变电站值班员关口25日的表底值吗要大于1号手工补录的值码是什么原因造成的

怎么做变电站关口电能计量点的技术档案?_百度知道
怎么做变电站关口电能计量点的技术档案?
我有更好的答案
内容应该包含关口计量装置的全生命周期档案,订货、到货验收、检定、安装、周检、轮换等环节的所有痕迹、报告等。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电能计量的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。高压线损产生的原因及降低高压线损的措施_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高压线损产生的原因及降低高压线损的措施
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢北方网日新闻汇总
北方网日新闻汇总
[1000][]&&
[1001][]&&
[1002][]&&
[1003][]&&
[1004][]&&
[1005][]&&
[1006][]&&
[1007][]&&
[1008][]&&
[1009][]&&
[1010][]&&
[1011][]&&
[1012][]&&
[1013][]&&
[1014][]&&
[1015][]&&
[1016][]&&
[1017][]&&
[1018][]&&
[1019][]&&
[1020][]&&
[1021][]&&
[1022][]&&
[1023][]&&
[1024][]&&
[1025][]&&
[1026][]&&
[1027][]&&
[1028][]&&
[1029][]&&
[1030][]&&
[1031][]&&
[1032][]&&
[1033][]&&
[1034][]&&
[1035][]&&
[1036][]&&
[1037][]&&
[1038][]&&
[1039][]&&
[1040][]&&
[1041][]&&
[1042][]&&
[1043][]&&
[1044][]&&
[1045][]&&
[1046][]&&
[1047][]&&
[1048][]&&
[1049][]&&
[1050][]&&
[1051][]&&
[1052][]&&
[1053][]&&
[1054][]&&
[1055][]&&
[1056][]&&
[1057][]&&
[1058][]&&
[1059][]&&
[1060][]&&
[1061][]&&
[1062][]&&
[1063][]&&
[1064][]&&
[1065][]&&
[1066][]&&
[1067][]&&
[1068][]&&
[1069][]&&
[1070][]&&
[1071][]&&
[1072][]&&
[1073][]&&
[1074][]&&
[1075][]&&
[1076][]&&
[1077][]&&
[1078][]&&
[1079][]&&
[1080][]&&
[1081][]&&
[1082][]&&
[1083][]&&
[1084][]&&
[1085][]&&
[1086][]&&
[1087][]&&
[1088][]&&
[1089][]&&
[1090][]&&
[1091][]&&
[1092][]&&
[1093][]&&
[1094][]&&
[1095][]&&
[1096][]&&
[1097][]&&
[1098][]&&
[1099][]&&
[1100][]&&
[1101][]&&
[1102][]&&
[1103][]&&
[1104][]&&
[1105][]&&
[1106][]&&
[1107][]&&
[1108][]&&
[1109][]&&
[1110][]&&
[1111][]&&
[1112][]&&
[1113][]&&
[1114][]&&
[1115][]&&
[1116][]&&
[1117][]&&
[1118][]&&
[1119][]&&
[1120][]&&
[1121][]&&
[1122][]&&
[1123][]&&
[1124][]&&
[1125][]&&
[1126][]&&
[1127][]&&
[1128][]&&
[1129][]&&
[1130][]&&
[1131][]&&
[1132][]&&
[1133][]&&
[1134][]&&
[1135][]&&
[1136][]&&
[1137][]&&
[1138][]&&
[1139][]&&
[1140][]&&
[1141][]&&
[1142][]&&
[1143][]&&
[1144][]&&
[1145][]&&
[1146][]&&
[1147][]&&
[1148][]&&
[1149][]&&
[1150][]&&
[1151][]&&
[1152][]&&
[1153][]&&
[1154][]&&
[1155][]&&
[1156][]&&
[1157][]&&
[1158][]&&
[1159][]&&
[1160][]&&
[1161][]&&
[1162][]&&
[1163][]&&
[1164][]&&
[1165][]&&
[1166][]&&
[1167][]&&
[1168][]&&
[1169][]&&
[1170][]&&
[1171][]&&
[1172][]&&
[1173][]&&
[1174][]&&
[1175][]&&
[1176][]&&
[1177][]&&
[1178][]&&
[1179][]&&
[1180][]&&
[1181][]&&
[1182][]&&
[1183][]&&
[1184][]&&
[1185][]&&
[1186][]&&
[1187][]&&
[1188][]&&
[1189][]&&
[1190][]&&
[1191][]&&
[1192][]&&
[1193][]&&
[1194][]&&
[1195][]&&
[1196][]&&
[1197][]&&
[1198][]&&
[1199][]&&
[1200][]&&
[1201][]&&
[1202][]&&
[1203][]&&
[1204][]&&
[1205][]&&
[1206][]&&
[1207][]&&
[1208][]&&
[1209][]&&
[1210][]&&
[1211][]&&
[1212][]&&
[1213][]&&
[1214][]&&
[1215][]&&
[1216][]&&
[1217][]&&
[1218][]&&
[1219][]&&
[1220][]&&
[1221][]&&
[1222][]&&
[1223][]&&
[1224][]&&
[1225][]&&
[1226][]&&
[1227][]&&
[1228][]&&
[1229][]&&
[1230][]&&
[1231][]&&
[1232][]&&
[1233][]&&
[1234][]&&
[1235][]&&
[1236][]&&
[1237][]&&
[1238][]&&
[1239][]&&
[1240][]&&
[1241][]&&
[1242][]&&
[1243][]&&
[1244][]&&
[1245][]&&
[1246][]&&
[1247][]&&
[1248][]&&
[1249][]&&
[1250][]&&
[1251][]&&
[1252][]&&
[1253][]&&
[1254][]&&
[1255][]&&
[1256][]&&
[1257][]&&
[1258][]&&
[1259][]&&
[1260][]&&
[1261][]&&
[1262][]&&
[1263][]&&
[1264][]&&
[1265][]&&
[1266][]&&
[1267][]&&
[1268][]&&
[1269][]&&
[1270][]&&
[1271][]&&
[1272][]&&
[1273][]&&
[1274][]&&
[1275][]&&
[1276][]&&
[1277][]&&
[1278][]&&
[1279][]&&
[1280][]&&
[1281][]&&
[1282][]&&
[1283][]&&
[1284][]&&
[1285][]&&
[1286][]&&
[1287][]&&
[1288][]&&
[1289][]&&
[1290][]&&
[1291][]&&
[1292][]&&
[1293][]&&
[1294][]&&
[1295][]&&
[1296][]&&
[1297][]&&
[1298][]&&
[1299][]&&
[1300][]&&
[1301][]&&
[1302][]&&
[1303][]&&
[1304][]&&
[1305][]&&
[1306][]&&
[1307][]&&
[1308][]&&
[1309][]&&
[1310][]&&
[1311][]&&
[1312][]&&
[1313][]&&
[1314][]&&
[1315][]&&
[1316][]&&
[1317][]&&
[1318][]&&
[1319][]&&
[1320][]&&
[1321][]&&
[1322][]&&
[1323][]&&
[1324][]&&
[1325][]&&
[1326][]&&
[1327][]&&
[1328][]&&
[1329][]&&
[1330][]&&
[1331][]&&
[1332][]&&
[1333][]&&
[1334][]&&
[1335][]&&
[1336][]&&
[1337][]&&
[1338][]&&
[1339][]&&
[1340][]&&
[1341][]&&
[1342][]&&
[1343][]&&
[1344][]&&
[1345][]&&
[1346][]&&
[1347][]&&
[1348][]&&
[1349][]&&
[1350][]&&
[1351][]&&
[1352][]&&
[1353][]&&
[1354][]&&
[1355][]&&
[1356][]&&
[1357][]&&
[1358][]&&
[1359][]&&
[1360][]&&
[1361][]&&
[1362][]&&
[1363][]&&
[1364][]&&
[1365][]&&
[1366][]&&
[1367][]&&
[1368][]&&
[1369][]&&
[1370][]&&
[1371][]&&
[1372][]&&
[1373][]&&
[1374][]&&
[1375][]&&
[1376][]&&
[1377][]&&
[1378][]&&
[1379][]&&
[1380][]&&
[1381][]&&
[1382][]&&
[1383][]&&
[1384][]&&
[1385][]&&
[1386][]&&
[1387][]&&
[1388][]&&
[1389][]&&
[1390][]&&
[1391][]&&
[1392][]&&
[1393][]&&
[1394][]&&
[1395][]&&
[1396][]&&
[1397][]&&
[1398][]&&
[1399][]&&
[1400][]&&
[1401][]&&
[1402][]&&
[1403][]&&
[1404][]&&
[1405][]&&
[1406][]&&
[1407][]&&
[1408][]&&
[1409][]&&
[1410][]&&
[1411][]&&
[1412][]&&
[1413][]&&
[1414][]&&
[1415][]&&
[1416][]&&
[1417][]&&
[1418][]&&
[1419][]&&
[1420][]&&
[1421][]&&
[1422][]&&
[1423][]&&
[1424][]&&
[1425][]&&
[1426][]&&
[1427][]&&
[1428][]&&
[1429][]&&
[1430][]&&
[1431][]&&
[1432][]&&
[1433][]&&
[1434][]&&
Copyright (C) 2000 Enorth.com.cn,
Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网股份有限公司版权所有《电工技术》期刊精选——变电站母线电量不平衡率异常的分析
我的图书馆
《电工技术》期刊精选——变电站母线电量不平衡率异常的分析
变电站母线电量不平衡率异常的分析& & 谢楠& & (广东电网珠海供电局,广东珠海519000)& & [摘要] 结合变电站的现场运行,提出母线电量不平衡率超标时的分析方法,旨在快速查出原因、排除故障。& & 关键词 母线电量不平衡率 计量 比对& & 0 引言& & 变电站母线电量不平衡率是衡量变电站电量供入、供出正常的技术指标,是站内电量损耗的直观体现,也是监视站内计量设备工作状况的重要途径。对超标的母线电量不平衡率进行分析,查出异常原因,是及时排除故障、保证计量系统正常运行的必要条件;同时变电站母线电量不平衡率数据的准确性、合格性直接关系到主网和配网相应的线损[1]分析计算。因此变电站母线电量不平衡率的异常分析是线损工作的一项重要内容。& & 1 母线电量不平衡率的异常分析& & 1.1核对基础资料和数据& & 表码、倍率和公式是计算母线电量不平衡率的三个因素。当前,电量遥测系统[2]已广泛投用,但由于通信和计量表计本身的原因,遥测不到或无法遥测的问题仍然存在。这时需进行人工抄表和补录工作,因此要排除输入数据的人工差错,以保证数据的准确性。& & 倍率取决于计量用TA、TV绕组的变比。在计量自动化应用中,倍率已作为先期录入参数录入系统,但TA改造等工作可能使计量表计的倍率发生变动,因此倍率参数必须与现场实时对应,及时更新。& & 在计量自动化应用中基本不存在公式错误的问题,然而在手工计算分析时,检查公式有无变动、是否正确也是有必要的。& & 1.2缩小异常范围& & 1.2.1分母线& & 母线电量不平衡率按电压等级进行统计,然而实际上同一电压等级下可能有几段母线在运行,如图1所示。& & 图1分段运行的母线& & 对于分列运行的母线,可再往下分一级计算各分段母线的电量不平衡率。这在某一电压等级母线电量不平衡率超标时,对缩小故障查找范围、确定故障位于哪段母线有很大帮助。& & 需要提出的是:当运行方式[3]变化,分段母线并列运行时,由于分段开关一般没有计量表计,因此这种方法就失去了准确性。这时只能进行估算。& & 1.2.2分时段& & 如果母线电量不平衡率超标只发生在当月的某个时段,那么锁定异常时间对于分析原因、及时排除故障会有很大的帮助。在月度分析中可将每月分为几个时段[4],分别计算母线电量不平衡率。& & 分析时,以当月统计的第一天为起点向后推算至平衡的区间,在此区间内不平衡率没有递增的趋势;以当月统计的最后一天向前推算至平衡的区间,在此区间内不平衡率没有递增的趋势;则中间时段可认为是母线电量不平衡率超标区间,再集中对其进行异常分析。这样便缩短了确定异常范围的时间。& & 该方法需要各时段计量表计的起止码,因此需要计量表计有相应的日(时)冻结功能,或者电量遥测系统能实现相应的功能。& & 1.3分线路进行比对分析& & 1.3.1联络线路的两侧比对& & 对于电厂到变电站、变电站与变电站间的联络线路,一般在线路起末端的电厂、变电站都装有关口计量表计。对于变电站到用户的馈线,一般在变电站侧和用户侧也分别装有计量表计,用于供电和营销统计。& & 在变电站母线电量不平衡率超标时,这些线路对侧计量表计统计的电量也为线路本侧计量正确与否提供了判据。将对侧的电量按潮流方向扣除或加上一定的线路损耗,代入不平衡率异常侧的分析计算,如果结果正确,那么基本可以判定该线路本站侧的计量回路或表计存在问题。& & 1.3.2T接或多T接线路的多侧比对& & 在主网接线中,存在多个变电站T接于一条线路的情况,这时线路两侧的比对方法就出现了局限性。对于这类情况,可将线路各侧电量按供入和供出进行汇总,供入之和与供出之和在考虑线路损耗后应大致相等。这也为寻找异常线路提供了途径。& & 1.3.3线变组接线的比对& & 线变组接线的比对与联络线路两侧比对的原理相同,扣除主变损耗后,变高供入线路的电量与变低计量表计的电量应该相同,因此在分析变高电压等级或变低电压等级的母线电量不平衡率时,相应电量也为对侧电量异常提供了判据。& & 由于主网接线原因,一些线变组接线的变电站变高供入线路没有计量表计,这时可综合线路电量两侧比对,采用该线路对侧变电站的关口电量,同时考虑线路损耗和主变损耗进行比对分析。对于T接或多T接线路,也可采用类似的办法进行分析。& & 1.3.4利用主变变损进行比对& & 母线电量不平衡率超标时,可接合主变变损进行分析。在倍率等基础资料正确的情况下,如果主变变损正常,那么基本可认为其各侧电量正常;如果变损异常,那么可按高、低压两侧(或高、中、低压三侧)的供入供出电量,用另外侧(或另外两侧)的电量考虑变损后代入不平衡率异常侧的分析计算,从而找出主变计量表计异常的一侧。& & 1.4趋势化比对分析& & 对于整个变电站或单条线路,可按月份画出供入、供出电量曲线。通过连续月份的对比,可判断出全站或单条线路的电量是否在合理范围内[5]。在进行母线电量不平衡率异常分析时,其优越性得体现。然而这种方法受系统运行方式的影响较大,只能在系统连续正常运行时才发挥其参考作用。同时,丰富的数据是该方法进行同期比对的基础。& & 2 应用分析& & 某年3月,某110kV变电站10kV母线电量不平衡率为2.198%,超过了2%的线损指标。现对其异常情况进行分析。& & 该站为线变组接线;#1主变变高进线与变电站A、B同T接于线路1;10kV母线为单母分段运行方式;3月,两段母线一直分列运行。接线示意图如图2所示。& & 图2某110kV变电站接线示意图& & 第一步,计算两段10kV母线电量不平衡率,结果见表1。文章未完...版权声明
喜欢该文的人也喜欢关口表电量远传系统完善改造计划_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
关口表电量远传系统完善改造计划
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩3页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 变电站关口表规格 的文章

 

随机推荐