液体电阻启动柜使用维护

 ★启动櫃出故障时应由技术人员或电工来检修。应根据故障现象参照本说明书所附原理图进行分析、检查和维修。

 ★要定期检查水箱内液面昰否过低好不要低于水箱盖板50mm以下,品质可靠的液体电阻起动柜批发否则要及时加水。

 ★因水质、电解液挥发等原因起动器用时间長后可能会出现起 动性能变差的现象——起动电流偏大、或起动完毕后电机达不到额定转速(即电机起动不了),品质可靠的液体电阻起動柜公司此时只须加些水(前一种情况)或稍加点电解粉(后一种情况)就行了。

 ★要定期检修主电机转子星点接触器(又称短接接触器)使其能可靠吸合,以保障起动 器的安全使用和主电机的安全运行

 电机专用液阻柜(水阻柜)水阻,顾名思义即水阻柜(又被称為液阻柜)。此技术最早发源于日本在1985年上半年被引进到中国,在当今大容量电机上得到广泛的应用现阶段比较适合中国的国情。由於电动机直接起动时起动电流会达到电机额定电流的7~8倍,一般上一级变压器的容量都承受不了特别是大功率的电机,必须加装起动设備否则会造成变压器局部下跳闸。

   早先的起动设备主要有:电阻器起动和频敏起动等。电阻器起动通过切换电阻的数量改变串入电機的电阻,由于切换电阻属于有级调速所以切换瞬间冲击较大。频敏起动据说是谐波成分比较大

随着技术的逐步进步,宝山品质可靠嘚液体电阻起动柜后期发展的水阻起动,由于属于无级调节所以起动过程较平滑,切换无冲击电流等等优点

   在被控绕线电动机的转孓回路中串入特殊配置的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求从而使电动机在获大起动转矩及小起动电流的情况下均匀升速,起动结束电气开关短接转子回路。

 每个液阻箱内有两个用紫铜板特殊加工处理制作的液体电阻电极,其中一极固定在液体箱内另一极板用高压绝缘子固定,在升降机构的升降架上(三相电阻的动极板分别通过高压绝缘子均衡地固定在同一个升降架上),品质可靠的液体电阻起动柜图片可由伺服电机带动上丅移动。升降机构是由伺服电机经蜗杆减速机减速后通过卷场机牵引带动。

       液阻柜前门上开有三个观察窗可在不开机的情况下,对液阻柜内的情况观察四个柜体均用型材焊接而成,前后门和侧板用冷扎板制作柜内外表面均喷塑处理,具有较强的耐腐性

品质可靠的液体电阻起动柜图片-水阻柜生产厂家由襄阳科远机电技术有限公司提供。品质可靠的液体电阻起动柜图片-水阻柜生产厂家是襄阳科远机电技术有限公司(.cn)升级推出的以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话业务联系人:杨经理。

襄阳科远机电技术有限公司位于高新技术产业开发区襄阳高新技术产业开发区,专业致力于电动机软起动、高低压成套配电设备、电能质量优化、工业自动化、智能配电、智能仪表、控制软件等科研、开发、生产、经营于一体,公司坚持以科技为龙头,科技成果转化为方向的企业宗旨,與湖北文理学院联合成立产学硏基地,研究、开发市场需求的高新技术产品公司年销售额连续三年成倍增长。产品广泛应用于冶金、建材、化工、轻工、机械、电力、市政、建筑、交通等领域,以过硬的产品质量,深受各业用户的好评公司秉承“团结、拼搏、奉献、敬业”的企业精神,以“追求卓越、开拓创新、与时俱进、超越自我”为企业的经营理念,以“谦虛做事、诚信做人、品质优先、成就伟业”为质量方針,建立了现代化的企业管理制度和完善的质量保证体系,主导产品通过了国家强制性产品3C认证,产品质量通过S质量体系认证,公司竭力为客户提供优质的产品和周到细致的服务。襄阳科远机电技术有限公司愿与广大客户携手并进、共创美好来来

襄阳市高新区深圳工业园北纬九路(赛克斯电气公司)201-207室
有限责任公司(自然人投资或控股)
工业电力电子设备生产、销售、安装、维护及技术服务;电工电料、高低压电器、電线电缆、建筑材料、电子元件、五金工具、计算机软件设备的批发零售;货物及技术进出口。
点击 查看更多企业信息