我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调水管打压要怎么做
空调水管打压要怎么做
被浏览3145次
我来帮他解答
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
裕龙大酒店附属综合楼
南通通博设备安装工程有限公司
分项工程名称
管道冷热(媒)水系统试压
空调水水管安装施工准备、操作工艺、质量标准、安全措施等
交底内容:
1.1临时盲板已封闭,并已用短管作好临时连接。
1.2系统高处均加装手动排气阀,低点适当位置安装泄水阀。
1.3安装好试压泵、压力表,接通水源、电源。
1.4接好试压水的排泄管道。
2.向管路注水
2.1打开各高位处的排气阀门。
2.2从下往上向试压系统注水,待水灌满后,并关闭进水阀门,待一段时间后,继续向系统灌水,当系统空气排尽,系统最高排气阀处见水,表明系统已注满水。
3.向管道系统加压:
3.1管道系统注满水后,启动加压泵使系统内水压逐渐升高,先缓慢长至工作压力,停泵观察,经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异党情况,再将压力升至试验压力即为1.5MPa,并分3次升至试验压力。
3.2试验过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号,泄压后进行修理,再重新试压,直至合格为止。
3.3系统在压力下观测10分钟,压力降低不大于0.02Mpa,表明管道系统强度试验合格。然后降至工作压力,再做较长时间检查,此时全系统的各部位无渗漏,无裂纹,管道系统的严密性为合压。
本工程泄水点设置在地下二层,但排水点设置在首层的排水井,为方便排水,准备一台排水泵,在试压完成后,将试压水逐步排放到置于地下二层的容器中(或集水坑),用排水泵通近排水管引到首层排水井。
5.填写管道系统试压记录。
四、安全措施
在试压是,不许紧固螺栓或锁紧螺母。
试压时所处环境温度倘若低于5℃,应采取长温措施。
试压后应将管道低处的积水泄放干净,防止沉积物堵塞管道。
管道试验中,不可在试验压力下超过规定时间检查管道,严防管道本身受内伤而留下人为的隐
1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。 2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。 4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格
linruolan&回答:测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍   保持这个压力值一定时间。打压测试是打压冷热水管的,所以冷热水管必须接通,而且水龙头位置最好用堵头堵住;打压测试不能与入户水管接通,把阀门关紧就可以;直接取打压机来测试压力
天上的木兰星&回答:1.水管打压试验工具准备:
就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。
2.水管打压试验测压方法:
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
3.水管打压试验结果判断:
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
以上关于水管打压相关事项就介绍到这,这边友情提示一下:安装完水管以后一定要对它进行测压,金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。
一追再追&回答:装修水管打压标准:水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向冷水管内施加≥0.9Mpa压力(热水管则≥1.2Mpa),保压时间不低于30分钟;“8个压”是指8个大气压,一个标准大气压的值是101325Pa(帕斯卡),约为0.1MPa(兆帕)。所以本问题中就是指管道试验压力打到0.8MPa。
ag123456&回答:  测压方法:
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试
压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
请叫我雷锋&回答:家装水管打压标准
家装水管水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()给自来水管测试压力 首先装上测试压力机极压力表 然后将自来水总阀门打开压力表显示0.6个压_百度知道
给自来水管测试压力 首先装上测试压力机极压力表 然后将自来水总阀门打开压力表显示0.6个压
给自来水管测试压力
首先装上测试压力机极压力表
然后将自来水总阀门打开将水管注水压力表显示0.6个压很正常
再关闭总阀门 将打压测试机打到2个压 8个小时过去1.6个压再也不动了 证明水管完好无损
可是我将总阀门打开压力表还是1.6个压不动
我将水龙头打...
8个小时过去1.6个压再也不动了 证明水管完好无损
可是我将总阀门打开压力表还是1.6个压不动 而且还没有听到水的流动的声音。为什么?我将水龙头打开压力表才慢慢减到0.6个压 ,水一直放 ,我再关总阀门才没有水,
我有更好的答案
0.6加到1.6后,确认总阀有没有止回阀,检查压力表是否有堵塞或损坏,最好不要用机械弹簧管压力表测试压力,虽然便宜但总坏或卡死,用扩散硅的数字压力表测试好压力再换成机械表
通过你的文字说明来看,问题应该出在压力表上,更换一块表试试,看结果是不相同。
可能是压力表的安装存在问题,了解有关压力表及其它工控仪表产品及知识请查询仪表厂家江苏旭东仪表厂
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
自来水管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。后使用快捷导航没有帐号?
查看: 13747|回复: 14
ppr水管试压
自装两层小楼房,基本布好管了,但没有试压机,网上看到有人用燃气管铜件+压力表+打气嘴做了个试压机,一般的打气筒能打到8公斤
/ S. Q: Z) p5 |- u7 r鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
当然试压的时候还是要灌水的,就打气端口有少量气体,这样试压应该没问题吧???
又不是专业做水电的,所以不考虑买试压机,问过五金店,也没得租
去水你买管子的地方问一下1 Q" _3 C+ t+ |/ ^鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
- Q! y% A+ D5 n# c* E; W+ P鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
我爱DIY7588 发表于
09:02 # \6 W3 c+ g' ]; j: j0 B鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
去水你买管子的地方问一下$ u5 |( h4 R$ V6 o+ o7 o2 m# R鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
来自:Android客户端/ G+ C: O1 q9 q' s鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
有专业打压的,没有多少钱的。
我爱DIY7588 发表于
去水你买管子的地方问一下
' G5 T) V( ?$ O5 K3 p: N鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
来自:Android客户端
没有呢,郊区的五金店
打气筒到8公斤 有点悬 如果能到8公斤 就可以 定压时间长些
淘宝上手动试压泵58元包邮啊,楼主
$ }6 Y2 x- Z5 D( u7 w' F) P$ ]鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
服了你的省钱精神!
本帖最后由 jane_0517 于
07:32 编辑 , S1 ~* W# f+ v% C# |* m! i鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
3 s/ K) X3 \/ J! k! O' |0 j8 K! A/ ]鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
省也不省那几十块,不知道哪个好用,没用过
# o. w' L6 |&&M' K) ~& J鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
几十元的试压泵是铝泵体
(17.07 KB, 下载次数: 62)
07:26 上传
(25.84 KB, 下载次数: 48)
07:28 上传
买水管的地方基本上都有的借的!
难道你是自己做的?新手做PPR管很麻烦的,不是说只要不漏就好了,热熔的时间没掌握好,很容易造成接头处热熔内翻,使管径变小,从而影响龙头水量!; R. E! T6 A&&V0 p5 R! n( w$ K鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
copy23 发表于
买水管的地方基本上都有的借的!" K2 T- S7 F, J' H2 ^% Z4 d鏂囩珷鎽樿嚜 涓浗鏈ㄥ伐鐖卞ソ鑰呯綉&&www.zuojiaju.com
难道你是自己做的?新手做PPR管很麻烦的,不是说只要不漏就好了,热熔的时 ...
自己上网买了个注水打压的,两层楼的水管都是自己铺,的确是第一次做ppr,开始试了几个的确有堵塞管路的情况,但正式施工的时候还好,基本没怎么堵,就等有空时打完压就封槽了
和我一样呀,我也做完了,等着打压,没有打压机呀,现在把水管都通水了,反正热熔的地方一个没有漏水,到是堵头都有点滴水,生料带搞少了,要重弄
怎么打压的,是通水后再打压,还是管子里面都是空气的时候就打压,然后再通水呢
告诉你一个简单的办法,去租瓶氧气让后管道内注入氧气,打到0.5MP就可以了,管道上要装个压力表,0.5MP保压6个小时看压力表!
简易版的最好加个止回阀或者球阀
用自来水保压应该可以,保压时间24小时
弄个管帽钻孔安上自行车内胎的气嘴,拧到管头上,管路中装上压力表,灌满水封闭后用气管子打气到标准压力就可以。