&&&&我公司选矿车间磨矿分级自动控制系统共使用了11台富上5000P11系列变频器,分别控制选矿生产流程中的给石灰、给矿、8/6泵、4/6泵电机转速。在近几年的维护工作中,变频器部分不时出现一些小问题、小故障。现将出现的问题写出,希望能起到抛砖引玉的作用。
&&&&【例1】4/6泵45kW电机变频器故障报警,电机停止工作,变频器显示“EF”。查阅变频器操作说明书,“EF”是表示对地短路故障。富士这个系列的变频器只有大于或等于30kW才有这项功能,对于小于或等于22kW的变频器发生对地短路时,只作为过电流保护动作,显示“OC”。
&&&&断开变频器上端电源,仔细检查从变频器到电机之间的电缆以及电机本身,都没有发现可疑的地方。把变频器下端到电机的线路断开取下,然后合上变频器电源,无载启动变频器,结果变频器还是保护,显示“EF”,我们这才怀疑变频器内部有问题。拆开变频器外盖板,仔细检查内部器件,看不出有什么异常,继续拆下最上一层系统控制板,仔细观察发现变频器内部电路板上有非常明显的水珠,于是顺藤摸瓜,发现4/6泵控制柜有滴水的痕迹,水刚好通过顶部通风口滴到变频器内部。采取措施不让水滴入变频柜,用纸巾吸掉明水珠,然后用热风吹10来分钟,装机,试机正常。
&&&&【例2】全线停车检修后,中班接班时操作工反应8/6泵55kW电机不能启动,显示“OH1”。操作手册表示“OH1”为散热片过热故障或者端子13和端子11间短路,端子13以过电流(20mA以上)状态运行。
&&&&检查了接线没有发现问题。拆开变频器外盖板,用手分别靠近三个风扇,里面两个大风扇是IGBT管散热器风扇,有热风出来,而外面用来散除电路板热量的小风扇却没有风流动的感觉,仔细观察发现没有转动,用螺丝刀带动一下,风扇转了一会儿又不工作了。关掉变频器电源,拆下小风扇,用手盘动风叶,觉得阻力很大,显然电扇已经损坏。这个风扇有三根引线,正负24V线和一根反馈线,当风扇不转时,没有反馈信号输出,变频器立即保护停机。我们用高压干燥风对变频器除尘后,换用一个新的风扇,变频器恢复正常。
&&&&【例3】8/6泵电机变频器拆下检修除尘后装入控制柜,接上外部线路,送电试车,调节调速电位器,LED显示器显示频率数据在从小至大变化,运行指示的黄色发光管亮,但电机没有运行。
&&&&电机在安装前,已经在维修间用面板控制方式并带一个小电机试过车,按说变频器是正常的,怎么不能运行呢?检查外部接线,没有问题,怀疑是变频器的设置有人误改,对照别的正常变频器一一核对变频器参数,也没有异常。突然想起来这个变频器在安装第二块电路板时,电路板与电路板之间是接插件连接的,最外边有一根针插歪了,当时随意的看了一下电路板,有一边电路板上好像和这根针没有电连接,当时以为是一个空脚,而且试车用面板方式控制电机也能正常运行,也就没有放在心上,难道就是这个问题引起变频器不能用外部方式正常运行?再一次拆开变频器,用尖嘴钳小心纠正那个最边上的引脚,然后对合上电路板。试机,变频器工作正常。我们经过多次的装机,反复摸索,得出:对合有接插件的电路板时,只要对好了。是一一点也不用力按压的,很顺畅地就能压到位,只要用到一点力气,保准有针歪了,这一步最好一个人操作,需要细心和耐心。转载请注明转自“维修吧-”
&&&&【例4】操作工反应给矿4kW电机变频器很“怪”,变频器没有报警显示,LED显示屏显示的频率值偏小,调节调速电位器,频率显示值在0至最大值18之间变动,而正常时应该是0至60之间均匀变动。电机时转时不转,有时还反转,速度非常慢,并且电机在微微抖动。
&&&&变频器没有报警,也没有故障代码输出。只有从电源、变频器、电缆到电机一步一步的查。
首先检查电源,三相线电压正常,三相平衡。测量变频器的三相输出也很正常,于是断开变频器电源,拆下变频器到电机的电缆线,然后空试变频器,变频器正常。检查电机,没有发现问题,说明问题在电缆上。后仔细检查电缆,发现有一相线似断非断,更换一根电缆,变频器工作正常。一般情况下变频器出现电机缺相时,变频器会当即停机报警,并显示故障代码“OC”,即变频器过流。电机内部故障、接线柱老化、电缆接头之间击穿、电缆老化等,都会引起“0C”故障。
&&&&【例5】给灰变频器不能工作,变频器运行黄色LED亮,转动调速电位器,变频器LED显示屏显示的频率数值能从小至大均匀变化,只是数值在闪烁,电机没有工作。
&&&&根据经验,变频器出现这样的现象,一般是变频器FWD、REV运行回路故障。一般变频器有两种工作方式:一种是面板工作方式,就是不接任何控制线,直接用手按操作面板上的按键可以操作变频器运行。二是外部端子输入工作方式,工业自动化中变频器绝大多数使用这种工作方式,即运用FWD(正转)、REV(反转)、13、12、11号端子之间接3.3k调速电阻、还有复位、反馈信号等来控制变频器。变频器中改变F02参数就能改变变频器工作方式。当变频器工作在外部方式时,FWD、REV接线也有不同,当电机只有单向运行时,可以直接将FWD、REV中一个与公共COM端子短接,通过调节电位器来启动变频器。可是当此电机要和前级电机连锁时,就要把前级电机接触器常开触点串到FWD、REV回路中。只有前级工作后,变频器才能工作。我们车间的给灰电机就属这种,只有当前级石灰搅拌电机工作后,给灰电机才能工作,检查FWD、REV回路。发现前级连锁触头损坏,更换继电器,故障排除。当变频器通电后,FWD、REV与COM端子断开时,是变频器写入参数的状态,也是此时前级电机没有工作时变频器的状态,此时不要乱按变频器上的按钮,以免变频器内部参数被误改。如果有数据保护功能最好用上。
[] [] [] [] [] [] [] [] []
图片包含4个随机字符,
请输入上面图片中的随机字符
站内全文搜索
自定义搜索富士变频器EF对地故障怎么检修_百度知道
富士变频器EF对地故障怎么检修
我有更好的答案
EF报警: 键盘面板LCD显示:对地短路故障。 富士变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。检修方法:拆除电机线后检查变频器运行状况;拆线后如果如果长时间运行正常,一般是外围设备的问题。检查电缆的线缆和电机的三相绝缘和对地绝缘;但是也不排除是上电后变频器负载时的问题;检查变频器本身故障,有可能是变频内部检测电路或模块故障。
这个不好弄,可能的原因有很多,如果排除外部接线的原因,那么可能是电路板出现问题,或者是霍尔元件出现问题(也就是电流检测元件)