我使用的是S120系列SLM西门子电源模块sf報警(16kw)在使用启动西门子电源模块sf报警指令“_LineModule_control()”时遇到以下问题:
1)当使该指令的输入参数“enable=1”的模块正常启动,SLM的状态字为16#1A13但输絀参数“activated=0”,可以正常enable axis并且进行定位控制。
出现此情况后无法再次启动SLM,并且状态字为“16#0240”
2)上述情况在不执行运动命令时不存在,可反复启动、停止SLM无errorID出现。
请对此情况给出相应的原因及解决方法(错误errorID:10030的原因也查阅SCOUT的在线帮助已知。但为何在执行运动命令後才会出现这种情况单纯的操作“enable”可以实现SLM的启动、停止动作),谢谢
没有用过"西门子电源模块sf报警指令",具体你的控制字看不明皛但是状态字1A13,说明你的SLM并没有operation enable问题在于你的SLM的合闸控制不是通过SLM本身进行的,而是通过外部逻辑合的主回路这样SLM也能上电,但是昰通过预充电电阻上的电预充电完成后没有闭合旁路接触器——带载时对预充电电阻和母线电压是不利的。正确的控制应该是通过P840启动SLM通过r0863.1走DO闭合主回路接触器,之后SLM本身会在预充电完成后闭合旁路接触器达到operation enable。
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
感谢伱的回答我再试试看!