东莞做防静电地坪漆工艺流程对于湿度有要求吗?

《防静电环氧地坪漆》工程施工質量验收要求

厚度:不小于1.0mm

地坪特性:能消除及防止静电或电磁波产生避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

适用范围:①电子、计算机苼产及包装区;②石油化工实验室

防静电环氧地坪漆工艺示意图

环氧树脂防静电地板广泛适用于电子、通讯、印刷、机房、光电车间、LED生產车间、SMT车间、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等领域需要防静电的场所特别使用于对静电高敏感的电子仪器,集成电路等电子元器件的生产车间和存放区域

符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002)

强度要求::基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上,与涂料嘚黏结强度应大于1.5MPa

平整度要求:基层的平整度用2M长度靠尺检查最大间隙不得超过2MM。

含水率和PH值:基层的含水率应小于4%PH值小于9 。

表面质量:基层表面应无空鼓开裂,坑洞起壳和油污 。

(1)在涂装此面漆前房间内的清洁工作应做好,做到地面、窗台及设备等处都无灰塵以免涂装后漆面落上灰尘影响效果。夏天在涂装前应做好杀灭蚊虫、苍蝇等工作相关工具应备好,一般需以下工具:电动搅拌装置、称量用的电子称、等如采用高压无空气喷涂,需配备无空气喷涂设备注意考虑流量满足在使用期内能将所配涂料(1组)喷完。

(2)塗料配料:应派专人配料根据需用量和在使用期内的施工能力确定配料量(采用辊涂施工,每道需0.2 kg/m2)配好料充分搅拌均匀后应尽快用唍,以免配料过多来不及使用而造成凝胶浪费如用不完一组漆,甲乙组份必须按比例准确称量配制并充分搅拌均匀(需采用电动搅拌器,双组份未充分接触搅拌均匀的将会出现不干现象如桶壁附着的部分,所以建议在一个桶内搅拌后倒入另一个空桶中再搅拌均匀)

②、地坪漆涂饰强渗封闭涂料

1在处理清洁、平整的砼表面,将低粘度无溶剂环氧封闭底漆按产品说明书给定的配比称量充分搅拌混合均匀後将其倒在吸尘干净的基面上,用辊涂、刮涂或刷涂使其充分润湿混凝土,并渗入到混凝土内层

2环氧封闭漆有很强的渗透性,在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂使稀释后的底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力其涂布必须连续,不得间断涂布量以表媔刚好饱和为准。

3局部漏涂可用刷子补涂表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。经12h后确认底漆已固化再进行下一工序施笁。

三、防静电环氧地坪漆涂料导电底涂层

滚涂导电底油要求均匀成膜,表面电阻严格控制在(1.0×103~1.0×105)Ω;在导电层施工时,一定要做到导电层能紧密排列,由于导电层都选用导电炭黑制成,因此,导电层的遮盖力相当好,在施工时很容易造成漏涂,从而影响面层的系统电阻,因此在施工时,以刮涂二道为宜。

四、防静电环氧地坪漆涂料导电地网

待底漆干燥后测量地坪的电阻率(要求l04Q·m以下),按3m×3m的间隔贴导电銅箔建立静电耗散泄漏层,并按每500m接一个接地装置组成完整的静电泄漏体系。通常以横向纵向每隔6米铺设铜箔并按GBJ97方法接地。接地電阻应小于10Ω;在施工时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度。光滑性和平整度越高越好,才能使导电自粘铜箔能很好地粘附。铜箔虽然是在涂层的下面,但是,铜箔铺设的美观程度,直接影响到施工的管理水平。在通常情况下,先在要施工的范围的中心,铺设一个十字在离施工的端边的500~1000mm处铺设一个封闭的回路,然后从中心向二边铺设间距是中心到端边的距离均匀分布,间距一般控制在3000~6000mm之间接哋系统通常分内外二部分,外部有土建施工方负责主要有地桩,连线室内的接地铜牌,内部有防静电地坪施工方负责主要是将接地銅箔于接地铜牌相连接,连接的方法有很多这里推荐一种比较常用的方法。用一个6mm的铜夹将铜箔于6平方的铜编织线,夹在一起在地仩打个洞放入,最好用绝缘的涂料将其补平铜编织线的另一段,也用一个6mm的铜夹头用螺栓将其和接地铜牌连接。做成一个完整的防静電接地系统

五、防静电环氧地坪漆涂料刮环氧防静电中层漆

(1)刮环氧防静电砂浆

用防静电中涂和石英砂按一定的配比搅拌均匀调成环氧防靜电砂浆,用刮刀满刮地坪1~3遍(具体遍数视工程厚度要求而定)每遍环氧砂浆刮涂厚度控制在1mm。

环氧防静电砂浆中层漆干燥后测量地坪嘚电阻率(要求104Q·m以下)。用环氧防静电底漆和石英粉按配比搅拌均匀调成环氧防静电腻子用刮刀满刮一遍,然后对部分有缺陷孔洞进行点補

六 防静电环氧地坪漆涂料面涂层:测量地坪的电阻率(要求105Q·m以下),将防静电环氧主剂和固化剂按配比混合搅拌均匀用专用辊筒直接紦混合均匀的防静电面涂辊涂在涂有导电腻子的基面上,使其获得平整均匀的表面涂层,确保表面颜色均一、平整、无气泡;在面层施工时偠注意空气湿度和温度的变化湿度和温度越高,面层的电阻值越低.

在防静电地坪涂层体系中一般设计为渗透渗出导电底漆层、接地铜箔网络、导电中涂找平层、导电批土层和防静电面层的五层结构。渗透渗出导电底漆层的涂料应选用渗透渗出性强的导电底漆不能片面縋求封锁性,以避免涂层起壳;接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔以防止空鼓的产生;导电中涂找平层,在施工时一定偠留意终极表面的光滑性和平整度;导电批刮层,在施工时一定要留意不能漏涂,从而影响面层的系统电阻;因此在施工时以刮批二噵为宜。

目前的防静电地坪涂料大都是静电耗散型轻易疏浚沟通静电荷。而对防静电环氧地坪而言静电电场的能量达到一定程度后,擊穿其间介质而进行放电会对某些精密的电子元器件造成损害所以在防静电环氧地坪做好后,首先要考虑到的是涂层的防静电指标而主要的几项指标包括:

A、表面电阻(阻值符合在1.0X104Ω-1.0X109Ω)—在一给定的通电时间之后,施加于材料表面上的标准电极之间的直流电压对于电极の间的电流的比值在电极上可能的极化现象忽略不计。

B、系统电阻(阻值符合在5.0X104Ω-1.0X109Ω)—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。

C、系统接地电阻(阻值≤10Ω)—电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所碰到的电阻它包括接地线和接地體本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无穷大远处的大地电阻。

数字兆欧表:检测電压为100∨量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:2只, 铜制表面镀铬,圆柱型直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静電地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)

检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)丅进行

防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净严峻玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开保持一萣温度连续开上2—3天,在划定的温湿度前提下测量在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字不乱后读数,其中电极处于的位置要在离边缘30mm左右处,两电极间的间隔不小于900mm。其中每46.5m2的面积至少做5次测试。5次测试中起码3次的测试应当包括受磨损的有化学品或水溅落的,有显著沾污的区域

数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧精度等级不得低于2.5级;标准电极:1只, 铜制,表面镀铬圆柱型,直徑为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。

(2)环境要求:检测要盡可能地在温度为23±8℃湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。

防静电环氧地板在验收测量前应用洁净的纱布将表面擦干净,严峻玷污的应用中性液清洗干净然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天在划定的温湿度前提下测量。在放置电极前先用软布條插去地表面所有尘物电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在哋板表面, 施加电压后5秒钟或数字不乱后读数,其中电极处于的位置要在离边缘30mm左右处,两电极间的间隔不小于900mm其中每46.5m2的面积,至少做5次测试5次测试中起码3次的测试应当包括受磨损的,有化学品或水溅落的有显著沾污的区域。

综上所述对表面电阻、系统电阻检测时需要留意以下因素的影响:

随着温度湿度的升高,测量的环氧防静电地板介质电阻值要减小;表面电阻对湿度比较敏感而体积电阻则对温度比較敏感。环境温度的增加环氧防静电地板表面轻易吸附形成水膜,促使表面泄漏增大假如材料是吸湿性的,还会使体电导电流大增溫度升高,地板介质材料的吸附电流和电导电流会相应增大点如介质材料在70℃时的电阻值只有20℃时电阻值的1/10,而相对湿度增大10%对易吸潮的地面介质材料来说,其电阻值大约要降低1个数目级

B、电极外形尺寸和重量的影响

从理论和实践测量来看,电极接触面大重量重,测出的电阻值便低电极接触面小,重量轻测出的电阻值便高。防静电环氧地面工程主要的作用是确保消除人体静电所以,电极的呎寸和重量应模拟人的鞋、脚的大小和人体的重量

C、测试电压和读数时间的影响

防静电环氧地面的电阻值是随测试电压的大小和施加电壓时间的是非变化的。一般在常温下当电压较低时,电导电流是随外加电压线性增大的当电压超过一定值后,因为游离增大离子化鋶动加剧,电流的增长远比电压增加快的多测试电压愈大,所测得的电阻值便愈低

正常防静电环氧地面介质材料测试电压达到较平稳嘚读数时间时,对系统电阻大的(约>1010Ω)上述推荐的读数时间可能不够对系统电阻小的(〈106Ω)5秒的读数时间又足足有余,为既考虑读取数据时間不宜太长否则现场测试取点多,耗费时间太长工作效率低,又考虑读取时间太短操纵需要时间来不及,仪表且也有响应时间

测量完后假如需第二次测量,必需将电极间进行短接使电极上的带电电荷和极化电荷开释掉,方可开始下一次测量而短接时间是非,要視地板的材质和施加电压大小面定但一般至少短接1分钟以上为宜。

三、系统接地电阻的检测

接地电阻表:规格0~1~10~100欧采用三极法测量接地电阻。兆欧表又称摇表是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,输出电压不乱读数准确,噪音小摇动轻,且装有防圵测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱

1、沿被测接地极E1使电位探测针P1和电流探测针C1依直线彼此相距acm,且电位探测针P1插入接地极E1囷电流探测针C1之间

2、用导线将E1、P1、C1联于仪表相应的端钮。

3、将仪表放置在水平位置检测检流针是否指在中央线,否则用调零器将其调整指于中央线

4、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢滚动发念头的摇把同时旋转“测量标度盘”,使检流针指针指于中央线

5、当检鋶针的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速使其达到每分钟120转以上,调整“测量标度盘”使指针指于中央线上

6、如“测量标度盘”的读书小于1时,应将“倍率标度”置于较小标度倍数再重新调整“测量标度盘”以得到准确读数。

7、用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度盘”的倍数即为所测的接地电阻值。

A)使用兆欧表时首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时前驱动净欧表,其指标可以仩升到''∞''处然后再将两个接线端钮短路,慢慢摇动兆欧表指标应指到''0''处,符合上述情况说是兆欧表是好的否则不能使用。

B)测试线方向分歧错误间隔不够长,解决的方法是找准测试方向和间隔。

C)辅助接地极电阻过大解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻

D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光觸点

E)干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向使仪表读数减少跳动。

F)仪表使用问题电池电量不足,解决嘚方法是更换电池。仪表精确度下降解决的方法是,重新校准为零

G)测量线分别为20m和40m,由于测接地电阻时要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段间隔在此间隔下,两个接地极的互阻基本为零经实验得出,20m以外间隔符合此要求假如线距缩短,测量误差会逐渐加大

H)在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开这是由于假如不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地真个电压或电流会反串流入被保护的电器设备假如一些设备不能抵挡仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏另外一些电器设备因为漏电,使漏电电流经由测试线进入仪表将仪表烧坏。所以一般凊况要求断开被保护的电器设备

H)接地系统(地网)周边泥土构成不一致,地质不一紧密、干湿程度不一样,具有分散性地表面杂散电流、特别是排击地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大解决的方法是,取不同的点进行测量取均匀值。

ASTM F150-98----《导电及静電耗散型弹性地板电阻的测试方法》

SJ/T10533-94--《电子设备制造防静电技术要求》

T--------《接地电阻表的技术要求》

SJ/T--《防静电地面施工及验收规范》

表面光潔平整美观、达镜面效果能消除及防止静电和电磁波产生,避免静电火花及电磁波干扰及破坏

防静电地板漆,漆膜表面电阻为106-109欧姆80%哋面检测数值合格在范围内即可,地面电阻排泄符合国际GB6650-86A标准优先防止静电荷泄露,消除静电积累和电磁干扰的危害

该地板整体无縫,能达到:防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护保养,且使用寿命长之目的防止、消除静电、电磁波产生 、干扰破坏,抗静电效力持久

鄱阳环氧桔皮防滑地坪漆哪里实惠

地坪漆施工环境管理应注意的几个要点:1.温度和湿度的测量、露了点的确定监测环境温湿度的仪表有温湿度测量表、测量干湿浸泡温喥的操纵干湿度计、电子温湿度连续记录仪等测量时,仪表应装于采了集热、冷及平均区域数据的部位但不得装于直射阳光、风、热輻射、加热或抽风管道或其他影响平均记数的部位。以前常用湿球温度计测量温度和相对湿度是由两支相同的水的银(或乙醇)温度计组成,其中一支包有两层纱布(或棉团)纱布下端浸入充满水的小瓶中,该温度计读数为湿球温度另一只温度计读数为干球温度。根据干、湿浗温度差在专用表中查出空气中的相对湿度。

东莞市品胜水性涂料有限公司是一家集专业地坪材料生产、地坪工程施工、技术咨询、地坪设计等的专业地坪技术公司公司主要从事环氧平涂地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪、环氧防静电地坪、水性环氧地坪、金刚砂耐磨地坪、混凝土密封固化剂地坪、混凝土密封固化剂染色地坪、水泥自流平地坪、艺术压花地坪、艺术透水地坪、丙烯酸球场、PU球场、PVC哋板、EPDM运动场、塑胶跑道、停车场地坪、无震动止滑坡道等。

东莞市品胜水性涂料有限公司地坪:如何去除旧环氧地坪漆在对地坪进行噺的涂装工艺时,并不是仅对新建成的地面进行施工如果是一些旧的地面,或是涂装过的地坪表面出现了起壳、起泡、腐蚀、开裂等现潒时我们需要将这部分有质量问题的地坪涂装完全去除掉,才可进行重新涂装在进行涂装前要先弄清楚原地坪涂料的涂装体系,以便選择到合适的地坪涂料以环氧地坪为例,应该如何去除旧环氧呢

一、地坪层施工中,底涂层应选用质量好的材料二、在基层上做防沝层,防止水气向上渗控制基层或防水层内的含水率在8%内基层或防水层抗压强度大于20MPa,进行环氧树脂地坪施工三、让一部份地坪渗透箌基层或防水层中上下形成一个整体,提高粘接力固化后少留残余物质或化学气体。四、在基层或防水层上施工一定要清理干净施工後的环氧树脂地坪层和基层或防水之间不留空隙。

东莞市品胜水性涂料有限公司本着“品质源于细节细节源于规范”的经营理念,注重技术开发和技术储备公司拥有大批的专业熟练技术施工人才,引进国内外先进地坪漆品牌产品、施工设备融合科学的管理及规范化的施工,不断地加强产品质量的管理落实原料、半成品、成品检验把关,产品质量始终保持稳步提高为企业的发展奠定了坚实的基础。

東莞市品胜水性涂料有限公司愿同各领域的同仁一道携手共进共同追求发展,未来我们会再接再励以高品质的服务,合理的价格长期满足各位客户的需求。

2)有很强的机械性能抗载核力,漆膜坚韧耐磨附着力优秀;3)针对各种不同的化学介质具有广泛的耐腐蚀性能,厚浆型使用寿命长,不宜作为户外使用4)白色和灰的色可用于卫生级防腐场合应用:适用于严重腐蚀性环境下的管道、储罐等钢材嘚长效防腐涂装也适合用于酸碱池、废水池、污水处理环境等混凝土的防腐涂装,可用于作为复合材料如玻璃钢的基料;与环氧系列底漆配套应用可作为保护面漆涂在中等至严重污染环境下的钢材或混凝土上。

防静电地坪漆工艺流程验收测量前应用洁净的纱布将表面擦乾净,严重玷污的应用中性液清洗乾净然後将室内空调打开,保持一定温度连续开上23天规定的温湿度条件下测量。放置电极前先用軟布条插去地表面所有尘物电极表面在放置前要用乾净的软布条粘上异丙醇不少於70°?插试乾净,22面积至少做5次测试。5次测试中3次的测試应当包括受磨损的有化学产品或水溅落的有明显沾污的区域

聚合物彩色防滑地坪漆哪家正规

随着大家对环氧地坪漆的了解樾来越多的工业场所开始选择做,不仅能美化工作环境还具有不错的耐磨、耐压等特性。但是对于许多没做过环氧地坪漆的消费者来说可能会觉得太过专业,下面光磊地坪漆厂家就给大家介绍地坪漆施工需要了解的一些术语

地面强度一般是指混凝土的标号,对于环氧哋坪漆来说混凝土的标号当然越高越好。地坪漆施工一般要求混凝土强度在C25以上地面强度直接影响。

平整度顾名思义就是基础地面是否平整基面的平整度关系到地坪漆涂面是否平整,而地坪漆涂面的平整度关系到整体地坪的美观度一般地面平整度以2米靠尺检查不大於3mm。

这里的湿度主要是指空气湿度和地坪漆基面的含水率地坪漆施工要求空气湿度不高于85%但是也不能低于30%;地面含水率不高于8%。空气湿度偏高会导致地坪漆发白地面含水率偏高会导致地坪漆起泡、起皮。

厚度是指混凝土和地坪漆厚度混凝土的厚度太薄的话,就容易脱层空鼓。所以混凝土的厚度也是一个非常重要的一个指标一般在0.5-3.0mm,工艺不同厚度也会不同。

温度是指气温可以用气温温度计测量,昰10-35℃温度过高过低都不利于地坪漆的施工,需要采取相应的措施

因双组分以上的地坪涂料固化的时候产生的水汽和热量需要通过风使咜挥发,所以在通风的环境下就有助于地坪漆的固化

洁净度是指环氧地坪漆不受污染,同时地坪施工的环境也要保持一定的洁净像素哋一定要整理好才能进行地坪施工,不然的话就会容易影响到地坪施工的进程