三个单相电表火线零线接反各接一相火线,零线共用,然后三个电表火线零线接反接三户人家,如果三户负载平衡,零线电流会等于零吗

三相电表的三根火线分别与家用零线组成三组电源,且负载不一样,这样三相电表怎么计量_百度知道
三相电表的三根火线分别与家用零线组成三组电源,且负载不一样,这样三相电表怎么计量
我知道从三项电表里接一根火线和家用零线组成电源做照明用,这样三相电表照常走,如果我把三相电表的三根火线分别与家用零线结成三个插座,每个插座用电量不一样,这样三相电表怎么计量
谢谢大家回答,我的主要疑问是比如我有三个三千瓦的电器,如果家庭用电一小时就要走九千瓦,如果按我说的方法接三相电表,三个三千瓦电器同时插在三个插座上一小时,这样三相电表是走九度还是三度
我有更好的答案
三相电表里有三个电压组件和三个电流组件,分别对三相电计量然后累加最后显示出用电量,电表的三根火线分别与家用零线结成三个插座,每个插座用电量不一样,这样三相电表计量问题照样准确。
采纳率:70%
要看你的事三相表还是三相四线表,三相表可能会出现不准,因为有一项内部没有接电流线圈。如果这一相另外单独走零线,电表对着一相不计量的。所以可能是6度电。只是现在这种表一般人家不会给你装的。三相四线表会对每一相同时计量,它的快慢是三相负荷共同作用的结果。所以肯定是9度电。
还是可以准确计量的。补充附语:仍是9度,若分别为4KW、3KW、2KW电器同时插在三个插座上一小时,行度仍是9度.
一般基本要求是三相平衡使用,如果有一组用电量大,其它二相不用或很少,电表按最大的转,这样用户就要吃亏。不信你试一下。
三相四线有功表可以正确计量线路中不平衡负载的用电量。
如果用的是三相四线制的电度表,按你的接法不会影响计量的准确性,仍按电度表的实际读数,如果安装了互感器则乘以相对应的倍率。
你的补充问题;答仍是九度。
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三相电表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三户人家只有一家装空调要格外安个电表离插座太远,买了2.5的电线直接从另外插座接人零线火线中间接了电表_百度知道
三户人家只有一家装空调要格外安个电表离插座太远,买了2.5的电线直接从另外插座接人零线火线中间接了电表
想问地线怎么接?谢谢
我有更好的答案
从空调后面墙上钻个眼儿,把空调的地线直接拽到户外,然后随便找个地方接就行了,比如阳台罩子的铁护栏;楼道外置的垃圾管道;或者在墙外面顶个钉子,把地线栓上面也OK。 一般来说,地线的主要作用就是把空调上外溢的静电排放出去~。~ 我家空调其实更简单,直接在空调下面的地板砖儿上订了个钉子,地线栓上面就OK了
采纳率:44%
电表的接法是:从左到右,1火线进,2零线进,3火线出,4零线出。你只要想每家进户线两根,空调另外加两根就不会错了。空调的电表按前面的方法接线就行了,搞复杂了师傅一样晕。
220V电压的家用电表不需接地线
你可以接到自来水管上
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。可否几个电表共用其中一个表的零线?_百度知道
可否几个电表共用其中一个表的零线?
一幢三楼一底的楼房,住4家人,当初只安装一个电表,后来几家人决定分户各装一个电表,但发现零线是数层楼共用,新安的电表无法使用。不知可否共用一个电表的过表零线。
我有更好的答案
几个电表共用一个表的零线是可以的,本来零线都是相通的,这样接线不影响电表的正常计量。
可以共用零线,但必须四个电表串联连接才共用。假如是火线各自分开零线直走几户共用,后面三个电表的工作零线并接在过表的零线上,若其中有一个电表的零线接触不良,这个表就走得慢甚至不走,而供电正常电照用,不会让你察觉出丝毫的不正常。
本回答被网友采纳
只要零线能够承受共用电用户的负荷就可以了。
所有火线、零线都接在第一个表进线的火线、零线上或前面就行。
当然可以了,但是火线就不可以了。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
电表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三个单相电表火线各分开用,零线接一起共用,怎么接求图片_百度知道
三个单相电表火线各分开用,零线接一起共用,怎么接求图片
我有更好的答案
零线在电表上也是共用的,每个电表都是1、3进,2、4出。
三个电表零线接到一个空器开关上可以吗,火线分开,零线共用?
可以,不过零线要够粗,空开耐流要够大。
算出3个电表的负载总功率,再算出电流,才能配置总零线的空开。
火线空气开关会跳闸代表什么,火线空气开关有带漏宝的
跳闸说明不是漏电,就是负荷过大。
零线负荷过大?
不是,火线电流过大,空开耐流小,就会跳闸。漏电更是跳闸。
空开换大点,可以?
采纳率:75%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三个单相电表来测~~~~~-专业自动化论坛-中国工控网
三个单相电表来测~~~~~
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:35:00
三个单相电表来测三相电度,每相装一个互感器,我不会请问???
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:00 1楼
开启单相电表的接线盒,正视接线端子,打开1、2端子间的连片,用万用表的电阻档测量1、2号端子与4号端子间的电阻,阻值小的为电流线圈,阻值大的为电压线圈;将三只电表的电压线圈接入各相电压,三只表的4号端子短接在一起后接至零线;三只电流互感器的P2端短接后接至零线,P1端分别接三只电表的电流线圈。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:27:00 2楼
必须改一下表的内部接线才能实现.建议使用和电流互感器配套的三相四线制电度表.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:00:00 3楼
这个我知道,不过我听说三个单相表测加起来,比三相四线制电度表数要大点,我们是收电费的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:21:00 4楼
有另外一种接法是不用拆连片的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:53:00 5楼
我知道了,把1和2&的接结片拆开,然后互感器的二根线接到1和3上,4是接N线,2是接L线,就行,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:53:00 6楼
我知道了,把1和2&的接结片拆开,然后互感器的二根线接到1和3上,4是接N线,2是接L线,就行,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:22:00 7楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:58:23 8楼
电工技术窍门交流群,群号
~~~~~欢迎广大电工朋友加入~~~~~~~~~~~~~~~