  我家的志高空调将温度调在低于24度制冷时运行大约30分钟就停机并且出现E4这样的代码,此时室内风机也停止转动.将温度调在26度以上工作基本正常,能自动停机和启动.只是感觉出风口吹出的风不太凉.不知是何原因.,请师傅们帮忙看看.谢了!
威望292 在线时间453 小时金币29622 贡献37 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分329阅读权限30UID100163
初级工程师, 积分 329, 距离下一级还需 71 积分
该用户从未签到金币29622 贡献37 存款0 威望292 最后登录帖子积分329注册时间UID100163
没人帮忙我自己顶
威望246 在线时间44 小时金币124323 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分246阅读权限30UID125038
初级工程师, 积分 246, 距离下一级还需 154 积分
该用户从未签到金币124323 贡献0 存款0 威望246 最后登录帖子积分246注册时间UID125038
缺少制冷剂
威望246 在线时间44 小时金币124323 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分246阅读权限30UID125038
初级工程师, 积分 246, 距离下一级还需 154 积分
该用户从未签到金币124323 贡献0 存款0 威望246 最后登录帖子积分246注册时间UID125038
还有管温传感器偏值也可能显E4
威望246 在线时间44 小时金币124323 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分246阅读权限30UID125038
初级工程师, 积分 246, 距离下一级还需 154 积分
该用户从未签到金币124323 贡献0 存款0 威望246 最后登录帖子积分246注册时间UID125038
出风口吹出的风不太凉,缺少制冷剂
威望379 在线时间456 小时金币1081729 贡献197 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分576阅读权限40UID124994
中级工程师, 积分 576, 距离下一级还需 24 积分
TA的每日心情奋斗 09:12:11签到天数: 142 天[LV.7]常住居民III金币1081729 贡献197 存款0 威望379 最后登录帖子积分576注册时间UID124994
给你个《25种空调牌子故障代码速查手册.》自己查一下。
附件: 你需要才可以下载或查看附件。没有帐号?
威望374 在线时间162 小时金币609085 贡献50 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分424阅读权限40UID49848
中级工程师, 积分 424, 距离下一级还需 176 积分
TA的每日心情无聊 09:50:34签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III金币609085 贡献50 存款0 威望374 最后登录帖子积分424注册时间UID49848
E4是室外机组异常。开机5分钟后室温和管温要相差5度不然显E4,开机25分钟后室温要低于25度不然也显E4 ,你测一下管温和雪种就知道了。
威望272 在线时间137 小时金币12256 贡献-2 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分270阅读权限30UID114011
初级工程师, 积分 270, 距离下一级还需 130 积分
该用户从未签到金币12256 贡献-2 存款0 威望272 最后登录帖子积分270注册时间UID114011
志高E3,E4,都是换管温头
Powered by志高空调故障代码e7_中国百科网
志高空调故障代码e7
    
志高风管机,风机盘管,洁净空调液晶屏显示故障代码表 故障内容LCD显示内容 室内房间温度传感器故障E2 室内盘管温度传感器故障E3 低压保护E4 结霜保护E8 过流或相序保护E7 过热保护E8 系统控制主板通讯故障E1 室外机异常保护E9...
收录时间:日 17:13:33 来 源:[标签:来源]作者:[标签:作者]
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.志高空调开机大概30分钟后总会出现E4的字样是为什么呀?--易修专家在线
专佳在线 即问 即答 即修
&& 免注册&&&&
>> 志高空调开机大概30分钟后总会出现E4的字样是为什么呀?
待继续问题
&志高空调开机大概30分钟后总会出现E4的字样是为什么呀?
&志高空调天启系列开机大概30分钟后总会出现E4的字样,然后就自动关机,而且制冷效果不理想,是哪儿的问题呀?
所在地:&&广东.潮州&&&提问者:陈先生&&& 11:19&&
&&回答&&&&&&共 1 条
&&志高空调开机30分钟后出现热风后自动关机是为什么
112.124.214.***112.124.214.***
回答时间:6-5-9:59&&
&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网志高空调故障代码e4是什么意思,有什么解决办法? ...
志高空调故障代码e4是什么意思,有什么解决办法?
被浏览17305次
家里的志高空调无缘无故的显示e4是怎么回事,代表什么意思,要怎么解决呀?
我来帮他解答
E4 代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;
二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;
三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;
四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
志高空调显示E4表示室内机风扇电机速度反馈回路有问题!1、压缩机过流保护。例如志高空调出现E4故障代码就是4次过电流保护。一般是由于压缩机堵转,压缩机太凉,压缩机电容故障,或者压缩机本身故障造成的。 可以在这些方面检查一下。
2、接线问题。志高空调出现E4故障代码,很有可能是接错线了,例如屏蔽线不接就会出现E4故障,建议找安装工检查一下!
志高空调显示E4表示室内机风扇电机速度反馈回路有问题!(主要是指2004年以后生产的机器,控制板采用志高807芯片的产品)
建议你先检查内机电机是否能正常的运转、如果电机没有问题的话、就是控制板的问题。那就联系厂家维修吧!
希望我的回答能帮到你!
需要看是什么系列的,给你点小小资料参考下
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容 数码管显示状态
室内盘管传感器故障 E3
室内温度传感器故障 E2
室外机组异常 E4
室内风机故障 E5
首先:电机线插头脱落,这种故障很好解决,只需要你把电机插头重新接上重启就OK了,很多粗心的人会犯这个错误,您可以好好检查一下是不是这个原因。
其次:控制主板不好,大家都知道控制主板对于空调来说就像人的大脑一样重要,控制面板故障不好,很可能就引起这种故障,建议购买空调的时候选择一款有好主板的空调。 再者:室内电机故障。室内电机故障是大故障,建议找专业的维修人员来修理,一般自己是解决不了的。
哎哟喂哟&回答:  是电路故障的意思,就是锅的电脑板检测到有故障,具体是什么原因要看看说明书E4代表的是什么意思.一直加热,不会跳保温。有两种可能:1、压力开关失灵了。2、控制面板失灵了。这两种都需要更换的,打海尔售后电话修一下吧,如果在保修期还是免费的。
温晴霞&回答:格力: 变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。: 定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
一般柜机才会显示E4,故障是导风们哪里故障,也可能是哪里卡住了,你检查一下看看就知道了
Lin_4987&回答:1.过热保护。用冷水降温,测压力是否有氟。
2.室内蒸发器管温感温头短路或开路。
3.制冷剂泄漏,应该检查是不是氟利昂不足。
最亮的小太阳&回答:E5代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;
二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;
三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;
四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
没有昵称_0108&回答:E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。
故障代码E4:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()已解决问题
谁知道~志高空调的E4故障代码是什么意思啊???
谁知道~志高空调的E4故障代码是什么意思啊???
浏览次数:1050
用手机阿里扫一扫
最满意答案
第一部分:家用空调部分故障代码一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款故障内容&运行灯LED1&运行灯&定时灯&室内盘管温度传感器故障&闪亮1次/8秒&点亮&室内温度传感器故障&闪亮2次/8秒&点亮&室外机组异常故障&点亮&闪亮5次/8秒&室内风机故障&闪亮6次/8秒&点亮&1、&闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。2、&待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。3、&若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:包括:02款、16、18、19、20款&故障内容&数码管显示代码&说明&室内温度传感器故障&L2&开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温&室内盘管温度传感器故障&L1&室内风机故障&L6&室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。&室外机组异常故障&E5&关机显示&E5&后,设定温度有效,但数码管无显示,用&应急&或遥控&开/关&键可重新开机,数码管回显室温。&&三、&天&系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款&故障内容&数码管显示状态&室内盘管传感器故障&E3&室内温度传感器故障&E2&室外机组异常&E4&室内风机故障&E5&化霜&DF&&&四、志高18NV/24NV空调(W):包括:17款、34、36、37款故&障&内&容&运行灯LED1&说&明&室温传感器&闪亮2次/4秒&关机时显示&盘管传感器&闪亮3次/5秒&关机时显示&室外机异常&闪亮4次/6秒&开关机时显示&无风机反馈(PG专用)&闪亮5次/7秒&关机时显示&无交流零点检测信号(PG专用)&闪亮6次/8秒&关机时显示&闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒&,亮0.5秒,灭0.5秒&,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。&&注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。&五、LED显示型柜机操作板自检代码表:包括:05款、06、07、08款自检信息&自检代码&说明&室外机组异常&12&29&1--18&室外机组故障&室温传感器故障&11&28&1--18&热敏电阻发生故障&室内盘管传感器故障&10&27&1--18&热敏电阻发生故障&外反馈故障&8&25&1--18&过流、电网异常&过热保护&结霜保护&7&24&1--18&风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞&注:柜机自检代码的显示用(1&18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:包括:02款、04、09、10款&故障内容&数码管显示代码&说明&&室温传感器故障&11&液晶片显示&故障&及房间温度处显示故障代码&管温传感器故障&10&&制热内盘管过热保护&7&&制冷内盘管结霜保护&7&&室外机组异常&12&&电源异常或过流保护&13&&七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)