陈先生您好,我想请教一下380v转220v 12kw和20kw应该配多大的接触器和电线

6根9KW380V的加热管三角形接法,总电流?每一项电流?选多大的空气开关?接触器多大?
6根9KW380V的加热管三角形接法,总电流?每一项电流?选多大的空气开关?接触器多大?
3相、380伏、总功率54KW负荷,每相额定电流6*9*/1.732/0.38=82安,空开和接触器按1.2倍-1.5倍选,如果线路不长就都选100A的,如果线路较长空开选120-150A、接触器选120A,就很可靠了.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《6根9KW380V的加热管三角形接法,总电流?每一项电流?选多大的空气开关?接触器多大?》相关的作业问题
电热管一般都是成品,我们采购回来就可以使用了.如果你用标准三相电源供电,三角形接法.如果选用3根电热管:5Kw/3=1.667Kw/根.电热管工作电压380v.选6根则0.833KW/根.这样的小数功率可能采购不到,订做费用又高.不妨我们就采用2KW、1KW的电热管,再采用可控硅斩波调压控制功率到你要求的5KW,那么斩
只能采用三角形接法,就是每两相火线间接四根加热管,12根均匀分配在三相上.12.5KWX12=150KW额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线50平方毫米,铝电线90平方毫米. 如果是远距离(几百米),铜电线90平方毫米
空气开关配25A,短线路配4平方铜芯电线,长线路配6平方铜芯电线. 再问: 如果是两组一起用呢?一边三根 另一边三根! 再答: 总电流约36A附近,空气开关配40A,短线路配6平方铜芯电线,长线路配10平方铜芯电线。
1,总功率过大,电路无法承受大电流,发生跳闸,或局部电路已烧断.2,因为12个热水棒是并联的电流太小,例如,电路内总电流为1安培,12热水棒并联后,电流变为1\12,由Q=l^2Rt知,每个产热变为1\144,12个热水棒总产热仅为单独连接时的1\12,相应的加热时间也变为单独加热时的12倍,由于加热时间更长,水又较多
3条4KW,380V的加热管,三角形接法,线电流是18A,总功率是12KW
当然是功率大的加热快,效果好.功率大,电流就大.电加热管的功率决定了电阻的大小,而电阻的大小决定了电流大小.热功率≈电功率=I平方*R(I电流、R电阻).热能=功率X时间.
远红外加热管是由,铁管,电阻丝,氧化镁,...还有远红外涂料...组成的,在通电加热时电阻丝产生热量使加热管产生红外线,红外线具有穿透力,热量就会随红外线进入到被加热物体的内部,单有红外线没有热量是不能加热物体的,而周围的热空气是被加热管所发出的热量所影响的,
根据I=V/R来计算线路的电流强度I.星形接法就是并联连接.星型连接后,并联电阻是原来电阻的三分之一.各支路上的(即各个电热管上的)电压都相等都是220伏特,电热管的电阻也是定值.电流强度却只有线路电流强度的三分之一,而管子的功率是定值6500瓦,要想电热管正常发热,势必加大线路上的电流强度,于是可知:线路上的电流强度
线电流:I=P/1.732/U=72/1.732/0.38≈109(A)相电流:I=P/U=(72/3)/0.38≈63(A)空气开关容量为负载容量的1.2倍为宜,选择130A.
(1)R=U/I=6/3=2欧p=iu=3*6=18w(2)导体两端加12v电压时I=u/R=12/2=6AP=UI=6*12=72w(3)导体两端不加电压R=2欧P=0w希望对你有所帮助! 再问: 不加电压就是导体两端无电压? 再答: 嗯,并且没电流
选择额定电流为16安的空气开关即可,但是得选择带漏电保护的,这样用电安全.
Q=UIT=U²/R*T,当阻性电路系统中,当电源电压一定时,在相同的时间内,电阻越小,发热导体所产生的热量越多.由于电加热管为阻性负载,当两只电热管并联时,其电阻值变小,所以,并联时产生的热量也就越多,升温的速度也就越快.
三根4KW电热管的总功率12KW,角接三相供电电流只有18A,16平方线也可以,线路不长就有点浪费.100A空开上桩老烧的原因很简单,接触不好,线头氧化严重.可能因为上桩是带电作业没有处理好.过大的接触电阻不仅烧线桩,还会引起其它事故.
I=U/R220V/34欧=6.4AP=UI220*6.4=1408WY连接是把三相绕组的首端或尾端连在一起,连在一起的这个点称为星中点,在三相平衡的情况下此点没有电流.三角形接法是:把第一相的首端与第二相的尾端连在一起引出一根线;第二相的首端与第三相的尾端连在一起,引出一根线;第三相的首端与第一相的尾端连在一起,引出
1吨=1000千克 水的比热:4200焦耳/(千克*度)1焦耳=2.778*10^-7千瓦时 )*00焦耳*(2.778*10^-7)=29.169 千瓦时29.169/6/4=1.215小时=72.9分钟用下面的管子,由于它的功率是相同的,所以时间相同.如
扬州市海天电器设备有限公司 江苏知名生产企业客户在购买完加热管,收到货物之后应该先对电加热管的电气参数和物理参数进行确认,确认无误后方可使用.电热管参数的确定分为物理参数和电气参数,物理参数主要是指的加热管的长度,管径大小,紧固件大小、法兰大小等;电气参数是指的电热管的绝缘值、电阻值、电压、功率等.物理参数的确认肉眼可
——★1、三相负载星形接法时,线电流等于相电流.因此可以用:每根加热管的功率÷220伏=每相的工作电流,同时也是线电流.——★2、“输入电源是380伏”,但星形接法的电热管承受的是相电压,即220V.——★3、导线及空气开关的选择,应该以线电流为准.你没有给出加热管的功率,是没法计算出来的.“30A”也好、“20A”也
单根220V的加热管若直接接入380V电源,加热管的功率将增加接近4倍,这样,加热管会迅速烧毁;但是,若使用3根相同的220V的加热管,连接成星形,即三根加热管一端全部连接到一起,另外的三端就可以分别接到380v的三相电源上,每相接一根,此时相当接近两根220V的加热管串联承受380v电压,完全可以正常使用且发热功率等
加热管电流可以根据加热管功率 R=U²/P 计算出加热管电阻后,再用欧姆定律U/R得到.两两并联再星接,若加热管参数相同,零线上是没有电流的,这样星接后不接零线是可以的.12kw风机配多少安接触器_百度知道
12kw风机配多少安接触器
我有更好的答案
你好, 12kw风机电流约24A,接触器按照负载电流的1.5倍左右选择足够了。建议选择40A的交流接触器。希望我的回答对你有帮助~同时希望你也能采纳~
为您推荐:
其他类似问题
接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相90KW的电机,要配多大的空气开关啊?电缆要配多粗的?
三相90KW的电机,要配多大的空气开关啊?电缆要配多粗的?
三相90KW的电机,正常电流大约为240A设备启动电流要稍大建议配300A的空气开关、电缆要配多3*120+1*95 铝芯电缆或者3*95+1*70 铜芯电缆
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《三相90KW的电机,要配多大的空气开关啊?电缆要配多粗的?》相关的作业问题
3台15千瓦的电动机的总功率45KW,总工作电流为90A左右,明线进线选25mm2BV铜线就可以了,总电源空气开关用120A的,各分机用10mm2的BV铜线,空气开关用75A的,整治用升降梯完全可以放心使用
30KW的水泵电机,额定电流57A需要空气开关容量:100A热继电器规格:63A接触器规格:100A铜导线面积:16平方毫米
1.5KW的电机额定电流是3A左右,空气开关没这么小的,选断路器DZ108--3-5A就可一.
以前12KW用的是单相电吧,就是一般的家用220V的电,那只有一条火线,你现在换三相的,有三条火线,用三条线来分担43KW,每相电,也就是每条火线分担14.5KW,W/U=A ,,也就是66A的电流. 再问: 你好!谢谢答复!电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。 您的意思是:均衡负荷后
你可以这样大致估算,150KW,主要是电机的话,电流大约在300A.若是其他的用电器.则可以用楼上的计算方法算出的电流来计算.我觉得你这是总线和总开关,得留有余量,空开至少得450A.铝电缆我告诉你两个数,你自己看着办.185电缆两根并用安全电流是400A.240电缆两根并用安全电流是480A..建议你最好用裸线架空,
如果负荷是单台电机的话,起动电流按额定电流的2.5倍算的话,应该要到250A以上的空开才行;如果是其他小负荷并联这个就看你是什么负载了,反正得看到负载性质和大小.如果是纯电阻负载如发热管等只要100A就行了;如果有许多小电机4KW以下的电机并联(直接起动)的话,计算方法比较麻烦,估计的算要到150~180左右.总之要把
断路器选择是根据计算电流来选的,一般计算电流乘1.25确定整定电流,然后根据整定电流确定断路器.4*15*2A/KW*1.25=150A;空开可以选用160A
3P的空调制热功率2800W、电辅加热功率00=4000WI=P/U=A(最大电流)建议你选择32A的空气开关、4平方的电线即可!希望我的回答能帮到你!
16a的啊,插座式16安的,其次空调还有制热的,你看查看空调铭牌最大电流 再问: 就3.5到3.8A,制热的时候可能会大一些,关键是启动电流可能会比较大 再答: 10安的就可以,空开和漏报是有区别的再问: 这个还真不知道有什么区别,求指导 再答: 见过以前的老的电闸的吗,空开就是电闸,漏保就是保险丝的作用
一般电机类的选择空气开关为电机额定电流的1.5-2.5倍之间.频繁启动时倍数选大点,否则倍数选小一点.80A的空开有点大,负载有故障时,不能很好地保护设备.
7.5kW的电机(Y系列),额定电流在15~17.7A之间.开关(电动机保护型的,而非配电型的,主要是瞬断脱扣曲线有区别)的额定电流选20~25A就可以,既满足电机额定运行整定值的要求,又不至于因起动电流大而顶掉开关.漏电保护选5A就可以,也可以更小(和电机的额定电流关系不大).你要知道,这地方漏电流主要是电容电流和因
60KW的用电器额定电流=60**380=91.16(A)配100A(最好是120---150A)的漏电开关.
三相的电蒸箱属于电热设备,根据口诀“三相电热,电流加半”算得功率为12KW时,其电流为18A,所以至少要选择20A左右的开关
20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机用断路器就可以了 我建议你采用星三角降压启动
如果是三相电机,每千瓦按2安培计算,15千瓦是30安培,选D30的空开即可.如果是单相电机,选D63安培的空开.熔丝按1.5-2倍额定电流选用.三项用60安,单项用120安.
一般经验算法是,电机的功率(7.5KW)×2=实际电流(15A).线路就需要承载15A以上,线路一般是4个就够了最好用6个的.空开要15×(2.5-3)=大概30-45之间,只有选择32A或50A的了,因为满足规格的就这两种型号.(50佳)电机用漏电保护我没有接触过,应该配电机保护器才对,等测试用卡表测实际电流后在调大
37千瓦的电机,其工作电流是74A---78A要选用空气开关为150A----200A大的才适宜.一般三相电机的额定工作电流是一个千瓦2A电流.15kw配多大电缆
15kw配多大电缆
15kw配多大电缆
15kw配多大电缆
15kw配多大电缆知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关15kw配多大电缆最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
日前,住房城乡建设部印发《城市轨道交通工程BIM应用指南》(以下简称《指南》),推动城市轨道交通工程BIM应用,提升城市轨道交通工程质量安全管理水平。《指南》适用于城市轨道交通工程新建、改建、扩建等项目的BIM创建、使用和管理。
按照天津市建委总体工作部署,结合我市工程造价管理实际,日前市造价总站组织计价规则课题组成员对《天津市建设工程计价规则研究》课题进行论证会审。
日前,记者从建筑业工程总承包模式推进实务操作与案例分析研讨交流会上获悉,我区正加快推进工程总承包模式,完善总承包管理制度,推动建筑企业由偏小偏弱向提升能力、提升实力方向发展。
战争年代,人民群众推着小推车踊跃支前。如今,在大数据支持下,国防交通民用运力动员会发生怎样的变化?请看——当国防交通民用运力装上智慧大脑!
为完善我市建设工程计价依据,满足广州市应急抢险工程的计价需要,市造价站根据有关规定,结合应急抢险工程的计价特点及广州市的具体情况,发布了《广州市建设工程造价管理站关于广州市应急抢险工程计价有关事项的通知》(穗建造价〔2018〕69号)。
日前,河南省建筑工程标准定额站发布一则关于印发《河南省城市地下综合管廊工程预算定额》(项目划分征求意见稿)的通知(豫建标定函 [2018] 12号),具体内容如下所示。
6月12日,由安徽省建设工程造价管理总站和省建设工程造价管理协会联合举办的国家标准《建设工程造价鉴定规范》宣贯培训会议在合肥市顺利召开。
日前,记者从烟台市住建局获悉,《烟台市建筑市场信用管理“红名单”“黑名单”发布管理制度》(下简称《制度》)已于本月正式颁布实施,有效期至日。
日前,佛山市住房和城乡建设管理局印发一则关于将绿化工程施工合同纳入市工程合同网签平台管理的通知(佛建管函 [号),具体内容如下所示。
为满足装配式建筑工程计价需要,合理确定和有效控制工程造价,推进建筑产业现代化发展,结合我市实际,我委编制了2018年《重庆市装配式建筑工程计价定额》(以下简称本定额),现予以颁发,并将有关事宜通知如下。
15kw配多大电缆相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-8KW 12KW 15KW 20KW 25KW 30KW 35KW用多大的空气漏电开关.这电器全使用380V电
8KW 12KW 15KW 20KW 25KW 30KW 35KW用多大的空气漏电开关.这电器全使用380V电
8KW用25A/100mA 12KW用32A/100mA15KW用40A/100mA20KW用50A/100mA 25KW用63A/100mA 30KW用80A/100mA35KW用100A/100mA
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《8KW 12KW 15KW 20KW 25KW 30KW 35KW用多大的空气漏电开关.这电器全使用380V电》相关的作业问题
用一块三相四线的总表,另外60A这个数字是否科学还要看你的电器220V电压的多,还是380V电压的多,模糊的功率电流是这样,380V电器,每千瓦电流最大按3A算,200V电器,每千瓦电流最大按5A算,然后你加一下总和,再除以一个0.8,因为这关系到电度表的寿命,安全,和电器的启动电流····另外说一下,多变压电器种类的
一台单相3.8kw空调选用32A空气带漏电开关(漏电动作电流30mA).②单相用电量为12kw选用63A的空气带漏电开关漏电动作电流30mA). 再问: 你好,再锲而不舍地追问一下,这其中是不是有公式的?能否也给我一个具体的计算过程.. 谢谢~~!!!! 再答: 开关是按照电流来选的,单相负荷电流I=P/U*cosφ=
家庭用户电压都是220V的.根据;P=UIII=45.5A用VV电缆的话要6平方的线同理20KW的对应电流是91A.要16平方的线30KW的对应电流是136A.要25平方的线50KW的对应电流是227A.要70平方的线
以前12KW用的是单相电吧,就是一般的家用220V的电,那只有一条火线,你现在换三相的,有三条火线,用三条线来分担43KW,每相电,也就是每条火线分担14.5KW,W/U=A ,,也就是66A的电流. 再问: 你好!谢谢答复!电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。 您的意思是:均衡负荷后
20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机用断路器就可以了 我建议你采用星三角降压启动
100A的空气开关、电线就要10平方的就OK了 .单相的一千瓦=4.5A,三相的一千瓦=2.7A10平方线乘5就得能承受电流就是50A,你是三相的再乘3就得150A.大一点不要紧以后可能加别的设备.
拖拉机在以18km/h的速度耕地时,功率为8kw,求拖拉机此时受到的阻力由 P=FV 因为匀速 f=Ff=P/V=1600N拖拉机此时受到的阻力1600N
18km/h=5m/s功率为:P=Fv匀速运动时牵引力F等于阻力f,所以:f=P/v=0N.
断路器选择是根据计算电流来选的,一般计算电流乘1.25确定整定电流,然后根据整定电流确定断路器.4*15*2A/KW*1.25=150A;空开可以选用160A
绝对不能用的,HY2-60倒顺开关最大只能用在7.5KW的电机.15KW的电机已经不能用倒顺开关了,15KW换向拉弧不小了.如不想画太多的钱,用个磁力启动器.
20Kw/220V=90.9A因为没有这么大的,只能选择100A的.您家是做什么的啊,这么大,实际上您家的入户线也没有这么粗啊,不能考虑满负荷运转的家用入户线大的为6平方,过10Kw电左右,空开选63A的就不小了
10平方铜芯电缆或16平方铝芯电缆就可以了
3台15千瓦的电动机的总功率45KW,总工作电流为90A左右,明线进线选25mm2BV铜线就可以了,总电源空气开关用120A的,各分机用10mm2的BV铜线,空气开关用75A的,整治用升降梯完全可以放心使用
机械式表有30(100)安的,额定负荷50千瓦.电子式的好像没有.可加互感器配合电度表计量.互感器75/5的绕线式,0.5级;表3(6)安的.
30KW的水泵电机,额定电流57A需要空气开关容量:100A热继电器规格:63A接触器规格:100A铜导线面积:16平方毫米
因为你选的C型的,换个D型就好了,D型适合电机用,C型适合一般配电用
你这个功率可要达到90A的电流,这么大的电流要装计量电表,市场上很少有这么大的直通电表,可能要加互感器了,100/5A的0.5S级电流互感器,5/20A的单项电能表DDS862的就可以了(抄见的数字要乘以20的倍率),不过最近有种新式的多功能电子式电能表规格是5/80A的(国家电网招标)产品,我想这个单项电能表应该能满
也可以用,不过浪费啊,20千瓦要看都是什么用电设备,是纯电阻电路还是像电机的有启动电流似的电路,正常情况下100A空开够了,不过貌似你的进户线不能够吧,铜线得需要16平方的线才能保证你20千瓦的负荷
这个电路要几张图才能绘画出,估计没有人愿花这些工夫的.仅附水位探测自动控制的部分电路参考就要一幅图了.