漏电与空开区别图片断路器

浅谈造成漏电断路器频繁误动作的原因
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
  目前,我们大都选用DZ20L系列四级漏电断路器作为漏电总保护。在安装使用的过程中,由于部分漏电断路器频繁的误动作而无法正常供电,工作人员因此拆除了其内部的漏电脱扣器,使漏电断路器丧失了漏电保护的功能。那么,是什么原因造成漏电断路器频繁的误动作?笔者通过研究分析,认为存在的主要问题有:
  (1)安装使用的环境及条件达不到要求;
  (2)额定漏电动作电流及分断时间选配的不合理;
  (3)保护方式不完善;
  (4)其它原因。
  下面笔者就存在的问题及其原因进行粗浅的探讨与分析,并提出应采取的措施。
  一、安装使用的环境及条件
  达不到要求《农村低压电力技术规程》第4.1.2、4.1.4条和生产厂家提供的《使用说明书》、对漏电断路器安装使用的环境及条件有了明确定规定:&漏电保护器安装场所的周围空气温度,最高为+40℃,最低为-5℃,海拔不超过2000m,对于高海拔及寒冷地区装设的漏电保护器可与制造厂家协商定制。&&漏电保护器的安装位置,应避开强电流电线和电磁器件,避免磁场干扰。&&漏电断路器安装场所附近的外磁场在任何方向不超过地磁场的倍。&
  根据笔者目前掌握的情况看,漏电断路器安装使用的环境及条件达不到上述要求的主要原因是:
  (1)现选用的漏电断路器,并非是按照我国北方气候条件与制造厂家协商定制的。我国北方冬季气候寒冷,气温低且持续时间长。低温,可使漏电断路器的制造材料收缩,变硬发脆,使机械性能和电性能变坏,特别是电子元件可能失去原有功能,导致误动或拒动。
  (2)有部分低压线路与60kV或10kV线路交叉穿过;有大部分的漏电断路器是与计费电能表(还有一部分与补偿电容器)安装在同一箱内。根据电工原理右手螺旋定则可知:载流导体的四周伴有与电流成正比的交变磁场,而且愈靠近载流导体磁场强度愈强,因此位于强载流导体附近漏电断路器中的零序电流互感器就会形成磁分路,从而打破了原有的磁平衡状态;电磁器件(如变压器)是用高导磁材料制成的器件,或者根本就是带有极性磁场的器件,所以靠近该器件的漏电断路器中的零序电流互感器,同样会丧失磁平衡状态,导致漏电断路器的误动作。
  (3)&两线一地制&供电,由于利用大地作为一相导体,所以三相导体的几何位置极不对称,因此就产生了较大的不平衡电磁场,从而对漏电断路器中的零序电流互感器产生电磁感应和静电感应,导致漏电断路器的误动作。
  针对以上存在的问题,应采取的措施:
  (1)与制造厂家联系协商,定制能够在-20℃及以下气温条件下正常工作的漏电断路器;
  (2)与制造厂家联系协商,定制具有抗磁场干扰功能的漏电断路器(加装屏蔽装置);
  (3)现场施工人员可在安装漏电断路器之前,用磁针判断拟定的安装位置所受外磁场干扰的程度,以便调整。
  二、额定漏电动作
  电流及分断时间选配的不合理
  1.额定漏电动作电流选配不合理《农村低压电力技术规程》第4.4.1和4.6.1条规定:&漏电总保护在躲过电力网正常漏电情况下漏电动作电流应尽量选小,以兼顾人身和设备的安全。漏电总保护的额定动作电流宜为可调档次值,其最大值可参照表1确定。&&安装漏电总保护的低压电力网,其漏电电流不应大于保护器额定漏电动作电流的50%,达不到要求时应进行整修。&
  要躲过电力网的正常漏电电流,还要保证这一电流不大于总保护器额定漏电动作电流的50%,是选择漏电总保护器额定漏电动作电流的关键。电力网的正常漏电电流,系指非故障情况下各相对地以及其它因素形成的泄漏电流,它是由容性泄漏电流和阻性泄漏电流所组成。
  (1)容性泄漏电流。电力网在正常情况下,相线与大地之间以空气作为绝缘介质,形成了分布电容,该分布电容在交流电的作用下,就产生对地电容电流。对于低压电力网而言,电压低、网络短,各相对地的分布电容相差不大,故容性泄漏电流可忽略不计。
  但是,对于采用&两线一地制&供电所产生的不利影响,则必须认真对待。因为&两线一地制&供电,不但会产生较大的不平衡电磁场,而且非接地相(指架空的两相)对地还形成了一个电容电流,这一对地的电容电流IC沿线路在&地&中流动,并随着线路长度的增加而加大。由于&两线一地制&的工作接地与穿过漏电断路器中零序电流互感器的中性线(零线),使用同一个接地装置,所以这一容性电流,可使漏电断路器中的零序电流互感器感应出容性泄漏电流,从而导致漏电断路器误动作。
  (2)阻性泄漏电流,是指带有一定电压的相线通过对地的绝缘介质(比如绝缘子、聚乙烯绝缘层等)表面向大地泄漏的电流。就低压电力网而言,相对地的绝缘电阻,由于受气候条件和空气中导电尘埃的影响,阻值波动较大,且三相相差悬殊,特别是单、三相混合供电的TT系统及TN-C系统,尤为显著。可见,由容性泄漏电流和阻性泄漏电流形成的电力网正常漏电电流,是一个受多种因素影响、不断变化的量。而部分工作人员,在选择额定漏电动作电流时,却忽视了这一正常漏电电流的存在,故导致漏电断路器频繁的误动作。针对这一问题,笔者认为应采取以下措施:
  a.根据上述规程的规定和《使用说明书》提供的资料,应选择具有&动作电流三档可调&功能的漏电断路器。因其额定漏电动作电流分为三档可调且范围较大,所以能够满足漏电动作电流的选择及条件;
  b.工作人员应在安装漏电总保护的低压电力网送电之前,使用1000V兆欧表,分别测量各相及中性线对地的绝缘电阻,其绝缘阻值应达到要求并基本平衡,若相差悬殊,则应查找原因并进行处理;
  c.工作人员应在安装漏电总保护的低压电力网送电之后(不带负载),使用毫安表测量电力网的正常漏电电流;
  d.根据现场所测的正常漏电电流IZO,按照IZO&0.5I&D(I&D-漏电总保护的额定漏电动作电流)这一规定,选取漏电断路器的额定漏电动作电流。
  2.分断时间选配不合理在合理选配漏电总保护额定漏电动作电流的同时,还应根据以确定的保护方式合理选配分断时间。为此,《农村低压电力技术规程》第4.5.3条做出了明确规定:&低压电力网实施分级保护时,上级保护应选用延时型保护器,其分断时间应比下一级保护器的动作时间增加0.2s.&这就说,根据保护的方式、随着保护范围的扩大,漏电保护动作的时间应按照0.2s这个阶梯增加,而不应该选择统一的、一个动作时间的漏电断路器。这样做可得到以下好处:
  (1)能将事故设备就近从电网中摘除,免得株连其它正常设备的用电;
  (2)防止越级跳闸,扩大事故面;
  (3)还可作为下一级漏电保护的后备保护。
  三、保护方式
  不完善《农村低压电力技术规程》第4.2.1、4.2.3和第4.2.4条规定:&采用TT系统的低压电力网,应装设漏电总保护和漏电末级保护。对于供电范围较大或有重要用户的低压电力网可酌情增设漏电中级保护。&&漏电中级保护可根据网络分布情况装设在分支配电箱的电源上。&&漏电末级保护可装在接户或动力配电箱内,也可装在用户室内的进户线上。&
  目前,部分地区采用的保护方式为:装设有漏电总保护和漏电末级保护(保护的范围仅限于居民照明的单相供电网络),未装设漏电中级保护。这种不完善的保护方式,对于单、三相混合供电的低压电力网来说,存在着以下死角和弊端:
  (1)如前所述,漏电总保护的额定漏电动作电流是按照躲过正常漏电电流这一原则确定的,故额定漏电动作电流较大。由于部分用电设备未装设漏电末级保护,所以当发生人身触电事故时,漏电总保护极有可能拒动。
  (2)当未装设漏电末级保护的任一用电设备发生接地故障时,漏电总保护都会无选择的动作,这无疑扩大了事故停电的范围,同时也不利于事故点的查找。
  针对目前存在的这个问题,应采取的措施就是:按照规程的规定完善漏电末级保护,增设漏电中级保护(视网络实际情况而定),不留死角、消除弊端。
  四、导致漏电断路器(漏电总保护)误动、拒动或不动作的其它原因
  (1)漏电断路器在安装使用过程中若遭受剧烈碰撞或震动,会造成整体结构松动、操作机构失灵,导致误动作。
  (2)漏电断路器负载侧的中性线(零线)重复接地,会使正常工作电流经接地点分入地,导致漏电断路器误动作;另外,在某些条件下,如果用电设备发生漏电故障,漏电电流的一部分经接地点分流,其综合结果使漏电电流的差值变小,如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作电流,则会导致漏电断路器拒动。
  (3)将三级漏电断路器,误用于三相四线供电网络中,由于中性线(零线)中的正常工作电流不流经零序电流互感器,所以当启动单相负载时,漏电断路器就会动作。
  (4)当人体同时触及负载侧的两条线时,人体实际上成为了电源的负载,因此漏电断路器不会提供安全保护。
  (5)当人体同时触及负载侧带电的某一相线或中性线、断线的两端时,人体实际上成为一个串接在该回路中的电阻,因此漏电断路器不会提供安全保护。
  针对上述诸多其它原因,应采取的措施有:
  (1)安装前认真检查漏电断路器的电压、电流和规格是否与被保护线路(或设备)一致,其额定漏电动作电流是否满足要求;
  (2)按照规程规定和《使用说明书》的要求,进行安装接线;
  (3)学习掌握、宣传普及、正确安装使用漏电断路器的知识和相关规定;
  (4)通过宣传让广大用户知道,即使安装使用了漏电断路器,由于它对特定的触电方式不会提供安全保护,所以不能认为万无一失,并产生麻痹大意的思想。
  五、安装后的现场检测
  安装后的现场检测,是漏电断路器作为漏电保护投运前一项必不可少的重要环节。为此,《农村低压电力技术规程》第4.6.4条做出了明确规定:&保护器安装后应进行如下检测:带负荷分、合开关3次,不得误动作;用试验按钮试验3次,应正确动作;各相用试验电阻接地试验3次,应正确动作。&
  进行安装后的现场检测,其主要目的:
  (1)考核该漏电断路器抗冲击电流的能力是否满足使用的条件及要求;
  (2)通过试验按钮模拟人体触电情况,检测该漏电断路器动作的可靠性;
  (3)在现场各项实地参数的基础上,通过使用试验电阻接地,检测该漏电断路器动作的可靠性。
  因由此可见,只有完成以上的检测项目并全部合格后,投运的漏电断路器方能够安全可靠的运行。
  漏电保护是一项利国利民、保证用电设备及人身及安全的重要技术措施,正确的安装使用漏电保护器固然重要,处理解决目前存在的问题、不留死角消除隐患的工作也同样重要,并应引起我们的高度重视。否则,电力企业可能要承担事故的主要责任、部分责任或连带责任。由于笔者能力有限,以上赘述难免有误,敬请读者指正。
Tag:..相关内容
电气安全热点内容
10289753455384703764126400260292468921649
电气安全推荐内容
06-2806-2806-2506-1806-1806-1806-1806-13
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 之前装修安装漏电开关的时候,无意中发现,家庭漏电器开关上还有一个黄色的按钮,旁边还标注着一行小字:“每月按一次”。这还是第一次有注意到这个按钮,以前都没有发现过,更不知道这个按钮究竟会有什么用途,为此特意请教了邻居大哥,大哥是从业多年的老电工,对这些问题还是比较了解的。这一问才知道,原来这个小小的按
漏电开关能起到保护作用,根据漏电开关的保护器工作原理,大致可以分为电流型、电压型以及脉冲型三种。电压型保护器,可以作为变压器大地间和中性点,当发生触电危险事故的时候,中性点就会偏向大地间,从而达到一个切断电源的动作,对于保护电源有着非常好的效果。接下来为大家介绍漏电开关为什么会跳闸及漏电开关和空气开关的区别。
对于居室的装饰来说,每一个细节都要做好,否则后期出现问题,再进行翻新将会非常麻烦,尤其是在安装电路的时候更要注意,一定要找专业的电工师傅,以免被坑,不仅花冤枉钱,还会造成很大的安全隐患,不过在进行电路安装时,很多人对于总闸选择漏电开关还是空气开关感到头疼,下面小编就给大家介绍下空气开关和漏电开关的区别吧。
漏电开关测试仪不仅体积小,便于携带,而且它的功能极多,在工业厂房随处可见。但是对于它的用法及用途,很多人都不是非常了解了。今天我给各位简单的介绍下漏电开关测试仪的使用方法,以及漏电开关测试仪有哪些用途。
众所周知,开关是家庭中必不可少的建材,因为开关是连接电路的重要工具。但是,现在市面上开关的种类有很多,比如漏电开关和空气开关就是比较常见的类型。那么,漏电开关和空气开关的区别有哪些呢?漏电开关多少钱一个呢?下面我们就一起来了解下吧!
在平时生活中,我们离不开电的帮助,再加上现今这个电气化的时代,家中使用的电器种类与数量越来越多,而这时用电安全就是需要我们特别注意的方面了,为了能在第一时间检测到家用电路的问题,漏电保护器成为一个必不可少的用具,那么漏电开关怎么接线呢?下面就随小编一起去看看吧。
大家都知道一个家庭使用时候特别要注意就是水电,特别是电的使用,如果没有使用好就有可能会发生火灾,那么可以想象一下那个后果是多么的可怕,所以说为了安全起见在家里安装一个漏电开关还是很在必要的。下面小编就来给大家介绍一下漏电开关多少钱一个及如何快速区分空气开关和漏电开关。
家里面的电路安装是装修的时候非常重要的一个程序,家中的用电问题是直接关系着我们的安全问题的,所以大家万万不能够忽略,我们大家在生活当中是离不开电的,而且家里面的一些电机工作的时候也是要依靠电的。我们大家在对家里面的电路进行安装的时候,一定要根据规范来进行安装!比如说现在有很多家庭家里面就只有漏电开关
空气开关和漏电开关可以说在生活中都是常用到一种产品,人们很容易把它们两者误认为是一种,其实真正对比起来区别还是比较大的。下面小编就来给大家介绍一下空气开关和漏电开关的区别及空气开关有哪些用途。
日常生活中,电器与人们的生活息息相关,而要使用电器的话,那肯定就少不了开关插座。今天小编要给大家介绍的是空气开关和漏电开关,那么空...
黑白极简装修效果图 品质空间全民家装节
庆齐家成功上市!地中海田园风格家 浪漫宁静
大家都在问
漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
一种原因是确有漏电现象,一种是漏电指示电路出故障了。
有假货的,所以要知道辨别真伪。在开关的侧面,每个施耐德开关上都有一个防伪标签。如果我们用有色水笔涂抹“荧光油墨”的区域,“f”型的图案会呈现水笔的颜色;如果我们揭开“局部核微孔膜”,里面会看见透印的“f”图案;如果我们用紫外线照射防伪标签,上面会出现黄色的字迹;另外我们揭开“镀铝隐性加密”层,里面会印有紫外线照出的黄色字迹。
漏电保护器开关梅兰日兰、奇胜、ABB、三菱都不错
漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。
1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否有保护动向。
2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动向。
3、请专业电工检查,很快就能解决问题。电还是比较危险的,如果你没这方面知识的话,建议你找专业的电工看看,希望对你有帮助哈。
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-热门搜索:
上海泰西电气有限公司始创于两千零二年,公司经过十多年的精心制造、生产开发、潜心经营和锐意拓展,现已成为国内最重要的低压电器元件制造商之一。公司主要生产小型断路器、漏电断路器、塑壳断路器、过欠压保护器、浪涌保护器、模数化插座、电磁式漏电断路器、分励脱扣器、隔离开关、交流接触器、配电箱、电表箱、控制与保护开关、双电源等产品。是集研发、生产、销售于一体的规模型企业。
泰西电气为断路器OEM生产商,企业设施设备齐全,生产经验丰富。是断路器商家的最佳选择!
为您提供专业的产品选型、替换, 故障处理, 简单应用问题及安装问题等技术支持。
质量服务热线:
ee现在各种不同环境场所对安全要求非常高,尤其是避免出现电路失火造成的电气火灾,很多环境出现电器火灾都是因为电力设备管理不规范,还有就是线路长时间没有进行检修,故障电弧出现之后就非常容易出现火灾的问题,所以现在故障电弧探测器的应用开始得到推广,确实可以给不同环...
上海泰西电气有限公司以现代化的营销理念构建完善的营销网络体系。整个体系布局科学、层次合理,形成了以总代为龙头、特约经销为补充的特许经销制度;以项目促进市场、以市场提升品牌、扩大区域影响面、多种渠道互动发展的市场拓展制度。
点击左侧地图省份进行各地销售处查询内容
众所周知,企业的核心竞争力来源于企业的核心人才与员工技能。人才频繁流动会极大影响到企业的经营和发展,尤其是一些关键岗位的人才流失,会给企业带来不可估量的损失。所以为求持续稳定的发展
地址:浙江省乐清市柳市镇尚宅工业区 电话:86-0 Email:网址:
邮编:325604传真:85-7 MSN :
新型断路器具有结构先进、引弧快、燃弧短、
分段能力高、外形小巧等特点适用于交流50/60Hz,额定电压在230/400V以下,
额定电流为63A以下电力线路设施的场所。该产品各性能优于DZ47小型断路器,是代替
DZ47产品的新型断路器
经创新研发的新产品预付费电表用小型断路器
,具有智能分励脱扣功能,对线路进行远距离控制分断或自动信号控制分
断,同时对线路起过载和短路保护作用广泛应用于IC卡预付费电度表配套使用来控制
线路的通断
该产品经过泰西电气多年来丰富的生产经验,结合国
际尖端技术,创新研究出的新型漏电断路器该产品具有过载、短路、剩余漏电流动作、限流等功
能保护与国际高新产品结为一体。该新型漏电断路器获国家专利证书。
新型带分励脱扣器断路器,具有智能分励脱扣
功能。适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压为110V
-400V,额定电流为63A的线路中应用于电表预付费所用的带分励脱扣器断路器
该塑壳断路器,是采用国际先进设计、制造技术
研制、开发的新型断路器断路器具有过载、短路和欠压保护装置,能保护线
路和电源设备不受损坏。具有体积小、分断高、飞狐短、抗震动等特点
透明DZ20塑壳断路器由绝缘外壳、操作机构、触
头系统和脱扣器四个部分组成。该产品一般作为配电用,400Y型的断路器亦可作
为保护电动机用。能够解决其它任何断路器不可克服的中性极电流
不为零的弊端
作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单
相用电设备的保护当市电电压超过或低于保护器的欠电压动作电压值
时,保护器能迅速、可靠地切断电路自复式过欠压保护器宽度压为36毫米
用于宾馆、工厂宿舍和建筑工地民用房以及规定
的使用功率场所的用电自动控制。 适用于交流50Hz,工作电压220V,电流0.5-20A
功率110W-4.4kW的电路设备中。能够限制浪费用电,限制线路过电流发热引起火灾
起到辅助消除安全隐患的作用。
ee现在各种不同环境场所对安全要求非常高,尤其是避免出现电路失火造成的电气火灾,很多环境出现电器火灾都是因为电力设备管理不规范,还有就是线路长时间没有进行检修,故障电弧出现之后就非常容易出现火灾的问题...
高居火灾危害首位的电气火灾的防治愈发重要,防范火患于未“燃”更趋重视。实现在最初阻止电气火灾发生的电弧防护开关设备——电弧故障断路器(AFCI/AFDD)应求而生。使命之“WHY”电气火灾主要源于: ...
电子限荷自动控制器目前得到了广泛的应用,它主要是被使用于宾馆、学生寝室、建筑工地、民用房以及工厂宿舍等地方。由于这些场合对于用电的使用功率需要进行着控制,自然便离不开“电子限荷自动控制器”。电子限荷自...
随着电力事业的发展,现在用电已经伴随着我们生活的每一个细节,所以说对于电力事业的保护,开始越来越得到大家的重视,因为电路在日常的工作当中,很...
IC卡预付费电表专用断路器有什么作用?目前它的使用率极高!预付费断路器具有着精度高、功能全、宽负荷和防窃电的作用。有了预付费断路器之后,便可...
上海泰西电气有限公司-乐清生产部
址 :浙江省乐清市柳市镇尚宅工业区
Q Q: 旺 旺:
用移动设备扫描扫描二维码获取联系方式 →
友情链接:断路器跳闸后,务必保证第一时间弄清跳闸原因,否则后患无穷断路器跳闸后,务必保证第一时间弄清跳闸原因,否则后患无穷居跃在渊百家号断路器跳闸后,无论我们是打算进行维修还是打算尝试合闸,都必须知道上一次跳闸的原因,以缩小故障嫌疑范围。断路器有两大保护功能——过载(短路属于过载的一种特殊形式)保护和漏电保护。那我们怎样才能知道断路器是由于过载跳闸还是由于漏电跳闸呢?其实,观察跳闸后的断路器,一眼就能识别。(PS:本文只适用于漏电断路器,如果断路器没有漏电保护功能,则在跳闸后即可断定,断路器是由于过载跳闸。)复位按钮如果你的断路器上有一行小字,上面写着“合闸时按下”,就需要观察这行字旁边的箭头指向的按钮,这个按钮叫做“复位按钮”。这个按钮正常情况下与整个断路器面板处于一个平面内,当电路中发生漏电后,复位按钮就会突出来,且无法合闸(合不动)。换句话说,如果跳闸后复位按钮突出,则证明电路中有漏电;如果跳闸后复位按钮没有突出,则证明电路中存在过载。复位按钮的存在,一方面是为了向用户显示跳闸原因。另一方面,是为了防止人员错误操作断路器,伤及电路的使用人员。显示屏还有一种断路器,没有“防止人员误操作”的功能,只能够显示跳闸原因,它长成下面这个样子▼这个显示屏的位置也不固定,每个品牌的断路器都有自己的位置。有一些品牌会安装在复位按钮的位置,还有一些会安装在分合闸的手柄上。断路器正常工作、手动分闸或过载跳闸后,显示屏的颜色不变,一直是蓝色或者绿色。当电路中发生漏电后,显示屏会变成红色,用以提示用户跳闸原因。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。居跃在渊百家号最近更新:简介:最亲民的家居电工知识发源地作者最新文章相关文章小型漏电断路器_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
小型漏电断路器
小型断路器是一种具有过载与短路保护的限流型断路器,适用于交流50Hz,单极电压230V及以下,二、三、四极电压400V及以下的工业和配电系统的过载短路保护,亦可在正常情况下作线路的不频繁通断转换之用。
小型漏电断路器百科名片
该断路器外型美观,体积小,重量轻,分断能力高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,性能优良可靠。 断路器由外壳,手柄,操作机构,触头系统,热脱扣器,磁脱扣器和灭弧罩组成。断路器接通电流,双金属片发热变形,当电流过载达到一定程度时,双金属片的过度度变形推动脱扣器动作,当脱扣器通过短路大电流时,电磁系统立即推动脱扣器动作,从而起到保护用电设备的作用:脱扣特性出厂时已调整好,使用时无需调整和维修。
小型漏电断路器符号定义
该断路器外型美观,体积小,重量轻,分断能力高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,性能优良可靠
Dz —————— 塑料外壳式断路器
47 —————— 设计代号
LE —————— 特殊派生代号(电子式漏电断路器)
63 ——————壳架等级额定电流(A)
□ —————— 极数
□ —————— 带有不可分断的中性线时,及N表示
□ —————— 额定剩余动作电流(MA)
小型漏电断路器技术参数
1)额定工作电压(Ue):AC 230V/400V(1P)、400V(2P,3P,4P)。
2)额定绝缘电压(Ui):600V。
3)额定冲击耐受电压(Uimp): 4KV 。
4)额定电流(In):1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 。
5)额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
6)运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
7)极数:a.单极(1P);b.二极(2P);c.三极(3P);d.四极(4P)。
8)瞬时脱扣类型:a.C型(5ln-10ln);b.D型(10ln-16ln)。
9)基准环境温度:30℃。
10)栅格距离(mm):6A-40A:50mm,50A-63A:45 mm。
11)外壳防护等级:IP20。
12)寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次。
小型漏电断路器工作条件
1)、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;
注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明;
注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。
2)、安装地点的海拔不超过2000m;
3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施;
4)、污染等级:2级;
5)、安装类别: Ⅱ类及Ⅲ类;
6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;
7)、一般垂直安装,任何方向允差2°;
8)、安装处应无显著冲击和振动。
小型漏电断路器结构特点
1)、 额定短路分断能力高,部分额定电流等级可达到6KA以上。
2 )、双重接线功能,可方便地连接标准汇流排和软导线。
3)、 带指触防护组合型接线端子,安全性更高。
4)、带储能式机构操作,触点快速闭合,克服了因人力操作手柄速度快慢带来的不利影响,提高了产品的使用寿命。
5 )、多种附件可供选择,且模块化、弹性组合,用户安装非常方便。
6 )、壳体和部分功能件均采用国外进口的高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。
7 )、限流系数高,性能价格比优越。
小型漏电断路器其他信息
断路器的相关国家标准
GB |家用及类似场所用断路器
GB 4|低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB 7|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
GB 7|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
GB 7|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
GB 7|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则
GB 7|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
GB 7|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
GB |交流高压断路器
GB |交流高压断路器的线路充电电流开合试验
GB |交流高压断路器的开合电容器组试验
清除历史记录关闭

我要回帖

更多关于 三相带漏电断路器图片 的文章

 

随机推荐