格力变频空调外机电路板多少钱挂机买了不久电路板就坏了,如果能只换不修,也可以免费更换电路板,哪种更好?

经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准....

有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!

因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。

例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变,天气热了,它的压力就相对高一些(有些地方最高可以达到/thread--)

    1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。

     2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,

    同时满足以上这4个及开始进入化霜。

     2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。

    满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。

    1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机。

     2、退出化霜。关闭压缩机、开启外风机,55秒开四通阀个格力空调的化霜条件,希望能够对大家有所帮助。

这是网友haigang1发的美的50定频机的化霜条件

★ 化霜开始条件(满足以下二条件之一即开始化霜):


满足以下三条之一即开始化霜.
1)室外热交换器温度连续低于3oC,且压缩机的累积运行时间40分钟以上且此温度连续低于-5oC 3分钟以上.
2) 室外热交换器温度连续低于3oC,且压缩机的累积运行时间60分钟以上且此温度连续低于-4oC 3分钟以上.
3) 室外热交换器温度连续低于3oC,且压缩机的累积运行时间80分钟以上且此温度连续低于-2oC 3分钟以上.
4)在蒸发器高温保护中,仅室外风机关而压缩机未关的情况累计达90分钟(当T3≥15℃时重新计时)。
说明: 即当室外热交换器温度低于3oC 以下开始计时,当其低于起动温度3分钟时开始化霜,这里起动温度分别为-2oC ,-4oC,-5oC。若在未进化霜时关机,化霜进入条件重新计时。
满足下列三条之一则结束化霜,转入普通制热
1) 当室外热交换器温度上升到高于15oC时.
2) 当室外热交换器温度上升到高于8oC ,且持续80秒钟以上时.
3) 当除霜运转持续10分钟时.
★化霜动作(化霜过程中无蒸发器低温保护,也不对T2进行开短路检查)
本帖最后由 西安周涛 于 20:20 编辑

这是网友 清风暴  在本论坛发表的;

海尔小状元35挂机不化霜

上用户家一看外机上厚厚的一层霜用户说上次修过故障是不开机  说换了内机里的一个探头 我拆下一看原来是换的管杆我量了一下是5K的管杆 我又开机观察 外机风扇转2分钟停4分钟 开机时间长了 才结了这么多的霜的 请教各位师傅这台机器问题出来哪了?

海尔小状元原装内管温是10K的,可现在安装的是5K的,给CPU的感觉就是内热交的温度挺高的,不需要化霜,而且由于内热交太热,容易出问题(烧坏室内机的塑料件)所以外风机走走停停,少吸一点热,这样内热交的温度就不至于那么热了。

说白了,这又是一例内管温把CPU给哄了的案例

本帖最后由 西安周涛 于 14:08 编辑

昨天工人去检查一台五匹空调制热不好,看外热交每一组的上部都不冷,室内机风口温度挺均匀的,怀疑漏氟了...

看四个接口,两个阀芯和顶针阀都没有问题.....


两器干净..拆开保温套见加长管道的接口异样,拿打火机的火苗一燎就见有绿焰,另一个工人用唾沫堵不住,说这里有油污,肯定没问题,,维修工甲说;你就能不够!,刚才你咋不说,再说了,这一大块都有油污,可具体在哪里,漏的地方大小你知道吗??????事后诸葛亮....

小面积的查漏(特别对于管板翅片里更有效),可以说打火机是最方便的实战利器(把打火机的火头调大)当然它的前提必需是系统里面有些氟

这台空调上门维修,测静态压力正常范围内,运行半小时后,排气压力/thread--)
美的空调kfr-72lw-sdk-s3原先出现故障是压缩坏了.更换后加氟时四通阀卡死了,我又把四通阀也更换了又用氮气清理了管道,但在加氟后专换四通制热时又出现四通阀卡死了,我又连续像这样卡死我更换压缩和四通阀两到三次.但问题还是没有解决.望高手前辈提供帮助指点.指点

你在换四通阀的时候可能因为温度过高烧坏阀体,换四通阀最保险的办法是把四通阀放到水里,小心不能被水淹没

wbsmkxjd 不是机子故障怪,是人技术有问题

冬暖夏凉制冷 焊接时高温把四通阀体给烤坏了,

也就是说,大多数的人都认为是操作问题,把阀体给烧坏了。其实还有一个最重要的问题不知道大家考虑到了没有;那就是系统是否很脏,而换压机的时候没有清理系统,造成空调启动后污物把四通阀的制动管(有人把它叫做毛细管)给堵死了....
要知道四通阀的尼龙块倒向是靠制动管里的相对高低压来推动的!没有这个压力推动,尼龙块当然就不会正常了 .........
本帖最后由 西安周涛 于 18:24 编辑

有一个网友他叫章红 他发帖子说;

管温传感器和环温传感器的区别是什么?

管温传感器和环温传感器的区别是什么,阻值量法是啥,定频机有几个传感器。变频机有几个。知道者请说一下****、、、、

估计他不是修空调的而是修别的什么电器的吧....

管温就是管道温度传感器,它是对管道的温度进行检测的探头。

而环温是指对环境温度进行检测的探头!

管温的外形是金属管状的,它必需插在管道感温杯里面,它的颜色可能是白色也可能是黄颜色的...

环温是环氧树脂胶封装,一般都是黑颜色的,它都是裸露在空气中...

温度传感器不分是什么颜色,只分是多少K的。

这是说这个传感器在25度的干球温度下的纯阻电阻值

比如说某一个管温在25度时的阻值是10K,但每一个厂家的产品的线性却并不见得一样,还有美的的管温和环温都是10K的,但他们的线性和灵敏度却完全不是那么回事...

定频空调分柜机挂机,新机器老机器..

探头少的尽有一个内环温,较多的有内管温内环温一共两只探头,这是目前最常见的!而有些进口的机器有五六只探头..

变频空调一般也是五六只;他们分别是;

外环温 外管温 压机排出 模块温度

而稍微高档一点的机器还有压机吸入温度传感器

过去人们看探头是不是好的都是量探头的阻值,但探头会随着温度的变化而发生阻值随着变化,况每一个厂家都会有好些型号,这样你阻值虽然量出来了,但是好的还是坏的就说不好了...

现在基本都不用这个办法了

现在都是测量探头的直流电位!

一般来讲探头在板子上的直流电压,大约是2-3V左右,温度越冷电压越高,温度越热电压越低

如果这个电压高于4V或者是低于1V,一般来讲就要重点检查了

拔掉探头,那么这个探头输入口的电压应该是+5V或接近于5V才对!,如果不是,那就是板子有问题了(大多都是滤波电容漏电了)

压机排出温度传感器待机是四五伏,开机后是两伏左右吧.....

这一点和别的传感器是不一样的....

本帖最后由 西安周涛 于 14:20 编辑
本帖最后由 西安周涛 于 14:21 编辑

有人闲来无事,要人回答,加气管是开机接管还是停机接管?

而回答是;压力低的时候接管道!

制冷的时候开机压力低,制热的时候是停机压力低!

制热的时候是不允许接软管的!这是行规。

一般家用空调尽粗管阀有一个工艺口(也有人把它叫做加氟口)

没有开机,它是平衡压力,制冷的时候它是冷的,也就是说它是低压。制热的时候它是热的当然也就成了高压!

说老实话,说这种话的人基本上可以认定是没有干过活的人讲的;理由是你去修空调,不见的每台空调都要接软管,只有需要的时候才会接软管,如果是制冷的话直接接就行了,制热的话,拔掉四通阀线接就成了。。。。


有个网友叫发呆的包子他发帖者说;

管子瘪了的话还会出现内机风量小,我其实听纠结了,为什么管子瘪了,内机的出风量就会小呢,管子不是应该算是管路系统,电机不应该是电路系统吗?这俩者怎么会关联到一起呢,求解,求包养。

大约95年前后我国的空调先后开始有内管温探头,它的作用就是监控内热交的温度,如果内热交的温度不正常他就会告诉电脑(MCU)那么电脑就会发出相应的指令。

例如制冷的时候内热交不冷,内风机即使设置的是高风,它也会强制为低风,有些机器可能还会发出故障代码或停机.....

你想粗管子握扁了,制冷的时候回气不好,而内热交却成了滞留点,这会压力相对的高一点,制冷很不好,内风机肯定是低风,只要你看过我以前的帖子,就不会觉得那么稀罕,因为我在几处提到过。

造成内热交制冷的时候不冷的原因非常的多,您还知道有哪些????

本帖最后由 西安周涛 于 10:00 编辑

嘻嘻嘻,又是一台窗机不制冷,能听到压机风机工作,可出风口却没有什么风........
打开机壳,妈呀!气液分离器上上下下都是霜。。。。
再仔细看,哦,蒸发器也有些霜,看到风叶似反转,确认是高风!停机,用手电从风叶往前面照,前面什么也看不清。。。
**这个蒸发器还是双层的,没办法,把机器翻倒在地,把涤尘从上往下倒,一会时间,气泡就浮起来了,大约二十分钟后,大量的清水冲洗,开机正常了
蒸发器靠风叶一侧表面确实有灰尘,清洗过无效后再仔细看才看出来是蒸发器的两层的中间-夹缝有灰,事后用户讲,表面的灰他们是经常地清洗(窗机一般是前面进风,到风道后由侧面出风),这一回不行了,他们才花钱请人修的!!!!

本帖最后由 西安周涛 于 11:31 编辑

那年四月份,瑞旭给高新二小装了一批格里三匹柜,几十台机器都好,唯独一台机器不好…
同样的房子人家都挺凉快的可它开了一天几乎没有降下去几度,开着吊扇,老师还得扇扇子,更可气的是室外机粗阀门上还结了一大坨冰!老师要求工人给一个说法;维修工说结冰说明制冷更好!老师说“要不是自己的身份真想上手打他一顿”

打五月份开始一直到十月份,到底有多少个工人上门都搞不清楚了,反正叫谁去谁都头疼,他们网点的技术负责每每提起这台空调都要疯了,实在是没办法了问我,我问情况,他讲;电流压力都正常,内风机风很大,内热交潮潮的,水就是流不下来,制冷确实不行,压机有的时候还会热保….

我说那不简单,粗管子握扁了!叫原来的工人处理一下就成了。

原安装工是个老油条,不服气,死活不去,信息员没办法只能是派他们明德门的一个卫星网点去看看,人家看后还是说没问题;还说周老师是个卖嘴的,叫周老师自己去看…

老板叫我去看看,并叫两个工人一起去!

到现场我检查了室内外机的配管没有问题后,叫小王检查出墙的的弯管,小王说他检查不了…


我看也确实是检查不了,离室外机约一米多跟不着,三楼…
我说,收氟,把配管拿进来。
割开配管保护套(穿墙洞的地方)明显的看到粗管子握扁!
工人说这算个啥,以前见过比这更厉害的也没有见过粗管子结冰的,肯定不是这个病,现场争执不下,老板叫把整套机器拉回来。

到家大约已是下午三四点了,把机器整个连起来(没有用原配管,而是用内修专用的配管,管子不太好,但绝没有握扁的地方)试了大约一个小时的样子机器正常没有再结冰…


十月份天黑的早,六点就下班打烊了。
第二天原安装工早早的就来了(他认为早晨天冷,试机可能会结冰)可是机器开了一天,粗管子尽结霜却就是不结冰……

老板和技术负责问这是咋回事,我说早就告诉你们了,就是那个地方的粗管子握扁了,他俩问那怎么会粗阀门结冰内热交不冷,水流不下来????


我说;制冷的时候内热交是蒸发器,粗管子是回气管,回气管握扁了,握扁的地方就成了二次节流,出口的地方就成了“闪发点”但这个地方有保温套保温,因此吸热很少,到了没有保温套的地方,外界气温很高,温差较大,自然就会结冰(发凉,结露,结冰是铜管温度与外界温度与湿度差的表象)
蒸发器原来是蒸发的地方,可粗管子折瘪,大量的氟全都滞留到蒸发器,这样蒸发器这一块的压力就比正常的时候要高(阀门的地方比正常的时候要低)。
大家都知道蒸发温度与蒸发压力有关,蒸发压力越低蒸发温度也低,反之蒸发温度高了,也说明蒸发的压力高了,你想想蒸发器的温度高了,与室内的温度的温差小了,人自然就觉得不凉快,水珠凝结就不好…
压机热保是因为回气不好造成的.

老板说;既然这样,小王你俩把它安装了吧,小王说他不敢,这台空调他怕了…


我说不怕,只要你粗管子不握扁就不会有这样的事情,如果有,我马上打车去解决,费用我自负..
本帖最后由 西安周涛 于 09:09 编辑

格里柜机E1故障 一般来讲格里柜机的E1故障解释是压机过流,但实际上是有好多的东西都串联在上面;比如说高压保护,外机板(上面有变压器,相序)

下面的这幅照片是室内主板(的左下角),实际上它应该是中继板,是承上启下的意思(它在室内机电控盒内;风扇上面,显示屏下面。而下面的那张电路图是对它的解释


图右下大插排CN6是这块板子与显示板的信号传输线;

左一是GND    左三 是室外机白颜色的信号线从板子左下角的LPP插头进来,经R6降压限流和光耦PC3送往MCU(在显示板上)的状态线;也就是说如果LPP有有效的can,它会把PC3光耦初级发光二极管点亮,触发次级光敏三极管导通。由于R12 10K相对于R4 510Ω要大的多,光耦3脚迅速拉到高电平并通过右边的那个CN6大插排左面第三脚送往显示板MCU,并通过CPU高压保护状态审核,正常工作的程序予以放行!如果LPP没有acN光耦无法点亮,次级三极管截止,R12低拉电阻使光耦第三脚处于低电平,MCU认为是故障显示E1故障。 维修工检查E1故障一般都是万用表置直流电压档,黑表笔插在CN6左面第一脚,红表笔插在左三脚 高电平正常,低电平错误,(换言之有5V正常,没有5V故障)!如果不正常把光耦的次级用平口螺丝刀短接看还显示E1不,若不显示了;检查LPP,就是表笔线直接把LPP与空调总进线的大接线端子上的交流零线导通,如果不再显示E1既认为室内机没有问题,检查过墙洞是否有老鼠把线咬断了,若没有只能是到室外机分段检查了…

另外CN6通往显示板的那根连线有被老鼠咬断和显示板本身故障显示E1的案例,但比例较少!根源在室外机还是占多数

左二 是OVC经光耦PC2送往MCU(在显示板上)的状态线;高电平正常,低电平显示E2

可以说,这块板子的毛病比较少,如果出问题的话,就是限流电阻33k2w和光耦 夏普PC817,光耦没有合适的,随便找一个四脚的光耦都能使用!

另外就是人为故障,比如这块板子;

原本是好的,只是去年冬天制热用户认为不好,维修工认为压力太低,给空调加氟太多,造成高压保护,于是原来的维修工把图左下角的那个R6卸掉,不让PC3光耦感知室外机黄颜色信号线传过来的状态信号,另外又把图中下的瓷片电容C5废了(104)直接与地短路,这样光耦3脚不管室外机是不是有问题它都给MCU一个低电平。(这是原来的维修工搞错了!他不知道听谁说的,这里应该给CPU一个低电平。这样这台机器怎么也搞不好了,总是显示E1。后来的维修工也没有注意到C5短接到地,也认为板子坏了…..)

E2的检查方法和E1的检查方法一样,不同的就是LPP换成OVC,上面的那个光耦和CN6第二脚了,室外机进来的的线不是白颜色而是黄颜色的线了

室外机信号线更简单;就是从交流零线上扯过来一根线经过相应的保护(正常时这些保护都是导通的,出故障时断开)再输往室内机。低压保护就一个,可所谓的高压保护就多了,比如就有是否过流,有的还有相序…….而有的相序保护是一个黑疙瘩(就是上图异相保护器-相序对开关接上,相序不对交接acN没电),是单零一件专门控制压机零线的

周老师,请教个问题,内外机都有7805和7812的板子,它们用一根信号线通讯,这根线是怎么通讯的,比如说格 ...

用什么样的稳压块跟通讯,没有必然的联系!

一根线是无法通讯的,它还有一个acN来做公共线。

本帖最后由 西安周涛 于 10:58 编辑

管子折瘪了....新安装的一台挂机,试机发现制冷不好,细管不凉,粗管子却异常寒冷,一会还结霜了,意识到可能是粗管子握扁了,手摸粗管子(配管)扒开保温套,看到确实是这里折瘪了,起始手摸感觉凉,一会开始结露,再一会就起霜了,而且越起越厉害...

特别声明,这幅照片是借用人家的!! 当时的气温大约是30度,相对湿度40%


由于这个地方折瘪了,氟大量的拥堵堆积在这里,因此这个地方的压力就会增高,由于压力高了,那么蒸发温度也随之增高,也就是老百姓讲的不怎么冷....

换言之;这里的看点就在于;堵,节流,温度与压力的关系,还有吸热....返身再去看看温度压力对应表,你就应该知道是怎么回事了吧! 大多数的表上都有这样的刻度


管子折瘪的程度不一样,折瘪点前后的温度也会不一样,节流的厉害,他俩的压差就会大一些,温差也大一些,反之;稍微折瘪一点,那么压差和温差也小一点或影响不大....

你比如说人家原来的粗管子是12的,现在你用10个的管子;那么制冷的时候回气(回压缩机冷却的温度)会更好,但蒸发器的温度却会提高两三度,也就是说制冷的效果就差了!,不信,你试试...

本帖最后由 西安周涛 于 17:46 编辑

我们行里有不少的规矩,你知道多少?说来听听 我先来说两句,然后大家伙来跟!

没有安全保证,给多少钱都不干!哪怕丢了工作或挨罚。

高压氧气决不敢碰油(氧气决不能当氮气来保压)

有些事是可做不可说;而有些事是可说而不可做!

没钱是我自己没本身,但我决不做阴事

安装空调膨胀螺栓或射钉一般都要向上翘5度到10度

修空调前一定要用手背先试试室外机壳中部是否麻人,然后手掌握住室外机两端看是否有电打人,在用力向下按压是否能承重自己的体重

做售后,用户怎么的表现通情达理都不可以透漏品牌内部的缺陷和不足,否则,你下楼,他马上出卖你,并以你的语音录音为证据哦。。不知道嘛,很可怕的哦

人家在板子上换了一个电阻收人家一百块钱,你说不值....

小心那个师傅来“砸你的摊呀”

夜里是不外出维修的;尤其只有女主人一个在家那是犯维修大忌

干完活,必需检查自己的工具包,看少了什么,如果多了什么一定要拿出去

以前有这么一个案例,工人干完话刚走到用户家门口,工具包里响起了“手机的铃声”用户说;

我的手机怎么会到你的包里面??

空调安装位置确定以后,清场是用户的事情,几年前工人和用户一起搬动一台42吋的大电视,用户手一滑,摔坏了电视,但用户说是安装工的责任.........

拆移机前,必需对机器进行一个通检,并说清楚有没有使用人家的发票说明书遥控器

否则移机后人家说你移机后没有原来效果好了,管子折瘪了,机器声音大了,

价钱包括运费的等等麻烦事.........

做维修人员,在价格上要果断,绝不能吃回头草。

遇人做人事 遇鬼做鬼事, 不人不鬼就不要做事。

安装空调除非接口是不允许卸掉堵头的!

机器拆下了后应马上把接口包好,以免杂物进入接口

我曾经修到过一台老的三菱重工的是喇叭口被小孩给荡秋千拉破了,说好给做好加好液100元,当天做好收钱走人。第二天来电说效果不如以前好,去检查一切正常。第三天又来电说效果不如昨天好又去 一切正常她说这个空调是日本进口的用了10年了一直是很好这次可能是修的不好, 给“它”解释:出风口温度温差在15度已经是很好了。可她就说效果不如以前了。如此折腾了四天,第五天又叫我去了我对她说你的空调是日本进口的我给你去买一瓶日本进口的制冷剂,不过一瓶要**百只给你的空调加我至少要收你1000以上你的空调是进口一定要加进口的制冷剂才行,要不就加国产的就是这个效果。她说太贵现在买个新的才两千多我将就用用再说吧 不行再叫你吧。到现在有两年多了也没叫过。碰到这些猪脑真是倒霉呀。

有句话说得太好了,我只赚部分人的钱,一只记在心里,难搞客户肯定有能沟通的尽力尝试沟通,不行的走人,毕竟是极少数的无必要影响自己的心情。

还有空调移机 拆 几台空调的时候 说天晚了 明天再去装 吧 要么就是 等房子装修好 了 再和你联系 到时候钱一起算吧 都不远的人 那你就等着吧 你这辈子 也见不着他了

打空调穿墙孔前;一定要问用户这个地方没有暗线或管道,因为你不知道!

如果出问题了,那是用户的责任,与你无关.

少说话,多做事。所谓言多必失。

提前站在用户立场考虑问题,对症下药。

更多时候不是在修机器,而是在修人。

看到四通阀线圈没有接线的时候不要说前维修的坏话,害人不利己。

如果你告诉用户,而遭到前维修工的报复,你向同行诉说,你猜同行是怎么说的;

1闭上嘴巴,把头拧向一边,装作没有听见

对耍赖客户要分毫必争,不能让他沾着便宜。对大度理解我们 的客户,就是少赚或不赚钱心也痛快,

维修时无论再小的毛病,即便是有百分百的把握,也要把话说得太满,给自己留条后路

我是这样对付这种无赖的:既然你说还不冷那我帮你拆回去给你仔细检查一下看看还有什么问题,在最热的时候不给他用空调,等他熬不了叫他先付钱再给装回去,不付钱就恢复维修前的状态

行内第一大规则:不要说同行的坏话,最好说同行的好话,这样能取得用户的信任,认为你不是个小人,也能提高本行的信誉。

行内第二大规则:不能把价格搞烂,如果你不知道价格可以到网上查查,物价上涨,收费只有越来越高,否则自己给自己挖坑埋。(以前我拆装80+高空费,现在拆装低于120元不干+高空费)

玻璃门窗,木格挡那都不是我们的服务项目,干以前必需给人家说清楚;帮忙可以,出问题了可不负责任。

空调插头以后的事情归我们,可走线可不是我们的事情,前几天小文给人家走了三十多米的线,干完活了,人家却不给钱...


本帖最后由 西安周涛 于 17:41 编辑
本帖最后由 西安周涛 于 12:41 编辑

这是我们平日里最常用的一种接收头038,从图中可以看到它原本有6条腿但实际上却尽用了三条腿。他们分别是;GND  +5V    我们现在所能遇到的所有的接收头几乎全是这样的全集成固化一体三条腿的接收头,它是由分立件演化而来的,三条腿分别的含义;GND 模拟地,公共地  Sin就是信号的输出口现在社会上还有一些机器上使用的铁皮壳分离件的那种,却也是三条腿,各个含义也和上面所讲的一样。并且可以互相代换只要是名义腿不要搞错就行了,不存在那个是彩电用的还是空调用的毛病常出现在C35滤波电容失效,受潮,不干净....
接收头就和我们的耳朵一样,甭管耳朵听到什么声音,都算声音!它只管听,不管解释,解释是MCU(脑子里的解码器的事情,它去翻译是个什么指令)如果是彩电发过来的指令,它也能听到,但翻译出来的确是鸟语,MCU就会说,不管他!听不懂。)它发射或接受的范围非常大,因此常受到别的什么遥控器的干扰。有人说空调遥控或接受的晶振发生了“频偏”既“驼峰”f0偏移会造成CPU无法接受正常信号,现在还无法得到验证,我曾经用4.19M的晶振代换过4M的也正常使用多年,没有出现过什么问题。
遥控接收头,发射二极管,晶振,陶瓷滤波器都是我们出门必备的元器件,但是时间长了就搞不清三这脚都是怎么排列的,谁跟谁了..其实你只要记住这样的方法就可以很快的搞清楚那条腿是什么意思了方法就是用机械万用表电阻档测他们的电阻,找到其中两脚阻值最小的一个,这时表棒的红表棒接的就是Vdd,黒表棒接的就是GND;!当然另一条脚必然的就成了信号输出脚(IR)了。**一个接收头和另一个接收头的阻值并不见得都一样,特别是我们从电子商行买回来的东西差异就更大了,那一般都是正品打下来的.....但价格便宜,也能用
;如果你用的是数字表的话,那测到的管脚正好相反;也就是说红表笔是电源负,而黑表笔接到哪只脚才是电源正那么原来板子上的脚位就更好辨认了,和7805散热片直通的那条腿是接地,和7805右面输出的那条腿就是电源正(大部分中间串接一支限流电阻),剩下的那条腿只能是信号输出啦
一般来讲;接收头没有电视专用或者是空调专用的说法,只要是红外线接收头都是可以通用的!只要引脚接对接行。接收头一般损坏多数是质量不佳,设计上有点问题,二是使用条件较差,例如受潮油烟熏,如果一时没配件,可以把接收头上的水分用卫生纸吸干清洁并加热,并且给接收头的引脚处覆于棒棒胶或玻璃胶,这样就可以彻底的根除水汽灰尘的影响了!或去掉接收头上的限流电阻,一般还能使用一段时间。
把万用表位于电阻1K档,假设某接收头上的某一脚为接地端(有金属外壳的是地),并与黑表笔相接,用红表笔分别去测另两脚电阻,则像测三极管一样。再对比两次所测电阻值,一般在4—7KΩ范围;电阻较小的那次红表笔所接引脚为+5v电源脚;另外一个阻值比较大的那脚则为信号脚。相反,再用红表笔接已知地脚,黑笔分别测已知电源脚及信号脚,阻值都在15KΩ以上,对比也是阻值小那脚为+5V,阻值偏大的为信号脚。可见,用电阻法识别接收头引脚的快捷,以可粗判该接收头是否损坏,一举两得。


这几年经常发现有些接收头由于空调安装的条件太差,致使接收头潮湿,污染,这些可以通过卫生纸檫试后再使用,但引脚既插头都要经过封胶处理,否则不久又会出问题。还有一些短接限流电阻后也可以再使用(接收头的极限使用电压是6V。i/O口的电压一般不会超过5.1V)。杂波淹没红外线的有效信号是经常有的事情;例如劣质节能灯,电子起辉的日光灯,还有一些古怪的电器..
所谓“淹没”是指不该接受的信号比应该接受的信号换大!!
有不少的接收头,接受效果不好,但清洗后他又能正常工作了,可过一阵它有不行了,原因则是灰尘毛絮还有潮气所致,如果你用胶把它封起来,就不会再有这样的事情了………
遥控发送的串码非常的快,而你万用表采样的时间未必能同步于信号的峰值,因此每一次你观察到的数据可能都会不一样,这是正常的,只要有变化就行,(一般摆动幅度有几百毫伏到两三伏之间)反正人家MCU里面还有数据放大整形呢,这就是数字信号的好处....常用的万用表采样时间一般都是每秒四次。
不管用什么遥控器对着接收头发射,接收头的信号输出都应该有信号输出,用万用表来监控都可以看到;直流电压监控(原来表上反应出来的是正5伏,一旦有信号输出,万用表就会反应出有向下的跳变电压)交流电压监控(原来表上反应出来的是没有电压,一旦有信号输出,万用表就会反应出有突变电压)只是这个电压每次检测到的都不一样,原因是万用表的采样时间每秒4次,不一定每次都能获得峰值
接收头一旦坏了,自然也就不会有输出信号了有时候电视机或者什么别的什么电器的遥控器可以打开或关闭空调,这在早年间的空调是有的,这并不是接收头的错误,有些红外线防盗器发出来的红外线可以“淹没”空调遥控器发出的信号,另外还有电子节能灯,电子日光灯“屏蔽”空调遥控器信号的案例
另外各地还有各种各样的反馈,什么负离子,高压积尘,高亮发光二极管手电筒照了接收头也会引起误动作等等,但我没有证实,不敢妄加推介,但齿轮打火机发出的火花确实会被红外接收头接受的.............另外;有一些空调会有选择开关,看看是不是接触不良,如果它接触不良了也会造成遥控不接受的
我这里讲的是如果要区分是遥控器还是接收头的问题,可以先用用户的彩电或是碟机的遥控器来发射信号,测接收头是否有信号输出   手机看发射管有红外输出,可换接受头无效,拆掉接受头信号输出端倒地的瓷片电容故障排除。测该电容有10K电阻!这种现象还是经常有的,另外还有电解电容瓷片电容,限流电阻等遥控发射器的毛病屏幕漏液和斑马条接触不良引起的缺笔画或某些字符不清晰
晶振或陶瓷滤波器坏了发射二极管(或三级管坏了)矩阵键盘磨损引起的按几下没有反应,或是受潮污损引起的不动作或误动作电池漏液引起的接触不良
检查一般有检查发射时的电流(大多数是一个发射二极管,电流一般10ma-15ma,而两只发射二极管的就大了约30ma)检查是否复位检查晶振是否工作(一是测频率,二是量它的电压,大约是1.3V左右)
遥控器修理和彩电的修理方法是一样的
本帖最后由 荣昌制冷 于 10:02 编辑

风机不转,我们用手把它一拨,风机转了,一般都是电容出问题了

不过,加氟多了,里头的原理是什么? 压力增加,导致内交换的液化变气化物效果不佳?

本帖最后由 西安周涛 于 11:38 编辑

佛山一网友来电说;现在他们哪里天气已经热了,可潮湿度更大,好多的空调开始漏水......
昨天他处理了一台空调,是水嘴“勾水”
出水嘴是早年那种“平口”的,出来的水不往前水盘滴水;却勾下去,流到了室内机底盘与中盘的闪缝里面...........
有些还会流到风道里面,打风口吹出来
有些是打室内机的那一个边角流下来

这个机器已经有不少的维修工去处理过,都无功而返....

后他用泡泡糖嚼嚼;在出水口下端粘了个“小痘痘”这个水就乖乖的往下滴了。

当然还有些人用“黄油”来用,效果也是不错的。

当然如果你非要用“胶条”来引流,效果也是不错的!!


杀猪杀屁股,一人一个弄法;都行!

还见过有人在水嘴出口处搁了一根“火柴棍”引流,也成了.........

现在出水口大多数都是弧圆形的了

本帖最后由 荣昌制冷 于 09:59 编辑

周老师 你好 按你说的定量加氟 那空调不需要设置为定频模式 直接开制冷最低度强风就可以直接加了是吗

那我们买的那种10KG R410的氟罐定量加氟时要不要倒立呢 还是只有小瓶那种650g的才需要倒立加呢

本帖最后由 西安周涛 于 16:34 编辑

小挂机热保护,原来是过滤器堵了....

苏北的小三子刚打来电话说他刚修好了小挂机热保护,原来是过滤器堵了..

小三子原来就是一个蹬三轮收破烂,后来就是跟着“手把手教你修空调”自学和时不时打打电话一路走过来,这两年还可以.......

用户讲原来他的这个空调挺好用的也一直没有维修过

应用户要求,上门检查,用户讲,一会制冷一会制热.......

他到用户家,室外机工作,但外风机吹出来的风比较热,到室内机打开前罩壳,见蒸发器结露不全...

心中有数,打开室外机(农村房,多数都是室外机架在房顶,比较好操作)

摸过滤器进口较热,而过滤器滤网后却偏凉 (没有量电流压力,也不需要量!如果这也量;那不真的是成了混饭吃的了......肯定故障就在这里)跟用户讲好价钱,回去拿过滤器;焊具........

更换好过滤器,抽真空定量加氟,试机,好了!!!!

当然有些人好问那他这个空调过滤器为什么就没有温差呀,是不是好的...

那还用问;好的过滤器,里面就一层滤网,是无堵塞,无压差的!当然就不存在温差,而这个温差就是因为有了堵塞,有了压力差。

当然过滤器清理清理也是可以用的,但小三子说那样不好收钱,反正过滤器也不值钱,换新收钱利索点.....

还在 慢慢看中 刚接触维修空调这个行业 有很多很多不懂得地方。听说周老师出过几本书,想请问书名叫什么,想买来看看,毕竟没多少时间在电脑上看啊。

约克YSAC10HA110B分体式风冷冷水(热泵)机组-室内机   售后说是内漏?求大神指教

(出处: 家电维修论坛)


常常听到,制冷不好,效果不好........

但到用户家又感到机器正常....

用户这样讲,有情可諒,可要是维修工也这样讲,那可就要“弹小鸡鸡”...

机器跟你一样,它的能力有限,并不是一台小挂机往天安门一挂,全世界都跟冰窖一样的冷了

而有些用户以为随便买一套空调,家里就能冻肉,这种想法是不对的,家用空调是舒适性用品,不是用来冻 冻品的!

其实家里的温度一旦低于24度(不要说冻冻品了)那是相当不好受的!

那么机器怎样的效果才能算是正常的呢!

蒸发器最冷结露且均匀,这才是最权威正确的答案!

如果拿数字来表述的话,那就是;室内机 进出风口的温差(电压符合标准,开机后半个小时 风速;高风 距离是10CM) ;国标是大于8度    行内俗称约定是10度到12度

本帖最后由 西安周涛 于 09:40 编辑

还有一回,温差都14度了维修工还说制冷不好,我说“你妹”维修工摸着头说;用户说的....

我说;你真的是二大爷教出来的!!!

还有一些老头老太太,开着门窗开着空调,你说那房间还能冷吗.......

还有一些城乡结合部的房间保温不好,电源也不好,这室外机的散热也不好,空调还是二手机,搭配机......

全赶一块了,您说能好吗.....

还有赶上二大爷只会换探头,制冷不好就加氟,人家散热不好,他换给人家加氟,这不要人家命吗...

说老实话我们经常遇到空调制冷不好是二大爷冬天给人家加氟给加多了造成的,我们说的是加氟的价钱,可干的是收氟的事情....

当然也有遇到压机吸排气不行的事情,可那鉴别太简单了,就那些小徒弟都会

收氟,造成的空调一会的时间氟就应该收完,可要是半天都收不净,那压机肯定是挂了!!

四通阀串气也好检查呀,四通阀四根管子本应该是两热两根冷的,如果现在不是(三根热的,一根凉的)那四通阀串气就成了必然的事情了,就这么简单

本帖最后由 西安周涛 于 18:05 编辑

刚才;石家庄的小杜来电说他刚刚修好了一台迎燕小挂机
用户讲;打空调安装好就这样,制冷不好......

开机蒸发器结露完全,就是露水不饱满,风口不凉,外风机吹出来的风却挺烫的


电流压力差不多  房间面积不大,保温挺好

摸气液分离器冷的,结露也不饱满   说明四通阀没问题


来了几波人都是看看不言语,摇摇头;走了.....

他开始怀疑系统有不溶气体

放掉氟;抽真空;定量加氟

结论;空调安装的时候,压根就没有排空或者是排空不好

如果放氟的时候看看油应该会看到油色已经变成粉红色或者是白色的泡沫才对,可小杜没注意粉红色表示氟已经变成氢氟酸了  白色的泡沫表示已经皂化

通讯故障远不止换个板子就能好的事情.......
另外还有室外机的环境太恶劣,板子太脏灰尘太厚,异常的电磁干扰,异常的大信号淹没,拉弧闪电................
例如加长线用电缆线,等等如此,多了去了

例如我就处理过海尔某星级服务店的一台变频小挂机,通讯故障,换完所有能换的东西几回都无果....

我去看后;加长线(2M)所用的是电缆线,网点以为是线有断的地方,但破开皮后发现线好好的........

(用户家找来一根电话线临时代替通讯线,试机;好了)无所谓粗细!,反正就3ma的电流.......头发粗细都行

还有一回某网点也是换完所有的东西几回都无果,我去,发现电抗器拉弧闪电,更换后好了

还有一回;网点听说通讯故障,不敢去,我带他们工程师和师傅去,把板子上的厚厚的浮尘扫掉就好了........

过去;海尔有这个规定,网点处理不了了,技术支持经理必需到现场指导修复!

还有一回,PTC是个烫的,换了就好了........(你不会连PTC是谁都不知道吧)

技术支持经理处理不了,那就光等着回家吃屎去吧............海尔的特点 就是说话难听

那像现在的这些技术人员光会啪啪啪..........


周老师,您好,有一个维修个案,向您请教。

一台美的窗式空调,是用了十几年的老机,型号为:KC-25B,

客户是一个物理老师,近日开始启用这台美的空调,发现不够冷(11平方米的房间,31度室温时,设定26度,开机2小时才降到28度,排出水量3.1升),自己用空调清洗剂清洗了两个热交换器后觉得还是不够冷。

客户怀疑冰种不够,叫我去加R22冰种(并说早年叫师傅维修时在低压管处加装了气门阀,以便以后加冰种)。

我开机后测得低压管的压力为2.5公斤,认为是冰种不够,就一点一点地加R22,加到5公斤压力就不加了,让机子工作一会,压力就升到6.5公斤。这时感觉冷风出口的冷度可以,就收钱60元走人。

过了一天,客户反馈说有好转,但是还不够冷,并提供了以下实测数据:

在房温29.8度时,设定到最冷状态(好让让压机长期工作),把电子温度计放在冷风出口处,开机,每隔1分钟读取温度一次,连续工作1小时停机,临停机时测入风口处为25.8度,冷风出口温度为18.4度,也是说出入风口的温差为7.4度。停机后得到水量为1.5升。

请问周老师,这台空调的毛病在哪里?怎样修?


本帖最后由 荣昌制冷 于 19:34 编辑

不脏,这个物理老师把冷凝器和蒸发器都洗得很干净,连我都服了他能洗得这样干净(底面都干净)!我当时问他,用什么方法搞得这样干净?他说:“很简单。你修好了我就告诉你!”

另外,他还说机子加了冰种以后,噪声比以前大了很多,严重影响睡眠!

遇到这样有研究精神(就凭他的测温数据和清洗水平可以看出)的客户,我无地自容呀!

周老师,您好,有一个维修个案,向您请教。

一台美的窗式空调,是用了十几年的老机,型号为:KC-25B,

客户是一个物理老师,近日开始启用这台美的空调,发现不够冷(11平方米的房间,31度室温时,设定26度,开机2小时才降到28度,排出水量3.1升),自己用空调清洗剂清洗了两个热交换器后觉得还是不够冷

客户怀疑冰种不够,叫我去加R22冰种(并说早年叫师傅维修时在低压管处加装了气门阀,以便以后加冰种)。

我开机后测得低压管的压力为2.5公斤,认为是冰种不够,就一点一点地加R22,加到5公斤压力就不加了,让机子工作一会,压力就升到6.5公斤。这时感觉冷风出口的冷度可以,就收钱60元走人。

过了一天,客户反馈说有好转,但是还不够冷,并提供了以下实测数据:

在房温29.8度时,设定到最冷状态(好让让压机长期工作),把电子温度计放在冷风出口处,开机,每隔1分钟读取温度一次,连续工作1小时停机,临停机时测入风口处为25.8度,冷风出口温度为18.4度,也是说出入风口的温差为7.4度。停机后得到水量为1.5升。

请问周老师,这台空调的毛病在哪里?怎样修?

本帖最后由 荣昌制冷 于 19:29 编辑

周工,听你常说过冷管组,指的是主毛细+单向阀副毛细还是单指哪一样?

周工,我一般挂机40秒 ,柜机60秒,这样的收氟时间够吗 合适吗?怕时间长了搞坏压机

深有感触,是说自学技术方面,很多时候很简单 的事情自己要摸索很长时间。而且像空调又看天吃饭太明显,不是售后 的平常也没有那么多坏机子供你学习,等旺季来的时候你碰到难缠的机子你也没有那么多时间来研究。就拿简单的氧焊来说,自己都摸索了好长时间,一开始不敢焊,因为都是自己卖的新机子,怕漏了客户那不好交代。

本帖最后由 西安周涛 于 11:39 编辑

最近有不少的用户或者是初学者问定频小挂机室外机不工作咋回事?

可什么数据也没有,当然也没有做什么检查,确实是不好回答........

比如上面的这张图就是格兰仕某款小挂机室外机的接线图

2号白线 是压机线  也就是说是压缩机的控制线  是交流火线   换一句话来讲;就是只要这里加入交流的火线(当然1号线N是必须有交流零的)那么压机就应该能运转!

3号黄线 是外风机线  交流火有效  这里没有电(没有火的信号)外风机当然是不会转的!

4号蓝颜色的线 就是所谓的 四通阀 控制线  也就是制冷制热是这里管着的!

当然定义就是这样定义的!可要是室内机总的插头或者是插座火零线搞反了,那道理也是一样的,因为单项交流电,不是正半周;就是付半周,无所谓火零线....

但内外机的接线却不能接错!!!!

当然你想试试室外机的风机能不能转那就给1N蓝颜色和3号黄颜色的线供给交流220的电,那么外风机也就应该能运转了......

不管是压机还是外风机,它都有一个电容,那么它应该叫启动电容还是叫运行电容那.......

其实这两种叫法都不是那么准确!这都是修冰箱的那些二大爷叫出来的

这个电容在这里就是“移相”的也就是是电流超前电压180度...

比如说外风机,如果(人为的)去掉这个电容,

那么即使给外风机供电了,外风机它也是不会启动的,所以说;他有

外风机如果没有这个电容,那么你手动的给他一个推动,他就会随着你的推动而转动,但你正推,它正转,你反推,他就反转。所以说

只能是正转,不可能反转

如果没有这个电容,电机确实是能转,但速度较慢,但如果有了这个电容,那转的速度就快多了,所以说;他有

怎样知道压缩机或者是外风机启动了没有?

很简单呀;听声音,压缩机工作的时候会发出“哒哒哒”的声音,而外风机发出来的声音则是“呼呼呼”的声音

从接线端看电流.....

压缩机工作后蒸发器冷凝器,管道都会有相应的温度变化,还可以听到“流水的声音”

制冷的时候,内热交是个冷的那么说明四通阀是正常的,可要是热的那就是四通阀没有换向;恐怕是“卡死了”

本帖最后由 荣昌制冷 于 19:25 编辑

老师有一点想不通,细管阀在毛细管之后,粗管阀和细管阀应该蒸发温度相同,粗管阀和细管阀都在室外,环境温度相同,应该都有冰啊,感觉这个表象不足以得出你的结论,请老师指教

老师室内温度低和结冰有关系吗,不是温差越小越不容易结露和结冰吗?


本帖最后由 荣昌制冷 于 19:18 编辑

粉红色表示氟已经变成氢氟酸了  白色的泡沫表示已经皂化  周老师,如果制冷剂发生这样的变化,对空调的制冷效果影响是特别大吗? 或者说以后遇到空调看起来都正常,制冷效果就是不怎么好的情况,我们可以把制冷剂全部放掉,然后抽真空,重新加氟,效果多数会以前好很多,我可以这样理解吗?

难怪,有的时候给人家移机,排空放氟遇到过白色泡沫状的出来,原来是制冷剂皂化了....

本帖最后由 荣昌制冷 于 19:20 编辑

周老师您您好!我现在有台海尔一拖二定频空调,故障现象为压缩机不规则停机风机正常运转(有时压缩机工作几分钟就停机有时工作几天没有问题)。请周老指点。

周老现在您的身体怎样?好好保重身体吧,多注意休息!!!

本帖最后由 西安周涛 于 11:47 编辑

常见加氟的时候,压力正常了,可电流不合适,电流合适了,这压力又不行了.......
真的是很纠结,该听谁的呀.........
你修得是空调,电流压力它都是一个变量,一个参考

重要的是效果-也就是说是内热交的效果!只有它说了算!

也就是说只有蒸发器最冷;温度相对均匀。才是正确的!
制冷的时候;内热交是蒸发器,可制热的时候外热交才是蒸发器!

修空调的时候总不能来回的室内室外的跑吧!
那倒是,我一般是看室外机的细管阀的温度;只要是略低于室外的温度就可以了

******这个时候粗管阀的温度并不是那么的森冷!但室内的温度下来以后,它的温度也就下来了******也就是说;
细管阀森与粗管阀,那是缺氟了,可要是细管阀常温,粗管阀却很森冷,那是氟加多了!
什么是内热交外热交?
室内机或者是室外机的热交换器,蒸发器冷凝器统称两器

经典!我个人理解,药水加多了,压机等同于“水泵打循环”,在一个密闭空间,不能蒸发吸热,何谈制冷?;药水加少了,压机等同于“风机打循环”,吸热甚微,还不够冷却压机的,何谈制冷?

我也是这样认为的。我的大金空调就是这种情况,探头在路时,是h0代码表示传感器故障,拔掉探头后,报j6,表示外交热敏电阻故障。那么我想,漏电的就该是排气管和环温采样电路的滤波电容啊。不然应该三个探头都报故障才对


本帖最后由 西安周涛 于 10:15 编辑


以多数的机器-毛细管组在室外机为例
毛细管组在室内机的不在此列

实际上;夏天加氟等大小阀门一样冷,我们就结束战斗,走了!


所谓要等20分钟那是说;刚加氟的时候,机器还不稳定,不能拿这个时候的表象来说事;人家的空调都是大管冷,小管凉来说事!有不少的人加氟加到大管冷小管凉,其实他加氟已经加多了!对于冬天这样还没有太大的事情可要是夏天那可真的是要热保护了
实际上这只是一种经验实战的方法,如果你不踏实,还是抽真空定量加氟来的更踏实稳妥!!
同时也回答颖上电器维修;确实是摸大小管阀的温度一样冷;为止加氟结束
还有就是看(摸)蒸发器的温度最冷且均匀为止!
这里的“最冷”是相对的,不是绝对的!!
重要的事情说三遍
加氟的时候或者说刚开机的时候,细管子确实是比粗管子冷,可时间长了,室温降下来以后,那粗管子的温度就比细管子冷多了,而且换可能会结露
毛细管组在室内机的不在此列毛细管组在室内机的时候制冷的时候;细管子是个热的
本帖最后由 西安周涛 于 13:21 编辑

实战中,加氟一般都是打到制冷模式,冬天则是打到制热模式;拔掉四通阀一根线
加氟至粗细管阀门的温度一样的凉,关掉氟罐阀门,观察!
制冷模式下细管阀凉而不结露,那就合适了。
若细管阀冷与粗管阀,那是还欠一点氟,若细管阀没有温度,那是氟加多了......
南方夏天空气湿度大,加之室内机风速较低,细管阀结露;也是很正常的!!

制热模式下,插上四通阀线,外热交应该是一个一个“齐头并进的冷度”也就是说没有明显的哪里明显的冷,哪里有明显的没有冷度...


理想的现象是外热交的冷度均匀且最冷,这个最冷没有绝对值,只有尽可能的冷
加氟为什么要打到制冷的状态呢?
那是因为只有在制冷的状态下系统的压力才会低于氟罐的压力,只有他们有了压力差,氟才会“流动”氟才会由高压流向低压的地方去
氟才会从氟罐流向系统,可你要是在制热的状态下,氟不光流不向系统;反而会把系统里面尽剩下的一点氟流向氟罐

当然最好最简单的办法莫过于抽真空定量加氟,莫看他原始好笑,但它确实是胜过于“二大爷,三叔公”的电流压力法,不烦心。不浪费氟跟时间。什么是外热交?
就是室外机的热交换器,这是修空调的叫法,而修冰箱的叫蒸发器;冷凝器,那是不对的!还有叫室外机的冷凝器,那就更是可笑了
就说内热交吧;制热的时候,它是冷凝器,可化霜的时候;他就成了蒸发器.........

你若不在它的状态前面加上一个什么状态下,谁知道你在说谁呢......

可内热交外热交就不会变!

所以说站的高度不一样;叫法也就不一样了

那为什么有些人会说粗管子比细管阀冷,而且还会出水,那才是是好的;可我为什么安装好空调(新机器)都是细管子比粗管阀冷呢?所谓的粗管阀比细管子冷,而且出水,那是开机时间长了,室内的温度已经下降,粗管子是回气温度。这个时候它的温度与室外的温度差值较大,所以就会出汗!
新安装的机器,高压还没有建立起来,所以细管子常常是比粗管子还冷
如果说加氟的时候就加到粗管子渗冷出汗,那必然的氟加多了,因为加氟的时候,机器还没有平稳,二十分钟后压力还会有一张!那个时候说不定机器还会热保护呢人家机器原来是R32的氟,现在漏了,我现在用R22的氟补加可以吗?不可以!!!就像我不能用你老婆一样,属性不对!别说R22,你就是拿F12或者是“煤气”来加也行,可就是效果太差了!!还有小压机代大压机,自制毛细管,你就别搞了,人家都会笑话你的.....
整个一个倒鸡毛的!不是修空调的

常听人说;什么是加氟的标准?
效果才是硬道理!!!也就是说风口的温度最低,循环风量最大,房间的温度下降最快就是最标准!!!
这是各国各个厂家都使用的标准
为啥说加氟不敢用电流压力法来加氟??
因为电流压力它不是常数,而是一个变量
你比如说氟在不同的环境温度下,它的压力都会变
你比如说把大罐里面的氟倒到小罐里面,就是利用温差的原理改变两个罐里面的压力而实现倒罐的
还比如制热的时候,内风机的风速不同,它的电流也就不一样,由于电流变了它的压力也就会跟着改变
还有此时此刻由于地域不同,它的环境温度也就不同,那么它的均衡压力也就不一样,由于平衡压力不一样,那么它的冷凝压力和蒸发压力都会跟着改变....
就算是同一台机器,同一个房间,由于早晨和中午的环境温度不一样,它的电流压力却也会不一样
所以我们常说的工况改变了,它的电流压力也就都变了
这就是格里为什么把空调上的额定电流给弃掉了的根本原因!!
你有没有注意到你的压力表上面的刻度,指针的压力改变了,它的温度也就跟着改变了;换一句话来讲工况改变了它的电流压力也就改变了(当然每种氟的温度也是不一样的)当然你只要是理解了电流压力和工况的关系后用压力法来加氟也不是不可以的,但必需是活学活用!不能生搬硬套

周老师你说的冬季加氟,打制热把掉四通阀线,我有一个疑问,如果空调只是缺氟,那么打制热以后,空调内机肯定是运作的,那如果空调没一点氟,那打制热的时候,空调有防冷风的功能,这时候你拔掉四通阀线,内机肯定也是不转的,你在在这样的情况下加氟准确吗

本帖最后由 西安周涛 于 10:56 编辑

确实是会影响的,其实我们修空调就是修的大概齐就行了.....

但这比二大爷三叔公他们的电流压力法要强得多

周老师,你好,很抱歉打扰你了,我是一名变频空调初学者,我想请问一下,海信35G/36Bp空调,原来的问题是显示代码11,更换外机主板后,现在还是显示代码11,led123灯全亮,制热开机室外机四通阀有动作,压机风机无反应,内机有供电,220V-0-20V(又时候信号线和N之间没电压,停顿一秒又有电压在0-20V之间波动)我想请教下周老师,怎么样来准确区分室内室外主办以及区分外机主板和功率模块板他们之间的故障,我知道我问的有点傻,但是没人教,一直都是自己在学习。谢谢你了!

请问周涛老师,空调压缩机怎么换机油啊?我发了一个求助帖子,没一个师傅回复,到底是问题太简单,还是我求人态度不够诚恳?敬请赐教,在此先谢谢。

制热时内管温的那些事”

已经拜读了很多遍了,现在想请教您:现在变频空调已经普及了,并且变频机大多都有外管稳,这问题就来,制热化霜时,时内管稳还是外管稳先起作用呢?那个是我们重点关注的地方呢?如一台奥克斯35变频空调,制热效果用户还认可,就是外机化霜时间太短(也就1-2分钟)造成外机结冰严重,经常需要人工去冰,用户很不满意,维修时拆开外机发现外管稳被厚厚的冰覆盖,随除冰后更换了一15K的外管稳,可第二天用户仍反应外机结冰?求周老师指点,下午检修时制热电流7.9A压力30KG


之前一直在找是氟加多了还是加少了引起的排气温度高,网上不是说多了就是说少了,弄的我一头雾水。后来自己理解了不管多少都会引起。现在看您在这一说更加确定了。哎,你说自学得走多少弯路。

本帖最后由 西安周涛 于 10:01 编辑

阻值近乎0的那两根线是电机热保护线,平日里正常是闭合的,阻值近乎0............


接到板子保护端子...
偶见开路不闭合的(阻值无穷大)哪你就把它"短接"就成了

阻值最大的那两根线接电容,两根线中的一端同时接acN,接对了;电机正传,接反了,电机反转!

剩下的那三根线就是速度线;高中低(HML)风,接acL 火线 (继电器控制)


接的对不对,你试一下;又不费劲!
ac 交流电  N零线  L火线电容在这里不是启动电容也不是运行电容,它就是"移相"的!!!
三相电没有这个电容,那是因为每个相;他们相差120度,而单相电就没有这个相位差,就必需有这么个东西来"移相"
至于说这个运行电容;启动电容是打那开始叫起来的,那还的从无知的二大爷三叔公那开始发明并在杂志社冰箱圈子里传开的...

就这么个以传就那么多年过去了,似乎已经是习惯了...........

就好像是把氟叫氨,雪种,药水一样...还振振有词的说小赤佬;这就是老一辈和你们小年轻的不同........

丫丫个呸!!!还鸡头风口呢,整个一个 倒鸡毛的

本帖最后由 西安周涛 于 17:48 编辑

渭南三鑫的二大爷去修不制热,发现喇叭口慢撒气造成的缺氟,处理完喇叭口加氟
他加一会停停看看,不一会压机热保护停了,可外风机还是在转........
他纳闷,人家都说;氟加的太急会把压机憋死的,他可是加加停停,咋也会热保护.........

唉,二大爷就是一个半路出家修冰箱的,就是个胆大,啥也不懂.........


就拿这个加氟来说,他就不知道啥叫“驼峰效应”

也就是说当氟加到70%左右的时候,压机的回气温度不好(温度较高),可压机的负担却差不多了,磁涡流也较大,这个时候压机和压机排出温度也较高


也就是说;制热的时候粗管子的温度最高,高的时候手都摸不上去,烫的不成,这个时候排气温度传感器都会开路,CPU会报温度过热保护;断压机控制线的,而一般的空调,压机的TEP也会开路保护的...........
这个时候你去量压机的阻值会呈现R对S有阻值,而C对R或者是S都没有阻值.....
等压机温度低于86度TEP恢复(各个厂家的设置多少有些差别,但差别不大)

二大爷在外面等呀等呀,天那个冷,他又不敢走......


只能是不停地抽烟,心想咋就那么背!!!

他咋也不知道,压机的外皮是凉了,可压机的铁芯却并没有凉多少,也就是说像人一样,没歇够就连着去干活,那可不死的更快......

这样连着三回,压机就再也不动弹了,可天早已黑完了,只能是收工回家........

他刚一到家,老板告诉他,人家投诉他了,说他把人家的压机给修坏了


原先人家的压机还能动,可几回下来,这压机就彻底的死求子了,再也起不来了,你说是不是......
二大爷承认,并说他也不是故意的...
老板说人家难缠,现在他已经答应给人家换一台新压机,800块钱,二大爷得认这个损失。
二大爷那个心痛呀,差一点背过气去.............

第二天老板还不让二大爷去了,叫木豆去


木豆不久干完活,交还坏压机,库管给大库还坏件

可大库检验后认为他们弄虚作假。不予收货,而且还要罚款......

二大爷听后真的是不知道该是咋了,单一点要说的是既然压机没坏,那就不能罚他的800块钱,他太冤了......


老板说你怨还有我怨吗,我招谁惹谁了

这个时候粗管子很烫,但你顺着粗管子摸进去粗管子一直都很烫,可一进内热交,内热交就一点温度都没有了

随着氟的不断的加进去,这粗管子的温度却慢慢的降了下来,而内热交的温度却高了起来


这是因为回气温度冷了起来,压机的温升得到抑制,氟也慢慢趋于饱和
氟一旦打到100%这个时候内热交的温度最好,而粗管子的温度却并不高
如果你继续加氟,这个粗管子又会温升,当氟加到130%的时候粗管子的温度又会达到最高
这个时候内热交的温度就不如刚才了

正确的加氟应该是抽真空后利用负压让氟液体自己流进系统里面,这个时候氟就能加到大约70%的样子,这个时候就是压机热保护的“坎”了,氟不再流动,氟罐立起来。开机加气态氟至100%


而不是加加停停,而是快速的迈过那个“坎”
唉这天太热了,压机爱热保护;可这大冷的天咋也会热保护,奶奶的!!!
本帖最后由 荣昌制冷 于 10:26 编辑

那年的元月几号是秦巴山区最冷的几天,某用户报空调不制热,小蔡去用户家检查,不是不制热;而是效果特别的差,高压只有十五六个,加之哪里的房子“顶”特别的高,顶上多少有点温乎劲而坐在沙发上却几乎是冰凉的,“风口外”一米的地方就几乎感觉不到热的感觉.......
小蔡感觉是缺氟了,可加了氟效果却一点没有变化,于是又放氟,效果也是不行,于是收兵回营到网上发帖子....
回帖的还真不少,有人说压力太低了,怎么着也得二十个左右吧,有说系统堵了,有说四通阀串气了,有说单向阀挂了的,RC超版说是压机排气阀坏了......
小蔡问排气阀坏了;咋修呀,RC没有回答........
小蔡把人家说的那些东西都换了个边,试机,咋还是那样.....
用户不答应,于是老板王翠花给人家换了一台新机器,可效果还是那样.....
用户觉得旧机器换新机器,就这么不了了之.......

转眼间春节到了,又一家用户报不制热,这一回检查的结果是压机挂了。可办事处放假库房没人,可用户却不管那事吵着要退机!


把老板急得在库房转圈圈,突然看到库房有一台压机;且型号正好,于是叫小蔡拿去换,不一会,小蔡回来说好了.......

王翠花她女儿(也是网点信息员)说;不对呀。那台压机不就是你小蔡上一回给判了死刑,说排气阀坏了的那一台压机吗.........


小蔡说那不是我说的,而是人家论坛大咖RC说的....

王翠花拍拍脑门说记起来了记起来了,差一点捅了大篓子那可是800块钱呀,压机没坏,退不了,还要罚......

记住了,以后谁再在这里提这个大咖RC我就跟他急!!!

春节期间比元旦的环境温度当然要好多了

整天拿这个破帖子到处去贴,除了会讲这种垃圾“故事”还会做什么?不觉得羞耻!在你身边的重复帖,水帖,违规帖,都不会作处理,瞎了眼的人会让你这种垃圾当“超版”,真是悲哀!!!    荣昌制冷

一线安装工没有好的师傅带怎么办?一直困恼着我,好不容易看您的帖子把制冷原理(制冷执行部分)搞清楚,定频修理会了,但控制部分难得懂(没有学习过电工知识,更没有实操经验)


请教一下周老师,我不是专业做维修的,但也喜欢鼓捣一些东西,也自学了一些维修,对各种机器的原理感兴趣,我有个想法,就是把普通的空调改成水冷或水暖式的空调,提高空调的工作效率,特别是冬天天气非常冷的时候,不知道可行不。

我说的水冷和水暖不是指中央空调式的水循环,而是用恒温水(一年四季,地下水温基本维持在16-18度)对空调的外热交进行冷却或加热,因为家处农村,家家有水井。

我的想法一种是将外热交更换为换热器,一种是在换热器之前(或之后,制冷制热流向相反)加装一个换热器,后一种更好,因为夏天制冷或者冬天天气不太冷的时候制热时可以不用水循环,不影响原机功能,不知道这样可行不?换成或加装下面这几种换热器,夏天制冷同时,还可以烧热水。


网上查,各种回答都有,有的说坚决不行,有的说效率很高,可是没有看到有实际操作的。

商船上的可以,这个肯定的,因为它本身就是这么设计的,不过对于普通空调改装,怕是没有这么简单了。

比如说,正常的空调,制冷时,室外温度一般都大于30度,制热时,室外温度只有十几度,也就是说在热的环境里排热,在冷的环境里吸热,负荷设计会不会不匹配,不过现在的不匹配是散热或吸热条件更好了,理论上应该是效率更高,但是会不会有什么反作用,比如原来的毛细管或者膨胀阀设计的条件能不能适应?

再比如不管制热或制冷时,外机管温的信号都反馈给主控电路了,热交换太快时,会不会让主控板认为机子出故障了,反而保护运行。比如制冷时,外管温应该是大于45度的吧,如果外管温的位置接的不对,管温信号就偏低,会不会让主机认为制冷效果不好而停机,可是如果把外管温接到换热器入口,也可能会有问题,因为制冷和制热,外热交的媒体流向好象是反的,制冷是入口,制热就是出口,不知道空调检测这个不检测。不过就算检测,倒也问题不大,两头各接一个管温探头,用一个5脚继电器转换制冷制热就行了。

还有这个除霜功能,运行条件是不是智能的,如果管温始终大于0度(或者几度)是不是就自动不启动了呢。也看了周老师海尔Z7系列的除霜条件,好象不用太担心这个问题,不过空调种类太多了……

我想用变频的可能会好点,因为变频的多用的是膨胀阀,毛细管阻力是固定的,不可调节的,流速只受压力差的影响。但膨胀阀一般是受蒸发温度控制的,或者可以理解它比毛细管更智能,能在一定范围内智能的调节流量。

不过好不好,能不能,我只是纸上谈兵,如果周老师认为可行,打算买个旧空调试试

一回一个用户的58海尔变频不制冷,海尔的工程师也上门检查过了;说没有板子修不了,街上也请来高手检查说是通讯故障,修不了........

天那个热呀,老两口都有高血压.....

网上找到我,愿意出高价修(那是他一辈子的积蓄买的空调)

检查通讯端子有脉动电压,外主板灯亮,说明开关电源没大碍........

检查通讯电路限流电阻,已开路,更换。再次开机好了

收三张“毛爷爷”用户还送我一罐饮料路上喝.....

其实今年还有不少是通讯光耦挂了的事情

例如有一例,通讯端子有脉动电压,外主板接受光耦一二脚也有脉动,可三四脚没有反应.........

这一类的事情多了去了.....

还有一回,机器能制冷一会,室内机就报通讯故障.........

检查外主板发射光耦有输出,检查通讯端子也有脉动,再检查室内机接受光耦一二脚也好,可三四脚就没反应了.......

把瓷片电容的一只脚翘起来,好了....

一台老美的变频,一阵好一阵就闹脾气,不干活了....

用户叫美的特约维修人员上门检修几回,内外板子,连电控盒都给换了,都不行......

美的好多的人都来过,最后说,机器实在是太老了,叫用户换机器....

老两口实在是对这台机器有感情,舍不得放弃

街上找来民间高手,说通讯故障难.....

况又是神经病,修不了......

到室外机听见有滋滋的声音;打开室外机,见电抗器接口已烧蚀.....

用黄铜加硼砂焊好,试机,好了...

还有一回通讯故障,见外主板有厚厚的一层灰尘和毛絮........

您说这钱挣得多爽呀.....

还有一回是通讯故障,外主板开关电源 尖峰吸收电路和开关管烧了......

制冷不好,见外风机吹出来的风不热,细管阀比粗管阀还冷,加氟至粗细管阀门一样冷截止,一会的时间用户就说好多了.......

压根就没有量电流压力,若那样也太业余了,太忙就顾不得了

显然又是一个二大爷按五个压加氟的

一用户喊他去冬才加了氟,近咋就制冷效果不好...........

去看,外风机吹出来的风滚烫,粗管阀森冷,细管阀常温,蒸发器露水均匀但不饱满;吹出来的风也不是那么燊冷.....

风口挂温度表,用户确认

到室外机放氟至细管阀稍凉却没有结露至

外风机吹出来的风滚烫  说明高压很高

粗管阀森冷,细管阀常温  ,蒸发器露水均匀但不饱满;吹出来的风也不是那么燊冷..说明“闪发滞后”

概率最高的莫过于就是氟加多了

氟加多了,天气不是那么热的时候,效果还不是那么明显,可高热以来,那就显现出来了,你看看你的压力表,是不是温度高了蒸发压力也就跟着高了,那么蒸发的温度也就高了,制冷时的温差也就小了,换一句话来讲;也就是说效果差了......

这样还会造成热保护,今年高热的时候的热保护有不少都是加氟过大造成的.....

人贫血不好,可高血压也会要人的命呀.....人似乎都知道 恰到好处 是最好的

可这却是 电流压力法 做不到的!!

到底压力是5.6好还是5.2好确实是不好凭空来讲那个好,而且这个压力反应的确实是迟钝

可风口的温度反应确实是非常的明显迅速!!

这也是不争的事实  要知道 效果才是硬道理

请教一下周老师,我不是专业做维修的,但也喜欢鼓捣一些东西,也自学了一些维修,对各种机器的原理感兴趣,我有个想法,就是把普通的空调改成水冷或水暖式的空调,提高空调的工作效率,特别是冬天天气非常冷的时候,不知道可行不。

我说的水冷和水暖不是指中央空调式的水循环,而是用恒温水(一年四季,地下水温基本维持在16-18度)对空调的外热交进行冷却或加热,因为家处农村,家家有水井。

我的想法一种是将外热交更换为换热器,一种是在换热器之前(或之后,制冷制热流向相反)加装一个换热器,后一种更好,因为夏天制冷或者冬天天气不太冷的时候制热时可以不用水循环,不影响原机功能,不知道这样可行不?换成或加装下面这几种换热器,夏天制冷同时,还可以烧热水。

网上查,各种回答都有,有的说坚决不行,有的说效率很高,可

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 才可以下载或查看,没有帐号?

6月1日刚出保修期,发现空调不制冷,室内机面板显示c1错误,看了一眼外机风扇不转,碰了一下扇叶,惯性转了几圈,没有被卡住的迹象。好烦,刚出保修期坏了,太恶心了,赶紧找售后吧,说明书上售后电话是苏宁的服务电话,本想打过去问问c1什么问题,可就是没有人工台,电脑语音不停的说,根据提示,选择了预约维修后,有个美女接了电话了,问了一下,美女根本就不懂空调,只说找售后人员来给修。等到第二天“售后”人员来了,只是人来了,工具,气罐,这表那表的什么也没带,就只是骑了个自行车来了。进门打开空调,等显示了c1 错误后,就开始微信找好友了。
    “不知道,个杂牌子空调,没听说过”
    “不知道?啊,那再说吧。。。。”
     维修师傅接着说:“你这个空调别找苏宁修了,找苏宁修贵,我给你找俺个伙计来给你修吧,你找苏宁要你1000吧,咱个人修也就500.你看看吧。”
     我 说:“那我看看吧,我姐说她认识一个修空调的师傅,我先找他看看吧。”
     然后这位师傅就收了我30块钱的上门费,骑着他的自行车一扭一扭的走了。
    下午4点多,我姐给我找的维修师傅来了,这个师傅明显比那个师傅强,一看是约克空调,就说这个空调主业是中央空调,变频空调做的也没什么了不起的。于是我两人在网上就找约克空调的错误代码,找了好久也没找到,找到的也都是中央空调的错误代码。师傅打开室外机顶盖检查,不停的插拔了几根线,空调面板也显示了不同的错误代码,可是还是无法判断故障原因。
    师傅最后说,你要是国产的空调,怎么都好说,这个牌子的空调坏了,修都没法修。我估计是里面的板子坏了,就是那块绿色的板子。
于是我便在淘宝上查,查到3个店铺卖这个驱动板,3个店铺都是1个老板的,问了一下,全是拆机的,那也没招,三下五除二拍了一块,过了两天从广东发来了,板子有点惨不忍睹,还有在地上被踩过的痕迹,背面的胶皮都磨碎了,还带着细沙子,好多地方都带着深深的划痕。可是没办法,还得换上试试呀。于是我把空调里面的线路拍下照片后,自己动手丰衣足食,就把发来的旧板子给换上了。(ps:我跟维修师傅说过这个问题,他说可以自己换,没什么技术要求,这个师傅来忙活了好长时间,1分钱不收,我也有点不好意思麻烦人家)开机后,唉,涛声依旧。
只是,室内机面板显示的是j1错误,外机风扇还是纹风不动。于是关机再重启,外机风扇还是没反应,只是室内机过了将近20分钟也没有显示故障代码。于是给那个师傅打电话问了一下,那个师傅一听换了驱动板也不好,就开始搪塞我了,我想现在天热了,师傅活忙,不愿意干这没把握的活,看来是不想来修了,我也就不想麻烦人家了。自己在家研究一下,说不定瞎猫碰到个死耗子,给蒙好了呢?心里想的美滋滋的,于是在网络上不停的查找空调故障维修的知识,学了几天把脑袋快学炸了,也理不出个头绪,到是跑到了这个家电维修论坛,于是注册了个账号,在这里学几天吧。
    期间看到一个老师傅的评论倒是印象深刻:修空调不是修压力锅,只知道个ABC是修不了空调的,再联系我这几天的学习经历,感觉这老师傅说的话太有道理了,唉心情相当郁闷呀。
苏宁售后又来电话了,当时脑子发懵,直接把电话挂了,第二天,苏宁的维修师傅又来电话了,我把我这几天的经历跟他说了一下,他说还是给我找人修,他认识的那个人是个修了20多年电器的高手,肯定能修好。那个老师傅还说变频空调是新出的,一般人是修不了的。我这几天头都快炸了,天也越来越热,赶紧答应他吧,他说联系一下那个老师傅,让他来。可是,就没有可是了,过了半个多月了,老师傅也没出现。
    期间还有件事忘了说了,广东发来驱动板不好,我又联系了一下那位淘宝卖家,卖家又给重新发过来一块驱动板,换上这块驱动板后。。。。。
    开机,室外机有震动感,大约持续二十秒左右吧,应该是压缩机在运行吧。室外机风扇不转,两三分钟后室内机显示f8错误。关机后再开机室外机就没有震动感了,风扇依旧不转。如果隔很长一段时间开机,室外机又会有震动感了。
    继续学习,这次把注意力转移到了旁边的电脑板上了。

先研究直流风机,看看4跟现实干什么用的,风机上贴的标签看不清,想了个办法,用拍照,再放大图片终于看见标签上的字了。


感觉黄线有问题,怎么一点电压没有呢?网上说一般应该是<4.0--4.5v>之间,可是这个是0v,心里分析一下,vsp是驱动控制电压,如果没有电压,那就没法驱动了呗,这说明这个黄线前面的线路出现了问题。有心想看看哪里出问题了,找来找去还被板子电了一下,那测量了一下,所有的电解电容铝壳上都带电,有110多v的,还有90多v的,网上有说正常的,又说不正常的,我也不知道正不正常,无法判断。作为一只小白鼠妄图修线路板,简直是异想天开,咬咬牙到淘宝上去搜一下,根本就没有这玩意。不死心换了各种关键词继续搜,哎?找到一块模样差不多的,二百大元,没敢拍,怕拍错了,先联系卖家,卖家给推荐了长虹空调的电脑版,我说我是约克的,这是长虹的能行吗?对方说没事,约克的空调大多都是长虹代工的。
    “可是我板子上有2个大电容,你这个有三个啊,这也行?”
    “没事,能不能用就看这个地方↓”

我也不知道他指的什么位置,可是老板说没问题,于是我就拍了,加路费258元。下面是2张班子的对比图。上图是原机的,下图是淘宝的:

    板子到货了,差别不大,就是新板子多了一个黑色的大电容,黑色大电容旁边多了一根黑线,老板说不用接,其他接口都按照原来的位置插上了,满怀希望的开机了,外机开始轻微震动,完蛋,那个破风扇还是不转室内机开始显示e0错误,好郁闷啊,到底是哪里出问题,没招了,赶紧上来发个帖子向老师们请教一下吧。


    室内机早拆了,到现在面板还在那里吊着
    室内机清理了一下灰尘,用手捏住室温传感器,空调面板上的温度会升高,估计室温传感器没有故障。我姐帮我找的师傅说应该不是室内机的问题,也不是缺氟。
开机:外机轻微震动感,20秒左右后,停止震动。风扇依旧不转,室内机在开机2分55秒时轻响一下,5秒后,面板显示e0,此时关机重启,外机没有震动感了,风扇也不转。过一段时间再开机,只需要两三秒面板就显示e0错误代码。再关机再重启,又要过3分钟才出现e0错误代码。室外机旁边的两根铜管从开始发现空调有问题的时候就一直没有凉过。

互联网出版许可证编号新出网证(京)字150号| | |违法和不良信息举报电话:

  东方网记者程琦1月11日报道:数九寒天,上海持续“冰点”已有多日。东方网记者今天获悉,进入寒冬,上海率攀升,本周比上周上涨35%左右。对此,表示,运行对室外温度有一定的要求,如遇极端寒冷天气,老式空调将不能启动工作。消费者如遇家里空调无法的情况,可先淋些温水在空调的外机上,如若还是不能正常运行,再。

  “自从买了空调七八年没清洗过了,该怎么清洗,价格是多少?”“我家空调上周末无法,刚刚维修过,却花了300多块钱是不是被坑了。”今天,在上海市商务委员会、浦东新区商务委员会的指导下,上海962512家电服务热线、上海家用电器行业协会、上海交电家电商业行业协会和上海电子产品维修服务行业协会在东明社区文化活动中心内开展了寒冬季节家电维修市场保障暨冬季电器安全使用宣传活动,活动现场众多市民来问关于家电的维修情况,而咨询最多的则属空调维修。

  市民陈小姐最近就遇到了维修困惑,家中的空调近期制热不明显,找了家附近的维修小店报修,工作人员上门后更换了某个管道,并加了氟利昂,效果平平。对此,上海市电子产品维修服务行业协会秘书长黄建平称,极端天气下,如若空调无法正常制热,也许并非空调本身出了故障,可先淋些温水在空调的外机上,如若还是不能正常运行,再报修。黄建平称,进入寒冬,上海空调报修率攀升,本周比上周上涨35%左右。

  据悉,为了应对可能出现的极端严寒天气,确保市民能够及时解决家电维修问题,上海市商务委相关工作人员告诉东方网记者,活动期间,要求全市14687位持有统一上门服务证的服务人员必须持证上门、规范服务;所有本次向社会推荐的509家正规服务企业都必须明示收费标准,不得随意增加收取费用;所有品牌厂商服务热线都要积极采取有效措施确保高峰期间的服务质量。

  目前,上海市商务委已公布了上海153个品牌家电生产厂商售后维修服务电话,以及上海各个区域509家正规家电维修服务企业名单,消费者可以通过962512上海家电维修服务热线、12345市民热线、12315消费者权益热线、市商务委网站等相关信息渠道进行查询使用。上海市商务委提醒消费者,对于上门服务的人员,一定要查验所持的上海市统一的家电维修上门服务证,增加安全防范意识,以免被家电维修“李鬼”所坑害。

  此外,黄建平还提醒消费者,冬季使用家用电器注意合理使用,确保散热,否则极易引发家庭火灾,只有合理规范使用电器,才能确保安全和健康,同时也能延长产品的寿命。


吼吼!在炎热的夏季居然得到了Kelon 科龙 1P26 大1.5匹一级变频冷暖空调的众测机会,真的是太及时了,感谢张大妈,也感谢看完我众测报告的大家,谢谢你们的支持 。

。大1.5匹一级变频冷暖空调,厂家的宣传卖点是:全直流变频压缩机,符合新一级能效标准,节约电量;500级电子膨胀阀,温控精准,其余的参数还有制冷量3500W,制热量4800W,电辅热1100W,循环风量可达700㎡/h,内机噪音低至41分贝,APF变频能效比4.74,另外还有带有独立除湿以及自动清洁功能。  

由于空调要安装在我的新房子,所以是我自家开车加搬运到的 ,外机直接放到后排座,想把室内机放到后背箱中,但是外包的纸盒太大了,只能去掉外面的纸盒才放到后备箱中。

▼当然纸盒内还是有泡沫海绵保护的,看到胶带还是张大妈自己的,看来发货环节都是张大妈的工作人员亲力亲为啊。辛苦了 。

▼室内机上有中国能效标识,变频空调,当然是1级能效了。产品的规格型号为KFR-35GW/EFMA1(1P26);额定制冷量为3500w、额定制热量为4800w。外壳是常见的塑料材质,表面还采用了哑光菱格设计,增加了产品的设计感,显得简约优雅。

▼室内机的尺寸见下图,另外采用了隐藏式中置LED屏幕,通电后才能看到。

▼背面的挂架,底部出风位置有防尘网,也能隐约看到内部的铜质热管。

▼室内挂机的鳍片和铜管

▼室内机底部有产品的铭牌,有详细的产品信息,生产日期为。

▼室内机后面的各种管子,黑色的是和外机相连循环冷剂的铜管,白色的是排水管,电线当然是用来连接驱动外机的。

▼外机是带着纸盒一起搬过来的,重量大为3430KG,算是一个大家伙了。

▼除了外机本体还有3m的铜管(?9.53mm)和水管(?6mm)以及其它的管件接头等等,另外还有包腻子,用来填补墙上打孔后的缝隙。

▼室外机外壳采用了热镀锌钢板+静电喷涂工艺(防锈),具有工业风格的简洁美感。

▼室外机尺寸为810X580X280mm,1.5P变频室外机比我想象中的要大不少,所以用户也要考虑到墙外的安装空间。

▼室外机具体型号为KFR-35W/1P26-K1A1,生产日期和室内机一样是。标签下面的盒子里面是空调的电路板。

▼电路板盒子下面有冷剂的信息,具体型号为R410A,属于新型环保制冷剂,不会破坏臭氧层。比传统R22冷剂的制冷(暖)效率更高,但工作压力要大一些。

▼拆掉电路盒可以看到里面的电路接头。

▼背部采用了全开放式设计,可以看到大面积的铜管和鳍片,换热面积还是有保障的。但是还是有点担心鳍片会变形受损,好在并没有发生。

▼外机的上层比较好拆,在鳍片上层有海绵,提供缓冲保护。

▼打开盖子后首先能看到室外机的接线图

▼能看到三叶的和电机,电机为直流无刷电机,厂商为日本芝浦,型号:SIC 52FV F130-3。

▼想要拆外机正面的外壳,但有颗螺丝太牢固,自己拆不下,就想安装人员上门时帮忙拆下机,不想后来安装人员来时怎么也不同意拆机,说一旦安不上,负不了责任。所以其它的重要元件只能看看厂家的宣传图片了 :压缩机是稀土压缩机,优点是能效比高,同时使用寿命超长;500级电子膨胀阀,其作用是控制冷剂流量并且能做到更精准的温控,另外室内外电机都是直流的,节能环保。。

空调原理:制冷剂(气相)被压缩机压缩再冷却(通过室外机的风扇)凝结为高压液体。然后又在蒸发器中减压蒸发,吸取周围的热量,使周围的空气变冷并且将变冷的空气送向室内,达到降低室内温度的目的。变成低压气相的制冷剂再次进入压缩机循环上述的过程。

其实空调的最基本原理就是中学课本里的液体变气体吸热(气体变为液态放热),在这个过程中能耗最大应该是压缩机,所以压缩机的效率也就关乎整个空调的能耗,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器,作用就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能至少30%),达到节能的目的。


安装预约直接拨外包装上的安装专线就可以了(),然后当地的售后安装公司给你打电话确认,最后安装的师傅来打电话和你谈安装的时间。由于我们这里7月初还不算太热,所以很轻松地就预约到了周末,后来安装师傅说到了到了八月安装空调的旺季,就不是很好预约了。

▼师傅上门后首先和你讲清楚安装的收费标准,和网上一致。交谈中才知道现在科龙空调是海信旗下的了。另外上门不会要发票和购买记录(当然还是会问下购买渠道),只要认证空调上的二维码为正品就可以了。师傅开玩笑说哪怕你着空调是偷来的我们也会安装的 。

安装师傅对我已经拆开包装有点不快,说正式的程序是安装人员到现场拆包装,如果发现损坏,可以要求更换或者退货,自己拆开后如果有问题就很难说清楚了。还好我这空调并没有什么损坏。消费者还是稍注意下厂商的程序以免遇到扯皮的情况,我先拆开包装也是为了众测拍照 。

▼安装之前首先把内外机的电源接通并开启,看到能正常工作后才开始安装。

▼安装人员为2人一组,一个师傅去给室内挂机壁挂打孔,一个师傅在处理管路和线路。用于流通冷剂的铜管标配只有三米,如果外机和室内机的距离太远就得加管了,收费的标准为收90元/米。

▼室内机连接铜管,扳手拧紧密封。然后缠绕胶带把铜管、水管和电线都包在了一起。

▼开发商在卧室外墙留了空调的孔洞,时用发泡和大白隐藏起来,现在重新打通,师傅干活还是很仔细,用小撮子接着落下来的粉末。

▼另一位师傅用电钻在打孔,然后找水平并按照好壁挂架,这个壁挂架之前是固定在室内机上的,不锈钢材质。然后两位师傅一起把室内机安装完成。

▼然后就要安装室外机了,需要一位师傅在户外安装,我家4楼,安全带就直接绑在走廊的护栏上,还是有些危险性的。开发商预留的空调安装位在窗下面,但我这层用砖美化了一下,表面不平整,打孔不太好定位,协商后决定安装在靠上的部分,随后安装好支架。

▼为了防止万一,往外搬运空调时,外机也绑上了安全带。

▼空调搬到外面后安装在支架上,然后接好管线和电线。

▼空调安装好之后首先抽真空,因为管线内都时存有空气的,会直接影响空调制冷效果。师傅用自带的真空泵抽真空。总共抽了大约20分钟。

▼抽真空完成后,气液管阀门都打开,再打开空调,用肥皂水检测连接接头等位置。

▼最后的检测是:在室内挂机内部的空调鳍片上到了一杯水,看看水能否顺利汇入内机水槽,通过空调排水管排出墙外。制冷(或者除湿)时这部分肯定会冷凝下空气中的水蒸汽,如果不能流出去就麻烦了。

▼内外机都装好后,师傅把室外机的标签也贴在室内挂机上,以后更换或者维修都要看这个条码的标签。

▼穿墙部分由于是开发商预留的,直径略大于管线,外面会用自带的腻子封好,我家刚装修完,正好还有点发泡胶就打进缝隙中去了,进一步保证不会漏风。

▼外露的管线正好可以用窗帘挡上,不会影响整体的美观度 。

▼滤网还是很方便取出并清洗的。

▼安装师傅推荐了一个空调用的安全帽,可以起到些防雨的效果,要价150,我也知道不值这个价,不过以后我也不能爬出窗外自己安装吧,出于爱惜空调的目的还是买了一个,以后需要维修的话再叫师傅也好说话了 。

▼第二天就就下雨了,这个“帽子”还是起到些作用 。

官方宣传的卖点主要是:猫步级静音、极速冷暖、自然风出湿、内外机双清洗等等,下面就来测试下这台Kelon 科龙 1P26的效果如何。

▼空调遥控以及所有功能一览,遥控应该是适用于很多型号,此型号并没有左右风的功能。另外的右上角是温度采集器,让遥控器放置的温度和设定温度误差最小(体感功能)。当然室内机也有温度探头,也可以切成室内机上的探头为监测点。

▼按下遥控器设置中的显示切换,内机就能显示实时温度,否则显示的为设置温度。另外测量了出风口的尺寸,用来计算风量。

卧室大概11~12m2,客厅和餐厅连接大概30+m2,再加上从客厅走线难度较高,所以纠结一番后还是在卧室安装了空调,相信1.5P的大空调应付我这个小卧室应该没有什么问题的。

▼空调位靠近窗边,测试点A在空调出风口前面,测试项目包括:风速、噪音;测试点B在远离空调的上(几乎是对角线了),测试项目包括:噪音、温度和湿度,大致如下图。

首先是测试制冷模式,开启最大风速(4级),温度设定为20度。

功耗方面,由于是变频空调,功耗的变化幅度还是蛮大,从700w到900w,产品铭牌标准的制冷额定功率为840w(最小80w,最大1500w),空调基本是在额定功率附近运行的。这个值应该是根据温度情况来调整压缩机功率,所以可以看到下面测小风量时有时候功耗也会很高。

噪音方面:A点为60dBA,还是略大,但毕竟是出风口位置,可以理解;B点降到了45dBA,虽然能听到空调的声音,也是能接受的范围内。

噪音方面:A点为56dBA;B点降到了40dBA。

噪音方面:A点为32dBA;B点没有测量,基本和环境的噪音差不多了。


测试制冷模式(风速:自动)下制冷效果,温度设定为20度。

使用温湿度表来测试温度值和湿度值的变化,测试点为B点。

运行31分钟,从27.1°C下降到了22°C,即在31分钟内降低了5.1°C,算下来大概6分钟降1°C。

测试过程中我开了次门,湿度值可能稍受影响,最后反而略有上升,那么就是按24分钟湿度从65%到41%计算,即在24分钟内降低了24%,算下来大概1分钟降1%的湿度。

功耗最高到了1325w,产品铭牌标准的制热额定功率为13400w(最小80w,最大2050w),空调在制热模式下也是在额定功率附近运行的。

噪音方面:A点为58.6dBA,基本在和制冷模式的一级风速噪音差不多.

制热效果测试温度值和湿度值的变化

运行22分钟,从22°C升到了25C,即在22分钟内降低了3°C,算下来大概7分钟升1°C。

湿度从42%升到69%计算,即在24分钟内升高了27%,即大概0.9分钟升高1%的湿度,和制冷效果的下降幅度基本一致。

空调除湿原理是让空气中的水蒸汽遇到冷冷的鳍片后凝结成水滴,汇入内机水槽,通过空调排水管排走。

除湿模式自动风速(风速不可调)。

噪音方面:A点为55dBA,基本在和制冷模式的二级风速噪音差不多.

出湿效果测试温度值和湿度值的变化

运行12分钟,湿度从67%下降到50%,即在12分钟内升高了17%,算下来大概0.7分钟降低1%的湿度,确实比制冷模式下的1分钟降低1%湿度的速度要快。

温度从24.3°C降到了23.8C,即在12分钟内降低了0.5°C,算下来大概24分钟降一度,在这种除湿模式下降温的效果很一般了。

内外机的清洗其实就是利用了出湿的原理,让空气中的水蒸汽遇到冷冷的鳍片后凝结成水滴,顺便也就冲刷鳍片,然后就称作内外机自清洁功能,确实有点噱头的嫌疑了! 

Kelon 科龙 1P26 大1.5匹一级变频冷暖空调给我总的印象是比较朴实,满足人们对空调的最基本需要而且各项指标都做到优秀,但也没有其它更丰富的功能了。感觉大家阅读我的文章。最后总结下优缺点:

1、外观简约大方,隐藏式显示温度,能很好地融入家居环境。

2、高效稀土压缩机+全直流电机+500级电子膨胀阀的变频空调,电器元件配备齐全。

3、全直流(风机)+变频(压缩机),根据实际情况调节功耗,耗电小,制冷效果不错,另外控温精准。

4、风速在1级和静音模式下,确实很静音。

5、在变频空调中价格有优势。

1.没有左右扫风功能。

2.功能较为单一,缺少智能互联功能,没有专用APP。

我要回帖