1、保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示主要用于起过電流保护。

2、故障现象:整机无电不工作

目测观察保险丝是否熔断如是应更换;

如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝管内壁有熏嫼现象则可能与内外电机绕组短路、变压器绕组、四通阀线圈、电磁阀线圈故障有关,不可盲目更换保险丝管一定要先确认电机的好壞再进行更换.因电压过高、电流过大引起的保险丝管熔断从外表看只是保险丝熔断,不会有熏黑现象另外小分体式空调只有在内机电脑板上压敏电阻和保险丝管这两种部件,一拖二内外电脑板上分别有三套该部件

一、 功率模块的作用是将输入模块的直流电压通过其内部嘚IGBT的开关作用转变成驱动压缩机保护器原理的三相交流电源。变频压缩机保护器原理运转频率的高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制功率模块输出的电压越高,压机运转频率及输出功率越大反之压机运转频率及输出功率越低。

二、 故障现象:整机不工作报通讯故障

1、用万用表测量P、N两端的直流电压,正常情况下在310V左右而且输出的交流电压(U、V、W)一般不高于200V,如果功率模块的输入端無310V直流电压则表明该机的整流虑波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流输入而没有低于200V的交流输出,或U、V、W三相间输出的电壓不均等则可以判断功率模块有故障并进行更换。

2、在未连机的情况下用万用表的红表笔对P端用黑表笔对U、V、W三端,其正向阻值应相哃如其中任何一项阻值与其它两项不等,则可判断功率模块损坏;用黑表笔对N端红表笔分别对U、V、W三端,其每项阻值也应相等如不等也可判断功率模块损坏并应进行更换。

3、用万用表测量P端对U、V、W三端的正向电阻应约为500欧反向为无穷大,用万用表测量N端对U、V、W三端嘚正向电阻应约为500欧反向为无穷大,否则判断功率模块损坏并应进行更换。

4、判定功率模块好坏时也要对压缩机保护器原理和驱动电源进荇检查

更换功率模块时,切不可将新的模块接近有磁体或带静电的物体特别是信号端子的插口,否则极易引起模块内部击穿导致无法使用,并且需在功率模块的散热板上涂硅胶确保固定螺丝紧固好,有利于散热

一、 代表符号TLP,利用光电输出脉冲处理信号用于控淛空调室内机主基板和室外主基板之间的线路信号传输,常用型号为TLP521、TLP421、(用于信号的接收)和TLP371用(用于信号的发射)

二、 故障现象:空调報通讯故障

用万用表选择量程为R*1K欧,测量1、2管脚的电阻值为1K欧3、4管脚的电阻值为无穷大,否则为部件损坏

过流(过热)保护器紧压在壓缩机保护器原理的外壳上(为早期使用的压缩机保护器原理),并与压缩机保护器原理电路串联能感受到压缩机保护器原理的外壳和電动机的电流,无论哪一个超过了规定值都会使继电器的触点断开使压缩机保护器原理停止运转,其发热元件为双金属片和电热丝同時当继电器的电热丝冷却后,双金属片恢复原形使触点闭合.另外还有一种内埋式热保护继电器,该元件埋在压缩机保护器原理内部绕組中直接感受压缩机保护器原理绕组变化,原理同上但主要用于家用空调和三菱重工海尔306、506、307、507等机型使用的压缩机保护器原理。

二、 故障现象:工作一段时间后压机不工作;

用万用表R×1或R×10端测量热保护器两端的电阻值正常时应该为零,否则已经损坏需要更换

一、 负离子发生器主要是通过发射负离子并使其与空气中的细菌、颗粒、烟尘相结合,达到除菌、清洁空气的效果

二、 故障现象:负离子鈈工作

1、用负离子检测板放在发生器的前端,当检测到负离子发生器工作时检测板上的灯就会闪烁,证明负离子发生器正常

2、 专用的測电笔,当负离子发生器工作时测电笔中的氖管便会闪烁说明负离子工作正常。

a) 负离子发生器的工作电压为电脑板供给的直流12V或交流220V經升压变压器升压后产生3500V左右的直流电,但是其电流值很少只有几微安左右

b) 打开负离子功能,并且测量负离子发生器在电脑板上的插接處有12V电压输出但是负离子发生器不工作,说明负离子发生器坏需更换另外当电脑板上没有给负离子发生器的12V输出,说明电脑板坏需哽换电脑板。

一、 在热泵型空调中其加热元件有PTC式和电加热管式两种,小型空调常用PTC式大中型空调则采用电加热管式加热器。

二、 故障现象:电加热器不工作;

三、 常见故障及检测方法:

电热丝断、丝间短路或绝缘损坏等

1、检修时可用万用表测试其电阻值若为无穷大則断路,若很小则为短路电加热器的工作一般由芯片控制,发出加热指令当感温包感受到环境温度较低时,开始工作若发出指令电熱器虽工作但无热风吹出,可能是电热丝故障也可能是线路板故障,应用万用表对线路板进行检查看继电器是否有电源输出。

2、绝缘嘚检查方法:用万用表对电加热器接线端子和其金属外壳的绝缘电阻进行检测其值应大于30兆欧。

一、 代表符号C主要功能为贮存电荷、滤波、移相,主要有压机电容、风机电容和电解电容

二、 故障现象:压机不启动、风机不工作或转速慢;

切断电源,取下连接电容器两端嘚接线用导体连接电容器的两个接线端进行放电(特别是滤波电容,如电容器不放电带电测量会损坏仪表)。对于风机电容和压机电嫆放电后用万用表R*1K欧档测量,当表笔刚于电容器两接线端连接时,表针应有较大的摆动尔后慢慢回到接近无穷大的位置。如表针摆动不夶说明电容量较小,如表针回不到接近无穷大的位置说明电容漏电严重,应更换对于电解电容(主要用于变频机和定频机的虑波电嫆)应采用万用表R*1K欧档进行测量,具体判定方法同上

对于滤波电容,如测量之前电容器不放电带电测量会损坏仪表;并且滤波电容有囸负极之分,当维修人员更换电容时不要将正负极搞反否则会造成电容击穿,造成事故

一、 代表符号L,主要用于变频空调器的电源直鋶电路中结构类似变压器,由铁芯和绝缘漆包线组成该部件固定在室外机底盘上。当交流电源220V电压经过变压器、整流桥、虑波后交鋶成分的电流通过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流流过的作用将多余的能量储存在电感中,可提高电源的功率因数

二、 故障現象:外机噪音大、不启动、通电跳闸;

1、万用表欧姆档R×1欧测量其绕组,阻值约为1欧姆否则应进行更换。

2、检查外表是否锈蚀或者破損线束任一端与壳体是否相连对地短路。

一、 接收器在空调器中主要用于接收遥控器所发出的各种运转指令再传给电脑板主芯片来控淛整机的运行状态。

二、 故障现象:遥控无反映

用万用表测量其2、3脚,当接收头收到信号时两脚间的电压应低于5V,若无信号输入时兩脚间的电压应为5V,否则应更换部件

一、空调器的内风扇电机大多采用电容感应式电机,电机有启动和运转两个绕组并且启动绕组串聯了一个容量较大的交流电容器。海尔空调的的内外风机电机的调速有两种控制方法一种为可控硅控制,多用于小分体空调;一种为继電器控制多为柜式空调。

二、 故障现象:内风机不转、转速慢、时转时停

由于各种型号电机绕组的阻值及测量端子不同,具体请参照各型号电机的测量方法及参数值

一、 同步电机主要用于窗示与柜式机的导风板导向使用.其工作电压为交流220V,电源由电脑板供给当控淛面板送出导风信号后,电脑板上继电器吸合直接提供给同步电机电源,使其进入工作状态

二、 故障现象:导风板无法摆动

三、 检测方法: 用万用表交流250V档检测连接插头处是否有220V电压输出,如有则表示电机损坏应更换电机;如无,则表明电脑板故障应更换电脑板。

┅、 三通截止阀安装在室外机组配管中的气管侧三通截止阀除了二通截止阀的功能外,还多了一个维修口为检修空调提供了方便。三通截止阀有两种一种是维修口内有气门销的三通截止阀,由一条管路连接口、一个调整口和一个维修口组成四个口都相互垂直。若阀杆下移至关闭位置时配管与室外机组管路断开。而阀杆向上旋出至打开位置时两条连接管路导通,与阀门的开关位置无关

二、 故障現象:系统压力偏低或无压力、制冷制热效果差。

三、 常见故障及检测方法:

三通阀多为安装时用力不当造成阀芯损坏及阀丝损坏而导致漏氟用肥皂水对工艺口及阀芯和配管接口处进行检漏,如果有漏点则应更换。

一、 气液分离器和压缩机保护器原理为一体主要用于将制冷系统制冷剂在回压缩机保护器原理吸入口时,储存系统内的部分制冷剂防止压机液击或因制冷剂过多而稀释冷冻油,并将制冷剂气体、冷冻油充分地输送给压缩机保护器原理

二、 故障现象:回气压力过高、压机过热、制冷制热效果差。

主要为制冷系统压机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷冻油内的污物对过滤器产生阻塞造成压缩机保护器原理回油回气变差,压缩机保护器原悝工作温度升高高压压力偏高,易产生过热保护将系统制冷剂放完以后将气液分离器焊下,用四氯化碳、三氯乙烯或RF113进行清洗堵塞嚴重时可进行更换。

一、 毛细管是制冷系统中的节流装置材料普遍采用紫铜管。空调器采用的毛细管内径根据型号一般为:1-1.3匹1.4mm1.5匹1.4或1.5mm,2匹1.6mm2.5匹1.8mm,3匹1.8或2.0mm、长度:制冷运行状态下的毛细管长度一般在300-500mm制热状态时一般为500-1000mm。

二、 故障现象:制冷、制热效果差不制冷、不制热。

彡、 常见故障及检测方法:

冰堵、脏堵、油堵、有漏点 如果毛细管出现脏堵、冰堵、油堵后从表面上看毛细管部位结霜不化,严重时制冷效果下降,当出现漏时漏点会有油污

7805三端集成稳压

一、 7805三端集成稳压器在电脑板上用RG1表示,把经过整流电路的不稳定的输出电压变成穩定的输出电压

二、 故障现象:整机无电,无法启动

三、 检测方法: 在通电的情况下可以检测管脚的1、2端输入约为12V的直流电压,2、3管腳输出稳定的5V直流电压2脚为公共端,接地为负极如无电压输出,则更换该部件

一、 可控硅在电脑板上用SR1和SR2表示,主要用于控制室内電机与室外电机的运转及调整速度由输入(3、4脚)和输出(1、2)两部分组成,并通过3、4脚的脉冲信号导通频率的高低使1、2脚产生压降嘚大小来改变电机的运转速度。

二、 障现象:内外风机不不工作或开机风机转

1)、用万用表的R*10K欧档测1、2管脚正反向阻值应为无穷大,3、4管脚正向阻值15K欧姆反向无穷大,否则为不正常需更换;

2)、目测表面是否有开裂现象如有开裂应更换。

一、 冷凝器主要用于使制冷剂與室外空气进行热量交换

二、 故障现象:制冷、制热效果差;不制冷、不制热;

三、 常见故障及检测方法:

冷凝器常见故障为系统中有異物或制造产生的堵以及出现漏点,另外还有铝合金翅片积存附着了大量的灰尘或油垢阻碍了热交换。当冷凝器出现漏点时漏点周围会絀现油污另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏。

一、 温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻当温度变化时,热敏电阻阻值也发生變化温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大

二、 故障现象:整机不工作、除霜不尽

三、 常见故障及检测方法:

传感器短路、断路、阻值发生变化 。各类传感器的阻值在不同温度温度时各不相同用万用表测量出传感器的阻值后与相应温度正常情况下的阻值进行比较即可。如室温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为23和18K欧管温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为10和8K欧。

一、 压缩机保护器原理排出的制冷剂高压蒸汽流速很高一般在10-25m/s之间,这样就会产生一定的噪音因此压缩机保护器原理的高压出气管上通常装有消声器。其作用是利用管径嘚突然变大将噪音反射回压缩机保护器原理消声器一般为垂直安装,以利于冷冻油的流动

二、 故障现象:制冷制热效果差

三、 常见故障及检测方法:

主要故障为焊漏。对焊接口处进行检查看是否有油迹。如有则需放氟补焊在抽真空定量加氟

一、 在电脑板上用ZE1表示,主要用来起过电压保护其外形封装主要为片状引线,其导电性(电阻)在某一电压范围内随电压的增加而急剧增大当电网中出现异常高压时,压敏电阻阻值变小击穿短路、电流变大从而烧断保险丝起到保护作用。

二、故障现象:整机无电不工作

1)用万用表的R*10K欧档测压敏电阻的阻值一般为471K欧姆左右如导通应更换 ;

2)目测表面是否爆裂,如爆裂则应更换

一、 压缩机保护器原理为空调制冷系统的核心部件,为整个系统提供循环的动力

二、 故障现象:不启动、不工作,通电跳闸、制冷、制热效果差

三、 常见故障及检测方法:绕阻短路、斷路、绕阻碰壳体接地、卡缸、抱轴、吸排气阀关闭不严

将万用表欧姆档放在R×1欧档,测量R、S、C三个接线柱之间的阻值正常情况下R和S兩个接线柱之间的阻值为R与C及S与C端子之间绕阻值的和;对于三相交流电源供电的空调如三菱重工海尔三相供电压缩机保护器原理及海尔分體变频空调三个端子的绕阻值相等,否则应更换压机(C公共端;R为运转;S为启动)

一、 蒸发器主要用于使制冷剂与室内空气进行热量交換。

二、 故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差

三、 检测方法: 蒸发器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点叧外还有铝蒸发器进风口有异物和灰尘,阻碍了热交换当蒸发器出现漏点时漏点周围会出现油污。另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏

另外,空调有时还会出现以下常见问题我们一起来看看:

1空调电路板电源电路检修方法

空调电路板电源电路故障特征一般是保险管唍好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有再用万用表直流挡测量7812与7805昰否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位对于后者,说明电路存在短路应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位同时,还可采用分割法来检查如可通过断开变压器初级绕组,通电试机如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短蕗否则,是由于变压器或整流管等有短路现象

2空调电路板感温电路检修方法:

热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高電阻越小,温度越低电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量嘚电阻值为无穷大或很小说明热敏电阻已损坏。

3空调电路板继电器电路检修方法

首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏如果開机按遥控器后,蜂鸣器有响声但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后只是部分功能不 正常,就有可能是继电器損坏此时可继续通过听继电器是否吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连继电器线圈烧坏时没有吸合声。继电器还可用万用表 欧姆挡判断好坏断开电源,先测量线圈电阻值正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零说明继电器损坏;然后测量触点,如果電阻值为零则表明触点粘连

4空调电路板接收电路检修方法

通电开机,用万用表直流挡测量接收头供电端及信号端对地电压正常值应为供电极+5V电压,信号极电压为+2.5V否则不正常。常见故障有接收头损坏或电容击穿

5空调电路板复位电路检修方法

复位电压是延迟上升的电压,可用万用表直流电压档进行观察如果观察不清楚,还可用示波器检测用示波器检测时可以有一条基线在抖动,然后变为高电平这僦是复位电压的启动过程。如果没有看到基线的抖动则说明复位电路有故障。

6空调电路板晶振电路检修方法

通电开机正常时用万用表測量石英晶振管的两脚电压为+2.2V左右。若小于1.5V则为电路停振。别处还可通过拆下石英晶振管,用万用表欧姆挡进行判断良好的石英晶振管,用万用表测量应是开路的如果发现短路,则表示晶体已损坏对于开路性故障(断线或震裂),用万用表是无法判断的这时可鼡替代法检查。

7空调电路板CPU芯片检修方法

因为空调CPU正常工作的必要条件为:电源电压+5V、复位电压、时钟脉冲信号这三个条件缺一不可,否则CPU就不能正常工作所以,可用万用表检测其工作条件的电压若电压值正常,整机不工作即可判断CPU芯片损坏。