家里的1p+N漏电保护器接法是正泰,1p+N 63A的,安装正确、牢固,但是一打雷就跳闸,

漏电保护器为什么不跳闸?
问题描述:
漏电保护器为什么不跳闸?一端插上电源,中间接了一个c20的漏保,另一段接着拖线板,把一个没有接任何用电设备的插座插在拖线板上,不管用火线接地、零线接地,还是火线零线搭在一起就是不跳闸…为什么?怎样才会跳闸?
问题解答:
首先说明下,零线和火线搭在一起,漏电保护器是不跳的.漏电保护器工作原理是火线和零线电流不平衡时候才切断电路.火线和零线搭在一起时根本不会产生电流不平衡这个问题的.换句话就是说当你同时碰触火线零线造成触电,漏电保护器是不动作的.无负载情况下火线接地,漏电保护器动作有负载情况下形成回路时候无论是火线接地还是零线接地,漏电保护器动作如果以上两情况不动作,漏电保护器坏了这里火线对地零线对地是指与接地线连接或者与潮湿的大地墙体连接(有时候因为干燥缘故,小面积接触大地墙体是不会造成电流的,但人体一加上去就形成电流,因为人体接触面怎么着也比一平方毫米电线接触面大,而且人是水做的,相当的潮湿,所以要注意安全)
我来回答:
剩余:2000字
肯定是漏电!你在漏电保护器下端的分电器全断开,然后一个一个地合上,哪个合上后漏电保护器会跳闸,那一路就有漏电.或者测后级的电阻,电阻值应该是无穷大,如有阻值,如几百K欧姆,1兆欧都说明有漏电,把后级的用电器也应断开后检查. 再问: 可以详细说说怎么测量以及怎么使用吗 再答: 如果后级有另外的分电器,就先把分电器断开,然
接地线和零线虽然都不带电,但他们是的作用是完全不同的.零线是工作线,在用电器工作时,火线经过用电器与零线形成回路,此时用电器才能工作.接地线是保护线,平时不参与工作,只有在用电器漏电时才起作用把电迅速引到大地,保护设备和人身安全.漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,当出现偏差时,立刻跳闸.当地线和
排出保护器自身没问题的情况下,短路时候应该没有达到漏电开关的额定电流也就是没有完全短路加之保护器的额定电流较大,所以是无法跳开的,建议家庭用户不要用标称太大的保护器,一般10A--20A的足够了,保护器上面标有,楼主可以看看是否大于20A以上,如果是的话对家庭来就并起不到保护的作用,在保护器还没动作前你的电线应该烧掉了
由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电.触电一般有两种,1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA.如果达不到30mA
是的,但漏电时跳得更快. 再问: 我今天接完线路后,推上总开关有10几秒后有一段线被烧断才跳了闸是怎么回事呀 再答: 有接地或过载后短路现象。
如是电动机是直接启动就用63A空开.是减压启动就用40A空开也可以.如是家用电器用40A即可.100A的漏电保护器为什么老跳闸 应检查线路是否有接地现象或短路故障,或是漏电开关的自生原因.用排除法排除.
一开冰箱门就跳闸,已经很明显是电冰箱的故障了.这是冰箱发生了漏电故障,连接地线时,电流从火线→冰箱外壳→地线流走,导致漏电断路器跳闸保护,拆除地线之后,电流回流大地变得困难漏电电流减小,而打开冰箱门的时候又因为某种原因漏电电流变大,再次触发漏电断路器.漏电断路器非常灵敏,0.015A的漏电电流就足以触发跳闸(因为漏电0
首先说明下,零线和火线搭在一起,漏电保护器是不跳的.漏电保护器工作原理是火线和零线电流不平衡时候才切断电路.火线和零线搭在一起时根本不会产生电流不平衡这个问题的.换句话就是说当你同时碰触火线零线造成触电,漏电保护器是不动作的.无负载情况下火线接地,漏电保护器动作有负载情况下形成回路时候无论是火线接地还是零线接地,漏电保
首先确定你所加的电器有没问题先.没有的话,这个不是说换个更大的毫安级漏电开关或调高漏电电流就可以了.看你加的电器是多大的,要是过大了,超过了你这个漏电开关的过载能力,就常跳了.要是大电器,超过了你漏电开关,你就换个更大的A级,而不是换一个更高的毫安级.电工规定,防止触电,漏电开关动作电流是大于等于30毫安动作,小于等于
“连电”是什么意思?谁与谁连?如果是三相漏电断路器,无论是对地漏电还是对地短路、相间短路都会跳闸.但相间漏电不会跳闸.如果是三相漏电保护器,只有对地漏电、对地短路会动作,相间短路不会动作,相间漏电也不会动作 .
水壶放地上 电路就接地了 这个说法有点不靠谱啊 继续放木凳上吧 或者换个电水壶
还是把这个电器换了,或者单独接一个漏电保护器.排插好像没有这种功能.
1、您家的电器存在轻微漏电现象.2、您家的线路存在轻微漏电现象.在打雷天气时,一般空气都很潮湿,当您的电器或线路受潮后,漏电量增加,达到漏电保护器的限值,保护器动作.您可以在打雷天气拔下带地线的电器插头,如洗衣机、空调、电冰箱、电热水器、电磁炉等,这样打雷时如果保护器不跳闸,则说明是您的电器漏电.可以重点检查洗衣机、空
难道是你的楼层比较高?打雷闪电的时候打到楼顶了.如果楼顶没有避雷针,又经常这样,建议你在楼顶安装避雷针,一定要稳妥安装;如果楼顶有避雷针,就要检查避雷针是否好、且引入地面的线是否足够深、且引线要够粗.
我估计是你家的线径太小而空开过大,所以线烧了没跳,现在家庭装修一般主线用4-6平方铜芯线,就是像空调、厨房类,支线2.5平方,灯线1.5就可以了,从电表出来可以在火线接个熔断器,然后到漏电保护器,再到空开,像你家用电不大,照明用10A的空开,空调用16A的就可以了,按照上面的装法保你绝对安全,至于你问
首先换一个正泰的漏电断路器 然后看一下是否还跳 还跳就是漏电了 检查线路 要专业啊
人体触电时,流过人体的电流(当接触电压一定时)由人体的电阻值决定,人体电阻越小,流过人体的电流越大,也就越危险.人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻.体内电阻基本上不受外界影响,其数值一般不低于500Ω.皮肤电阻随条件不同而有很大的变化,使人体电阻也在很大范围内有所变化.一般人的平均电阻值是Ω.以50HZ工
漏电保护器基本原理是零线和火线以一定的方式缠绕在铁芯上,有电流通过时,零线和火线产生的磁场相互抵消,当有漏电或其他原因(如你所做的,让不同回路的线并用),零线和火线电流不一致,磁场不能抵消,铁芯就会变成个电磁铁,使漏电保护器动作,即跳闸.
应该是没可能的事了,会不会是电焊机的电感较大在开关瞬间产生反向电动势,使漏电开关内部的电子器件(内有电子检测漏电电流)失控而跳闸,你不妨在焊机开关后并一交流电容1-10UF/AC450V试试,假如没有跳就是这个原因了.
这种情况漏电保护器一定会跳闸,虽然同时触及两根线,但人是站在潮湿土地上的,存在对地漏电电流,倒入秧田更会使漏电电流剧增,这种情况被电死基本可推测漏电开关失效.