身体为什么别人摸到类似漏电反应宝在通电的时候去摸它的外壳会电到人吗?知道的大神回答一下,谢谢了

充电宝漏电会电死人吗?_百度知道
充电宝漏电会电死人吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
laom75知道合伙人
来自健康生活类芝麻团
采纳数:25022
获赞数:82526
参与团队:
  不会的,充电宝输出电压只有5V ,不会对人体有伤害。  充电宝其实就是方便易携带的大容量随身电源。它是一个集储电,升压,充电管理于一体的便携式设备。  充电宝自身的充电插头直接通过交流电源可以对移动设备充电且自身具有存电装置,相当于一个充电器和备用电池的混合体,相比备用电源而言可以简化一个充电插头的装置,而相比于充电器它又自身具有存电装置,可以在没有直电源或外出时给数码产品提供备用电源。
大漠飞狐80知道合伙人
大漠飞狐80
采纳数:128
获赞数:111
不会的。电压超过36V才会对人有伤害的,充电宝是5V的。
深蓝浅蓝coo知道合伙人
深蓝浅蓝coo
获赞数:42
应该不会,人体电阻不小,电流输出取决于电压的高低和人体电阻的大小。充电宝一般输出电压很低,通过人体的电流很小,没有什么感觉,你大可放心使用!
尘世不主知道合伙人
擅长:暂未定制
不会,但会震的慌,明白?毕竟充电宝有多大电压?是不?望采纳!谢谢!
腾讯微博知道合伙人
应该不会,但还是小心点为好
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。跪求关于零线地线合一,过电保护的問題,人命关天,希望能有权威善人相助!!
按时间排序
权威机构检测的结论是错误的,零线与地合一,不会影响漏电保护器正常动作。单相漏电保护器的原理是:火线、零线都通过漏电保护器,火线进来多少电流,零线就返回多少电流,当电器设备漏电时,从火线过来的电流从电器设备的外壳进入大地,没有从零线返回,当火线和零线的误差超过30mA时,漏电保护器动作跳闸。
因为人体通过的电流超过30mA就有生命危险,所以把漏电保护器的动作电流定为30mA,如果人不小心摸到了火线或带电的设备外壳等,电流就会从人的身体进入大地,这部分电流就没有从零线回去,没有回去的电流超过30mA就跳闸,从而保证人身安全。
不管你的“配电箱零线接触了铁皮配电箱门与地合一”的位置是安装在在漏电保护器的之前或之后,“配电箱零线接触了铁皮配电箱门与地合一”都不会影响漏电保护器跳闸。
只要是合格的漏电保护器,正常的零线、地线电路,地线、零线合一的电路,没有地线的电路等,都是能可靠跳闸的。
合格或没有问题的漏电保护器只有一种情况不会跳闸,就是人没有站到地面(与地绝缘),只接触零线和火线(这样火线和零线的电流一样大)。
这些都是比较简单的问题,那检测部门有问题……
热水器无问题,可能是整楼供电系统有问题使地线带电,但这个取证太难了!就你所说的结论,很难使人信服的,另找鉴定机构检测吧! 注意是检测供电系统而不是热水器,告物业而不是热水器厂家。
个人认为:插座烧坏后,接地线带电,故使人致死。因为接地线不经过热水器的漏电保护,故热水器的漏电保护起不到作用。漏电后,故障电流分两部分返回电源一分部是零线,一部分是地线,如果零线地线在配电箱处未合一,则配电箱处漏电保护动作,如果合一,则有可能不动作,但是也可以这样反驳,在正常工作时,如果配电箱处PE(地线)和N(零线)线短路,则漏电保护早应该动作,因为一部分电流通过PE线返回到上级电源了。所以出现这种情况的原因非常有可能在开发商!原因有二:1、建筑电气内局部等电位联结(LEB)未做好,2、配电箱未作重复接地或未达标。你找开发商要图纸,看浴室内是否有局部等电位联结(LEB)设计,建筑电气按照规范施工的话,局部等电位联结做好了,可以防范此类事故发生。如果有LEB设计要求,那此条你可以深究到底。你可以这样准备证据和材料:1、用接地电阻测试仪测量整栋楼接地电阻,应该小于等于1欧姆。2、在配电箱处测试地线(接地母排)的接地电阻,应该小于等于1欧姆。3、就是看有没有LEB的设计要求。具体你可以随便到个工地上请个水电施工的人员,给点钱,应该不难。自己初测之后,如果有问题,再可以找当地质监站来测,并出具相关报告。还有这种东西容易作假,在初步测试不合格的时候记得照片取证,以防复测时开发商暗地给接地母排做手脚。
以本人经验认为,检测机构的说法是有漏洞的,之所以电路中设置地线是为了一旦电路中出现漏电问题也就是产生对地电流,这个电流会造成上一级开关断开,你要先确定你所说的底线是否有效接地,如没有就告开发商或物业,如有,检查开关是否过大,过大会造成小的故障电流无法造成开关动作,另外防电墙本身也应该具备故障电流断开功能,如果是你的开关相线和零线接反,而你的这个开关又是单级不断零线的,那就只能找安开关的人了
正常情况下户内配电箱的零线接地的话如果总回路存在100mA(要看总漏电空开的保护电流了,有30、50、75、100、150、200等几种)以上的电流楼层的总漏电空开是应该跳闸的
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:请问小孩子被电一下没事吧?我们家排插漏电,不小心电到他了,不要紧吧?_百度宝宝知道我怀孕五个多月了,被漏电的电线电了一下,当时手就麻麻的,请问对宝宝有影响吗?需要去医院检查吗?谢谢_百度宝宝知道做饭时电锅漏电被电到,只是手指微麻,身上没感觉,对宝宝有影响吗?_百度宝宝知道

我要回帖

更多关于 地湿摸电器漏电怎么弄 的文章

 