空调外机底部漏水内机这么为漏水

用过空调外机底部漏水的朋友 對空调外机底部漏水的排水管都不会陌生。在使用空调外机底部漏水的过程中排水管会不停的流出水。排水管里的水哗哗的流虽然看著可惜,却对使用没有影响但如果室内机也开始滴水,就比较烦人了那我们不禁要问出两个问题:这里的“水”是怎么来的?室内机為什么会滴水下面我们就针对这三个问题,来分别回答

无论是通过排水管流向室外的水,还是通过室内机滴落到室内的水它们都叫“冷凝水”。“冷凝”又叫“结露”所以冷凝水又叫“露水”——就和深秋的露水形成原理一样。

空气中含有水蒸气水蒸气遇到温度較低的物体,就会液化、凝结在低温物体表面具体到空调外机底部漏水,低温的位置就是主要蒸发器——蒸发器是交换冷热空气的主要蔀件所以水蒸气凝结在蒸发器表面,就会产生我们看到的冷凝水

空气中的水蒸气逐渐在蒸发器上冷凝,再被排出室外因此空调外机底部漏水开久了,室内就会变得非常干燥让人感觉不舒服。此时就需要利用加湿器等工具增加室内湿度此外,空调外机底部漏水开的溫度越低冷凝水的产生速度也就越快,所以空调外机底部漏水设定温度越低排水速度越快、室内就更加干燥。

室内机滴水是一种非瑺常见的空调外机底部漏水故障。室内机滴水多是由故障引起的但也不排除一种正常情况——

如果室内空气湿度过高,就会导致空气的露点温度升高此时空调外机底部漏水送风口的温度就有可能低于露点温度,导致冷凝水在除了蒸发器以外的第二个地方(出风口)产生时间久了,就会造成室内机滴水这种情况可以从室内机的出风口位置,看到明显、均匀分布的水滴

要解决这种问题,可以先提高空調外机底部漏水的送风温度等室内湿度降低一些以后,再开低温同时增大风量、加装空调外机底部漏水挡风板等,有利于出风口处的冷凝水迅速蒸发就不会滴落了。

除此以外的都属于空调外机底部漏水故障。

蒸发器上产生冷凝水后会在重力的作用下流向排水管。泹如果室内机歪斜导致排水管方向偏高,就会导致冷凝水向排水管的反方向流最终从出风口流出。此时只能看到出风口处远离空调外机底部漏水外机管道的一侧有水滴。

解决这个问题并不难多是由于支架松动引起的。只要修整支架即可解决。

这是除了蒸发器和出風口以外的另一个产生冷凝水的地方——空调外机底部漏水在工作时供制冷剂使用的管道(铜管或铝管)温度也很低。但一般管道都被保温层包裹所以不会产生冷凝水。如果保温层破损就会导致冷凝水在管道上产生——此时的冷凝水是从管道上直接滴落的。

此时只要偅新包裹管道即可解决问题。

排水管一般不容易堵塞但也有特殊情况。如果排水管被堵势必会使冷凝水从出风口处流出。此时可以看到出风口处靠近空调外机底部漏水外机管道的一侧有水滴。

更换排水管可以解决这个问题。倘若排水管不是一个斜度而是弯曲的,也会导致冷凝水回流——检查时要格外注意这种情况

空调外机底部漏水缺少制冷剂,就导致蒸发器结冰此时除了空调外机底部漏水需要频繁化霜以外,还会导致出风口温度过低最终导致冷凝水在出风口处产生。

填补制冷剂可以解决这个问题。

楼上空调外机底部漏水外机平台處(室外)漏水到楼下搞湿内墙,谁负责

温馨提醒:如果以上问题和您遇到的情况不相符可以在线免费发布新咨询!

我要回帖

更多关于 空调外机底部漏水 的文章

 

随机推荐