电线是六平方,开关是32a,载荷4KW,电流载荷18A,开关烫手,电线发热,怎么一会事

手机采购 移动办公
全部商品分类
2.5平方电线载流量
  1.铜线的载流量是每平方5A,即80A的载流量如果是电压220V,则承受的功率为0.22×80=17.6kW如果是电压380V,则承受的功率为0.38×80=30.4kW。  2、电缆线通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。  1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。  1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。  单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线.  希望能够帮到你。4平方明敷载流量:环境温度30度32A,环境温度35度30A,环境温度40度28A。穿管因穿管线缆的根数和温度不同,相应电流不同,30度18A,35度16A,40度15A。  四平方电线安全载流量是32A(铝线)。  电线的安全载流量可按下面口诀确定。4平方的铝线其电流倍数是截面的8倍,因此4平方的铝线的安全载流量为4x8=32。如果是4平方的铜线,要按6平方的铝线计算,其安全载流量为6x7=42A。  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。2*2.5的意思是指两根2.5mm2的电线,具体用什么线还要看2*2.5前面标的型号。比如VV2.2.5(聚氯乙烯护套电力电缆)RVV2*2.5(塑料软电缆)KVV2*2.5(控制电缆),YC2*2.5橡套电缆,BVVB2.2.5(铜芯护套线)。
免责声明:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在第一时间进行处理。6平方电线入户,需配多大的空气开关当总控制开关?_百度知道
6平方电线入户,需配多大的空气开关当总控制开关?
家里现在就是用40A的,但用电达到6700W就跳了,5500W就不会跳。用63的空开会不会大了而保护不了电线导致电线烧了而空开不跳?
我有更好的答案
6平方的铜芯电线,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约50A。按照断路器的配线要求,暗线敷设时,空气开关最好不要超过40A。
6平方电线入户,如果是住楼房的话,就是电线穿管进户,根据《导线穿管安全载流量》,安全电流是34A,所以空气开关额定电流应该不大与34A,如果空气开关额定电流大于34A就有安全隐患了。所以你家的用电电流不要超过34A。如果电量不够就要更换进户供电系统。
如果电线是明线敷设,电线的安全电流就是56A。
以上不是是否可以帮助你。
提醒一下,实际操作时要请有电工资质的人员帮助,最好是社区或乡电管站的人员来操作,如有问题他们无法推脱责任。
本回答被提问者采纳
你所说的情况不必过于担心,应该考虑更换63型的空开。目前的微型空开,它过载起跳的电流值应该说是不一定准确的,所以只能说是换大点型号的比较好。
不会 铜线过载能力强 超过N倍也难烧坏。
你应该换成63A的,电器的过载不是用空开来保护的,而是单接过流保护器。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
空气开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。Copyright(C)
省多多装修网 Sduod.com | 豫ICP备号-1已解决问题
怎么选择接触器、空气开关、热继电器。(比如电压380V,电流18A)
提问时间: 16:32:28
浏览次数:4913
37kw电压是380V运行电流在70A左右,建议电源线用3*16平方铜心电缆,接触器到电动机可以用10平方铜心电缆,电度表用3*3(6)A三相四线电度表配100/5电流互感器,用DZ47-100空气开关,星型接触器用CJ10-40,热继电器用JR15型60-100,用JSZ3 A-C时间继电器。电动机为三十千瓦 电流为六十四安,选择断路器为额定功率的4倍,热继电器选额定电流的1.1倍,接触器选额定电流的1.2倍@_@采用的断路器dz47-125,交流接触器CJX2-8011& 热继电器70安可以适当调至72安。但不能过大。@_@这个问题太专业了&。5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7、5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2&30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。你可以选择一样大的,但是你如果是要装3相的,直接装3相漏电保护器不就好了吗?然后其中一相可以接32A的,但是不能超过32,尽量小点(根据你的负载来选择,如果负载小,小一点,负载大的话,最大32A)如果是3P的空开下边装的1p+N的话,尽量选择比较小的(根据你的负载来选择,如果负载小,小一点,负载大的话,最大32A)不过如果你装了3相漏电保护器,请下边不要装漏电保护器,防止误动作或者不动作中已经有朋友告诉你了,总开关加大到40A,但可以考虑用漏电保护3P+N 40A的,下边直接分别用1P的单极空开 ,你的是小配电箱用两个3极的开关,没多大意义的不要随意下一级的加大,在估计负载的大小后再根据需要加大,当然在线和总开的承受范围内1、总开关考虑直接用漏电断路器 2、因为不知道你负载大小 25A的单极开关不知道会不会跳如果不不会跳,3p+N的漏电断路器25A,你可以考虑在分支的时候使用1p+n的(使用上端并联,不要从下端,或者火线是进线引出,零线是出线引出)控制下一级,开关应该一级比一级小,否则在有问题的时候会影响其他的分支。是这样的吗?380V接触器主回路接入220V完全可以。接触器是否吸合取决于二次控制电压,如果380V的控制电压接入220V,按国标,接触器在75%控制电压以上时,应该可靠吸合,35%以下应可靠释放,35%-75%之间状态就不定。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题&主题:请教下6平方电线接多大漏保总开关?以及插座接线法
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
rt,另外有个带开关的插座,请教下怎么接线,开关处是L和L1,插孔处是L N和地线。
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
微信扫一扫分享
&浏览:4421&&回帖:74 &&
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
面板是酱紫的
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
泡网分: 0.46
注册: 2015年06月
L=火,N=零
泡网分: 0.351
注册: 2010年11月
火线接开关L-L1-插座L,地线接地线,零线接N。
泡网分: 41.663
帖子: 9962
注册: 2004年01月
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。
泡网分: 16.129
帖子: 5640
注册: 2008年08月
如果这个是单路的,唯一插座是16A的,线路最大电流那也就是16A,那空开32A感觉也就到头了吧,63A到插座冒烟了也不会跳
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 6.171
帖子: 1570
注册: 2010年10月
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 29.537
帖子: 1227
注册: 2003年04月
6平方线单相可使用功率达8-10KW;
你这个开关限16A,配功率<3500W;
配漏电开依据电器功率,6KW配32A,8KW配64A;
若电器功率大于3500W,你图上这种开关插座都不能用,应找专用的!
本帖最后由 CGX 于
19:39 编辑
泡网分: 45.385
帖子: 9481
注册: 2002年01月
这是哪个国家标准的插头开关?背面借口看起来比较奇怪。
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。...火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
本帖最后由 inteltt 于
21:11 编辑
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
qqyuzhu 发表于
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
...火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 6.171
帖子: 1570
注册: 2010年10月
inteltt 发表于
火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
...开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 41.663
帖子: 9962
注册: 2004年01月
inteltt 发表于
火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
从电路原理上来说,您这样做是可以的,但从接线方便和美观等方面来说,最好这样接:
泡网分: 16.961
注册: 2006年11月
1平方差不多12A,累加
泡网分: 41.663
帖子: 9962
注册: 2004年01月
qqyuzhu 发表于
开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错这是普通的1X1机械开关,无论开关的两个端子怎么接,面板上的标记是一样的。
泡网分: 14.256
帖子: 2295
注册: 2008年08月
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器。
如果家里用大电流的总闸,户外的总闸也要换大电流的,当然电流不能超过入户线的额定电流。
泡网分: 5.569
注册: 2015年01月
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
三立人 发表于
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升...正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器...是啊,问题是32和63之间只有40a了,有点小。我空调3000,热水壶2000电吹风2000,洗衣机2000,电饭煲微波炉什么都还没算,这都是经常用的。进线是6平方,我估计63还可以?另外今天看了下漏保总开,响应都是30ma,百安居京东上都找不到更小的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 5.569
注册: 2015年01月
inteltt 发表于
正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有正泰的开关做的不错,插座就一般了
泡网分: 25.315
帖子: 3549
注册: 2006年10月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。总空开带漏保?
泡网分: 29.537
帖子: 1227
注册: 2003年04月
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。8500w应该是40a不到点的电流,为啥不配40a呢,断路器的断电判断应该是蛮精确和长期可靠的吧?63a的话,貌似就无法保护6平方的热水器电线了。
如果40和63之间有个48a就好了。
不过按照电线的规格来看,6平方应该用40a比较匹配,10平方用63a,4平方用32a。
泡网分: 23.998
帖子: 3856
注册: 2005年11月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
duvet 发表于
10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
泡网分: 14.256
帖子: 2295
注册: 2008年08月
正泰的标准差不多。
按照一平方1kw的功率算基本不会有大的温升
泡网分: 14.256
帖子: 2295
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。
泡网分: 41.663
帖子: 9962
注册: 2004年01月
狐九败 发表于
总空开带漏保?是的。
泡网分: 20.382
帖子: 2378
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。
泡网分: 14.256
帖子: 2295
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。不用换了,热水壶,电吹风工作时间不长,空调和洗衣机也不会一直以最大功率工作。但是就怕极端情况出现,避免同时使用最好。