美的中央空调报e2外机显示e2怎么维修

我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有5条答案
你好,美的空调E2故障就是蒸发器防冻结保护。 解决方案:1、室内风机不转或风口堵住。2、室内环境温度低于18度。3、管温感温头折断。4、管温感温头插头没插好。5、控制回路异常。 希望我的回答对你有帮助。
你好! 对于这样的情况主要有两种原因。你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。 希望对你有所帮助!!
你好,美的空调故障维修 E0:通讯故障 E1:室外传感器故障 E2:压缩机保护器保护 E3:过电流 E4:功率模块保护 E5:室外管温过高 E6:压缩机排气温度过高 E7:电压过高 E8:室内传感器故障 E9:室内管温过高
您好,的空调定频柜机3P冷暖显示E2: 本来定义是表示压缩机过热。 原因有以下可能方面: 1,过滤网脏,导致风循环不好; 2,内机传感器变异或位移,导致信号错误; 3,压缩机真有问题。 4,还有一个就是环境温度高也会,比如室外温度25度,设制热25度。 希望对您有所帮助
  E2:室内机蒸发器防冻结保护。
  故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。5.开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。6.运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):(1)检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:1)系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。2)气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。3)蒸发器表面脏,风量小。(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。(3)室内管温感温包坏或折断。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。(5)过滤网太脏。(6)系统脏堵。(7)室内电动机转速太低。
更多相似问题
位用户已获得专业人士的解答
采纳为最佳答案
您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗?
周一至周日 9:00-20:001363浏览次数
美的空调E2报警是什么意思?有什么值得注意的
美的KFR-120W/S-590故障代码海尔空调故障代码表KF-75一、格力定频机故障代码E1---压缩机高压保护E2---室内防冻结保护E3---压缩机低压保护E4---排气管高温保护E5---低电压保护E6---静电除尘
其他回答(共2条)
美的KFR-72LW/BP3DN1Y-C(3P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB13800上市时间:2009年11月美的KFR-71LW/BP3DN1Y-C(3P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB13000上市时间:2009年09月美的KFR-50LW/BP3DN1Y-C(2P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB11700上市时间:2009年11月美的KFR-72LW/BP2DY-E(3P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB9380上市时间:2009年11月美的KFR-35GW/BP3DN1Y-C(1.5P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB8059上市时间:2009年11月美的KFR-26GW/BP3DN1Y-C(大1P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB6900上市时间:2009年11月美的KFR-26GW/BP2DN1Y-W(大1P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB4498上市时间:2009年11月美的KFR-32GW/BP2DY-M(4)(小1.5P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB3080上市时间:2009年09月美的KFR-26GW/BP2DY-M(E4)(大1P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB2780上市时间:2009年09月美的KFR-35GW/BP2DY-M(1.5P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB2726上市时间:2009年11月美的KFR-26GW/BP2DY-M(大1P)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:RMB2499上市时间:2009年11月美的KFR-51LW/DY-DC(E3)品牌:美的(Midea)类别:空调参照价格:新品上市时间:2009年12月
这个是报警提示!美的空调显示E4,室内传感器开路或者温度保险丝断保护,建议你联系厂家售后上门检修吧!期望我的回答能对你有用!
申请成功 已为您生成一份该户型详细装修报价,扫描右侧二维码进入APP查看
装修计算器
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
您家的装修预算137583元
材料费137583元
人工费137583元
设计费137583元
质检费137583元
装修预算数据根据各大城市装修公司合同数据经过大数据实时分析计算。
申请成功 感谢您的支持,稍后会有装修管家联系您,免费为您提供咨询服务
只需三步高效出图
手机号在线预约
免费上门量房
免费设计方案
抢领免费设计名额
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
空调热门问题
相关套图推荐最新公告:
欢迎来到重庆美的中央空调售后维修中心官网
咨询热线400-
当前位置: >
美的中央空调显示e2的原因
在我们现在的社会,空调是很常见的,所以说空调已经进入我们许多人的家庭。在炎热夏季的时候,我们都是会使用空调的。有了空调,我们可以在炎热的夏季感受到让我们人体特别舒适的温度。虽然空调可以帮助我们更好的生活,但如果我们长时间使用空调的话,空调还是有可能出现问题的。那么大家是否知道美的中央空调显示e2是什么意思呢?也许下面的文章大家可以看一下!0空调显示e2防冻结保护。防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。?1、过滤网脏堵。2、蒸发器表面脏,风量小。3、系统缺氟。4、连接管有压扁的地方。?空调显示e21、检查故障:首先检查过滤网,如果脏就需要清洁,如果不脏,则清洁内机蒸发器。?2、控制故障还是系统故障的分析:先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障。把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题。如果没有结霜同时压力(0.4MPA—0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温传感器有问题。?3、几个关键点:检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞,室内管温器断路,造成误保护。 ?1、运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):?(1)检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。蒸发器表面脏,风量小。?(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。?(3)室内管温感温包坏或折断,更换零件。?(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。?(5)过滤网太脏,清理过滤网。?(6)系统脏堵,清理空调内部。?(7)室内电动机转速太低。?关于美的中央空调显示e2是什么意思的有关介绍,小编看完之后,对于美的中央空调显示e2是什么意思应该就有一点了解了,而且相信大家也会清楚美的中央空调显示e2的故障所在。我们在使用空调的时候,会出现一些问题,这些问题也都是很正常的,只要大家知道应该怎么解决就可以了。大家要是不知道的话,可以去美的中央空调网站看看!
售后电话:400-投诉反馈:400-服务区域:重庆所有城区
LINK 友情链接:
电话:400-
传真:400-
地址:重庆美的中央空调售后维修【客服中心】
版权所有:重庆美的中央空调售后
技术支持:重庆美的中央空调售后维修||||||||||
||||||||||
查看: 4248|回复: 4
谁知道 美的空气能 E2 故障怎么查
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的空气能 E2 故障 是通讯故障 我查了 所有的 传感 和高低压 都正常 请教老师 还要怎么查啊
阅读权限45
在线时间 小时
换通讯线试试
阅读权限25
在线时间 小时
跳变电压有吗?室外310有吗?15伏有吗?
阅读权限15
在线时间 小时
换通讯线试试
通讯线正常&&我没有换&&是不是 主版坏了& &
阅读权限15
在线时间 小时
跳变电压有吗?室外310有吗?15伏有吗?
是 空气能&&不是变频空调
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有023-7×24小时服务热线:
您当前的位置: & 常见问题
美的中央空调故障代码p3怎么解决发布者:重庆美的中央空调  发布时间: 23:01  浏览量:1967  你有没有遇到过这样的情况,在你从炎热的屋外回到家里打开空调的时候,空调的显示板上显示着红色的故障代码p3,这是怎么回事,当我们遇到这样的情况的时候该怎么解决?  其实,美的空调故障代码p3是因为故美的空调出现的P3为变频机故障,具体原因为:高低压保护。高低压保护一般是由于外机太脏,只要清洗外机即可解决;另外就是氟也就是制冷剂,氟利昂不够,压缩机工作时产生的热量无法被雪种带走从而导致热保护,解决方法是请维修师傅加注氟。  当然,这些都是在特定的条件下工作的,所以,当我们遇到这样的情况下,我们首先要做的就是拨打售后服务人员的电话。请专业的维修师傅来给我们维修。  因为子啊家里独自修理的话我们没有办法保证自己的人生安全。所以,在遇到这样的的时候我们要冷静的面对。上一篇:下一篇:

我要回帖

更多关于 美的中央空调报e2 的文章

 

随机推荐