什么是工作接地电阻阻的阻值符合要求一般不大于()欧姆

接地线怎么做
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
接地线怎么做
提问者:闵妙晴|
947次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有5条回答
回答数:12592
| 被采纳数:55
你家的插座如果没有接地线的话,可以直接用一根导线接在家具金属外壳上,另一头埋在一米深的地下就可以了
希望您采纳谢谢
回答数:543
| 被采纳数:10
要求不同,具体做法也不同,一般是5\50角铁,镀锌后,2.5米长三根,砸埋入大地,再用4\40扁铁镀锌后,将三根角铁焊连起来。角铁间距>5米。扁铁埋深距地面1米。以上做法是为一组接地,将扁铁引出至要保护的设备,连接即可。有在扁铁上钻眼后导线连接,也有直接焊接之,。具体要求具体作业
回答数:5878
| 被采纳数:7
一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于4。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。
回答数:15677
| 被采纳数:381
、、、一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于4。 方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。
回答数:273
| 被采纳数:0
你家的插座如果没接地线的话。可以直接用一根导线接在家具金属外壳上。另一头埋在一米深的地下就可以了
没有满意的答案,向专业人士咨询扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
通信机房防雷接地电阻不应小于多少欧姆?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
你好,接地电阻很少听说有不应小于,一般都是不应大于多少.通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5对于雷电频发地带,接地电阻应该小于10ohm.需要注意的是机房电子设备的接地线接地点与直击雷电因地线的距离要足够远,不应小于5m;电子设备的接地线接地先是为了保证设备间等电位,必须连接机房地网,多称为“机房引入线”,且应该满足接地电阻不超过10联合接地:雷电引下线需要在底下至少0.6m初与机房地网连接
为您推荐:
其他类似问题
您的问题应该问不应大于多少欧姆把?应当小于等于1欧姆
是“不应大于”。最高标准0.5欧姆。
2欧姆,深圳天盾雷电,何工。
扫描下载二维码静电接地电阻过高怎么办?_百度知道
静电接地电阻过高怎么办?
静电接地电阻过高怎么办?...
静电接地电阻过高怎么办?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
Your大头兵
Your大头兵
采纳数:28962
获赞数:28271
一般是用于石化行业设计规范:静电接地电阻值宜小于100欧姆;在山区土壤电阻率较高的场所,接地电阻值应小于1000欧姆。一般建筑无说明情况下,下列数据供参考防 雷 接 地:接地电阻阻值(Ω≤10Ω)防静电接地:接地电阻阻值Ω
(Ω≤3)工作接地:接地电阻阻值Ω
(Ω≤10)保护接地:接地电阻阻值(Ω≤3)摇表一般指MΩ表,是测绝缘参数用的。接地摇表不是MΩ表,原理相通,MΩ表跟接地摇表都可通过:发电机+万用表(电阻)+测量线路实现。
地面倒点水。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。设备接地电阻是如何测量的,为什么我测量的电阻值大于1,而且阻值一直在跳动?求助各位大佬【esd吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:165贴子:
设备接地电阻是如何测量的,为什么我测量的电阻值大于1,而且阻收藏
设备接地电阻是如何测量的,为什么我测量的电阻值大于1,而且阻值一直在跳动?求助各位大佬
esd,esd系列产品咨询苏州泰思特,满足各项参数指标.esd符合IEC标准要求,esd咨询热线:
设备的接地电阻测试:电阻测试仪接地端连接接地线,一般车间里都有安装接地桩,测试端连接你需要测试的设备,测试出来的值就是设备的接地电阻。按照标准设备的接地阻值一般都是不超过4欧姆。每个公司的定义不同。一直跳动的原因可能存在接地线松动,设备漏电导致。
小伙子,自己点检,还是应付别人。。。我告诉你怎么改善1欧一下
登录百度帐号重复性接地的接地电阻要求阻值小于多少_百度知道
重复性接地的接地电阻要求阻值小于多少
崽子崽子484
崽子崽子484
获赞数:12
擅长:暂未定制
接地电阻并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间的电阻值。接地电阻越小,当有设备漏电或者有雷电信号是,可以将其导入大地,不至于伤害人身和设备。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。