有谁是修小爱 空调 维修 师傅的师傅!需遇到一台美的定频立式柜机开机显示E5传感器代换无效!谢谢大师帮帮忙

格力空调显示E5怎么修_百度知道
格力空调显示E5怎么修
小弟今天接到一台72 格力空调,一开机压机启动一下就停了内机正常工作,过3
4分钟又启动一秒左右停了.重复几次后就显示E5.电容是好的.请问要怎么修?
提示该问答中所提及的号码未经验证,请注意甄别。
我有更好的答案
一、格力空调三种机型显示E5的含意:1、格力定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)。2、格力变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障。3、格力分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护。二、格力定频空调显示E5的维修方法:1、查看电压是否过低,可建议用户安装稳压器。2、外机电容是否损坏。3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。4、控制板故障,更换控制板。
餐饮从业者
问题描述:这台客厅格力空调柜机已经用了7个年头了,今年第一把空调打开,工作一会儿显示E5,并且室外机停止工作,空调不制冷了,请问格力空调显示E5是什么原因呢?深圳格力空调维修回复:你家格力空调柜机不制冷,显示故障代码E5属于压缩机过电流保护,下面我们深圳格力空调维修就您家空调压缩机过流保护作出分析:1 室外机冷凝器(也就是外机那吕的翅片)上太脏 清洗后解决2 家里面电压太低(低于170V) 等早晨 或 夜晚 别人家里不用电了 试一试 如果电压低 安装一个稳压器后解决3 是否维修过? 有可能是氟加多了或系统有空气 放掉多余的氟或重新抽空加氟解决 如果没修过系统这个问题可以不考虑4 系统有赌(脏赌 油赌 氷赌)找专业维修员 用氮气清洗整个系统 然后重新抽空加氟后解决5 启动电容有问题或压缩机自身问题 找专业维修员解决6 电脑板电感部分有问题 找专业维修员解决7 自然环境温度超过38摄氏度 也有可能造成压缩机过流 中午最容易 夜晚好点 等自然环境温度下降点自然就好了以下有关格力空调显示代码对应格力空调故障表:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护)E5:过电流(低电压保护)当格力空调制冷了,显示故障代码E5时,且你发现家的空调有好长时间没有进行清洗保养的话,建议先把空调室外机清洗一下,看是否能够正常运行。如果清洗不能够解决问题,建议找厂家售后部门过来帮你检测!深圳格力空调维修电话:5
本回答被提问者采纳
——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
格力空调故障代码E5:低电压过流保护可能出现的原因有以下:1、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。3、控制板故障,更换控制板先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器,如果电压没有问题的话,就联系厂家的专业人员上门检修吧!
请问你这个机子最后怎么修的
1条折叠回答
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: >
美的C21-ST2118电磁炉显示E5代码的检修
&&& 一台美的C21-ST2118触摸键控型电磁炉,开机后散热风扇转动但不加热,数码管显示E5代码。
&&& 分析检修:用户讲该机在前期已出现过同样故障,维修后使用了约一个月,故障复发。查询资料:美的电磁炉显示E5代码的原因是IGBT管温度传感器损坏。
&&& 该机主板为美的TM-S 1-01 D-A型。IGBT管温度热敏电阻RT 1安装在整流桥上面,相关电路如图1所示。用万用表电阻挡测量RT1连线插座中两插针之间的电阻,阻值在10&O~15&O之间波动,与热敏电阻的正常值100k&O相差较大。焊下RT1的两根引线,测量RT1的阻值为98k&O,接近正常值,难道是RT1连线插座外围电路有问题?
&&& 不安装XT 1,测其插座焊的两个焊盘间的阻值仍在10&O左右,这说明的确该部分线路有问题。顺着印刷线路铜箔走向检查,发现通往IGBT功率管及整流桥散热器下面的一段铜箔有鼓泡现象,锈蚀严重,如图2所示。除去锈迹后漏电现象消失。仔细察看后发现,这段有锈迹的印刷线路并未使用。为绝后患,切断这段印刷线路的铜箔,上电试机,故障排除。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:52,359.38000 毫秒空调有问题?维修师傅乱报故障?收费高?这里有防坑教程空调有问题?维修师傅乱报故障?收费高?这里有防坑教程关杰白马百家号格力空调故障代码其他类型空调陆续更新,更多请关注我们!E1:压缩机高压保护。1﹑冷凝 器前有障碍物2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷3﹑控制回路异常4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2:蒸发器防冻结保护。1﹑室内风机不转或风口堵住 。2﹑室内环境温度低于18度 。3﹑管温感温头折断 。4﹑管温感温头插头没插好。5﹑控制回路异常 。E3:压缩机低压保护 。1﹑冷媒不足。2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。3﹑过滤器半堵。E4:压缩机排气温度过高保护。1﹑系统堵塞。2﹑压缩机老化。3﹑外机散热不好。E5:过电流(低电压保护)。格力KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E11﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷E21﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电格力LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕3﹑三相电源缺相4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作6﹑电容C7漏电格力空调维修E1一般是外机问题 过欠流 过欠压 散热不良!格力KFR-70LW/ED故障代码KFR-70LW/EDE1 高压E2 防冻结E3 低压E4 排温E5 过流格力带低电压保护新款柜机代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)格力吸顶式空调室外机电路板(发光管闪烁)是哪里故障2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、3、6指示灯闪烁选择问题2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏2、4、5指示灯闪烁遥控器问题3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏4指示灯闪烁中心地址堵塞2指示灯闪烁遥控器发射电路开路3、7指示灯闪烁室内外通信开路2、7指示灯闪烁室风外通信问题3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题格力空调故障代码h1是化霜故障。故障,保护意义显示器代码内机指示灯显示系统高压保护运行灯 灭3S闪烁1次内机防冻保护运行灯灭3S闪烁2次系统低压保护E3运行灯灭3S闪烁3次压缩机排气保护E4运行灯灭3S闪烁4次低电压过流保护E5运行灯灭3S闪烁5次通讯故障E6运行灯灭3S闪烁6次模式冲突E7运行灯灭3S闪烁7次防高温保护E8运行灯灭3S闪烁8次防冷风保护E9运行灯灭3S闪烁9次室温开,短路F1制冷指示灯灭3S闪1次内管温开,短路F2制冷指示灯灭3S闪2次外环温开,短路F3制冷指示灯灭3S闪3次冷凝器管温开,短路F4制冷指示灯灭3S闪4次外排气管温开,短路F5制冷指示灯灭3S闪5次化霜H1制热指示灯灭3S闪烁1次静电除尘保护H2制热指示灯灭3S闪烁2次压缩机过载保护H3制热指示灯灭3S闪烁3次系统异常H4制热指示灯灭3S闪烁4次模块保护格力空调维修H5制热指示灯灭3S闪烁5次滑动门故障FC格力空调故障代码维修方法一:格力空调故障代码含义及维修方法1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。6. EH保护:电加热故障。发出“BB”报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。二、格力空调维修和检查方法,在制冷工况下冷量不足1.有冷风但室内不冷。2.房间太大或门窗打开,请关严门窗。3.室内人太多或有热源,请清除热源。4.室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。5.室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。6.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。7.两器脏,请清洗。 进出风处障碍物,请清除。8.制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。9.系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。10.室外温度太高。11.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。12.若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。13.压缩机本身效率低。14.室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。15.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。16.空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。17.制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。系统高压保护三:格力定频机空调维修资料1:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]2:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!3:变频冷静王维修资料1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。6 功率模快:各线功能1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号格力空调维修;7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。关杰白马百家号最近更新:简介:白马人,白马事,关注白马,近在眼前作者最新文章相关文章共0件商品,共计&00.00
电磁炉维修方法大揭秘_最详细的电磁炉维修方法!
很多电器在使用的时候如果使用的时间过长或者是使用到 方法不正确都会导致电器出现故障,电磁炉在使用的时候也不例外,电磁炉出现故障的时候需要对其进行维修,那么电磁炉维修的时候它的维修方法有哪些呢?这里我将为大家提供一些电磁炉维修方法,我们现在就一起来学习一下电磁炉出现故障之后如何进行维修吧。
是我们家庭中常会使用到的一种炊具,电磁炉主要是利用交变电流通过线圈产生方向不断进行改变交变磁场,让处于交变磁场中的导体内部出现涡流电流,在涡流第哪里中的焦耳电流热效应会使得导体升温,从而实现加热。电磁炉它的加热烹饪效果是非常出色的,如果在使用电磁炉的过程中遇到电磁炉出现故障怎么办呢?没关系,现在我就来为大家展示电磁炉维修的技巧有哪些?
电磁炉的特点
&&&&&& 1、加热快。电磁炉它的加热速度是非常快速的,它能够在15秒的时间内就将锅底温度加热到300度以上,大大的节约了烹调的时间。
&&&&&& 2、节能。电磁炉在使用的过程中不会产生出明火,通过依靠锅体自身发热,减少了热量的损失,因此它的热效率能够达到80%,电磁炉在使用过程中还不会排出废气,因此十分环保。
&&&&&& 3、功能多样。电磁炉的功能是非常多样的,使用电磁炉进行烹饪它能实现对食物的炒、蒸、煮、炖、炸,满足用户各种烹饪需求。
&&&&&& 4、清洁方便。电磁炉在使用的过程中不会有燃气和废气的污染,因此使用了电磁炉之后在电磁炉的面板上通常都是比较干净的,清洁起来也更为方便。
&&&&&& 5、温控精准。电磁炉在使用的过程中能够对烹饪温度实现精确的控制,这样既能保证事物的美味,同时烹饪起来也更加的省力。
电磁炉维修-常见故障维修
&&&&&& 故障一:开机烧保险
&&&&&& 分析与维修:
&&&&&& 1、在进行电磁炉维修的时候,首先就应该先将电磁线盘的接线脚断开之后换上保险管,之后测量电容C102两端的电压,通常情况桥式整流的直流输出电压在220-300V,如果出现没有电压或者是继续烧保险的情况,这时就能判断出是桥式整流块损坏。
&&&&&& 2、在电磁炉中如果C102两端有电压,这就说明桥式整流的直流输出正常,这时就可以判断出IGBT损坏,在IGBT的两个输出脚被击穿,那么就相当于是直流短路,重新更换IGBT,故障即可排除。
&&&&&& 3、如果在检查的过程中桥式整流和IGBT都没有损坏,但是仍旧出现烧保险的情况,那么就可能是电磁炉的IA8316S集成块已经被损坏,通常IA8316S输出的脉冲角度过大的时候,就容易导致IGBT出现过载的现象,这时就会将保险烧坏,重新更换IA8316S集成块故障就能排除。
&&&&&& 故障二:电磁炉开机操作各项显示正常,但是不加热。
&&&&&& 分析与维修:
&&&&&& 1、测试TA8316S的第③脚是否显示出18V的电压,如果没有,那么就可以检查Q201、ZD201是否被击穿,如果出现被击穿的现象,那么就需要将其重新进行更换。TA8316S的第③脚无18V电压,这时它的故障点就应该是在供电电源串联稳压电路上,这时就需要先检查构成串联稳压电路的基本元件。
&&&&&& 2、TA8316S的第③脚有18V电压,那么电磁炉的故障就应该是在IC3集成块上TA8316S上,这时重新更换TA8316S集成块,故障即可被排除。通常情况下LED的面板显示正常,那么就说明电脑的控制电路基本上是正常的,不会出现烧保险的情况,如果高压板正常,又有TA8316S无脉冲输出到IGBT控制极,那么IGBT就无法导通。
电磁炉维修方法
&&&&&& 1、电磁炉在使用过程中,整机无反应,但是没有出现爆机的现象的时候,将电磁炉拆开发现电磁炉的保险丝完好无损,通常出现这样的情况都可能是电磁炉的电源转换芯片烧坏了,它产生出的18V电压,经过了7805之后就会变成+5V电压供CPU进行工作,这时如果提供不出+5V电压,CPU不能进行工作,那么电磁炉也不能正常进行工作了,因此在检修时,主要检查的就是电磁炉的转换芯片。
&&&&&& 2、电磁炉不加热是我们常见的一种电磁炉故障,通常影响电磁炉不加热的原因有很多,导致电磁炉不加热的外部原因主要包括了外部电网电压高于或者是低于电磁炉的工作电压范围,这时电磁炉中的保护系统就会强制断电停止加热。电磁炉中内部温度过高,也会导致电磁炉的温度警报机制启动,强制关闭加热的功能。导致电磁炉不加热的内部原因有:电磁炉温度传感器开路、短路保护IGBT管超压保护和IGBT过流保护。进行维修的时候大家就可以从这些地方入手。
&&&&&& 3、电磁炉能够开机,但是在电磁炉上显示出故障代码,在进行维修的时候我们首先要弄清楚的就是这些故障的代码的含义,这样我们才能有目的的对电磁炉进行维修。
电磁炉维修-电磁炉故障代码
&&&&&& 万和电磁炉故障代码
&&&&&& E0:断路开路(主传感器坏)
&&&&&& E5:短路(主传感器坏)
&&&&&& E3:高压保护
&&&&&& E4:低压保护
&&&&&& E2:IGBT超温
&&&&&& E6:锅下超温
&&&&&& 美的电磁炉故障代码
&&&&&& E01:断路(主传感器坏)
&&&&&& E02:短路(主传感器坏)
&&&&&& E03:高温(主传感器坏)
&&&&&& E04:断路(散热片传感器坏)
&&&&&& E05:短路(散热片传感器坏)
&&&&&& E06:高温(散热片传感器坏)
&&&&&& E07:低压保护
&&&&&& E08:高压保护
&&&&&& E10&&&&&&& 干烧保护
&&&&&& E11&&&&&&& 主传感器坏
&&&&&& tcl电磁炉故障代码
&&&&&& E0:IGBT传感器开路
&&&&&& E1:无锅
&&&&&& E2:IGBT传感器短路、超温
&&&&&& E3:电压过高
&&&&&& E4:电压过低
&&&&&& E5:锅底传感器开路、短路
&&&&&& E6:锅超温(干烧保护)
&&&&&& 格力电磁炉故障代码
&&&&&& E0:电压过低
&&&&&& E1:电压过高
&&&&&& E2:锅底传感器开路
&&&&&& E3:锅底传感器短路
&&&&&& E4:GBT传感器开路、短路
&&&&&& E5:锅超温(干烧保护)
推荐阅读&&
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
139468****7379:
更多精彩评论
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
新品独家首发
本站价:499
本站价:399
包邮价:320
本站价:399
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&6035.00
本站价:&1800.00
本站价:&4799.00
本站价:&11799.00
本站价:&6800.00
本站价:&8599.00
本站价:&620.00
本站价:&4499.00
本站价:&5599.00
本站价:&1880.00
经营网站备案信息美的空调常见故障的处理方法是什么
美的空调常见故障的处理方法是什么
被浏览9663次
美的空调常见故障有哪些,是什么原因?有哪些处理方法?求高人赐教。。
我来帮他解答
压缩机高压保护。
  解决方案:
  1、冷凝器前有障碍物
  2、室外环境温度高于43度时开始制冷
  3、控制回路异常
  4、高压管压力过大使高压开关动作
  E2:蒸发器防冻结保护。
解决方案:
  1、室内风机不转或风口堵住。
  2、室内环境温度低于18度。
  3、管温感温头折断。
  4、管温感温头插头没插好。
  5、控制回路异常。
  E3:压缩机低压保护。
  解决方案:
  1、冷媒不足。
  2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
  3、过滤器半堵。
  E4:压缩机排气温度过高保护。
  解决方案:
  1、系统堵塞。
  2、压缩机老化。
  3、外机散热不好。
美的空调常见故障处理方法,以及解决办法
1、 出风量小、制冷效果差? 有多种原因:
A、外界环境温度高,室内人员又比较多美的空调器全负荷工作。
B、电源电压过低,引起美的空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。
C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。
E、美的空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频美的空调停机是否正常:
当用户使用美的空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频美的空调是会停机的。因为即使变频美的空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时美的空调是会停机的。
3、用户咨询美的空调设定17度,但美的空调降到25度时,就不会再下降了,是不是美的空调制冷不正常 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户美的空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时美的空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时美的空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。
4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是美的空调使用一年后就容易老化。
先向用户咨询美的空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用美的空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是美的空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示?
A、查看电池是否安装对,是否有电。
B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。
C、如果还不行,请我们网点上门检修。 6、美的空调漏水(室内机)
原因分析:
A 排水管堵死、脱落或破损;
B 安装不水平;
C 搬运及碰撞后造成接水盘移位;
D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。
E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。
解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释
E2:室内机蒸发器防冻结保护。
故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。5. 开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。6. 运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是: 1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。 2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。 3) 蒸发器表面脏,风量小。(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。(3)室内管温感温包坏或折断。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。(5)过滤网太脏。(6)系统脏堵。(7)室内电动机转速太低。
空调常见故障及处理方法:
1.电源反相现象有。
(压缩机无排气与吸气压力没有温差) (1)空调内外机都起,但不制冷。 解决方法;换相
2.空调缺少R22现象有
(1) 空调整机运行内机吹出的风不够冷。 (2) 空调整机运行外机吹出的风不热。 (2)空调整机频繁启动运行。 (3)出现高温高压报警。 (4)出现低压保护告警。 (5)管路出现结霜现象。 解决方法:冲加制冷剂。
3.空调R22过多现象有。 (1)空调整机运行不制冷。
(2)出现高压保护。(外机不工作,内机正常工作) 解决方法:排出多余的制冷剂。
4.空调压缩机故障现象有。 (1) 空调压缩机烧坏或被电击穿。 (2) 空调压缩机卡缸或串气。 (3) 空调压缩机运行声音异常。 解决方法:更换压缩机。空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9),阻值为零或差值大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气。空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。
5.节流阀(热力膨胀阀)故障现象有。 (1) 空调运行后不久停机保护。 (2) 热力膨胀阀前后管路温差大。 (3) 空调制冷效果不好或不制冷。 (4) 空调高低压力异常。
解决方法:调节热力膨胀阀开关或更换热力膨胀阀。
6.空调室外风机故障现象有。 (1)空调运行后不久停机保护。 (3) 出现高温告警。
(4) 空调制冷效果不好或不制冷。
(5) 空调外风机的电容损坏也会导致风机的正常运行。 (6) 空调外风机运行时的声音异常。 解决方法:更换外风机或外风机电容。外风机好坏的判断方法是。(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的,三相阻值但不排除相近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏。(220V)空调外风机三项阻值是否是A+B=C。
7.空调控制面板故障现象有。1)空调控制面板无显示或无法操作。 (2)空调停电后无法自起。 (3)空调内机起外机不起。
(4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等) 解决方法:更换空调控制面板。
E2:室内机蒸发器防冻结保护。 故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。美的空调挂机故障代码E5表示传感器故障。
1、定频挂机显示E5是T1传感器故障。
2、定速柜机显示E5是室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障。
3、变频挂机显示E5是室外温度传感器故障或室外E方参数故障。
4、柜机显示E5是室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障。
Standby凡&回答:1、问:熄火保护灶为什么打火时需要多停留一段时间?
答:熄火保护是通过固定在火盖旁的一个热电偶来感受外界热量变化,保证在意外熄火情况下,燃气灶能自动切断气源,从而保证人身安全的。热电偶在熄火保护中有两方面的影响,一方面,他保障意外熄火情况下在很短时间内切断气源,另一方面,打火时,热电偶只有感受到外界一定的热量,才能使通气管道畅通,国际规定这个时间是45秒,但厨师傅燃气灶采用了国际上先进的感温装置,使得这个时间控制在3-5秒,甚至更短的时间。
2、问:使用液化石油气燃气灶火小时应采取什么措施?
答:液化石油气燃气灶正常的火焰呈浅蓝色,火苗内焰清晰,高度约20mm,有轻微的噪声,火力旺盛。若出现火苗很小,其原因和排除方法如下:
1)、燃烧器火盖火孔被污物堵塞,阻碍燃烧器混合气体流出,清理火孔污物。
2)、喷嘴堵塞,拧下喷嘴清理干净。
3)、调压器进气口和喷嘴被铁锈堵塞,阻碍瓶体内燃气流出,更换合格的调压器。
4)、胶管折扁通气受阻,利直胶管。
5)、另外燃气即将使用完毕,阀门没有全部打开等原因也要注意,可采取相应的措施解决。
3、问:用户在日常煮饭的过程中经常出现汤水溢出扑灭火焰的现象,而后就会出现点不着火的现象,如何处理?
答:主要是因为点火磁针受潮所致。这时候不要因不能自动打火就放弃使用。请使用火柴或者是打火机点火,燃气灶正常燃烧一端时间后,去除点火磁针的潮气就可自动点火了。
4、问:燃气灶在使用过程中为什么会有黄焰或冒黑烟?应如何排除?
答:黄焰是燃气不完全燃烧时的火焰,火苗呈红黄色,熊熊燃烧看起来似乎火很旺,实际上火苗软而无力,热效率很低,并使锅底积碳,不但浪费燃气,而且会造成空气污染。
1)、如果是空气量过小造成的黄火活冒黑烟,可调整风门,将风门打开大一些。
2)、如果是气质原因造成的黄火或冒黑烟,可更换气质。
3)、如果引射腔内、喷嘴内有异物也会造成燃气灶有黄火或冒黑烟,应将异物清除。
5、问:燃气灶出现红火是否正常?燃气灶为什么会出现红火?
答:燃气灶出现红火是以下原因导致:
1)、燃气原因:当燃烧气体内水分较多或杂质过多时,会使火焰颜色呈现红火。
2)、粉尘原因:当屋内有粉尘或炒菜时空气中水分和油气量增大时,也容易出现红火。
3)、风门原因:当风门调节不佳,也可能出现此种情况,这时,只须调节风门即可。
4)、支锅架原因:由于支锅架表面搪瓷在高温加热颜色发红,由于搪瓷的特殊材料在支锅架周围会发现火焰为红色,这是金属离子高温下的颜色。
因此,燃烧时出现红火并不是灶出现了问题,而是由于上述原因所造成的,不会影响正常使用,也不会对人健康产生害处。
6、问:如果出现离焰脱火的现象,如何排除?
答:1)、如果是燃气压力过高(一般发生在液化气减压阀失灵)造成的脱火,用U型压力计检查出气压力,调整到与铭牌一致即可;
2)、如果是灶具周围风大,减少周围空气流动;
3)、燃气灶所需气质与使用燃气气质不匹配造成的离焰脱火,需要更改气质,使两者匹配;
4)、进风量过大造成的离焰、脱火,调整风门,减少进风量即可。
7、问:什么是脱火?出现脱火时应该怎么办?
答:脱火是由于燃气压力过高或进风量过大,造成火焰飘离火盖燃烧情况。出现脱火时应先指导用户正确地将风门处调风量调小;再检修用户家的减压阀,若是天然气或是人工气,则是管道中压力过高造成,需向供气公司反馈解决。
**其实我不帅&回答:威王电磁炉故障代码:E0。
  代码含义:电磁炉面板上没有锅具或者是锅具的材质、大小、位置、形状不符合要求。
  解决方法:在电磁炉上放上锅具;如果是第二种情况需要更换适合的锅具。
  威王电磁炉故障代码:E1。
  代码含义:电磁炉面温度传感器断路。
  解决方法:更换炉面温度传感器。小兔提醒,出现该种问题时最好请专业的维修师傅进行修理。自己不懂的话千万不要私自拆卸,以免对电磁炉造成二次损坏。
  威王电磁炉故障代码:E2。
  代码含义:电磁炉内部散热不好或者是电磁炉内部的IGBT传感器出现开路情况。
  解决方法:如果确定是散热不好的话尽可能架高电磁炉,改善其通风条件;如果是IGBT温度传感器开路的话,需要请专业的师傅上门维修。
  威王电磁炉故障代码:E3。
  代码含义:通过电磁炉电压过高。
  解决办法:等待电压稳定之后再重新开机使用。
  威王电磁炉故障代码:E4。
  代码含义:通过电磁炉电压过低。
  解决办法:关掉电磁炉,等待电压稳定之后再使用即可。
  威王电磁炉故障代码:E5。
  代码含义:电磁炉面温度传感器超温。
  解决办法:加强通风等待温度传感器恢复正常之后再开机使用。
  威王电磁炉故障代码:E6。
  代码含义:电磁炉内部的IGBT传感器超温。
  解决办法:手动关闭电磁炉,改善电磁炉通风,及时清理电磁炉背部的风扇出的杂物,等IGBT传感器温度恢复正常之后再开机使用。
当家里的威王电磁炉出现问题之后,用户可以根据上述威王电磁炉故障代码一一排查,如果遇到自己无法解决或不确定的问题时,应及时送往售后服务网点修理,以免因操作不当造成更大的损害。
没有昵称_0108&回答:⑴室外机不工作
① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。
④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外机通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子 北京空调维修 是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。
⑤ 如空调开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
⑵空调开机后一直低频运转
请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
⑶P板变频柜机故障代码及解决办法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护——检查过载保护器有无断路。压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护——查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包短路或开路。
E5:室内外通讯故障——检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口出有无松动;控制器是否损坏等。
⑷制热时,室内机不工作。请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
4. 格力2000变频机及变频柜机系列故障判断及处理
室外机不启动原因有:电源模块坏;室内、外通讯不正常;室内、外感温包故障;压缩机过载保护器开路;PCB板坏等;
具体判断如下:
⑴电源模块坏:上电后首先检查电源模块P、N之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容是否有故障,接线是否松脱,同时检查PTC电阻是否坏,PTC电阻正常时,其两端电阻为30Ω~60Ω之间,开路或短路均不正常。如果有310VDC电压,而室外机PCB板上红色指示灯不亮,请检查PCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座是否折弯,如以上均正常,而PCB板红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。
如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(3分钟以上),也说明电源模块坏。
注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器均匀涂上散热膏。
⑵室内、外感温包故障(故障现象:不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
①制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象。
a. 请检查室内管温是否故障或温度过低,导致防冻结保护。
b. 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化>65℃时,压缩机会停,T化<58℃时恢复运行。
c. 排气感温包是否过高或有故障。T排>115℃停压缩机,T排<92℃恢复运行。
d. 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
⑵制热模式:
a. 如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内、外连接线是否正确,是否完全可靠接地。
b. 室内管温保护,当T管>65℃时停压缩机;T管>52℃时恢复运行,处理方法可先将管温包拔掉或更换新感温包。
c. 排气温度保护及过载保护同制冷。
xiaoping123&回答:抽油烟机故障一:通电后不能启动
原因分析及处理:电源线断路或接头脱焊,仔细查出断路点或脱焊点,重新焊牢;通断开关断路或触点接触不良,检查断路器处是否焊好,若触点接触不良要换新品;电机启动电容器容量减小或短路、断路,这要更换同规格的电容器才能使电机运转;变速线圈断路或短路,对变速线圈修补或更换新品;轴承损坏而卡住转轴,必须更换轴承;定子绕组短路或连接线断路,对定子绕组修补或更换新品。
抽油烟机故障二:运转时有异常声音或噪音大
原因分析及处理:装配不当使风叶松动而碰导风框产生异常声音,重新正确装配、紧固风叶紧钉;电机轴承严重磨损,必须更换同型号轴承;电机装配不良,校正电机定子转子间隙使其均匀,如轴向有窜动,应加适当垫圈;风叶变形不平衡,校正风叶,调风叶的动、静平衡;出风管道设计不合理。出风管道尽量少拐弯,拐弯处要弧度大而呈圆形。
抽油烟机故障三:抽油烟机振动过大
原因分析及处理:固定不坚实或安装不良,加橡胶垫或泡沫塑料,固定结实;叶片上有异物,内部积垢过厚.清除叶片上的异物及内部脏垢;主轴与风叶套筒偏心,重新调整主轴与风叶套简使其同心;电机轴承磨损或轴承孔过大,更换同规格的新轴承;电机绕组局部短路或断路,更换绕组或电机。
抽油烟机故障四:漏油
原因分析及处理:安装不当,仰角不足,重新安装,使其保持一定的仰角,使吸出的油自然顺利流下油杯;或在出风口处加一滤网并具有一定角度,使油滴在表面张力的作用下滴不下来;密封条日久失效,在密封处加垫胶皮或泡沫塑料条,压紧部件,提高密封水平;没有定期进行清理,应经常清除油杯中的油垢及清洗各滤网和管道,避免烟、油垢外溢。
抽油烟机故障五:抽油烟效果差
原因分析及处理:安装点离炉灶过高,适当降低安装点;排气管过长或出风口方向选择不当,适当缩短排气管,重新选择出风口方向;密封条失效漏气,更换密封条使其密封严实;内循环式活性碳失效,更换活性碳;室内外压差过大,适当打开门、窗减小室内外压差;电压过低,必要时要配置稳压器;吸风通路被油污堵塞,清洗油污。
抽油烟机故障六:琴键开关失灵
原因分析及处理:如果按下琴键开关能锁住,各档按下都不能启动电机,则公共连线断路,查出并重新焊好;如其中一档按下电机不能运行,另外档正常,表明只有失控那一档的接点损坏或分档连线断落,应修复接点和连线;如按下琴键开关电机能运行,松开后琴键锁不住,主要是开关中导电弹簧变形与导电片接触不上,或开关弹簧片位移或脱落,应调整弹簧片或更换新开关;如按下琴键开关两档都锁住,说明互锁弹簧被挤压变形、位移,应调整修理互锁弹簧。
抽油烟机故障七:抽油烟机影响炊事火源热量
原因及分析处理:排风量选择过大,引起热量浪费,延长了加热时间,要适当选择排风量;抽油烟机安装过低,应适当提高抽油烟机的高度。
抽油烟机故障八:抽油烟机脏污严重
原因分析及处理:没及时清洗抽油烟机,应及时清洗擦试抽油烟机;未对风道清洗,可断电后,打开盖,取出各档板和滤网,清洗干净后装好。
抽油烟机故障九:触摸开关不灵
原因分析处理:更换开关玻璃板。
鸡酱咯咯哒&回答:直流变频空调是指压缩机用的是直流压缩机,而内外机风扇是一般的交流电机,当然,机器扔使用毛细管来节流,而全直流变频空调是指压缩机,内外机风扇都使用直流调速电机,外机也不在使用毛细管节流,而使用电子膨胀阀来调节制冷剂的流量。这样,使空调的性能得到提升,耗电也将进一步降低。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 空调维修师傅招聘 的文章

 

随机推荐