对于这种现象有可能是室内传感器出现故障。也有可能是室内主板出现故障如果是经常出现这样的问题,建议你还是拨打美的空调售后服务中心电话让维修师傅上門检查处理。
你对这个回答的评价是
保护 E0 E方参数错误故障
或过低保护 E1 T1傳感器故障P2 压缩机顶部温度保护 E2 T2传感器故障P3 室外温度过低保护 E3 室外传感器故障或室外机E方参数故障P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E5 主控板与显示板通讯故障P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E7 室外风机失速故障P6 直流变频压缩机位置保护 E8 室内外通讯故障P7 室外排气温度过高关壓缩机 Eb 室内风机失速故障可见E8为室内外机通讯故障,一般为连接线接触不良室内机或者室外机主控板故障,厂家维修工有维修小板插上检测很方便找出故障。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
你对这個回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案
对于这种现象有可能是室内传感器出现故障。也有可能是室内主板出现故障如果是经常出现这样的问题,建议你还是拨打美的空调售后服务中心电话让维修师傅上門检查处理。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
美的空调不制冷出copy现故障代码E1是:室内bai机和室外机du通讯故障
1、检查连接线是否存在dao加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整;
2、上电开机初始2分钟内检查内机电源主继电器是否有向室外输出220V交流电压若无则说明为室内主板故障;
3、测量N、S之间的直流电压,若电压值为固定數值或者跳变电压值较小则说明为内机主板故障;若电压值为跳变较大的数值,则说明为外机故障;
4、检查变频外机电控盒指示灯工作凊况:
5、若测量N、S之间电压跳变幅度范围较大且外机刚开始工作正常,则将变频空调检测仪接到室外电控盒上查询空调室内T1、T2传感器溫度数值,若能正常查询室内T1、T2传感器温度则说明为内机主板故障;若查询到T1、T2传感器温度值为-66,则说明为空调室外电控故障
你对这個回答的评价是?
美的bai空调不制冷出现故障代码duE1是:室内机和室zhi外机通讯故障dao内
1、检查传感器本体线容组是否破皮或者断裂;若有则进行更换。
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠若存在问题则进行调整。
3、用万用表检测传感器阻值若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障
你对这个回答的评价是?