新冰厢插电就漏电,不用等冰厢压缩机不工作起动,售后接地线了事,请问接地线就不漏电了吗,那只是把你的电漏地下了

冰柜压缩机启动就漏电是怎么回事_百度知道
冰柜压缩机启动就漏电是怎么回事
我的星星4门冰柜今天罢工了如果压缩机没启动没有漏电现象 压缩机一起动就跳闸 把接地线断开可以工作 可是外壳漏电严重(110伏)请问各位大侠这是怎么回事
我有更好的答案
压缩机内部电机线圈绝缘不良了,必须更换压缩机.这种情况下不要拆掉接地线强行运行,因为压缩机连着铜管,铜管靠架子和冰箱整体固定,整个冰箱都带电,容易造成人员触电伤亡,切记.
采纳率:48%
你家没有安装漏电断路器吗,安全第一啊
为您推荐:
您可能关注的内容
冰柜的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。接地线跳闸原因是什么?
接地线跳闸原因是什么?
被浏览1939次
我来帮他解答
线路有漏电,且漏电电流大于30mA。
漏电保安器就是这样设计的。当线路上进入的电流(相线)不等于出来的电流(零线)并大于等于30mA,即在0.1秒内断电。
漏电原因:
零线与地线混接了,即零线中有地线接入了。
确实有线路漏电,如装修时钉、自攻螺丝在钻进去时损坏相线了,维修时就会碰到.有时好的,用一段时间就有故障了。
家用电器漏电,这简单就可判断,拔掉所有电器。
保安器本身质量问题。
接地线是为了保护人的,漏电了除非装有漏电保护器才会漏电跳闸。一般电路上装的保护器是空气开关,而空气开关是做短路保护的。遇到短路了才跳闸。
是机械的问题,是机械里面的电路与机械的外壳有漏电接触。检查方法是用万用表的10K档去测量,先把电源断开,把一只表笔接机械的外壳固定好,另一只表笔分别测量机械所有的接线端,这时会有一定的阻值,说明机械内部已经漏电,这时就要拆开来检查了。
xiaoping123&回答:1,热水器功率过大。重点检测热水器加热管绝缘性能有无下降,是否被腐蚀穿孔;维修或更换热水器加热管。
2,让热水器线路漏电,漏电保护器自动跳闸。热水器漏电保护器损坏;维修或更换。
3,漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误启动。处理:更换插座。
4,发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即启动。处理:检查排除或更换发热管
-丶-&回答:具体如下:1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。
由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种。
这妞很酷&回答:,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
Standby凡&回答:开热水器跳闸,很有可能是热水器电线漏电,三空插座有个接地线,插三孔插座时,热水器电源线中漏电的火线通过接地线和地面形成回路,火线零线电流差导致跳闸。插在多用插座上后,用电笔检测一下接地线那只脚是否带电。
ABCDEFG_0589&回答:总闸下面都有几个闸,有可能是其他线路漏电导致跳闸,你按你家的漏电保护器上的实验按钮看能跳闸吗,
分空开不跳,说明没有短路或者过载。漏保跳说明你的电线或者用电设备有漏电的地方,检查电线活着用电设备,注意安全啊
你的插座是不是带漏电保护装置,如果有把它换成不带的就行了,因为有的漏电保护装置过于灵敏,一有电流波动就会自动短路造成跳闸。我现在就是坚决不用带漏电保护装置的插座,就怕我下载东西的时候它跳闸。再说你是新房子,本身电源接地应该很好...
灵敏度不同或者层开关坏了
你家里的总空开可能只是个分断器,不带过载和短路功能,问题可能出在家里有轻微短路或接地现象,具体要检查一下才能确定。
先把跳闸的那一组线接到其它任何正常的一组,如果不跳闸就换原开关,不行就检査灯座.开关,希望对你有用。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()使用漏电保护插座(板),是不是就不需要接地线了?_百度知道
使用漏电保护插座(板),是不是就不需要接地线了?
原理是什么?
我有更好的答案
家用范围内有没有地线都不是十分要紧,关键是有保护。地线是将漏电电流安全地倒入大地,减少对人体和电器伤害。有没有地线,当在漏电时,人体都会有感应(因人而异)。漏电保护器是在有30mA漏电时,在0.3秒之内切断电源的,从而对人体及电器起到保护作用。(地线是在此基础上做的双重保护)关键是保护开关质量。这种插板上带的漏保,灵敏度和耐久度都不一定可靠。还有,所有插板的电源线都不太粗,充其量也就1.0mm,通常是0.75mm。漏电保护器装在电源线之后,他连本身的电源线都保护不了,还谈什么保护。最可靠的是在室内墙面配电箱内每回路安装漏保。
采纳率:29%
在没有地线的情况下,可以用漏电保护器来弥补,但是不能完全代替地线的作用,例如电脑主机的外壳有感应电,用漏电保护是不能解决的,只有接地线才能消除电器金属外壳的感应电。漏电保护器只能在设备或线路漏电的情况下自动切断电源,以保护人身安全。新居装修建议一定要布地线。
漏电保护,他的原理就是一个零序线圈,然后将零线和火线穿过那个线圈,如果发生漏电,这时穿过线圈内的零序电流就不为0,此时,线圈产生电流,这个电流触动漏电保护开关,跳闸。。。这样就起到了。漏电保护的作用了!接地线还是要接的!万一漏电保护失灵,或者说,内部零序线圈断路,这时就要靠接地线了!,因为接地线没有经过漏电保护开关的!
就是要地线才能漏电保护啊!没有地线那电往哪里漏啊?
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电保护的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。拒绝访问 | www.qizuang.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.qizuang.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(439f58e9b29343cb-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器电箱漏电有接地线就不会伤人了吗?为什么啊?_百度知道
电箱漏电有接地线就不会伤人了吗?为什么啊?
我有更好的答案
因为接地的阻抗比人体阻抗要小
所以电流会流经地线流向大地而不从人体走
采纳率:51%
因为有了接地线,配电箱外壳的电位与地电位基本相等,即使配电箱漏电,配电箱外壳的电位也不会太高,不至于对人造成大的伤害。
不是因为接了地线人就没有事,而是接了地线机器漏电的时候机身带电(地线接在机身上)而这时候人又碰到机身,电流就会分别流过人和地线一齐流过由于这样分流是并联电路,并联电路的特性是分电流,由于地线的电阻小分得的电流大,流经人体的电流比较小我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地,然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)。 & &现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地,接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户。 & &在上述过程中,我们看到PEN线有两次接地。 & &PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位,IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示。 & &PEN线第二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线。这里接地的意义在于保护人身安全,,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地,用N来表示。 & &三相连同PEN线输送给最终用户,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统。 & &我们继续看入户后的居家配电箱,在图的中间右侧。 & &首先,入户有三条线,分别是相线L,中性线N和地线PE。 & &入户后,相线和中性线接到2极的总开关,之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD,此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。 & &我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)。当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时,相线电流大于N线电流,也即I: & &。若相线与N线电流之差大于30毫安,也即: & &,则RCD将跳闸执行线路保护。 & &在图的右下方,我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接地线是正常的,右边的擦合作接地线已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障,会出现何种现象呢? & &右边电饭煲的金属外壳接有接地线,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总配电箱,再沿着PEN线返回到电源,见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流,所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大,近乎于相线对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面,由于接地极和地线的电阻很小,因此右边电饭锅尽管发生了单相接地故障,但它的金属外壳上的电压并不高,不会超过50V安全电压,因而也不会出现人身伤害事故。 & &由此可知:若电饭锅的金属外壳有接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护。当然,主开关的保护电流会更大一些。 & &再看左边的电饭锅,它的金属外壳未接地。当发生单相接地故障时,尽管电饭锅外壳带电,但因为流过RCD的电流未发生变化,主开关的电流也没有变化,于是RCD和主开关均不会产生线路保护动作。同时,它的金属外壳上的电压就是相电压,触及电饭锅外壳的人有可能发生电击事故。 & &由此可知:若电饭锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故。 & &============= & &现在我们来回答题主的问题: & &第一:地线有什么用? & &回答是:有两种接地,分别是系统接地和保护接地。 & &系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。 & &对于保护接地,它的任务是: & &A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险; & &B)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。 & &注意1:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保护装置能够执行保护操作; & &注意2:我们来看上图中左下角的两张图。 & &左图中,我们看到当发生单相接地故障时,由于地线的电阻远远小于人体的接触电阻,因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中,系统未接接地线,因此当发生单相接地故障时,人体由于接触到了相电压,因此受到电击伤害的可能性极大。 & &
为您推荐: