无缝钢管用在哪里在什么情况下用

高要天津无缝钢管厂做什么可以用吗-互动百科
业务咨询电话
& & 文章正文
[ 08:18:50]
高要天津无缝钢管厂做什么可以用吗
产品品牌:知名品牌
产品型号:型号齐全
生产城市:中国
发货城市:中国
供货总量:10000
最小起订:1
产品单价:电议
计量单位:按合同
PRODUCT INFO
高要天津无缝钢管厂做什么可以用吗天津无缝钢管厂通常的无缝钢管的设 产工艺可以划成冷拔与热轧两种,冷轧无缝钢管的设 产流程大致要比热轧要复杂,管坯首先要实施三辊连轧,挤压后要开展定径测试,但凡表面没有响应裂纹后圆管要经过割机开展切割,切割成长度约一米的坯料因钢坯价格大幅度下挫,使得国内现货321不锈钢管厂钢市的悲观情绪进一步加浓,钢价加快下跌。春节前,321不锈钢管厂钢市成交已非常清淡,商家大致“无心恋战”。据国内知名钢铁资讯机构提供的市场报告,最近一年,国内现货钢价综合指数大幅度回落,报收于100.79点,一年回落3.09%,跌幅明显加强。进入退火流程,退火要用酸性液体开展酸洗,酸洗时要注意表面是否有大量的起泡发生,但凡有大量的起泡发生介绍钢管的质量达不到响应的标准。外观上冷轧无缝钢管要短于热轧无缝钢管,冷轧无缝钢管的壁厚大致比热轧无缝钢管要小,然而表面看起来比厚壁无缝钢管更加明亮,表面没有太多的粗糙,口径也可以太多的毛刺。明确全国范围内稀土研发生产专项整治行动即将展开。业内人士预测,一系列对于《有关于促进稀土行业一直健康发展的若干意见》的细化政策还将陆续出台,这当中稀土行业兼并重组的实施方案成为各方最为关注的焦点。还有,在南方稀土整合的大戏中,合金钢管类央企的竞争地位尴尬,五矿,中铝等矿业巨头虽然觊觎多年,但至今仍然未在南方矿区掌握上游合金钢管。666热轧无缝钢管的交货状态经常是热轧状态经过热处理后实施交货。热轧无缝钢管在经过质检后要经过工作人员的严格的手工挑选,在质检后要实施表面涂油45#小口径无缝钢管的抛丸或喷丸处理设备45#小口径无缝钢管的管径不相同而选用不一样的抛丸或喷丸处理设备,这其中抛丸清理采用液压马达驱动等。该设备采用自动抛丸去除表面锈蚀,利用高效抛丸器抛出的高速弹丸流束击碎钢管内表面上的氧化皮,锈层及其杂物,使之获得精细的光亮表面,上涨工件的抗拉和抗压强度,为内表面涂漆保护普遍增多附着力,达到防腐,护管,延长钢管使用寿命之目的。接下来就是几下的冷拔实验,热轧处理后要实施穿孔的实验,一但穿孔扩径过大就要开展矫直矫正天津无缝钢管厂
/ Contact Us已解决问题
你好,我想 问一下,无缝钢管的型式试验,需要提供什么文件
浏览次数:470
用手机阿里扫一扫
最满意答案
型式试验(type&test)即是为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。它是新产品鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验,该产品才能正式投入生产,然而,对产品认证来说,一般不对再设计的新产品进行认证。为了达到认证目的而进行的型式试验,是对一个或多个具有代表性的样品利用试验手段进行合格性评定。型式试验的依据是产品标准。试验所需样品的数量由论证机构确定,试验样品从制造厂的最终产品中随机抽取。试验在被认可的独立检验机构进行,对个别特殊的检验项目,如果检验机构缺少所需的检验设备,可在独立检验机构或认证机构的监督下使用制造厂的检验设备进行。&  通过型式试验的产品,通常有下列情况之一时,一般应进行型式检验,也可根据产品实际情况进行型式检验:&  a)新产品或老产品转厂生产的试制定型检验;&  b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大的改变,可能影响产品质量及性能时;&  c)正式生产时,定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验;&  d)产品长期停产后,恢复生产时;&  e)本次出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时;&  f)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。&  《国标GB8898音频/视频及类似电子设备安全要求》第2.8.1&条款解释:&  型式试验type&test:在按某种设计制造一个或多个样品来确定该设计是否符合本标准的全部要求而进行的试验。&  以上我觉得还是不够解释的让大家明白,还是我的下面这句话好记:&  型式试验:按照GB8898的要求所作的试验就是型式试验。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok空调循环水为啥要用无缝钢管?用镀锌钢管或焊接钢管有什么影响吗?推荐回答:无缝钢管焊接钢管。查《通风与空调工程施工质量验收规范》GB ,镀锌钢管都有用的,上面有说明啊。看管径大小了北京市规定空调水必须用镀锌钢管,我想问的是:是全部管道都用镀锌钢管吗推荐回答:才这么规定。所以,DN80或DN100(含)以上。希望能帮到你不是。DN200以上的镀锌管非常少,可能你的空调系统不大 ,DN300(含)以下空调水系统(含冷冻水。如有回答不详之处,总水管管径较小,一般市面上买不到了、冷却水)建议用无缝钢管。一般施工说明都会提出,DN300以上建议用螺旋钢管。一般DN80以下用镀锌钢管,我们再沟通空调水系统 镀锌钢管 小于100 可以焊接吗推荐回答:空调水系统镀锌钢管小于100是不可以焊接的。根据GB《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。请教:冷冻水管用镀锌管还是无缝钢管推荐回答:环境等用途不同,选用的管子不同压力,温度管道焊接规范推荐回答:1、如果是标准可到百度或标准网下载GB《现场设备、工业管 道焊接工程施工规范》2、第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段15m时,采用2个90。弯头,当直线管段15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。15. 一般水表管径比管道管径小一号。16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.水嘴距脸盆上边缘200mm.拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm座便给水距地250mm脸盆给水距地450mm18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地单栓+自救卷盘 1.1m20. 水表的安装:住宅 :阀门+水表公共建筑 :阀门+水表+阀门室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等21. 清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。22. 立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。23. 排水管道弯头三通的选用:横管与立管应采用90度斜三通或四通横管与横管应采用45度三通或四通立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头24. 存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗第二章 基础知识一、给水工程(一)室外给水系统的分类1. 以地面水为水源的给水系统2. 以地下水为水源的给水系统(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差H2=沿程和局部阻力H3=水表阻力H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)(六)室内给水方式1. 简单给水方式2. 设置水箱给水方式3. 设置水泵给水方式4. 设置水池、水泵、水箱给水方式5. 分区给水方式6. 气压给水方式7. 变频给水方式(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)二、排水工程(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水(二)排水体制:合流、分流(三)排水系统组成:室外、室内三、供暖工程(一)供暖系统分类1. 按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风2. 按循环动力分:机械、自然3. 按供回水方式分:单管、双管4. 按供暖范围分:局部、集中、区域(二)热水供暖系统的基本形式1. 上供下回双管2. 下供上回双管3. 垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式4. 单一双管系统5. 水平单管系统6. 分区供暖7. 同程、异程(三)供暖系统主要设备1. 膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用2. 集气罐3. 伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器四、通风与空调(一)空调分类1. 按空气处理设备的设置分:集中系统:空调机组直接供给各个房间半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管全分散系统:水冷机组—风机盘管2. 按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统3. 根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式4. 根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管(三)通风系统:1. 送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)2. 防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)3. 除尘系统五、锅炉分类及型号表示方法(一)分类1. 按用途分:工业、供暖、电站、机车2. 按提供载热介质分:蒸汽、热水3. 按结构分:火管、水管、水火管混合4. 按燃料分:燃煤、燃油、燃气5. 按燃烧方式分:手烧和机械6. 按整装方式分:快装、组装、散装(二)型号表示方法第三章 规范(一)给排水及采暖1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.12.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径普通冲压弯头 焊接钢管无缝冲压弯头 无缝钢管焊接钢管DN100 公称直径无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。.刚性防水套管:一般设计未要求时采用柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头6.支架位置正确,应埋设平整牢固:(1)设备、附件应设吊架、支架、托架(2)末端、弯头、三通 (3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)7.固定支架与管道接触应牢靠严密。8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:(1)楼层高度《5m,每层必须装1个(2)楼层高度5m,每层不得少于2个(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接13.螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。15.冷热水:上热下冷,左热右冷。16.防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。19.室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。带1个大便器的支管》DN100,带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN7520.室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)24.水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。25. 排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。26. 通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。27. 室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)28. 水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。29. 卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm30. 室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,DN32焊接31. 管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。32. 平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。33. 方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。34. 散热器支管长度1.5m时应安装管卡。35. 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。36. 高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门。37. 非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。38. 散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。39. 过滤器:水泵入口处加,较小。40. 除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。41. 除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。(二)通风空调1. 工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。2. 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。3. 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。4. 风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。5. 风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)6. 防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。7. 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的第四章 定额讲座一、 排水、采暖定额(一)总论1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,DN150市政;无缝钢管《Φ159室外,Φ159市政铸铁《DN250室外,DN250市政4.操作高度:超高系数5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。基数:人工工日*超高系数5.高层建筑超高费:檐高25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%(二)室内管道:理解:管道压力、材质、连接方式不同1. 管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。2. 低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。3. 低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)4. 低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含5. 沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气机械式或开孔式连接:常用于三通管件:沟槽连接6. 给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)7. 排水铸铁管:水平连接6个大便器或高层建筑必设辅助透气管辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。8. 柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接9. 铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01铝塑复合管DN32以内包含管卡10. U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。11. PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。(三)预算价格1. 材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。2. 造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。3. 机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)检修费(大修费、维修费)4. 工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。(四)室外管道1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。2.填沙:根据设计要求才计算,不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。(五)站类管道1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。(六)阀门与法兰1. 减压阀组构成:(七)卫生洁具1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏 。5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。12. 设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。(八)采暖器具1. 铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。2. 落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。3. 柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。4. 定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。5. 钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。6. 高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。7. 多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。8. 辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。9. 光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。10. 集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。11. 暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。12. 低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。13. 采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。(八)消防系统1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。(九)燃气管道1.聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。(十)低压容器具1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。6.场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。(十一)锅炉1.若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。(十二)泵及减震1.若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。2.减震连接板(十三)套管及支吊架1.工艺流程:预留洞 预制套管 安套管 堵洞型钢防锈 预制支架管道防锈 预制管段2.支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。4.套管:一般填料套管无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号防水套管:刚性、柔性阻火圈:UPVC排水管5.上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管(十四)管道液压试验及探伤1.管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。2.管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。3.管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。4.管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。5.水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。6.管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒埋地消防管道:打压、冲洗7.压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫8.下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。9.管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道10.脱脂试验:氧气管道11.探伤:如市政管道(十五)刷漆保温1.铸铁散热器刷漆量按0.28m2/片。2.保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。3.直埋保温管接头:适用于室外直埋管二、 通风、空调定额(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。4.当消音器连续安装时算2节消音器。5.静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。8.测定孔:干管和支管出入口处设9.系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。为什么空调水管50~250的用无缝钢管,什么标准?推荐回答:因为需要承受压力,而无缝钢管承压论能力好。一般空调供回水管用无缝钢管时用焊接连接方式,和管径没有关系。因为管道螺纹连接只适用于水煤气输送管;而水煤气输送管的外径与无缝钢管一般不匹配。中央空调水系统管径大于DN80的水管是选用镀锌钢管还是无缝钢管?有规范吗?推荐回答:DN100以上,我们都用无缝钢管了。空调水管线一般用什么钢管推荐回答:由于管径大,超大号的管子如160以上一般采用无缝钢管你好,一般情况下、40,采用焊接,直接用套丝机套丝连接,管径较小的管子采用镀锌管、50的都是直接用套丝机,像你水的这种32展开全部大家在生活中需要打印的时候一定经常听到16开的纸张,或者A4的纸张,这到底是啥意思呢?16开纸尺寸是多大呢?2015年水管十大品牌是消费者在购买水管时的一个选择方向,因随着社会的发展,中国水管品牌也越来越多,很多消费者都把水管十大品牌作为购买前的参客厅的整体协调性是很重要的,客厅灯一般买多大的能够让更多的人知道买客厅灯时需要知道的注意事项,避免在购买构成中因为不了解客厅灯一般买多大的而水管作为家装的重要装修材料。随着社会的需求越来越去高,水管品牌出现在市场上也越来越多,下面我们就来一起了解一下水管十大品牌。众所周知,整体淋浴房现在价格略有下降,是入手的好时机,但是整体淋浴房的尺寸是多大?卫生间里放得下吗?最初推拉门只运用于卧室或更衣间衣柜,现在推拉门不断扩展到阳台、客厅等,那么,阳台推拉门什么材质的好?阳台推拉门的尺寸是多大合适呢?客厅隔断门已经是非常常见的了,,客厅隔断门是很重要的一部分,同时也是必不可少的一部分,它起着很重要的装饰作用,那么,客厅隔断门尺寸多大比较合人们都知道一手烟,二手烟危害健康,但对三手烟的存在及危害知之甚少。那么你知道“三手烟”的存在吗?三手烟的危害有多大?一般双人被正常尺寸多大合适——常见尺寸家里的床一般都是1.5/1.双门冰箱尺寸一般多大?合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签

我要回帖

更多关于 无缝钢管15crmog 的文章

 

随机推荐