消防主机联动控制程序无法联动水泵?

注册消防考试之难点——连锁、联动究竟能不能启动消防泵
我的图书馆
注册消防考试之难点——连锁、联动究竟能不能启动消防泵
先看一道真题。某建筑没有火灾系统报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有()。A.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作B.使消防联动控制器处于手动状态,扣开末端试水装置,压力开关动作C.使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作D.使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作E.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵这是2015年一级注册消防考试综合能力一道试题。这道题出的真好、确实好——充分体现了注册消防考试命题专家出的题非常灵活,课本上讲的很分散,试题没有超出规范,又是实际中排除故障需要掌握的知识点。此题考核了消防系统常见的连锁、联动及手动启动消防泵。没有深刻理解这个知识点的话,单靠记忆这道题是不可能做对的。如果只记住了答案,没理解原理的话,考试题目稍微一变就又傻眼了。温馨提示: 一级注册消防考试要自足于学习自身,其他押题、泄题、考前答案等在公安部组织的消防考试中绝不可能出现。公安就是查失泄密的,如果自己组织的考试出现问题,还不让人笑掉大牙。在保密、公平这些事情上,任何人都不要怀疑公安部的能力和决心。从近三年的考试看,消防考试组织的相当严密,没人任何的靠谱消息流出。2015年的考生走进考场才知道考试的题型、分值等,考试成功的避开了各机构的“精准预测”。考试同样如此。所以,要想考过,唯有扎实学。梳理一下,看图。图一湿式自动喷水灭火系统联动控制图 图二三种启泵方式压力开关启泵:从这张图上可以清晰的看到,压力开关的启动信号直接连接至消防泵控制柜,这条线(图中用c表示)并不经过消防联动控制器。也因此,压力开关连锁启动消防泵均与消防联动控制器处于什么状态无关。话句话说,处于自动也好,手动也罢,无所谓。消防联动控制器启泵:在原理设计中,压力开关动作时,同时有1路信号传到消防联动控制器,而消防联动控制器按照设定的逻辑进行判断,现在压力开关给了一路信号,探测器或手报再给一路信号且消防联动控制器处于自动状态,不需要人管,就可将信号送至模块箱,启动消防泵。当然,如果来了2路符合逻辑设定要求的信号,但不幸的是消防联动控制器处于手动状态,信号送不出去,也启动不了消防泵。手动控制盘启动消防泵:在消防控制室的手动控制盘上操作也可直接启动消防泵。注意看图示,手动控制盘的信号直接传到到水泵控制柜,也就是说:手动控制盘启动消防泵与压力开关无关、与消防联动控制器处于手动或自动状态也无关。当然,消防水泵还有其他启动方式。所谈的这三种启动方式都要求水泵控制柜处于自动状态才能启动消防泵。如果处于手动状态,发生火灾时也悲催了。、行文有点长了,考虑到案例分析题目的故障排除还要用到这个知识点,所以打算下一篇文章结合此题再详细分析。今天先把基本原理高清。感觉还可以的话,分享给需要的人也是一种美德。什么花,我不认识,也许你认识,告诉我
推一荐:&&|&&
喜欢该文的人也喜欢&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
湿式报阀室放水,喷淋泵不启动的原因?
发表于&&&&36094人浏览&&&&46人跟帖&&&&&&
目前工地正在进行消防调试,当在湿式报警阀室放水时,警铃不响,水泵不启动。刚开始我们认为是报警阀室的压力开关不动作,后来厂家来了以后做了一个测试,手动启动水泵,往系统内打水,此时所有的警铃全响,于是厂家说他们的湿式报警阀及压力是好了的。但是施工方说不能这样就断定压力开关灵敏,因为水泵启动就是需要压力开关接通后将信号传入水泵控制柜,然后启动。而报警阀的厂家所做的测试刚好是相反的,因此无法验证。另外,由于设计院设计时泵房内没有泄压阀,后来施工方自己加了一个DN65的,但是当往系统内打水时,发现压力表不停的上升,正常情况下泵房处的喷淋压力保证7公斤即可,但压力表的指针不停上涨,有时都达到12公斤了,据此我们又判断可能是泄压阀过小,来不及泄压,还有就是水泵过大。还有一个情况,就是设置在屋面的消防水箱稳压泵启动后,所有的阀门全开,但是压力表不动作,也不知道是压力表坏了,还是系统内有空气,但是我想即使系统内有空气,压力表应该也有示数的呀。报警阀的厂家说我们的稳压系统不好,导致水泵不启动。因为试验时,报警阀的上压低于下压了,但是仍不启动。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:56:53
&&发表于&&|&
1、“报警阀的上压低于下压”。继续在阀后泄水,观察有无水注入延迟器,如无,这根管好像是DN15的,可能会在管路被堵了。但另一个,阀门厂家起动主泵后,压力开关动作、警铃响,又说明通往延迟器、警铃的管路是通的。可能性有两个,a、主阀体有问题,水流无法进入延时器;b、若有水注入延时器,且从警铃水轮出来,但无法带动警铃,是因为湿式报警阀前后压差不足够大,或者延时器、警铃报警管路阻力过大,导至压力、流量减少,不足推动警铃报警和压力动作。2、“系统加压至12公斤不停泵”。判断为电接点压力表的停泵压力上限没调好,调到8公斤好了。3、“屋面的水箱稳压泵启动后,压力表不动”。首先更换可能有问题的压力表。喷淋稳压泵出水管回到湿式报警阀前面,稳压泵起动后,若系统很大,压力会上升得很慢,让稳压泵运行久一些,派人同时观察泵房、末端试水、屋顶压力表的变化。4、施工方加上去的那个泄压阀,要根据系统稳压压力来调节泄压起点。5、阀门厂家那样起动主泵来检测湿式报警阀的做法不正确,只能讲明主阀可以打开、报警管路在高压差下有水流向延时器,警铃和压力开关在差推动下报警、动作,但不一定符合规范要求。其它的没什么意义。以上个人愚见。欢迎各位指正。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 20:12:09
&&&&积极讨论
&&发表于&&|&
不知道2楼说:“2、“系统加压至12公斤不停泵”。判断为电接点压力表的停泵压力上限没调好,调到8公斤好了”意思。难道就是设定压力停泵?至于水泵不启动,是否设为手动呢?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:12:37
&&发表于&&|&
谢谢2楼的热心解答,再提点问题:1、“b、若有水注入延时器,且从警铃水轮出来,但无法带动警铃,是因为湿式报警阀前后压差不足够大,或者延时器、警铃报警管路阻力过大,导至压力、流量减少,不足推动警铃报警和压力动作。”我想当上压低于下压(阀后压力低于阀前压力)时,此时阀瓣被冲开,下腔的水便开始补给,同时水沿着报警阀的环形槽进入报警口,流向延迟器、水力警铃,水力警铃报警,压力开关开启,给出电接点信号,启动水泵。应该说与前后压差不太大关系不大,因为当报警阀在准工作状态时,阀瓣上下充满水,水压强近似相等。但若此时在阀后打开DN50的放水阀,则上压会快速降低,那么此时上下压差很大,阀瓣下面的水应该可以流入延时器及水力警铃的。有一种可能性就是2楼所说的水力警铃的管路有堵塞。2、“系统加压至12公斤不停泵”。判断为电接点压力表的停泵压力上限没调好,调到8公斤好了。我们这个项目在喷淋主泵控制上没有设计电接点压力表,只是在屋面设计一个稳压泵加稳压罐装置,这个倒是有电接点压力表来控制的。所以说像我们这个系统,如果要停喷淋主泵,唯一的途径就是通过泄压阀了,也就是说当喷淋泵启动后,系统开始补水,此时报警阀前后压力都开始上升,泵房内的泄压阀我设置为6公斤时开始泄压,当听到泄压阀开始泄压时,观察出水管上的压力表,此时压力已上升至10,同时观测到报警阀后的压力表基本也达到10公斤了,但水泵仍然没有停止,而用球墨管做出来的环网试压时只打到7公斤,因此10公斤的压力绝对不敢轻易打进去,否则那些埋在地下的管子爆掉可麻烦了。所以我们只能手动将泵停了。然而当泵停止后,本来泵房出水主管上显示为10公斤的压力,此时却开始逐步下降,直至降到6公斤(泄压阀设计压力)才停止。而6公斤的压力我们保压30分钟后,仅降了0.01~0.02MPA(屋面稳压泵未开的情况下)。因此,我们判定泄压阀选小了,来不及泄压,另外,水泵过大了,一座五层,总57000M2的家具商场,泵房就建在大楼角落的地下室,却为91米,流量暂时记不清,估计也不小,因此系统增压太快了,泄压阀根本来不及泄。如果泄压阀来不及泄压,且喷淋主泵又未设计电接点压力控制装置,那么这台喷淋泵注定停不下来,其结果就是造成管网被打爆。3、“施工方加上去的那个泄压阀,要根据系统稳压压力来调节泄压起点。”这句话怎么理解?请解释一下。另外再补充一个问题,为何当水泵运行时,阀后压力上升的比阀前要快不少呢?因为当水泵手动停止后,阀后压力为10公斤,而阀前压力只有6公斤,什么原因?还有,假如说这个泄压阀足够大,可以满足泄压要求,那么是否就可以不再设置电接点压力表,就能够让水泵自动停止。可是在水泵运行过程中,延迟器的和警铃的管道中也不断的有水进入,也就是说有水压作用于压力开关的顶针,那岂不是永远都不会再断开了,水泵自然也不会停了。我现在就在这块感觉迷惑,希望大家不要怕麻烦,帮我分析一下。谢谢。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:30:55
&&发表于&&|&
方加上去的那个泄压阀,要根据系统稳压压力来调节泄压起点。”这句话怎么理解?请解释一下我理解就是泄压阀以超过稳压泵的稳压压力一定数值为起点,当阀后压力达到稳压压力后,泄压阀开始泄压,泄压阀的口径要根据泵的流量以及泄压阀的泄压起点综合确定停泵1现场手动停泵,2控制室手动停泵,3控制室自动停泵。控制室自动停泵依靠压力的压力变化自动停止
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:37:41
&&发表于&&|&
12点多编辑回贴,到14点编完点击OK。结果出来重登陆,编缉窗口又是一片空白。郁闷到死等我这几天赶完几份图的抽量再上来聊过。正好小弟我也遇到一些难题要请教大家。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:32:43
&&发表于&&|&
1、①“。。。。。。。。阀瓣上下充满水,水压强近似相等。。。。。”,按道理讲,正常情况下阀前压力和阀后压力是基本相等的,但你这个系统的肯定不相等,为什么不相等稍后的回答再讲。②“有一种可能性就是2楼所说的水力警铃的管路有堵塞”, 这个估计可以排除了,或者说是可能性极小,因为我讲过主泵起动,警铃、压力开关动作已经可以证明。2、回答第二个问题:①、我在二楼回贴中讲过“判断为电接点压力表的停泵压力上限没调好,调到8公斤好了”,当时楼主没介绍该,8公斤只是我根据直觉估算的。现在楼主讲是5层楼的建筑,如按标准层高3米计,所需水压就没那么大了,计算过就知道了。②、楼主讲屋面稳压泵有装电接点压力表。很明显电接点压力表只提供3个接线端(公共、上限、下限共3个),只能供控制稳泵的起停使用。稳压泵起泵最小压力=(最不利喷头水压10米+所有管路损失),停泵压力和楼下主泵一样。③、“我们这个项目在喷淋主泵控制上没有设计电接点压力表。。。。。。唯一的途径就是通过泄压阀了”。回答:这个办不到的,据我所知弹簧式安全泄压阀,只是泄压作用,说白了就是一团死铁,它只懂得泄压,其它什么都做不到,更不说要它把压力值转化为电信号传回水泵控制柜。只能再在主泵出水管上、湿式报警阀之前安装一个电接点压力表,这个电接点压力表设定的主泵停泵压力调到0.6MPa(跟泄压阀一样,不能大于泄压阀泄压压力,可以小于),而且主泵起泵压力比屋面稳压泵起泵压力小0.1MPa为宜(因为一般稳压泵优先起动),注意主泵与稳压泵之间的静压差换算,但主泵起泵压力也应≥满足最不利喷头所需压力。主泵停泵压力和稳压泵停泵压力可以相同,前面已讲过。楼主这句“否则那些埋在地下的管子爆掉可麻烦了。所以我们只能手动将泵停了”。已经证明弹簧式安全泄压阀不能停泵。科学的实践=真理!!!!!!④、“然而当泵停止后,本来泵房出水主管上显示为10公斤的压力,此时却开始逐步下降,直至降到6公斤(泄压阀设计压力)才停止”。这里要讲一下:比较一下楼主的话跟实际情况的反差,楼主讲的 “因为当报警阀在准工作状态时,阀瓣上下充满水,水压强近似相等” 这一句并没有错,可是实际上出现的情况是“然而当泵停止后,本来泵房出水主管上显示为10公斤的压力,此时却开始逐步下降,直至降到6公斤(泄压阀设计压力)才停止”;为什么会这样子?因为湿式报警阀有止回作用,阀后压力可以保持不变,仍然是10公斤,而阀前压力被泄压阀泄掉了0.4MPa的压力。大家想像一下停泵的那一瞬间,各段管发生了什么变化,想清楚了就明白了。3、“施工方加上去的那个泄压阀,要根据系统稳压压力来调节泄压起点。”这句话怎么理解?请解释一下。答:看了前面两个回答,这个问题估计也想得通的了,也就是水泵停泵压力≤泄压阀压力,超过了泄压阀的压力就是浪费,被泄压阀泄掉。4、“停泵1现场手动停泵,2控制室手动停泵,3控制室自动停泵”。①、这句是5楼的朋友的问题,引回来一起回答(分两点):1现场手动停泵(这是火灾已灭或无法自动停泵时使用),2控制室手动停泵(这个可以做得到,也是规范要求,等一下再讲控制的问题),3控制室自动停泵(如果消防主机按复位键也算是自动停泵的话,这个说法也行,前提是所有模块、消防设备恢复正常状态,喷淋管道内水流静止)②、“控制室自动停泵依靠压力开关的压力变化自动停止”。这句话讲的做不到。压力开关可以起泵但不能停泵,因为报警阀上的压力开关只有两根线,提供的是常开触点,监视它的是一个单输入模块,压力开关的触点平时是处于常开的,当压力开关动作后触点闭合,给了一个无源信号回模块,模块把信号传回消防主机,消防报警主机立即报警并联动,起动水泵(起动的前提是:主机程序有设定这项且主机处于全自动状态,半自动状态下一般不起动重要设备的),这是一个控制阶段的完成,即使压力开关自动复位,但不能提供另一个信号了,无法指示主机停泵,注意:模块不能自动识别开关的开、关的。5、增加一条,在里面,水泵控制有压力自动控制和自动报警系统控制共存的特点。①、压力自动控制的情形:大家要想清楚,一般来讲,没有发生火灾时,因管网渗漏、用水导至压力下降而起泵的是压力自动控制(比如在地下室用消火栓冲洗地面,喷淋系统也一样,但喷淋系统存在特殊性,这里不讲了)。②、自动报警系统控制:自动报警系统控制起泵是规范的强制要求,在控制里面属于强制起泵,也即是说,只要满足报警主机设定的条件且水池有水,肯定立即起泵。即使打到电接点压力表的上限也不会停(原因自己想),这种强制起泵只有在火灾已灭,所有模块、消防设备恢复正常状态,喷淋管道内水流静止,才能按停泵按钮或按复位键,到泵房去手动停泵也可以。 以上是小弟的一些见解,括号内的是增加注解,双引号内的是引回原话以让大家清楚我的回答是对应哪一问的。 说了那么多话,条理讲得不清楚还请见谅,小弟我的文科很差,不过这个回贴估计也算得上“散文”了,要多散有多散的。 今晚回来在编这个贴的时候,5楼的朋友的
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 05:58:28
&&&&认真分析
&&发表于&&|&
谢谢沉默小王子的解答,非常感谢。关于这个帖子提到的问题,就是湿式报警阀放水,喷淋泵不启动的原因,我前天又做了一个测试,就是把屋面稳压泵打开,让系统环网压力维持在5.5-6公斤,然后再进行放水,结果这时11个湿式报警阀的警铃有10个全部动作,水泵也可以启动了(只有1个不动作,原因后面再说)而之前则是这种情况,就是其中1个报警阀上面泄水,结果上下的压力同时降,因此压力不动作。可我想不通的就是为何报警阀上面放水,下面压力也跟着降低呢?照理来说报警阀就是个止回阀呀,下压应该不动才对。可将稳压泵打开以后为何又可以了?难道是由于我操作的次数过多造成的吗?我是这样操作的,共有11个报警阀,我挨个的测试,打开一个报警阀,如果水泵启动,那么等上压升至9公斤,然后关掉水泵;为了防止上压过高,我先将11个报警阀的上压分别泄至7公斤,然后再开另外一个报警阀,就这样挨个来试。结果测试到倒数第3个的时候就出现这种情况了。所以我不知道是什么原因。再来说说其中1个报警阀不动作的原因,当我打开泄水阀时,当上压力逐渐降至与下压接近时,我发现延迟器的那根DN15的排水管开始快速排水,因此压力开关无法动作。原来都是从这里泄掉了。现在已经通知厂家过来修了。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 05:58:05
&&&&实践操作
&&发表于&&|&
今天上午湿式报警阀厂家来人了,修了一次说阀瓣位置有一个小木块卡住了,所以阀瓣盖不严,然后我去试,结果那个延迟器的放水管依然往外泄水。前提是只要水泵打开的情况下,不管开主泵还是稳压泵,只要一开泵,同时再打开DN50的放水管,当上压基本降至与下压相同的时候,延迟器DN15的管子就开始大量往外排水,因此压力不动作,水泵不启动。厂家后来又说可能是由于阀瓣位置的木块长期卡在那里,同时由于来回测试造成了阀瓣变形,因此即使现在将阀瓣取出来,但仍然无法关严密,因此造成这种情况。厂家说明天一早再过来换阀瓣。周四可能支队就过来验收了,我要赶紧把这块搞好才行。另外,还有一个情况就是,当屋面稳压泵不开的情况下,开启主泵,将主管压力上升至9公斤时,将主泵停掉,此时上压为9公斤,下差为6.5公斤左右。但没多久下压就开始降低,直至降到3.5公斤左右。这又是什么原因造成的呢?难道是外网漏水吗?应该不会吧,因为上次测试也没有降这么快呀。
发表于&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:02:55
&&发表于&&|&
为什么要考虑自动停泵呢啊,规范都不要求自动停泵啊,只要求启动方式啊(1、手动2、自动3、硬拉线直启)只是在维护保养得时候需要启停,手动就可以了啊,如果着火了啊起了泵还有人考虑停泵嘛。稳压系统的压力表不变的问题,大家都说了很多,都很全面,打有个最容易忽略的就是现在很多地方压力变下面的是旋塞,为了方便放气用,但是旋塞可以有一种旋转就是把压力表和管道关死,所以你换不通角度旋转下试试。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:02:44
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066对消防系统工程中消防联动问题的探讨
  为了提高建筑工程的消防安全系数,确保建筑在火灾发生时能实现自防自救的目的,根据建筑物的性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等因素,在现代建筑中设置了较为完善的自动消防设施。然而,如何使这些消防设施能够在火灾发生时能zui大限度地发挥其作用,真正达到自防自救的目的,实施正确的消防联动是非常重要的环节。本文就自动消防设施工程中消防联动问题作一探讨。    一、正确把握自动消防设施的联动时间    火灾的发生发展有其固有的特征和规律,一般民用建筑内发生的火灾大都是A类(固体可燃物)火灾,而这类火灾的发生一般都是先产生大量的烟,随着燃烧的加剧,而后产生大量的热。因此,国家在制订标准时就对建筑工程自动消防设施的联动时间作了不同的规定,根据自动消防设施的功能,将报警联动分为&报警后&和&火灾确认后&两个时间段。&火灾报警&是指某个触发装置动作,报警主机发出报警信号的过程。而是否发生火灾,需要值班人员迅速与现场的工作人员,或者派人或者亲自赶到现场,予以确认,这就是&火灾确认后&。    在实际工作中,不少单位忽略了联动的时间概念,当火灾自动报警系统主机报警后,就将应当在火灾予以确认后才能发生动作的内容,全部在火灾报警后便联动起来。结果导致在系统误报警后(或是探测器误动作或是手动报警按钮被人错误按下),警报装置鸣响,甚至把照明电源切断,电梯迫降到首层等不正当的操作,往往造成人们许多不必要的恐慌,影响了人们正常的工作与生活。在设置自动消防设施联动时间时,有的自动消防设施需在火灾报警后,对自动消防设施实施联动。如消防控制设备对防烟、排烟设施进行联动,应当在接到火灾报警后,停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;控制挡烟垂壁等防烟设施。这是因为空调系统对火灾发展影响大,极易引起火灾的蔓延扩大,防排烟设备则非常有利于人员疏散。而有的自动消防设施需在火灾确认后,对自动消防设施实施联动。如切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯,控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。这是因为火灾自动报警系统在运行中,由于环境因素及设备本身的抗干扰性能等原因,很难避免发生误报警的情况,要防止误报警而造成不必要的损失或恐慌,对有些自动消防设施的联动,在火灾报警后就必须有一个火灾确认的过程。    二、合理确定自动消防设施的联动范围    火灾报警后和火灾确认后,应当联动对象的范围在规范上都是用&有关部位&这四个字规定,并不十分具体。而&有关部位&如何确定,应根据联动对象的功能,在灭火和疏散过程中所起的作用确定,做到既满足规范的要求,又应使该设施在防火灭火中起到应有的作用,同时又要不致因为它的动作引起火灾扩大或其它不良影响。即不能随意扩大,也不能随意缩小。    目前,在具体自动消防设施的建设和使用过程中,尚存在不少联动范围不恰当的现象。有的在防排烟系统中,不按照规定范围进行联动,而是按照&滚层&联动的方法,就像警报装置和火灾应急广播的联动方式一样,接到报警后,着火层与其上下层一齐动作,这样超范围地实施联动,极易造成火灾烟气沿风道向邻层扩散。而其正确的联动方式应为当报警后要开启报警层的排烟阀和正压送风口阀,同时关闭该层空调风管内的防火阀,启动排烟风机和正压送风机,停止该层的空调送风机,这样才有利于防止火灾蔓延(停空调,关防火阀)和人员疏散(排烟,送风)。    对于水灭火系统来说,应包括消火栓系统和自动喷水灭火系统,在消防联动系统中处于相对独立的位置。消火栓系统的动作是在消火栓栓口阀打开的情况下,按动消火栓报警启泵按钮,或是在消防控制室按动启泵按钮,或是在水泵房直接启泵,从而取水灭火。自动喷淋灭火系统的启动几乎不需要人为干涉,它是依靠在火灾时产生的热量使置于喷头玻璃泡内的固定沸点的液体沸腾,胀破玻璃泡,使有一定压力的管网里的水从喷头喷出,当管网内的压力降低后,置于该片管网根部的湿式报警阀中的压力开关动作,利用压力开关的动作信号作为启泵命令,启动喷淋泵,给管网内加压续水,以保证火灾现场灭火的用水。设在消防控制室联动控制器上的水泵启动按钮,是为了防止由于设备的某些故障或系统传输故障而造成自动启泵失灵,不能及时给管网内补水的补救设施。然而在实际工作中,有的单位将二者联动起来,或是在发出警报时,甚至在主机报警时就直接启动水泵,导致水管网内的压力由于没有泄压口而很快上升,特别是对于年久失修、泄压阀失灵或管道质量较差的系统就很容易造成跑、漏水现象,从而使系统损坏。    在电动防火门和防火卷帘中,作为防火分隔作用的电动防火门和防火卷帘在&自动&状态下的关闭或下降动作,在《火灾自动报警系统设计规范》中明确规定,其仅受控于安装在其两侧的探测器。而在实际的工程建设过程中,有的随意扩大其受控范围,zui常见的就是在防火区内任意一个探测器动作都会引发防火门或防火卷帘关闭和下降,从而导致在着火区内的人未来得及逃出就被关在里面,造成人员伤亡。    此外,自动消防系统联动范围在切断非消防电源,警报装置的鸣响等也存在着随意扩大联动范围的情况,从而造成大范围人群的恐慌,不利于有组织有秩序地疏散群众,也不利于自动消防设施作用的发挥。    三、准确区分&自动&和&手动&操作对象    规范对有些自动消防设施规定了&自动&和&手动&两种操作方式,而事实上对消防设施的操作并非绝对的,有些是通过消控中心设备实现联动控制,这是典型的&自动&,而有些是通过远程控制的&自动&,而其实质仍然是&手动&。    在消防控制中心&自动&控制的设施有消防水泵、防烟排烟风机的启动,防火门、防火卷帘的自动关闭或下降。尤其强调了消防水泵、风机的启动不仅能自动控制外,还应能手动直接控制,在消火栓内和送风口均应设置手动控制按钮,这样有利于扑救初期火灾,防止火灾扩散,便于人员疏散逃生。而警报装置和火灾应急广播的&滚层&接通,电梯的迫降,非消防电源的切断,防火阀的关闭,排烟阀送风阀的开启,统一供电的应急照明、疏散指示的接通等消防设施仅要求有控制功能,对是否&自动&控制,则没有明确要求。同时,对建筑内设置的固定灭火系统,如气体灭火系统、泡沫灭火系统和干粉灭火系统的控制,也规定了仅对后两者(泡沫和干粉灭火系统)有启停功能而不强调&自动&;对于管网气体灭火系统规范就更不要求在控制中心控制其启停,只要求显示系统手动或自动的工作状态,监视系统报警、喷射各阶段的反馈信号,仅仅要求在延时阶段自动关闭防火门窗、防火阀,停止通风空调系统。在实际工作中,&手动&与&自动&的使用较为混乱,有的在规范上要求消控室能控制的对象,都硬给加上自动功能。如警报装置的鸣响,本来在火灾确认以后,由控制中心按&滚层&联动的方式手动发出是十分可靠的做法,而在具体的操作过程中便人为地加上自动功能,有的在主机一报警就自动发出警报;甚至有的把警报装置与手动报警按钮联动起来,或是与手动报警按钮加一个探测器,或是与两个或几个探测器同时动作联动起来;有的把电梯迫降及非消防电源的切除也联动到这些条件上来;这样极易给人们造成许多不必要的恐慌。    在水灭火系统中,消火栓系统的启动,是受消火栓按钮、控制中心联动控制器上的启动按钮、水泵房的水泵控制箱上的启泵按钮予以控制,这三种启动方式相对独立,在系统中不管安装在哪里的任一个启泵按钮被按下,消火栓泵就应启动,而这些操作全是手动实现,没有自动可言;通常在水泵房控制柜上状态转换开关常常标有&手动&和&自动&,实际上&手动&是指&就地启动&而&自动&是指&远控启动&。在自动喷淋系统中,水泵房喷淋泵的控制柜上的&手动&&自动&状态转换开关上&手动&也是指&就地启动&而&自动&是指控制中心手动启泵或湿式报警阀上的压力开关动作联动启泵;而对整个喷淋系统而言,&自动&是指压力开关联动启动,&手动&是指控制中心远控启动。    对于管网气体灭火系统,灭火气体的释放必须是经现场做出火灾确认。自动状态的火灾确认,是设备确认,通常是两组探测器同时发出报警后,可以认为是灭火启动信号。当*组探测器发出报警,值班人员应当立即赶到现场进行人工确认,在现场决定是否启动固定灭火系统。虽然在设计上有自动和手动两种启动方式,但在有人值班时应以手动启动方式为主。所以在控制中心只显示系统的手动、自动工作状态,监视系统报警、喷射各阶段的反馈信号,对其它联动对象如防火门窗、空调及防火阀加以控制,并不要求必须控制灭火系统的紧急启动,这样完全是为了保证系统的安全准确可靠。可是,不少系统仍然将启动控制按钮设在控制中心,这样做就留下了可能误喷发的隐患。    在防火卷帘的控制设置中,其两侧一定要安装手动控制按钮,而且,要手动优先。如果系统在控制卷帘的探测器动作后,其下降指令不能撤除,使手动控制按钮失去作用,不能保证手动优先,这样容易造成火场区域内的人员不能及时撤出现场。    自动消防系统的联动控制是确保消防设施作用发挥的重要环节,其作用发挥的好环直接关系到火灾的扑救,关系到人员的疏散逃生。我们在消防设计、施工、监督检查过程中,均应认真根据火灾发生发展的规律,严格按照规范的要求,进行严格、认真、细致的检查,使自动消防设施联动控制合理、有序,确保在建筑自防自救过程中发挥zui大的作用。
@中国安防展览网AFzhan
扫一扫,官方微博互动多
微信号:AFzhan
扫一扫,安防讯息尽收眼底
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明
中国安防展览网。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业
自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内
容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,
必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以
了解安防行业更多资讯
查看安防行业供求信息
凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗
只需要发布一条商机,
被买家找到的机会高达
90%!还等什么?
智能照明系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,与传统控制方法相比节省了
安装配电箱和配电柜要注意什么事项呢?
知道吗?无线网桥中继传输有3种方式
交换机和路由器有什么区别
安装智能锁前 这些事项一定要注意
OLED制造工艺及关键技术
高压电缆载流量对照表
如何进行工业交换机故障快速排查
NB-IoT为何能备受万众青睐?
智能交通市场成为互联网企业的热争之地,“通讯一哥”华为也在筹谋布局。尽管华为
新华三王燕平:产业互联网是下一个十年的发展主题
专访珠海安居宝总经理丁建宏
人证合一时代到来 华视指纹身份证阅读器
专访信天通信:大数据时代 布线企业发展指向何方?
专访清华同方:产品质量永不妥协的中国布线品牌
保持一颗专注初心 让梦想行更远
海康威视胡扬忠:公司竞争力是根本
运筹帷幄之中 决胜千里之外
8月16日,2018第五届中国-亚欧安防博览会暨2018第十四届新疆
未来,要想更好地从监控视频中提取关键信息数据,还需要从顶
科技发展,重在创新。安防企业要以关键共性技术、前沿引领技
&南昌市安全技术防范协会、江西省计算机用户协会会同中
  日,中国安防展览网承办的2018湖北省安防行
CIOE精密光学展 & 镜头及摄像模组展是亚洲最大、最具影
2018第十四届上海国际LED展
CDCE2018国际数据中心及云计算展
2018年中国国际社会公共安全产品博览会
2018安徽(合肥)国际消防设备技术交流展

我要回帖

更多关于 消防联动控制器图解 的文章

 

随机推荐