求大神:星三角永磁同步电机启动困难时电机运转正常,十几秒后接触器跳开,也不切换,该怎么解决?谢谢

(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853192',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
关于星三角启动切换时断路器跳闸的原因分析
这个“星三角启动在切换时跳闸”的问题已经在论坛里面出现多次了,看来这种现象还是比较普遍的!说说我的观点。1、我不同意有人说的“Y接触器跳开晚了,造成三相短路”的说法。如果是短路的话,早烧得一塌糊涂了。其实并不是这样,现场没有任何元器件损坏,而且还可以再次启动。2、不同意接线错误的说法。当然我不排除极个别确实接线有错误,但是这么多使用单位都接线错误吗?而且,星三角启动回路的控制回路还是比较简单的,很多人都反反复复查过接线,确实没有问题,但确实还是在切换的时候跳闸了。
这个“星三角启动在切换时跳闸”的问题已经在论坛里面出现多次了,看来这种现象还是比较普遍的!说说我的观点。
1、我不同意有人说的“Y接触器跳开晚了,造成三相短路”的说法。如果是短路的话,早烧得一塌糊涂了。其实并不是这样,现场没有任何元器件损坏,而且还可以再次启动。
2、不同意接线错误的说法。当然我不排除极个别确实接线有错误,但是这么多使用单位都接线错误吗?而且,星三角启动回路的控制回路还是比较简单的,很多人都反反复复查过接线,确实没有问题,但确实还是在切换的时候跳闸了。
3、我认为引起断路器跳闸的在于大家忽略了星形接触器分闸后三角形接触器还没有吸合这段时间内,电动机本身存在的一个反电动势(残压),当三角形接触器合闸瞬间,如果系统电压与电动机残压的相位刚好相反,那么合闸瞬间必然会有一个很大的冲击电流(类似于发电机的非同期合闸),导致断路器保护动作跳闸。
从星形接触器分闸开始计时,到三角形接触器合闸,两者之间的时间差为T 。从理论上讲,T 越小越好,电动机的残压相位基本与系统一致,此时的冲击电流最小。但必须保证星形接触器已经释放,避免发生短路。随着时间的延长,电动机残压幅值逐渐降低,与系统之间相位差越来越大,在某个时间点T1时,冲击电流最大。然后随着T时间的继续延长,电动机残压与系统的相位差虽然仍可能变大,但由于残压幅值已经下降到很低,此时,冲击电流又会慢慢变小,但此时似乎已经失去了星三角启动的意义了。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!星三角启动不带负载电机正常运行,接负载切换后接触器跳停是为什么_百度知道
星三角启动不带负载电机正常运行,接负载切换后接触器跳停是为什么
安装了一台星三角启动新电机!接好后试机,电机三角带不装空转,星三角切换都很好,可以正常运行!但是把电机三角带装上后,星三角切换到三角形接触器就跳停!把热保短接也是一样!是...
安装了一台星三角启动新电机!接好后试机,电机三角带不装空转,星三角切换都很好,可以正常运行!但是把电机三角带装上后,星三角切换到三角形接触器就跳停!把热保短接也是一样!是为什么空开100安,主接触器95三角形接触器95星形接触器65!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
赵文星空絮雨
来自知道合伙人认证行家
赵文星空絮雨
科学技术类行家
采纳数:27861
获赞数:60800
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。
如果线路没有问题,说明是电机带负载工作时,起电动电流大,瞬间造成电压下降。当下降到接触器线圈电压是85%时,接触器就会欠压保护。建议先检查下电压是否正常。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:98
获赞数:291
参与团队:
测量一下电压,看是不是启动时电压低导致接触器铁芯不吸合
采纳数:493
获赞数:3664
电流算的对吗 空开太小吧
电机线的头尾三根线是不是接错了。
1条折叠回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。37KW电机星三角启动主接触器用正泰6511,能行吗?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:349,325贴子:
37KW电机星三角启动主接触器用正泰6511,能行吗?
刚进一台37KW电机,人家配了一个星三角启动箱,里面是3个正泰的接触器,2个CJX2-6511,1个CJX2-4011,这样的配置能用吗?会不会太小了?我以前给一个45KW的电机装过星三角启动箱,用的正泰9511
2个,6511 1个,一启动6511的6个触点粘了5个,挨了一顿批,后来换成3个CJ20-100A的接触器才可以用。
找电工基础网到 技成培训网,学习电工技术的优等选择,轻松掌握高级电工技术2018电工基础网理论+实践,全方位讲解,点击即可,免费观看
能行呀,两个65的不小了,注意别带负载启动
45kW的用两个9511,一个6511?理论上刚刚可以用,为保险见均提高一个电流等级吧。
这是最低限度了,不过能用。
按理论计算可以,但实际中一般放大的。85两只65一只就可。听我的不会算
最主要是看接触器的质量,什么牌子的,如果是正品施耐德的这样配是绝对没问题的。
够不够,算电流!
回答的都像外行一样
不放心用杂牌,现在接触器国产技术还是比较成熟了
45kw,60+60+40,ABB的路过。
用6511完全没问题
好多情况下,星角起动中封星点的交流接触器比角运行的交流接触器电流等级小,我认为有时候这是一个美丽的错误!参考本图:电动机星起动电流大约是5~7额定电流÷√3,KM3不比KM1早吸合,KM3也承受最大起动电流,转换为角运行时KM2的电流比较接近额定电流÷√3。综合上述数据:KM3的工作电流比KM2的工作电流有过之而无不及,故此,本图的KM3不宜比KM2的电流等级低…望有不同看法的师傅给予指正!
三十千瓦直接起动用160的
理论上够,但太小触点爱粘连,还是选大一点,麻烦少点。
先上星接触器,后上主接触器
我们55kw的用三个LS85a的带!
前几天就用了 65和50的接触器带一个37KW的电机。没有问题哦。最后还用钳形表量了下主线上面的电流,居然只有40A
电机标签上标注了68A的电流值。
一点不小,只有启动七八秒是靠6511一个带电机。运行时候是两个6511带电机。
度滴:手机工控论坛首页 → 电工技术论坛 强电论坛 电工论坛 → 浏览主题在本坛发新帖子
回复本主题本主题贴数25,分页: [1] [2] [3]顶楼
日期: 14:02:12作者:liuxd6909【话题】电机的星三角起动接触器如何选择?()典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触 器,这三个接触器怎么选择?先从理论分析如下:1. 三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z
Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3
U(N)为电网电压
2. 星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3如一台55KW的电机,额定电流为105A,要求星角起动。若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路, 三角形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了。欢迎交流与指正![此贴子已经被jint于 16:04:58编辑过]引用回复这个帖子
回复这个帖子--------------------第1楼
日期: 16:44:16作者:century若将主接触器角接触器接于主回路, 三角形工作时主接触器角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,但一般工作时间很短,所以星接触器选用20A的也就够了。欢迎交流与指正!
回复26楼:通过您的论述,我发现了自己的不足,非常感谢…①角运行时线电流是相电流的1.732倍,②星运行时相电流缩小到1.732倍,③因此:星运行相电流是角运行线电流的1/3④星起动电流是额定电流乘以(5~7)/3
是什么东西
本图中KM3的运行电流是(5~7)/3倍额定电流KM2是1√3倍额定电流显然:KM3是KM2电流的3倍左右因此选KM3比KM2电流等级低并不明智,楼主所说封星接触器粘连五个点可能与此有关,当然不排除质量问题
6511最大可以到80A了!可以的!
我平时的选择22KW
选CJ20-100
CJ20-6355KW
选CJ20-160
CJ20-100最大装过130KW的,应对方要求用的是CJ20-250
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴1 Pages: 1/3& & &Go
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
级别: 论坛先锋
发帖数量: 84 个
工控威望: 1834 点
下载积分: 921 分
在线时间: 752(小时)
注册时间: 最后登录:
55KW,额定电流93A,为什么有人说要选对应电流交接,有人又说选一半电流交接,我被搞晕了,有权威大虾给指导意见吗?到底65A的交流接触器够不?三个都选一样的没问题吧?施耐德配的上面是两个65A交接,一个40A的交接
qwe123zxclk
级别: 略有小成
发帖数量: 247 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 233(小时)
注册时间: 最后登录:
看你用哪个厂家的接触器了,国产的就不能这么选
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
级别: 论坛先锋
发帖数量: 214 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 6870 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 最后登录:
cj20-100A&&2只cj20-60A&& 1只
级别: 家园常客
发帖数量: 475 个
工控威望: 568 点
下载积分: 532 分
在线时间: 2300(小时)
注册时间: 最后登录:
这个事情是这样的,如果你进火分主接触器,即三角形接触器经过主接触器,那就主接触器要大点,就160a的,如果三角形接触器也是在电源进火,那就这个接触器够了。不过一定要二个65a的接触器上桩头都是在电源取火。
级别: VIP会员
发帖数量: 3343 个
工控威望: 3127 点
下载积分: 68236 分
在线时间: 1569(小时)
注册时间: 最后登录:
一个纠结很多新入门人得问题。首先从理论上分析,65A是能够满足在45KW星-三角运行了。不考虑启动电流情况下,额定电流的一半以上即可。但是市面上有部分交流接触器不能够达到额定电流值(有些扁低制造商,但是确实也是实情),同时也需要考虑电机故障时的超电流运行情况。&&&&30多年前,影响比较深的一次是有一台泵15KW电机,我选择40A交流接触器后经常烧毁(40A交流接触器名牌上标注的为最大允许启动运行15KW电机),也换过多次(开始以为是偶然现象),最后换为60A用了几年也没有事情。这个事实以后,我一般在条件允许下,选择交流接触器都会考虑往大一档额定容量选择。短路器。热继必须按实际额定值选择。以上是我对于交流接触器选择的一个认识。
级别: 家园常客
发帖数量: 527 个
工控威望: 708 点
下载积分: 4230 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 最后登录:
星点用65A接触器
我快乐人生
级别: 正式会员
发帖数量: 19 个
工控威望: 88 点
下载积分: 288 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
如果是星三角启动65A就可以了
级别: 略有小成
发帖数量: 298 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 最后登录:
huxingtiandi
级别: 家园常客
发帖数量: 494 个
工控威望: 589 点
下载积分: 13418 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 最后登录:
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
发帖数量: 849 个
工控威望: 1244 点
下载积分: 921 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 最后登录:
我认为至少要两个120A,一个60A
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
发帖数量: 838 个
工控威望: 1183 点
下载积分: 3357 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 最后登录:
我们公司有多台65KW和55KW的电机,最终选定的接触器是TE120安,理论值和实际值是有区别的,影响电机电流变化的原因太多了。
guansky168
级别: 工控侠客
发帖数量: 602 个
工控威望: 3346 点
下载积分: 8398 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 最后登录:
如果是施耐德品牌的,三角和主接触器用65A 星电用40A够了。如果国产的建议放大使用。
1 Pages: 1/3& & &Go三个接触器一个时间继电器实现 延时断开控制线路图.求图是星三角启动 三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开 求线路图.-学路网-学习路上 有我相伴
三个接触器一个时间继电器实现 延时断开控制线路图.求图是星三角启动 三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开 求线路图.
来源:互联网 &责任编辑:王小亮 &
三个接触器。一个时间继电器,一个自动和点动开关,电源指示灯...更换按键或指示灯C、内部连线接触不良,检修内部连线5、电压力锅显示器出现故障代...10、电压力锅进入保压时,加热灯与保温灯频繁闪动(保温灯亮的时间少于30秒)A、压力...三个接触器..一个时间继电器,一个启动按钮组成的星三角启动控...比如KM1、KM2、KM3、按下启动按钮SB,KM1和KM3得电吸合、电机进入星型减压启动状态、同时时间继电器KT进入计时状态,一般6S吧、时间继电器得电断开、KM3失电、...三个接触器。一个中继。一个热继,一个时间继电器,一个熔断器...在另一问题中因为属于抢答,所来追问我无法再进入问题补答,在此附上,又因受绘图版面所限,热继器就省略了。接线图:3个接触器和1个中间继电器1个时间继电器的接线图可以用来做星角启动电路三个交流接触器,一个继电器,一个时间继电器,一个开关,一个电机...只有这几个元件可以有好多种组成.比如说正反转,双重连锁正反转?延迟动作运行。不过还要热继电器?不过这些都和恩简单?有兴趣的朋友可以加QQ?我是搞电...三个接触器一个时间继电器实现延时断开控制线路图.求图是星三角启动三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开求线路图.(图2)三个接触器一个时间继电器实现延时断开控制线路图.求图是星三角启动三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开求线路图.(图4)三个接触器一个时间继电器实现延时断开控制线路图.求图是星三角启动三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开求线路图.(图6)三个接触器一个时间继电器实现延时断开控制线路图.求图是星三角启动三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开求线路图.(图8)三个接触器一个时间继电器实现延时断开控制线路图.求图是星三角启动三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开求线路图.(图10)三个接触器一个时间继电器实现延时断开控制线路图.求图是星三角启动三相电机如果是用两个时间继电器实现延时断开求线路图.(图12)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:三个接触器一个时间继电器实现 延时断开控制线路图.求图是星三角启动 三相电机三个交流接触器,一个继电器,一个时间继电器,一个开关,一个电机...只有这几个元件可以有好多种组成.比如说正反转,双重连锁正反转?延迟动作运行。不过还要热继电器?不过这些都和恩简单?有兴趣的朋友可以加防抓取,学路网提供内容。如果是用两个时间继电器实现延时断开 求线路图.星三角启动三个接触器一个时间继电器开关如何接线第一个接触器接启动电源,第二第三个接星三角变换,同时第三个串接时间继电器,OK防抓取,学路网提供内容。我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:张老师尤3个接触器2个开关1个时间继电器1个过热保护星三角...3个接触器2个开关1个时间继电器1个过热保护星三角有实线图:向左转|向右转防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:三个接触器..一个时间继电器,一个启动按钮组成的星三角启动控...什么型号都可以,只要电压对,接点容量够,时间在整定范围内就可以防抓取,学路网提供内容。电路图:学路网 www.xue63.com 学路网 www.xue63.com 三个接触器..一个时间继电器,一个启动按钮组成的星三角启动控...时间达到4秒之后时间继电器释放交流接触器(右)这时通过上面的辅助触点来控制中间的交流接触器吸和进行正常运转,在这个过程中主交流接触器一防抓取,学路网提供内容。实物接线图:两个接触器,两个热继,一个时间继电器,两个按钮(一红一绿),一个...简单!操作要求应该是1:两台电机先后启动2:能停止也可紧急停止(蘑菇头)3:热继保护电机绿按钮:启动红按钮:停止蘑菇头:急停热继常防抓取,学路网提供内容。星三角启动三个接触器一个时间继电器开关如何接线第一个接触器接启动电源,第二第三个接星三角变换,同时第三个串接时间继电器,OK张老师尤3个接触器2个开关1个时间继电器1个过热保护星三角...3个接触器2个开关1个时间继电器1个过热保护星三角有实线图:向左转|向右转三个接触器..一个时间继电器,一个启动按钮组成的星三角启动控...什么型号都可以,只要电压对,接点容量够,时间在整定范围内就可以三个接触器..一个时间继电器,一个启动按钮组成的星三角启动控...时间达到4秒之后时间继电器释放交流接触器(右)这时通过上面的辅助触点来控制中间的交流接触器吸和进行正常运转,在这个过程中主交流接触器一直是吸合的这个过程就达到...
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 电动车电机进水啥反应 的文章

 

随机推荐