老师你好紧让我进去,我这边有一台250KVA变压器,低压电容柜无功功率显示一95是什么原因造成的?怎么处理。

你好,我这边的情况是这样的:250KVA的变压器,补偿电容为5*15KVAR额定电流19.7A,断路器为32A_百度知道
你好,我这边的情况是这样的:250KVA的变压器,补偿电容为5*15KVAR额定电流19.7A,断路器为32A
5组电容在投入运行时都正常,但是运行了1个多月后发现其中第四组的断路器跳闸了,我们用的是自动补偿仪,指示灯显示在投入状态,接触器是合上的。这是什么原因造成的呢?要如何处理?
另外4组电容的实测电流都在16.5A左右
我有更好的答案
检查下断路器、电容器、熔断器是不是完好的,接触器是否完好,有没有缺相。没有问题的话就再供电试试,这个是很正常的事情,没有什么的。
刚检查了断路器、电容、接触器都正常,送上电后也正常,没有跳闸,实测电流为16.4A。我们厂里有几台电焊机,是不是会对其造成影响?
采纳率:39%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
额定电流的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。各位大哥你们好,小弟最近遇到一个型号为JKL5CF型的无功功率自动补偿器。想要份说明书。
各位大哥你们好,小弟最近遇到一个型号为JKL5CF型的无功功率自动补偿器。想要份说明书。
提问者:网友
看上面厂家地址,打电话一般都会给你说明书的 看上面厂家地址,打电话一般都会给你说明书的
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?电容无功补偿是在高压侧还是低压侧的?_百度知道
电容无功补偿是在高压侧还是低压侧的?
一般是补偿在哪一侧的?在变压器高压侧和低压侧补偿相同容量的电容可以达到同样的补偿效果吗?为什么?
我有更好的答案
  高压低压都有。但低压补偿集中便于管理,维护!补偿效果最好的就是在各个用电场所就地补偿。  电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
采纳率:90%
来自团队:
高压低压都有。但低压补偿集中便于管理,维护!补偿效果最好的就是在各个用电场所就地补偿。
本回答被提问者采纳
高压低压都有。补偿效果最好的就是在各个用电场所就地补偿。在变电所集中补偿效果差点。
第5.0.2条 当采用提高自然功率因子措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。当经过技术经济比较,确认采用同步电动机作为无功补偿装置合理时,可采用同步电动机。第5.0.3条 采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,低压部分的无功功率宜由低压电容器补偿;高压部分的无功功率宜由高压电容器补偿。容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。在环境正常的车间内,低压电容器宜分散补偿。第5.0.4条 无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定。第5.0.5条 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置。一、补偿低压基本无功功率的电容器组。二、常年稳定的无功功率。三、经常投入运行的变压器或配、变电所内投切次数较少的高压电动机及高压电容器组。第5.0.6条 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置。一、避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时。二、避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时。三、只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值时。第5.0.7条 当采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。第5.0.8条 无功自动补偿的调节方式,宜根据下列原则确定:一、以节能为主进行补偿时,采用无功功率参数调节;当三相负荷平衡时,亦可采用功率因子参数调节。二、提供维持电网电压水平所必要的无功功率及以减少电压偏差为主进行补偿者,应按电压参数调节,但已采用变压器自动调压者除外。三、无功功率随时间稳定变化时,按时间参数调节。第5.0.9条 电容器分组时,应满足下列要求:一、分组电容器投切时,不应产生谐振。二、适当减少分组组数和加大分组容量。三、应与配套设备的技术参数相适应。四、应满足电压偏差的允许范围。
参考资料:
供配电系统设计规范 GB 50052-95
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
无功补偿的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我有一台250Kva变压器,功率因数只有0.64,如何解决?_百度知道
我有一台250Kva变压器,功率因数只有0.64,如何解决?
我有更好的答案
用补偿电容175Kvar 可补到0.9以上
已经装了175KVAa的电容补偿了。但功率因数还只有0.64,这什么原因造成的?
看电容的工作电流是多少,应该是300A左右,如果没有,说明电容补偿没有正常工作
所有电容都工作电流只有100A左右,是不是电容坏了
电容,保险丝,电容补偿接触器都有可能,自己检查吧。
采纳率:29%
说那么多费话干吗,装一套200KVAR的自动无功补偿,12000元解决问题
增加电容器,最好增加电容器配电柜,无功自动补偿仪,来自动补偿。
提高功率因数的几种方法
可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法:
提高自然因数的方法:1). 适当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。2). 对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。3). 避免电机或设备空载运行。4). 合理配置变压器,恰当地选择其容量。5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。人工补偿法:实际中可使用电路电容器或调相机,一般多采用电力电容器补尝无功,即:在感性负载上并联电容器。在感性负载上并联电容器的方法可用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率,从而减少甚至消除感性负载于电源之间原有的能量交换。在交流电路中,纯电阻电路,负载中的电流与电压同相位,纯电感负载中的电流滞后于电压90º,而纯电容的电流则超前于电压90º,电容中的电流与电感中的电流相差180º,能相互抵消。电力系统中的负载大部分是感性的,因此总电流将滞后电压一个角度,将并联电容器与负载并联,则电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使总电流减小,功率因数将提高。并联电容器的补偿方法又可分为:1.个别补偿。即在用电设备附近按其本身无功功率的需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。适合用于低压网络,优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。2.分组补偿。即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,也就是再实际中将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。优点是电容器利用率较高且补尝效果也较理想(比较折中)。3.集中补偿。即把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线 上。在实际中会将电容器接在变电所的高压或低压母线上,电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。优点:是电容器利用率高,能减少电网和用户变压器及供电线路的无功负荷。缺点:不能减少用户内部配电网络的无功负荷。实际中上述方法可同时使用。对较大容量机组进行就地无功补尝
已经装了175KVAa的电容补偿了。功率因数只有0.64.请高手指教
检查部分电容是否烧坏不工作,电容补偿位置是否恰当等。
不懂,建议你去问高手。