压缩机电流过大是什么原因零

(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853189',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
压缩机的启动电流
有前辈对制冷压缩机的启动电流有研究吗?我们公司这有台EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,最近经常在压缩机启动的时候,总闸用的3P+N(100A)的空开跳闸,是由于压缩机的启动电流太大了造成的吗?还是我们的线路有微漏电的问题?
有前辈对制冷压缩机的启动电流有研究吗?我们公司这有台EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,最近经常在压缩机启动的时候,总闸用的3P+N(100A)的空开跳闸,是由于压缩机的启动电流太大了造成的吗?还是我们的线路有微漏电的问题?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!压缩机运行电流大,怎么办
首先我们来分析一下电流偏大的原因,制冷系统中运行电流过大,指的就是压缩机的运行电流过大。
简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:
1、制冷系统的冷凝压力过高
2、制冷系统中制冷剂过多
3、压缩机缺少冷冻油
下面我们来一一阐述:
1外机散热不良
(1)外机回、排风短路
如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
(2)外机风量小,散热速度慢
如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机
周围温度高等。
2外部供电电压因素
电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。
(1)电源电压(即开机前的电压)若太低,应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。
(2) 查开机后的压降,正常情况下压降只有十几伏,压降过大的(建议压降达20V以上且压缩机启动后电压低190V的),应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。
3制冷系统故障
(1)制冷系统中混入空气
如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。
(2)氟过多
压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至标准范围(环境温度35度时通吸气压力为0.5MPa左右)。
4壳体/内部温度高
1、压缩机润滑不良
(1)室内、外机高差大于5米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。
如:室外机在下面,制热运转,这种工况下,气态工质在粗管内向上流动,液态工质在细管内向下流动,因此回油较差。
室外机在上面,制热转,气态工质在粗管内向下流动,液态工质在细管内向上流动,因此回油较好。
制冷时情况与上相反,回油弯有U形和S形两种,S形可加在连接管的中间部位,U形一般接近机器加装,半径应尽可能小。
(2)系统内杂质,水分太多
使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。
此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。
(3)空调常在低于0度的环境中使用
压缩机启动时机内润滑油发生起泡现象,使大量的润滑油瞬间流出压缩机,此时系统设计的再好也没用,回油的速度远低于排油速度,压缩机缺少润滑引起温度上升,过热保护,遇到这情况,应给压缩机安装一个油加热器(40W---60W,220V),在压缩机停止时,继续保持给油加热器通电,接法是把油加热器串联在接触器的常闭开关上,再接到电源的火、零线。
2 压缩机冷却效果不好
系统氟过少,压缩机工作时温度非常高,高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少,系统流量就小,不能满足蒸发器100%的负荷,导致吸气过热度增大,加上压缩机吸气流量小,冷却效率大为下降,这样长时间运行即可导致压缩机热保护。
好了,今天我们课程就到这里,小泥巴期待与大家一起共同成长哦。
“制冷百家”微信公众号—制冷暖通行业最专业最权威的微信公众平台。为您提供最全的制冷设备检修教程,制冷研发技术视频课程。百名专家学者在线答疑,万名同行面对面交流。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
请问150w冰箱压缩机电流多大?
浏览次数:0
 150W冰箱压缩机电流是0.68A。  电流计算如下:  功率÷电压=电流
150÷220=0.68A。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:40,askz:15,askd:4,RedisW:2askR:1,askD:67 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:69
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:系统原因:
热负荷突然增大,冷凝压力突然增高。(冷凝器故障)
机械故障:
断油引起的摩擦部件损坏(轴承,连杆大小头)
15匹活塞机多靠甩油盘泼溅润滑,检查机头是否缺油或冷冻油变质。如果系统回油不好或系统不干净造成压缩机润滑状况恶劣,会使部件磨损严重,转动困难甚至抱死,导致电流过载甚至电机烧毁。更换或添加冷冻油后再试运转一下,如还出现上述情况,需要压缩机头拆机检查大修。
检查冷凝系统,或者是机器翻新,损坏
如果停机后再开机还是这样说明出现机械故障的可能性不大,可能是冷凝器故障。
首先检查一下冷凝器的效果是否好;风机是否正常;制冷剂的充注量是否过量;假如这两种原因都正常;那就是压缩机损坏啦;需要维修压缩机啦
dongchunka
路过学习!没有油压在开关吗?高低压开关呢?有没有别的报警或者异常。
jiajia45467
学生蛋子一枚,来学习下哈
高手多呀,正在学习中。
1是不是跑油了。
2翅片脏不脏,风机转不转
3最近是否加氟,如果有,是否过量,是否加入了空气
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'正在初始化报价器8匹制冷压缩机电流是多少?3个回答wduser_8匹谷轮半封闭水冷制冷压缩机组价格 ? 10100.00,谷轮压缩机具有固有的高性能比,宁静的运转,史无前例的高可靠性,降至最低的系统设计和运行成本。谷轮压缩机超高能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%。谷轮压缩机具有杰出的可靠性,运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力。
价格来源网络,仅供参考。
wduser_电流是0.68A,电流计算如下,功率÷电压=电流
150÷220=0.68A。
附加知识:
电冰箱的种类很多,一般按其内冷却、用途、气候环境、外形、放置制冷方式分类。
内冷却分类
冷气强制循环式:又称间冷式(风冷式)或无霜冰箱。希望我的回答对你有所帮助!
wduser_8匹制冷压缩机换算成公制为0.75KWx8=6KW。
?用3相380V电源,电流12A,选择15A交流空气开关。
?用单相220V电源,电流27.3A,选择30A交流空气开关。
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答2个回答wduser_压缩机3个回答wduser_制冷风扇都是需要加冰块的,并且制冷风扇的效果只有在不是特别炎热的情况下才会明显。
4个回答188********室内管温传感器换一下。6个回答wduser_温控调到了,又或温制坏了6个回答wduser_用盘子接点水放冷藏里面,(有温度计放一个在水里更好)把冰箱档位放1上,水结冰之前停机就属于正常或者0°以上2个回答wduser_这个需要及时检查维修的。 1.开始能制冷压缩机能工作--说明压缩机是好的,电磁离合器是好的。 2工作一段时间后空调不工作了。很明显是蒸发器温度传感器或者恒温器出问题,原因就是压缩机...1个回答wduser_电风扇要吹出冷风必须室内温度不能太高 你先开一会空调等房间温暖下降了你 关了空调再开风扇吹出的就是冷风了 可以节电2个回答wduser_空调内机毛细管有堵塞问题4个回答wduser_估计是外机压缩机电容坏掉了,一般外机风机回转的话,压缩机也是跟着转的,或者外机压缩机过热导致热保护了,有可能是维修人员制冷剂加过头了,或者没加好导致管路堵住都会出现这个问题4个回答wduser_室内管温传感器换一下。

我要回帖

更多关于 压缩机过载保护器 的文章

 