冷库压缩机加氟视频经常停机与冷觉风机转速慢有关吗

冷库低温压缩机和中温压缩机用的风机一样吗_百度知道
冷库低温压缩机和中温压缩机用的风机一样吗
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
冷库的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。冷库压缩机降温慢谁知道是什么问题_百度知道
冷库压缩机降温慢谁知道是什么问题
我有更好的答案
机组降温慢,原因很多的一般情况下是系统有漏,缺制冷剂,其次看看蒸发器结霜情况,太厚的话除霜,
采纳率:96%
来自团队:
鹏源家电老板会告诉你
你说的是停机频率变长
还是停机时间变短?
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
冷库压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一台压缩机带两个冷库,降温速度太慢,带一个冷库时降温很快....【制冷吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:13,090贴子:
一台压缩机带两个冷库,降温速度太慢,带一个冷库时降温很快....收藏
先说一下冷库配置:一台20p活塞式压缩机,两间各100m³的冷库,每库各两台DD80冷风机。膨胀阀用的丹佛斯TEX-2 6#阀芯。库温要求-20度。制冷剂r22。调试时,单个冷库降温迅速,库温到-20的时候吸气压力为0.3bar,两间冷库同时降温的时候,降到-15度时,再往下降就非常慢,此时的吸气压力为0.7bar。我个人认为是不是单个冷库降温时的制冷剂循环量比同时降温时两间冷库中任意一间的制冷剂循环量要大?期待高手正解!最好用理论公式表达。
买制冷空调去家装节,华夏家博品牌好家居优惠来袭,爆款特价秒杀,60天买贵就退!免费报名下单满额享优惠,家博会制冷空调为您省30%预算,裸价等你来!
估计两个库德时候制冷剂有点不够用吧!
一拖2呗,就这配置绝对可以迅速拉一个库,同时拉两个库明显制冷量不够!我经常做一拖2的库,不过我是做两个配电箱(两个配电箱的制冷接触器互锁,注意电源相序和接触器相序都要一致),一拖3的库也做过不少。分别制冷效果更好更省机组,同时制冷慢的多而且还存在库温不同步问题
对不起,这两天太忙,根本就没看清楚题目,你的冷库是立方100,而不是平方,那么也可以理解为5*8*2.5,如果选用DD80*2,是不是太大了?不为别的,你的压缩机带不起来,原因老大己告知,那么为什么不降一档使昵,比如三台DD40,两台DD60,或一个冷库用一台比较大一点的,比如DD100,DD120左右,至于你说的初次拉温,既使是初次降温,这样的冷库速度也不会低于25min,
楼主的意思,应该是,就算我冷风机配大了,但是没有明显的吸气过热,为什么就是拉温那么慢,是吧?
你压机小了,我觉得一托二弊端多,虽说节约成本,一但出现故障,很着急。
只是一拖多很难做得很好的匹配而已。因为一拖多会存在单库时吸气压力过低,多库是吸气压力又太高,所以才出现了并联机组来平衡吸气压力。也可以用色色说的那样,两个库独立电控系统控制冷风机和库温来平衡。
冷风机显然配错了,DD30四台,每库2台
弱弱的告诉你:你用20匹一台压缩机降2个冷库,选择每间房间2个DD80冷风机,膨胀阀选用TEX2-6#一、制冷量看,你每间房间只有100立方,按正常冷藏进货的话,一台20匹的压缩机是够了二、冷风机选择1个房间2台DD-80的,肯定是出于当一个冷库温度降到时,停止这间房间的供
液,那么这时候工作的蒸发器也和压缩机匹配。这里我要说一下,抛开一个冷库的制冷量需求来说,你这种配置也是可以的,但是你的膨胀阀是不是选择小了一点,当你一间冷库的时候,你的低压压力显示只有0.3bar,你肯定会发现你的压缩机根据环境,吸排气温度都偏高吧!三、弱弱的简单建议,先把每个冷风机换个膨胀阀TGEX6的试试看。理由不想多说。四、当然,冷库的保温和进货量、物品的包装和堆放、物品的晗值都是影响制冷量的因素。
上海威棱专业从事制冷压缩机生产,十多年研发生产加工经验丰富,可靠,让客户用的放心买制冷压缩机 我们公司欢迎客户来选购,真诚为您服务!
其实你们说的都不对,一台压机带多冷风机不难,但是一台压机带多库多冷风机不是那么简单的,可加我QQ
是不是蒸发器里的液少啊?冷酷接触的不多。
你太历害了,我15p机就拉DD80冷风机一台,你20P能拉4台!
求高手指点,我两个30立方小冷库机器不行了想换机,我不想装两台制冷机,可以共用一台制冷机交替给两个库制冷吗?
风机配大之后
蒸发温度下降
换热比下降
而回气温度差不多不能说明问题
-18度的蒸发温度和-6度的蒸发温度在同一库体的被冷却物的回气温度是差不多的
取决回气温度的是被冷却物
以上纯属胡言乱语
确实小了,不过可以简单点的办法,把风机风量调小,可以将就下。不行再调小膨胀阀。
之前有没有问题
我从来不考虑一拖二
风机配大了
两间一起拉时蒸发压力高,过热度太大
登录百度帐号制冷压缩机型号与冷库怎样匹配如何计算_百度知道
制冷压缩机型号与冷库怎样匹配如何计算
我有更好的答案
高温冷库制冷量计算公式为:
冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;中温冷库制冷量计算公式为:
冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温冷库压缩机组制冷量计算公式为:
冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W
算出制冷量就可以选择合适型号的机组冷风机了!
采纳率:34%
高温冷库制冷量计算公式为:
冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;中温冷库制冷量计算公式为:
冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温冷库压缩机组制冷量计算公式为:
冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W
算出制冷量就可以选择合适型号的机组冷风机了。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
制冷压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。制冷设备除霜排液方案的确定
发布时间:
&蒸发器结霜会导致热阻增加、传热系数下降。对冷风机而言,空气流通截面积减小,
使流通阻力加大,功耗上升。所以,应及时除霜。
&&&&I&:除霜方案.t
&&&&现行的除霜方案有:
&&&&(1)人工扫霜简单易行,对库温影响小,但劳动强度大,除霜不彻底,有局限性。
&&&&(2)水冲.霜.将冲霜水通过喷淋装置向蒸发器表面喷淋使霜层融化,然后一并由排水管排出。该方案效率较高,操作程序简单,库温波动小。从能量角度分析,每平方米蒸发
面积耗冷量可达250一400kj。水冲霜还容易使库内起雾,造成冷问顶棚滴水,使使用寿命
&&&&(3)热气融霜利用压缩机排出的过热蒸气冷凝时放出的热量来融化蒸发器表面的霜
层。其特点是适用性强,在能量利用方面合理,对氨制冷系统而言,除霜的同时还能把蒸
发器中的积油冲出。但融霜时间较长,对一库温有一定的影响,制冷系统分调节站复杂。
&&&&(4)电热融霜利用电热元件发热来融霜。系统简单,&操作方便,易于实现自动化,
但耗电多。
&&&&实际方案确定时,有时采用一种除霜方案,有时将不同&方案结合起来使用。如冷库搁
架排管、墙、顶光滑排管,可用人工结合热气法,平时人工扫霜,定期进行热气融霜,以彻底清除人工扫霜不易除净的霜并排出管内积油。冷风机用水冲或热气法。对于结霜较多需频繁进行除霜的可采用热气结合水除霜,如图3-11所示。这种方案结合了两者的优点,既冲霜快,对库温影响又小,还能排除管内积油。小型氨制冷装置、氟装置中的冷风机多采用电热除霜。冷却间温度高于0℃的蒸发器,也可考虑停止降温,让霜层慢慢融化。
2。排液方案
&&&&热气融霜、热气结合水除霜法都需将融霜冷凝液由蒸
发器排出。其方案有:&(1)冷凝液排人排液桶制冷系统设排液捅,将冷凝液排人排液捅.,再供人系统循
环。重力供液、液泵供液系统都有应用。
&&&&(2)冷凝液排人低压循环桶仅适用液泵供液系统不.设排液桶时,将冷凝液降压后引
入低压循环桶。
&&&&t3)冷凝液排向工作中的蒸发器将除霜冷凝液排至其他正在工作中的蒸发器。该方
案系统简单,但随冲霜从蒸发探导中出来的油又进人了其他蒸发器。该方案仅在小型制冷装
置中可以考虑使用。
&&&&(4)设置热交换器利用专用热交换器使冷凝液气化,再被压缩机吸人。
&&&&九、设备液位显示、控制方式的确定
&&&&(1)液位显示制冷系统中有些设备如贮液器、低压循环桶&、巾间冷却器、排液桶、
集油器等均需设置液位指示器,以便于直观地观察设备内的液位并根据其液位进行操作管
理。液位指示器有玻璃管式、玻璃板式.、金属管式、油包式、远距离液位指示器、视液
镜.、自动显示器等多种。金属管式液位指示器只能用于制冷剂液温低于0℃的容器上,根
据结霜位置来判定液位高低。这种指示器简单安全,但有冷觉损失,有时出现结虚霜现象
(无液体部分也结霜),给人以误解。由于玻璃管易碎.、危险性大,玻璃管式液位指示器已逐渐被玻璃板式液位指示器所取代。玻璃板式掖位指示器的特点是简单直观,但在低N设
备上使用时,表面结霜影响视线,仅适用于高压贮液器、集油器、排液桶等设.备。油包式
液位指示器是在玻璃管式液位指示器的基础上增加一个油包而制成的,仅适用于氨制冷系统。油包内加人冷冻油,容器内的液体对油施加压力,使油进人玻璃管
并指示出油位高度。鉴于油与制冷剂液体的密度不同,可把油位高度换算为液位高度。因
为进人玻璃管内的是油而不是制冷剂液体,故在中、低压设备中使用也不会结霜,观察方
&&&&前面介绍的几种液位指示器都是安装于需要指示液位的设备上的、当设备多且分散布
置时,观察液位很麻烦,采用远距离液面指示器就可解决这一问题。.它可以设置在远离被
指示设备的地方,位置高低不受限制,并可准确地显示液位,也有的设备自身带有视液镜,可以很方便地观察液位。
(2)液位控制由干循环的需要,需对低压循环桶&、气液分离器、中间冷却器等设备
进行供液并控制其液位。其控制方法有:
1)浮球阀控制。浮球阀在制冷过程中起着节流降压和自动控制设备内液面的作用。当容器内液面低落时自行开大,液面上升时逐渐关小,待液面升至上限时则白行关闭。浮球阀有直通式和非直通式两种,国内制冷系统多用后者。
&&2)自动控制。图3-14所目前常用的自动控制供液示例,由浮球液位计自动检测液位,根据检测结果指令执行元件电磁阀(或电磁主阀)开或关,以此来控制设备内液位的高低,手动节流阀调节至合适的状态,起节流降压、控制流量的作用。除以上方法外,也有利用手动节流阀对液体进行节流并通过调节阀门的开启度,来完成对设备液位控的。利用该方法控制液位操作较困难,负荷波动大时尤为突出,应尽避避免使用。