新装修用的耐克森电地暖,启用了5天了操作上发现一点问题,请强大的篱笆网友帮忙看看。谢谢问题: 可能是我家保温性实在太好,保温状态能长达8h以上那么问题来了,保温性好意味着温度不降,温度不降意味着地暖不启动啊地暖不启动意味着地面温度慢慢下降结果就是室温是暖和的但脚感不好了呢,没法光脚了我研究了下温控器,里面确实是有一档是设置地板温度的,范围是20-50度。可我在保温了8h后查地板温度居然还有23度,哎。。怎么办呀,哪位达人来教教我?是不是******作不对呀?我的温度都是设置20度的。好了求达人来解惑吧。谢谢
瑗瑗的妈妈
注册日期:
来自:未知
工分:6824
我的帖子不要沉啊我的客厅一共三路,大致画了个图。五角星代表温控器位置
瑗瑗的妈妈
注册日期:
来自:未知
工分:6825
没人知道吗?大大大虾呢
注册日期:
来自:上海
真是作啊,保温好,然后还要脚发热,你当房子是蒸锅啊。你可以试试把窗子开开放掉一些热空气,然后应该可以了吧。
瑗瑗的妈妈
注册日期:
来自:未知
工分:6827
第3楼imdxy
真是作啊,保温好,然后还要脚发热,你当房子是蒸锅啊。你可以试试把窗子开开放掉一些热空气,然后应该可以了吧。
好吧,我也觉得我矫情了
注册日期:
来自:未知
楼主家是新房子吧,新房子的保温都会好,使用费用也会低很多。估计楼主家的是豪宅了,保温比一般人家的都要好不少,以后有耐克森电地暖的使用数据的,麻烦告知我一下
注册日期:
来自:上海
工分:2498
太简单了:开窗啊!
展望聪明蛋,宝宝的鸡蛋。
注册日期:
来自:上海
主要原因还是温控滞后造成的,发热线缆先要加热蓄热层,等蓄热层热了以后,通过热辐射或传导的方式加热房间的空气,再到温感探头时已经滞后严重。会造成地板忽冷忽热,温度波动较大。不过,还是有办法的,温控器选择用地板下的探头独立控制,也将是说,只设定地板下蓄热层的温度,比如设定26度。具体设定多少根据房间温度手动调整。
瑗瑗的妈妈
注册日期:
来自:未知
工分:6828
第10楼olpk
地板温度我看过了,但是貌似只是可以看地板温度而已吧?设置都能根据地板温度设?是不是把05还是06选项里面的选成地板温度往后所有的温度都是按地板温度设了?谢谢哈
瑗瑗的妈妈
注册日期:
来自:未知
工分:6829
第5楼tuhao
楼主家是新房子吧,新房子的保温都会好,使用费用也会低很多。估计楼主家的是豪宅了,保温比一般人家的都要好不少,以后有耐克森电地暖的使用数据的,麻烦告知我一下
我家总共7路,现在开客厅3路卧室1路我爸妈卧室在我卧室下面客厅旁边今年估计他们也不用开了,门敞开着他们房间一直有17、18度的。我的西厨房也是由于客厅全开着西厨门打开着温度也在17度,我感觉再开一路没必要了。所以今年我家就是4路开一个冬天了。目前看一天用电所有费用包括生活用电全部一起一天70块-80块rmb。算好的哇啦
注册日期:
来自:上海
工分:4905
换温控试试,我用西门子的很好用
瑗瑗的妈妈
注册日期:
来自:未知
工分:6830
第13楼dannybkd
换温控试试,我用西门子的很好用
可以通用?
注册日期:
来自:上海
第11楼jiayuan0709
地板温度我看过了,但是貌似只是可以看地板温度而已吧?设置都能根据地板温度设?是不是把05还是06选项里面的选成地板温度往后所有的温度都是按地板温度设了?谢谢哈
各个品牌的电暖温控器应该都差不多,有2个温度探头,内置的测室内空气温度,外置的探头在地板下测水泥层温度。控制方式有3种:&内控、外控、内控外限。如果只控制地板温度,选择外控就可以了。我家也是电地暖去年开始用的,去年用的是内控,温度控制不太如意。今年用的外控,只设定地板下温度,因地板下的探头不受外界干扰,而且传热快,所以地板温度非常稳定。感觉舒适度比内控方式好多了。
注册日期:
来自:未知
地温探头是起到过热保护用的,这个换什么温控都是一样的。
瑗瑗的妈妈
注册日期:
来自:未知
工分:6831
第16楼olpk
地面温度和室温不一样的室温更准确,我那边好像是设置的室温,室温到了就停止加热而且一开始是先感觉脚暖,然后室内温度才慢慢提高的,感觉不到地板热?那室温是怎么带高的?&地暖整个地面就是个大散热片,所以房间热地板一定是热的
注册日期:
来自:上海
工分:4911
检查办法,地面放个温度计,最好是红外的测温枪和温控器的显示温度对比到预定温度后手动关机记录地板表面温度的下降变化值自己测的温度下降比温控器显示的速度快很多,说明是安装上的问题埋地探温头离发热电缆太近或其他原因导致地面温度测量值偏大,机器认为温度达到自动断电
注册日期:
来自:上海
工分:1938
我也用的耐克森,还不会定时设置温度啥的,还没研究过怎么样,说明书貌似找不到了,我现在就打开,显示当前温度(也不知道是室内还是底板),然后按钮调到20度…,怎么用才高效省电呢?教教我吧,谢谢辣。
期待梦中的花园
注册日期:
来自:未知
楼主jiayuan0709
新装修用的耐克森电地暖,启用了5天了操作上发现一点问题,请强大的篱笆网友帮忙看看。谢谢
问题: 可能是我家保温性实在太好,保温状态能长达8h以上那么问题来了,保温性好意味着温度不降,温度不降意味着地暖不启动啊地暖不启动意味着地面温度慢慢下降结果就是室温是暖和的但脚感不好了呢,没法光脚了我研究了下温控器,里面确实是有一档是设置地板温度的,范围是20-50度。可我在保温了8h后查地板温度居然还有23度,哎。。怎么办呀,哪位达人来教教我?是不是******作不对呀?
我的温度都是设置20度的。
好了求达人来解惑吧。谢谢
我也想装耐克森,给个联系方式吧
注册日期:
来自:未知
请问你找的哪一家装的啊
注册日期:
来自:未知
第21 楼 shiyanfei
我也用的耐克森,还不会定时设置温度啥的,还没研究过怎么样,说明书貌似找不到了,我现在就打开,显示当前温度(也不知道是室内还是底板),然后按钮调到20度…,怎么用才高效省电呢?教教我吧,谢谢辣。
请问找的哪家公司装的啊
注册日期:
来自:未知
我和你正好相反 我温度调到40度最高 但是面板一直就是20左右 地板也只有一点点的暖 不是我想要的效果 地板温度怎么设置啊
注册日期:
来自:上海
你需要登录后才可以回贴碳纤维电地暖寿命多少 碳纤维电地暖使用寿命详细介绍_百度知道
碳纤维电地暖寿命多少 碳纤维电地暖使用寿命详细介绍
我有更好的答案
碳纤维因为是国内近几年兴起的电采暖的一种新型产品。还没有得到时间的认证,所以一般说使用寿命可以达到五六十年这个还真不太好说。不像金属丝发热电缆在欧洲地区1926年就开始做。到现在也在使用。经得过时间的考验了。一般来说碳纤维产品十年二十年是没有问题。因为碳纤维电采暖的发热原理是以碳素纤维为发热材料,是在碳素纤维两端加以电压,远红外碳纤维以远红外线方式向外辐射能量,长时间给以电压会存在着功率衰减,也就是说会过个几年实际发热效果没有最开始的效果好些。好的产品一般会使用长一些。这要看您的选择,如果自己家里安装建议选择国内一些知名的金属丝发热电缆比较好。金属丝发热电缆比较好的。丹佛斯,耐克森,温斐。都是比较不错的产品。在业界来说也算可以的。希望我的回答能帮助到您。如果需要其他问题可以随时提问
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。注册日期:
来自:未知
因为住的人不多,想局部开启,决定用电暖(耐克森),以下是房型图和报价单。请问:1.耐克森TXLP/1R 是单导电缆吧?有辐射么?(地暖公司说他家不代理耐克森双导的)2.辅料3power牌子怎么样?好像论坛里多用上海绿羽的(地暖公司说他家没有绿羽的)3.电缆铺设是否合理?4.工程实际价格为报价单的八折,28000,这个价格怎么样?5.客厅120W/平米及房间130W/平米,够么?电表为三相60A,以后如果全开再加其他电器的话,容量够不够?下面是房型图及报价单
注册日期:
来自:无锡
注册日期:
来自:无锡
自己顶一下
注册日期:
来自:无锡
第3楼苍蝇怒吼
一个月寿命 你也要做的
耐克森的电缆不是号称20年质保的么?马利电缆一个月不到就出问题,可能和没安装好有关吧?
注册日期:
来自:无锡
第5楼资深马甲007
耐克森电缆是230v的,在220v下功率只有原来的91.5%。在上海建议按照耐克森140w/平米是功率配置。这个报价功率配置偏低了。
谢谢,我也担心这个功率偏低,到时就按140W让公司重新设计。
注册日期:
来自:无锡
第6楼资深马甲007
耐克森的电缆,单导主要做项目,价格便宜;双导主要做零售,品质更高。
我也倾向于双导的,因为担心单导有辐射
注册日期:
来自:无锡
第10楼laowang73
估计问题出自施工吧。
是的,三分产品,七分安装。
注册日期:
来自:无锡
貌似没多少人愿意解答我提出的问题,更关心个案的赔偿问题?
注册日期:
来自:无锡
第38楼laowang73
这个售后服务也是很重要的。总之,我咨询了一圈的印象就是,暖通公司倾向于推荐水暖,我觉得水有点深。但是我坚持我自己的看法,单纯电路的控制比较简单,出问题的概率要小。不知兄台在哪里,上海选择余地还算大,绿羽的东西还是好找的。
我无锡的。
注册日期:
来自:无锡
第41楼QQ留香
看到报价,你被宰了哦。回答你几个问题:1.单导的辐射通常是双导的50倍,现在谁还用单导?这家公司一看就不是耐克森代理商;2.辅料倒没太大关系,只要符合国标就行,绿羽质量是可以的,但有很多材料比绿羽还好的;3.功率符合倒是正常合理的;4.产品单价、辅材、人工上浮了,打折下来就是忽悠人;5.三相60A的足够用了,但是冬天空调不能开,当然有地暖了开空调干嘛。电地暖可以考虑四个品牌:美国瑞侃、美国马利、耐克森和丹佛斯。
感谢回复,看来我得多找几家谈谈,不过无锡做电暖的公司不多,专业的估计就更少了!(我无锡的)
注册日期:
来自:无锡
第39楼大大大虾
什么问题?我来回答你吧
1.耐克森TXLP/1R 是单导电缆吧?有辐射么?(地暖公司说他家不代理耐克森双导的) 2.辅料3power牌子怎么样?好像论坛里多用上海绿羽的(地暖公司说他家没有绿羽的) 3.电缆铺设是否合理? 4.工程实际价格为报价单的八折,28000,这个价格怎么样? 5.客厅120W/平米及房间130W/平米,够么?电表为三相60A,以后如果全开再加其他电器的话,容量够不够?
注册日期:
来自:无锡
自己顶一下