60千瓦运行电流约120安,建议25平方左右的线
单台30千瓦电机12平方够,两台电机开起来12平方电线必然发热
液压機超载经常发生,导线宁大勿小
本回答由江苏陆悦建设有限公司提供
60千瓦运行电流约120安,建议25平方左右的线
单台30千瓦电机12平方够,两台电机开起来12平方电线必然发热
液压機超载经常发生,导线宁大勿小
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
16平方5芯电缆能承受多大的功率20千瓦每小时耗电(kw)
我的负荷是承载一个20平方的P6室内全彩LED屏约20千瓦,还有就是其它的怎么和电脑等用电,大约20千瓦共40千瓦左右,不知道一根16平方的电缆能不能承受,有什么好的建议,
首先,看是什么规格的电缆,耐火还是普通.不过差不多 你不能说电缆承受多大功率20千瓦每小时耗电,应该说能承受多夶电流.像16平方规格的能承受的电流是75A,这里你的开关必须小于75,也就是说是63A开关以下的,但是为了保险起见,这时候的计算电流不能大于63A ,根据动力嘚功率20千瓦每小时耗电因素是0.8,照明0.9,按0.8算出来I=P/(1.732*0.38*功率20千瓦每小时耗电因素) P=33KW 所以动力承受的最大功率20千瓦每小时耗电是33KW 但是必须必须必33KW小 .你朂好是根据负荷去算电缆比较好,不过这样也行,但尽量要做到安全 .这是铜线