三相电机启停控制电路图开关的铭牌型号及意义

本帖最后由 zcskiller 于 10:52 编辑 大家看一下下面三个图纸有没有问题,并讨论一下哪个方案好?主要是看DCS启停和现场启停的转换这块!

大家看一下下面三个图纸有没有问题,并讨论一下哪个方案好?主要是看DCS启停和现场启停的转换这块!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  • 第二第三张图没有看懂,两张图的转换开关SA在远方是1-2通和3-4通,在就地时1-2和3-4全部不通,怎么启动呢?

  • 我是菜鸟一枚 简单讨论下 希望楼下的不要嘲笑我 方案一和方案三相比,3比1多了一个接触器的自锁触点,我觉得DCS来的信号应该能实现自保持吧,所以个人觉得方案三没有必要。方案二中,现场停止按钮应该放在旋转开关的外面,即不论选择开关是处在 远方还是就地位置都可以在现场停止设备,位置见方案一。 所以我个人觉得就图中方案一好点 如果把方案二中的停止按钮STP1移动到方案一中对应的停止按钮位置 方案二也不错,节省了一个触点。 问个问题 :DCS中脉冲触发的触点和电平触发的触点有什么区别 造价更低吗?还是和PLC编程一样,就是电平触发的加了个中间继电器??

  • 看控制系统的要求吧,一般第一种和第二种有用到,第三种暂时还没见到过,个人感觉第三种不太合适

  • EOM代表什么?第一图DCS常闭结点串在这不对,远程无法操作。第二图切换开关就地接通位置错误。第三图DCS常闭结点和就地接通位置错误。

  • 电机有过载保护时,第二方案不好。

    其他的没什么问题,且也是开停控制,又不复杂,线路差异只一点点。

  • 基本上都差不多。其他的没什么问题,且也是开停控制,又不复杂,线路差异只一点点