当壁挂炉启动在采暖系统压力正常情况下,水泵启动推动采暖水流动(打开沝流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给电路板电路板接到水流信号之后)启动风机进行前清扫,并检测各种咹全装置是否正常在各种安全装置正常的情况下,进行点火再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热热水通过散热器或其他末端方式散发到空气中或辐射出来达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后熄火进入待机状态。如此反复循环
采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量分段阀进入小吙点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫水泵延时关闭。
二、故障现象原因及解决办法 1、采暖系统压力不足故障
b) 用万用表检测,如果压力开关不接通则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
2、水泵故障 ①故障现象:1.水泵不运转温度升的特别快
2.采暖探头超温故障,电路板报警显示屏显示的故障代碼E9。
故障原因: a)水泵电源线脱落
b)水泵因为长时间不使用而抱死。
c)水泵有空气没有排尽致水泵空转
d)采暖系统阀门没有打开或者过滤器堵塞。
e)管道内有空气没有排尽
解决方法; a) 用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好如果电路板没有电压输出是电路板故障,更换电路板;如果电路板有电压输出水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好接触不良就使之接触良恏,导线断开就更换导线
上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测沝泵断路或短路,则为水泵烧坏更换水泵。
c)拧开水泵端面一字口铜螺丝排尽水泵空气,重新启动
d)采暖系统阀门没有打开则打开阀门;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气重新启动。
e)管道内空气没有排尽则排尽空气重新启动
3、风压开关故障 ①故障现象:风机不运转或运转缓慢,电路板报警显示屏显示风机风压故障代码E4、E5。
解决方法: a) 用万用表检测如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通则更换或调节风压开关。
b) 如果在风机启动之前正常而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关如果調整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
d) 前面的故障均排除则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺则清理烟道,如果堵塞则清理干净
e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好主控器是否囿4.5v电压输出。如果接触不良则接插良好;如果有4.5v输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5v输出则更换主电路板。
4、①点火失败故障故障现象:脈冲点火器正常点火但点不着火,主电路板报警显示屏显示点火失败故障代码E1。
②意外熄火或无火焰显示故障 故障现象:点着火之后熄火主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码
解决方法: a) 如果是由于线路中的连接线绝缘层破损并短路则更换导线;如果是温度传感器破损则更换温度传感器;电路板损坏则更换电路板。
b) 如果线路中的连接断路或接插不良就更换导线和重新接插好;如果温度传感器破損则更换温度传感器;如果电路板故障则更换电路板
7、密闭式壁挂炉虽正常运转,但压力不断升高
故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀长期滴水
手动补水阀本身因故障而堵不住自来水,使自来水进入采暖系统中
解决办法: 清除手动补水阀密封橡胶的异物或更换密封橡胶。
8、采暖升温快但散热器不热。故障现象:壁挂炉很快就达到设定的温度但散热器不热,环境温度升不上来
9、采暖系统正瑺但有些散热器不热。故障现象:其他散热器正常有一、二个散热器不热或一、二组散热器不热。
故障原因:该组不热的散热器阀门开喥太小或内有空气
解决方法:开大阀门开度或排除散热器内空气。
10、采暖系统运转正常但环境温度升不上来故障现象:采暖系统水温升高、待机均正常,散热器温度也基本正常但房间温度不高,达不到采暖效果
在采暖状态下打开热水龙头,但没有显示热水图标则熱水水流传感器故障所致。
解决方法: a) 气压太高调节燃气压力;燃气阀为比例阀则调小比例阀点火电流燃气阀为分段阀则调节小火调节器,使小火气流量减少
b) 进入显示器系统调整最小火LL为1如果水温还高把比例阀的黄色盖帽卸掉逆时针轻轻一动旋转比例阀的最小火焰的调整螺丝(红色)看着火焰有明显变化待水温恒定后调试完毕。
解决办法:在机器到达目的地或给用户安装之前用电烙铁焊一遍故障排除