新安装的格力65格力风管机安装室外机制冷状态下小的铜管不凉,大的凉且有水珠正常吗?为什么小管不凉呢?

格力中央空调一托一风管机,正3匹,变频,外机加上铜管的规格是多少,多高多宽?120公分宽的地方放得下吗
格力中央空调一托一风管机,正3匹,变频,外机加上铜管的规格是多少,多高多宽?120公分宽的地方放得下吗
1.格力风管机是没有变频的,只有定频的,2.外机铜管是10配16,的,也又12配16的,3.你是说内机是多高多宽的吗,如果是,一般内机高度叫木工留吊顶350mm 内机风管安装宽度一般有900mm就足 够了,因为有200mm的帆布位置,长3p应该不会超过1600mm,
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《格力中央空调一托一风管机,正3匹,变频,外机加上铜管的规格是多少,多高多宽?120公分宽的地方放得下吗》相关的作业问题
2匹的船外机轻便操作简单,4匹的是有档位的有前进和倒退俩个档位
中央空调的意思就是说一台外机来拖多个内机,除了一拖一的风管机,一拖二就是一个外机用铜管连接两个室内机,以此类推一拖多都是一样的原理.无非是有的有分歧管,有的不用分歧管.通常内机都是结合装潢装在吊顶里面的.
Gree central air conditioning Co,.LTD
哪个地区的项目?选水系统还是氟系统?有图纸才能报价,因为房间分隔对空调室内机台数影响很大,价格差也就产生了.
一般回气管结冰 主要检查 一、 内机蒸发器较脏 过滤网较脏 内风机转速低等 内机热交换不良故障导致的回气管结霜凝冰 二、制冷剂过多引起的回气管凝冰结霜(建议彻底放净,抽空后按铭牌额定注入量 定量加制冷剂.三、制冷剂流动管路有堵塞,排堵后依照2定量加制冷剂.甚至机内管路不匹配所致(一般此类机器为多年旧机,人为改动过)上述
(1)内置式臭氧消毒机:将臭氧发生器直接放在空调净化系统的风道中称为内置臭氧发生器.臭氧随着风道的气流,送入各洁净区,对洁净区进行消毒灭菌,剩余臭氧吸入回风口,由中央空调带走.(2)外置式臭氧消毒机:可以将臭氧发生器放在中央空调风口的外面,将臭氧打入中央空调的风道中,然后被送入各洁净区,或采用台式自带风机臭氧发生器,多
户式中央空调的兴起让居室更加美观,消费者在重视室内环境协调的同时,切记要因房制宜,依据房屋结构选择最适合的格力中央空调,才能达到最佳的使用效果.一些例如格力空调等知名厂商已经开始依照消费者的不同需求,为用户“量身订做”最适用的空调系统方案,专业化的安装让效果更加有所保证.从实际需求出发,再加上美的空调的全方位专业服务,
中央空调风道,俗称“风管”,是用来把空调室内机的出风引到房间内不同位置的管道;风道一般用铁皮、聚氨酯板、夹芯板等材料制作而成;一般“风管送风式”中央空调用到风道. 再问: 我们这里有好多酚醛板做成的箱子 这个是用来做风道的吗/ 再答: 很有可能;如果是4面板的形式,则可能是用来做风道用的; 如果是5面或是6面的箱子,则
中央空调循环水系统中,电子除垢器与超级磁王水处理器、离子棒水处理器都适用,先要按设计图纸上的选择来配置.一般情况下,水质不是太差的话,建议用电子除垢器性价比会更高,离子棒水处理器单根处理流量有限,大流量的水处理不建议使用.超级磁王水处理器一般应用于水质比较差的环境,相对上面两种设备,价格更高一些.如果客户没有自己要求选
船外机的噪音区别最大在于发动机类型是两冲程还是四冲程.四冲程船外机比两冲程船外机噪音小很多.品牌方面,各类船外机差别不大.因为船外机不像车一样有密封性、胎噪、风噪.推荐您选择铃木船外机,静音性不错,尤其是大马力四冲程船外机.怠速时基本上只能听到冷却水流入水中的声音.
你说的这个分类较混乱,各有个的功能,没有什么区别.中央空调分类:按换热介质分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统按水管布置分:二管制、四管制按送风方式分:风机盘管+新风、定风量、变风量
立式的就是柜机啊~风管机就是往风管道里吹的那种,没外壳的一般家庭不会用的,中央空调的意思一个是指一栋楼或者一户集中供冷气,一个是指多联机那种,一个大型的室外机组,室内机随便你想用什么样的都可以~还可以配合热回收机组制供暖洗澡洗碗用的热水
1、使用范畴:风管机使用在面积比较小的单位工程;中央空调是使用在面积比较大的单位工程.2、运行模式:风管机是一台室内机对应一台室外机;中央空调不管是水系统还是氟系统,都是一台室外机带好几台室内机.3、控制模式:风管机是整体控制室内机及室外机的,与家用空调一样;中央空调均能单独控制室内机与室外机.
这问题问的让人崩溃,首先,吸顶空调指的是安装形式,风管机指的是接口形式,多联机是系统形式,多联机是系统,所以包含吸顶空调和风管机,简单点说就是你做多联机系统,空调器可以是吊顶的,接风管的,壁挂的,落地的等等形式,根据功能区的空间大小、装潢要求及其他因数来确定.制冷方式就是通过主机耗电改变冷媒的物理性质,液化放热(所以每
国标铜导线,常用的每平方面积载流量为5~8A,因此可以计算出它负载:以5安电流计算P1=10×5×220=11KW ;以8安电流计算P2=10×8×220=17.6KW.如果仅仅是连接空调,考虑到空调不是一直在满负荷启动运行,应该可以按P2取值的.
首先,空调冷媒的压力与温度,是互相关联的.不知道楼主说的液体是不是指冷媒,电磁阀是不是指膨胀阀?空调氟系统制冷机,膨胀阀的开度越大,冷媒被截流的效果越差,低压压力就越高,低压压力高,蒸发温度就越高.蒸发温度高,不代表制冷差,只是温度高点.由于膨胀阀开度大,单位时间流过压缩机的冷媒多,制冷总冷量就大了.但是蒸发温度高了,
制冷剂(氟利昂)少,加制泠剂(氟利昂).
  好久没上HI了,兔年第一次上,我来帮忙,肯定帮你解决这些问题:  1、设备的选择,肯定是风冷的设备,想你1000平方,用水冷的设备可能性几乎是零;  2、风冷的设备中是选风冷水机组还是风冷氟机组,这是个值得探讨的问题;  3、风冷水机组配置及费用:  主机设备总冷量180KW左右,末端FP-20的12台,FP-12
选用中央空调,首先要知道你的地理位置,因为不同地方由于环境温度不同,气候特点不一,所配置的中央空调大小有一定差异.其次要知道你的用途,因为很明显,例如用来做餐厅和做办公室,它们所需要的中央空调大小也是不一样.同时还要看你的建筑结构,不同的结构所配置的空调也有区别.通过以上确定了该用多大的中央空调后,还要根据你所选用的中哪位晓得格力风管机会漏水吗
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
哪位晓得格力风管机会漏水吗
提问者:曹璞玉|
418次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:33834
| 被采纳数:6
空调外机滴水正常。室外机连接铜管接头处是裸露的,产生结露水是正常的,但如果出现结霜的现象,就不正常了。如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象,应及时报修检查为妥。
希望我的回答可以帮助到你哦
回答数:7738
| 被采纳数:2
空调室外机会漏水,因为两个孔都是排水的。空调安装的不平,这也很正常,不管哪家的空调安装都不可能安装的非常水平,这也是为什么空调底下会有两个或更多的排水孔了的原因了,空调不平,水总会从其中的一个孔排出的多,别的排的少,这也是厂家设计空调时已经考虑到的事情了,所以设计了两个或两个以上的排水孔了,水从这边的孔排不出去,也会从另一个孔排出的。孔2的排水量大,你可以将排水管接到孔2上,然后用腻子之类的将孔1堵上就行,这样水也不会排到楼下去了。空调内暂存的一点水也不会影响空调使用,因为,在空调运转的时候,风扇的排风就会将剩下一点水很快的蒸发掉。问题解决了,剩下的问题也就都不是问题了,关键是要心平气和的看待这个问题。
回答数:26147
| 被采纳数:9
格力空调风管机风口漏水或滴水是空调常见的问题,应根据实际情况处理。
一、格力空调风管机风口外形成的水。水从风口外传漏出来。主要是由于风管没有保温或保温不好,以至于风管外表积水,留至风口外侧,还有是风管于风口连接不密封,出现漏风。
二、格力空调风管机风口内来的水。此情况大多见于高静压风管机。风口内的水是由风管内流出。可能由于室内机清水性差或未安装存水弯引起。
三、格力空调风管机风口表面滴水。即水是在风口表面凝结而累积的,原因有湿度太高、设定温度太低、风速太低等,应关闭门窗以减少室外空气进入房间,或将设定温度设定稍高,或开高风档以提高风速。有条件时,更换植绒风口或木风口。
格力空调风管机漏水故障其他原因:铜管外部或室内机表面冷凝水珠
故障原因:制冷剂不足,空间温差大,保温效果不理想!
排除方法:制冷剂不足的补加制冷剂至合适压力,空间温差大的建议用户加大空调匹数或空调隔热效果有待改善!保温不好的加包保温棉