消火栓泵系统有两台泵,有高位水箱材料报验的话有些什么了

安装喷淋系统就必须要有泵房和高位水箱吗?_百度知道
安装喷淋系统就必须要有泵房和高位水箱吗?
我有更好的答案
这要分类看问题:1、沿街店铺建筑高度6米,利用市政直接供水的,简易喷淋系统(就是消火栓同喷淋系统直接接在市政管网时、家庭简易喷淋就可以不设泵房及高位水箱。其它均应设置。
采纳率:56%
必须要有的,没看到过那本规范有讲喷淋不需要的。。。。
为您推荐:
其他类似问题
泵房的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设有消防水池、消防泵房,可以不设消防水箱吗?_百度知道
一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设有消防水池、消防泵房,可以不设消防水箱吗?
具体的规范在哪啊,关于这一点能不能再规范上查到啊?谢谢
我有更好的答案
《建筑设计防火规范GB》8
消防给水和灭火设施8.1
一般规定8.1.2
在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。 所以,你所说的那座办公楼是肯定要设置消防给水的。具体设置参数规范里有。
设了消防给水了,消火栓系统、喷淋系统都设了,消防水池和消防水泵房也都有,但是消防高位水箱到底需不需要设啊?建筑高度18m,耐火等级二级。
要看设置的水泵扬程能否达到消防水管最高点,如果水泵功率足够,可以不设高位水箱。如果仅刚刚满足,考虑到供水压力损耗,建议设一个比较好。
只要水泵扬程能达到就可是吧,这一条在规范上能查到吗?你腾讯号多少啊,你加我也可以,我的百度名就是我的腾讯号
《规范》不会明确是否设置高位水箱,只会规定水压参数必须达标。如:8.1.3
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。我平时不喜欢聊天,也没有QQ号,不好意思了。
采纳率:90%
为您推荐:
其他类似问题
消防水池的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。什么是高位消防水箱吗?_百度知道
什么是高位消防水箱吗?
smc高位消防水箱有那些用途?
我有更好的答案
只要系统的连通的,在最高的建筑上设计可以了。
当发生火情,消火栓或喷淋水动作时,首先使用高位水箱的水进行灭火,高位水箱间一般处于建筑物最高处,如果没有的话需要安装增压泵高位水箱间出口处安装有阀门,阀门应处于常开状态,阀门前端安装止回阀水流通过高位水箱间到湿报阀,再到各楼层当水泵房水泵动作时,此时由消防水池供水,水泵将消防水池的水打到管道,通过湿报阀到各楼层,当水流到达高位水箱间时,止回阀发生作用,防止水流注入高位水箱间
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。2017一级消防工程师试题_案例分析题及答案(12)-学路网-学习路上 有我相伴
2017一级消防工程师试题_案例分析题及答案(12)
来源:examw &责任编辑:小易 &
2017一级消防工程师试题_案例分析题及答案(12)
  室内消火栓系统检测与验收案例分析
  一、场景描述
  某综合建筑地上6层,建筑高度22.70m;地上一层为商铺、地上二至四层为办公,地上五至六层为旅馆。该建筑内设有室内、外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。室内消火栓系统见图2-27-1。
图2-27-1 某建筑室内消火栓系统图 (图中4、5标注内容相同,建议用同一个标号)
  该建筑室内消火栓系统,采用临时高压给水系统。检测和验收时发现:设有符合要求的消防水池一座,两台符合要求的消防水泵从池中取水供给高位消防水箱和消火栓系统,系统设有三条竖管和一个环网向18个消火栓供水,消火栓系统管网上设有两组水泵接合器,室内消火栓安装在走道上,室内消火栓间距不大于30m。室外消火栓给水系统流量为20L/S, 室内消火栓给水系统流量为15L/S , 室内同时动用水枪数为2支. 竖管最小流量10 L/S,消火栓竖管直径DN80,办公区室内消火栓采用DN50单阀单栓。商业和旅馆区室内消火栓采用DN65单阀单栓。消火栓箱内配置软管卷盘。消火栓箱内安装有报警按钮, 按动后红灯点亮, 并向消防控制中心报警, 消防控制中心以硬线点对点的控制方式手动直接控制消火栓泵的启停。现场检测时拍摄的部分照片如下:
图2-27-2室内消火栓箱安装图
图2-27-3消火栓泵及其附件安装图
  二、案例说明
  本案例包含或涉及下列内容:
  (一)消防泵组的进出水管及附件设置和泵组向环网供水的技术要求。
  (二)当消防用水与其它用水合用屋顶消防水箱时,应有的防止它用的技术措施。
  (三)室内消防环状管网上阀门的设置应符合规范要求。
  (四)室内消火栓选型和安装应符合规范要求。
  (五)消火栓按钮的基本性能符合要求。
 试题来源:[2017一级消防工程师考试焚题库]
 2017一级消防工程师历年真题+模拟试卷+错题练习
 一级消防工程师培训:教材精讲+模考押题+典型习题
 查看试题答案,请扫描二维码,立即获得本题库手机版
 快速联系通道 。
 咨询电话:!
  三、关键知识点及依据
  (一)应按《建筑设计防火规范》GB50016设计消火栓给水系统。
  (二)当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统流量大于15L/S时, 室内消火栓给水系统管网应成环状, 消防泵房应有不少于2条出水管直接和环网的不同管段相连, 当其中一条损坏时, 其余的出水管应能通过全部水量。
  (三)水泵出水管上应设试验检查用的压力表和DN65的放水阀门, 供定期测试消防水泵的流量和压力, 水泵进出水管上应设阀门和压力表。
  (四)室内消火栓竖管直径不应小于DN100, 室内消火栓直径不应小于DN65。
  (五)室内消防给水管网应采用阀门分成若干独立段, 对本案例多层民用建筑的管网阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根。
  (六)本案例应在屋面层设室内消火栓, 因该层有局部功能用房, 并应另设一个屋顶消火栓。
  (七)本案例在火灾发生后消防泵供水不应进入高位消防水箱。
  (八)消防用水和其它用水合用水箱时应采取消防用水不作它用的技术措施。
  (九)消火栓按钮的性能应符合《建筑设计防火规范》GB50016和《消防联动控制系统》GB16806标准的要求。
  (十)本案例要求掌握室内消火栓箱安装的基本要求。
  四、注意事项
  (一)高位消防水箱的设置高度及有效容积已符合《建筑设计防火规范》的要求。
  (二)系统消防泵供水参数已符合《建筑设计防火规范》的要求。
  (三)室内外消防用水量确定和水泵接合器设置均符合《建筑设计防火规范》的要求。
  (四) 室内消火栓箱内配置齐全符合要求。
  五、思考题
  (一)单项选择题
  1. 在高层民用建筑中, 除( )系统外, 火灾时由消防泵供给的消防用水不允许流进屋顶消防水箱。
  A.串联消防给水 B.并联消防给水 C.重力消防给水 D.局部应用消防给水
  2.检测时本建筑室内消火栓系统最低处消火栓静水压力不应大于( )
  A.0.15MPa B.0.5 MPa C.1.0 MPa D.1.5 MPa
  3.消火栓按钮的功能是( )
  A.直接启动消火栓泵并接收其反馈信号
  B.向消防中心报警,并显示其地址信息
  C.向消防中心报警,经确认后启动消防泵
  D.启动消防事故报警广播
  4.暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于( )L
  A.140 B.120 C.100 D.50
  (二)多项选择题
  1.在检查时下列组件上应有永久性的水流方向标志的组件是( )。
  A.止回阀
  B.蝶阀
  C.减压阀
  D.回流阀
  E.球阀
  2.消防泵吸水管安装的基本要求是( )。
  A.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象
  B.吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径
  C.吸水管上应设有明显启闭标志的阀门
  D.吸水管上应设真空压力表
  E.吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防泵入口直径
  3.本案例消防泵出水管上的主要附件有( )。
  A.止回阀
  B.DN65的试验放水阀
  C.压力表
  D.闸阀
  E.压力开关
  4.室内消火栓箱在装修时必须做到( )。
  A.箱门上应有红色“消火栓”字样
  B.箱门不应被装饰物遮掩
  C.箱门应能开启至175度
  D.箱体背面的墙体厚度不小于规定
  E.箱门的颜色应与四周的装修材料的颜色有明显区别
  (三)分析题
  1.请分析本案例情景描述中和图27-1中的错误。
  2. 请分析图27-2,图27-3中的错误。
  【参考答案】
  (一)1.(A),2.(B),3.(A),4.(B)
  (二)1.(AC),2.(ACDE),3.(ABCD),4.(BE)
  (三)答题要点:
  1.(1)一组消火栓泵的供水应都能进入消防水箱。
  (2)不允许仅有一台消火栓泵向高位消防水箱供水, 它应和另一台消火栓泵互为备用保证供水安全, 消火栓泵的供水只能供向消防系统管网, 不可直接供给高位消防水箱。
  (3)消火栓泵的进出水管上缺少压力表, 出水管上缺少DN65的试验放水阀,消火栓泵的吸水管上缺少阀门。
  (4)消火栓环网上没有足够的阀门保证环网任一段检修时关闭的竖管不超过1条。
  (5)屋顶上缺少设室内消火栓和试验检查消火栓。
  (6)办公区不应采用DN50的室内消火栓。
  (7)不应采用手动报警按钮替代消火栓直接启泵按钮, 从而取消了消防人员与机组的信息交流。
  2.(1)图2-27-2中立式消火栓水泵未按标准图固定在合格的基础上,吸入管上采用了同心大小头,而且直接焊在法兰上,吸入管上未安装真空压力表。
  (2)图2-27-3中消火栓栓口设置在箱门轴侧,并采用手动报警按钮, 箱内为一栓二带,且未正常挂起。
本文相关:
- Copyright & 2018 www.xue63.com All Rights Reserved消防水箱间的稳压泵什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓系统?_百度知道
消防水箱间的稳压泵什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓系统?
我有更好的答案
  当高位水箱提供的压力(即高位水箱安装高度)达不到消火栓、需要稳喷淋系统。当喷淋头最不利点需要的设计(规范)压力时,应用稳压泵稳压,如能满足要求,需要稳消火栓系统。  对于设置高位水箱的临时高压消火栓系统,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应自流出水。
采纳率:76%
来自团队:
哪套系统工作,稳压泵就对哪套系统起作用!
本回答被提问者和网友采纳
这要看你的喷淋管网和消火栓管网是不是同一管网,如果是不同管网配备的稳压泵也是针对不同管网的,总之管网里的出水压力低于进水压力的时候稳压泵就会工作,一般控制盘上有三个压力点设置,上限是稳压泵或主泵工作时的停泵压力,有一个稳压泵启动压力,有一个主泵启动压力,管网压力下降到稳压泵启动压力时稳压泵工作直到管网压力达到停泵压力,管网压力下降到主泵工作压力时主泵工作直到管网压力达到停泵压力。所以你的这个问题应该是看你那里的管网是不是同一个管网,如果是,那稳压泵工作时针对的是整个管网;如果不是,那么喷淋管网应该有一到两个稳压泵,消火栓管网有一到两个稳压泵,它们针对各自管网的
稳压泵成套设备在标准图集上有,他的作用是变临时高压为稳高压,通过气压罐用来增加湿式喷淋管网和消火栓管网的准工作状态的压力使之达到规范要求,隔膜罐子水压不足通过电触点压力表控制稳压泵对罐子充压。如此循环。平时用做补充管网渗漏维持压力