松下空调室外机不工作是什么原因导致的?
提问者:盛飞鸿|
1501次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:23760
| 被采纳数:5
室外机不工作开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
回答数:18576
| 被采纳数:3
导致松下空调外机不转原因如下:
松下空调外机不转原因一、启动空调的瞬间看灯泡是不是忽然暗一下,如果是表明压缩机有问题,否则线路的故障,最好找个万用表,量一下电压,电流以及外机电阻。
松下空调外机不转原因二、压缩机位置响不响 ,如果响就是风机的病。不响就是压缩机的病。压缩机都不响缺氟和风机坏的话压缩机还会响。
松下空调外机不转原因三、打开外机,接线板上搞清楚哪个接压机哪个接风扇,开机以后打到制冷状态下,这时用万用表量一下输出是否有电。有电:压机、风扇坏没电:室内控制电路坏至于控制板根据机型品牌不同,位置结构当然也不一样。
松下空调外机不转原因四、如果是缺氟的话,压缩机会过热保护,但室外风机不会停。压缩机坏同上,压缩机坏,室外风机也不会停的压缩机线圈烧毁压缩机启动电容烧毁,室外风机不会停风机启动电容烧毁,因为风机不转不能散热,导致压缩机过热保护。但几率很低。
松下空调外机不转原因五、线路间短路,室外风扇接触器接触不良,卡住,保险丝熔断。室内机的停止转动是由室外机故障引起的。朝阳区空调维修不会麻烦的。如果压缩机也不运转请检查以下原因:保险丝熔断,压缩机本身故障。风扇电机故障。控制线路故障。起动电容故障。开关故障。温控器故障。起动继电器故障。线路绝缘损坏。
松下空调外机不转原因六、散热不好引起的过热保护,或者是由于启动电容问题引起的过电流,北京海尔空调维修其实电流过大之后就会严重发热,从而引起过热保护器工作。还有就是电脑板问题,使控制线不能过电给压缩机。连接线断线也一样。如果室外风机工作,就压缩机不工作就是以上情况。
松下空调外机不转原因七、室外风扇电机本身故障,线路间短路,室外风扇接触器接触不良,卡住,保险丝熔断。室内机的停止转动是由室外机故障引起的。
松下空调外机不转原因八、空调如果是定速空调,那么你的空调应该是正常的,因为定速空调在运转一段时间后,感温器感应到室内温度达到一定的设定标准后外机就自动停机了,如果室内温度有变化的时候。
回答数:61150
| 被采纳数:45
松下空调室外机不工作的原因:
1,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。
2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。
3,制冷系统线路故障,检查线路。
4,温控器接口坏了,更换温控器。
5,温度传感器安装位置变动了,重新固定安装传感器。
6,压缩机制冷剂泄漏,检查泄漏点并维修。
7,制冷管路堵塞了,清洗制冷管路。空调外风机转压缩机不起动是什么原因?_百度知道
空调外风机转压缩机不起动是什么原因?
原因如下:空调设定的温度过高。空调机出现配件损坏。空调设置的模式不正确。室内主控制电路板损坏,外机不工作。室外机高低保护时,室外机停止工作。电路板检测到故障停机保护,外机不启动。解决方法:查看一下空调的模式是否调制正确。检查一下设定的温度太过高或者是太过低。避免在无氟或低氟情况下启动。电容损坏引起的建议换一个电容。为空调补充氟利昂。检查电源导线是否老化,更换电源导线。空调压缩机:是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。一般装在室外机中。工作原理:压缩机-冷凝器-节流装置-蒸发器,制热与制冷原理相同,即逆卡诺循环,与制冷原理不同的是冷凝器和蒸发器的对换。
采纳率:50%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调压缩机启动电容的损坏判断与排除&&
一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
空调电源线(与220V或380V接线)容量不足,引起主机不工作。
本人在空调维修中多次遇到因为供电不正常而导致机器无法工作。
故障现象:启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。
380V启动前测量正常,机器启动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有一根也是横截面细,更换线后,故障排除。
空调三相供电电源相序错误引起系统不工作。
空调(三相器线供电系统,有时因主线相序接错,而导致空调保护系统工作而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调保护系统较为完善,一般可按对应的故障指示灯查找故障。
[已过滤文章中的超链接]
被转藏 : 0次
被转藏 : 0次空调外机压缩机不启动,风机正常,电压也正常_百度知道
空调外机压缩机不启动,风机正常,电压也正常
空调外机压缩机不启动,风机正常,电压也正常
我有更好的答案
检查压缩机电容器是否损坏。检查压缩机电热保护是否损坏。压缩机接线是否良好。压缩机是否损坏。既然风能转,只需检查与压缩机直接相关的部分即可,其它的不相干,别费冤枉力。
压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应压机不转风扇转,一定先把电容看;电容鼓包需更换,排除电容查供电;如有供电查压机,过载保护是关键;没有供电屋内转,首先检查连接线;其次要把温控看,温控最好能更换;继电器是个重点,前面驱动要判断;上述如果都正常,下面事情也好办;主板维修或更换,询问用户再决断。
电压正常调一下温度不行换一下温度探头
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调外机风扇转压缩机不启动,会不会是内机主板的继电器坏了?_百度知道
格力空调外机风扇转压缩机不启动,会不会是内机主板的继电器坏了?
我有更好的答案
有这个可能;拆开内机外壳,开启空调,用万用表量一量继电器有无电源输出即可判断清楚;另外,还有可能是以下原因导致:
1、输入信号出现故障(线松脱、短路等等);
2、供电电压过低;
3、压缩机发生内置保护;(一般停止运转半个小时左右的时间能够自行恢复)
4、压缩机启动电容松脱或者是故障。
听到有继电器吸合的声音,线圈也有12伏电压,室外机风扇也转,通压缩机的两根线没有220,应该就是继电器的问题吧
继电器最终控制的是压缩机的继电器或者是交流接触器,还要继续检查压缩机电源输出的控制开关。
修好了,就是继电器坏了,我在这上面提问就是为了确定一下,谢谢各位的帮助!!!!!
采纳率:94%
来自团队:
压缩机启动电容坏了
压缩机启动电容坏了
看看线路有无问题