1P N,1P,2P接触器和断路器的区别有什么区别

1P N、1P、2P、3P、4P断路器区别
我的图书馆
1P N、1P、2P、3P、4P断路器区别
模数化的意思就是:按照一定的标准尺寸及结构组成,可以任意组合出所需要的配置。模数化是标准化的一种形式,以通用性为目的微型断路器中模数是断路器的宽度的基数,基数一般为 9mm如 4 个模数的断路器,其宽度为 36mm对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P 一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同:1P‐‐‐单极断路器,具有热脱扣功能,仅能控制火线(相线),模数 181P+N‐‐‐‐单极+N 断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热脱扣功能;模数同样为 182P‐‐‐‐‐单相 2 级断路器,同时控制火线、零线,且都具有热脱扣功能,模数为 2*18mm=36所以,可以得出以下结论:为减少成本,用 1P 就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火线、零线错乱造成事故,必须切断上级电源;为检修时避免 1 条的问题,可用 1P+N(即 DPN);用 2P 的理由:对于同样是 18mm 模数的断路器壳体而言,内部装 1P 和 1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用 2P(成本高些)。用 1P 前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。1P+N 与 2P1P+N 也就是 DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上标示 N)只就有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德 C65 系列中的一种。而 2P 是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(出现故障后自动断开)。施耐德 C32、C45、C65 都有这种型号。相对来说 1P+N 比 2P 要便宜。也就是说 2P 应用比 1P+N 要广泛一些了。它并不是像上面大家说的 1P+N 通常指漏电断路器。明白了吗?普通的插座回路用 1P+N 完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为 DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其他电器附件。它的其它参数为:脱扣曲线为 C 型(专用于配电保护);断路器的宽度为 18额定电流为 3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用 DPNK 型,DPNN 型,DPNvigi 和 DPNvigiG,DPNNvigi 型等,也可以用 C65N‐C 20A/2P+VE型断路器。1P 、1P+N、2P、3P、3P+N、4P 断路器的区别对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P 一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。&1P‐‐‐‐‐‐单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数 18mm;&1P+N‐‐‐‐单极+N 断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。当 N 线为非保护极或开闭中性极时,模数为 2*18mm=36mm;当 N 线为不可开断中性线,则模数为 18mm。即单极带剩余电流保护的断路器&2P‐‐‐‐‐‐单相 2 极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为 2*18mm=36mm。&所以,可以得出以下结论:&1、为减少成本,用 1P 就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;&2、为检修时避免 1 条的问题,可用 1P+N(如施耐德的 DPN);&3、用 2P 的理由:对于同样是 18mm 模数的断路器壳体而言,内部装 1P 和装 1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用 2P(成本高些)。&4、楼主的问题,建议用 1P 就行,前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。断路器 1P+N 1P 2P &有什么区别应该如何选择1P 为单极断路器,具备基本的热磁脱扣功能,通常用于单相两线制回路,只控制火线(相线)。1P+N 为单极+N 断路器,在控制火线的基础上增加了零线的控制(N 线),但是只对火线具有热磁脱扣功能,零线(N 线)仅随火线同时切断;2P 为单相 2 极断路器,同时控制电源中的火线和零线,与 1P+N 断路器不同的是火线和零线都具有热磁脱扣功能。&1P+N 1P 2P 断路器的选择: &1、在照明回路中为了减少工程造价,通常选用 1P 断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源;2、断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时 1P 断开了零线而没有断开火线),可用采用 1P+N 短路器,即常说的 DPN 断路器。3、对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P 和装 1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议使用2P 断路器,但是成本较高。我觉得这个和供电方式有关,例如在照明总配电箱内采用漏电保护总开关的配电类型,照明应该采用 1P+N 的开关,这样做主要有 2 个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是零线,这样的话用 1P 的就很难查找出故障发生在那个回路,若配电箱采用 RVV 导线还可以一路一路断开,若采用单根 BV 线麻烦了,查找漏电故障要知道那根线对应那个回路,非常不方便。2)防止误跳闸。很多老电工不明白漏电开关以后的零线是不能和地线相连接或者和设备外壳相碰,在安装或者维修的时候相线处理的很好,但是零线包都不包就这么扔在一边,导致零线碰到设备外壳或者吊顶支架等导致漏电开关动作。如果采用 1p+N 的开关将不会有类似事情发生。但是很多工厂配电都采用总开关不装漏电开关,照明采用 1P,插座采用漏电开关,这个主要是从经济性和供电可靠性角度考虑的。我个人认为这个和工程造价,成本有关,毕竟 1P+N 比 1P 贵,所以如果可能尽量使用 1P+N,好处是显而易见的!这个要看整个配电箱的配置,国家规范规定,插座(要人操作)、卫生间回路(潮湿场所)、必须加装漏电保护,有的配电箱总开关用漏电保护,其它回路不用,但这样有故障的话很难查找,如果一处有故障会景响其它回路,一般的做法是,总开关为 2P(断电后使零线也能断开,与外电路完全隔离),插座回路和卫生间回路各装漏电,照明回路装 1P,因为照明回路漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择 1P 是完全可以的!!我自己的一点看法,如有不对欢迎拍砖说几点自己的理解1.插座要用 2p 的或者 1P+N 的,因为要用漏电保护,所以必须把所有的回路导线断开,这个是低压配电上的要求2.照明:住宅工程要用 2p 的或者 1P+N 的(江苏省住宅设计规范上有明确要求必须断开所有带电导体),非住宅或者没有强制性要求的照明可以用 1P 的3.TT 系统供电的照明回路应该用 2P 或者 1P+N 的,因不能保证 N 线和建筑物为同一电位。4.至于 2p 和 1p+N 的区别,一方面是价格因素,另一方面主要在工程应用上,区别在于一个是双重保护,一个是单线保护,看设计者自己的理解了。1.脱扣曲线不一样2.短路瞬时脱扣电流值不一样,C 型 5‐10 倍额定电流,D 型 10‐20 倍额定电流&关于断路器的 3P &还是 4P &的选择《民规》第二稿7.5.4 &三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:1 &正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。2 &带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。3 &在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。4 &TN‐C 系统严禁采用四极开关。5 &保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN‐S、TN‐C‐S 系统一般不需要设四极开关。6 &TT 系统的电源进线开关应采用四级开关。7 &IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。附 4P 断路器四种类型:& & ①N 极不安装过流脱扣元件,N 极一直接通,且 N 极不与其他三极一起合分;& & ②N 极不安装过流脱扣元件,N 极与其他三极一起合分;& & ③N 极安装脱扣元件,且 N 极与其他三极一起合分;& & ④N 极安装脱扣元件,且 N 极一直接通,不与其他三极一起合分TN‐C 的系统不适用漏电保护开关,TN‐C 系统中的 N 线和 PE 线合并为 PEN 线,当发生设备外壳对 PEN 线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。3 极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用 4 极的漏电开关TT‐采用 4PTN‐采用 3PIT‐采用 3P
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢已解决问题
1P+N,1P,2P断路器有什么区别
提问时间: 10:09:33
浏览次数:3572
1P,2P指控制电器功率其功率越通关电流越关要求越高所谓空气关控制线路电流超定数值断电路保护电器1P2P空气关允许通电流同 选择使用空气关 定要控制功率相匹配否则容易问题@_@1P的空开是单路的,2P是两路的。ABB断路器中的SH201与S201有什么区别 SH是经济型的,很多附件不能带 S是全功鞥型的,所有附件都可以带,且配电曲线较SH多。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题大家都在搜
请教专家,1P+N,1P,2P断路器有什么区别?分别适用于哪些条件?
penpen8507的答复:
交流空气开关和直流空气开关主要主要区别在灭电弧上:1、交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流线路中由于直流电流的大小和方向是不随着时间而变化故而分断的时候产生的电弧要大2、在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果 国家规范规定,插座(要人操作)、卫生间回路(潮湿场所)、必须加装漏电保护,有的配电箱总开关用漏电保护,其它回路不用,但这样有故障的话很难查找,如果一处有故障会景响其它回路,一般的做法是,总开关为2P(断电后使零线也能断开,与外电路完全隔离),插座回路和卫生间回路各装漏电,照明回路装1P,因为照明回路漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择1P是完全可以的。住宅断路器1P+N与2P的区别和选用_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
住宅断路器1P+N与2P的区别和选用
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢不清楚啊,,但是我们这里很多设计院都设计2P,,但是人家家里都是用1P+N,,,,可能是安全系数比较大,,,,,
以下是引用saint-z在 22:50:48发表的内容:
不清楚啊,,但是我们这里很多设计院都设计2P,,但是人家家里都是用1P+N,,,,可能是安全系数比较大,,,,,
看来你是德力西的支持者了。哈哈。。
言归正传,觉得其实1P+N就够了。。
1P+N足够了
我们单位施工的工程基本都是2P的,没遇到有设计1P+N的。
1P+N有什么缺点吗?
精华区有帖子讨论这个问题。
为了防止零线触电,单户住宅进线开关应用2P,其它的一般用1P+N
以下是引用sccat在 22:30:53发表的内容:
1P+N有什么缺点吗?
再问个问题:1p和1p+n有什么区别啊?
1p是指的空气开关
1p+n指的是空气开关和漏电保护器一起使用
建议你看看施耐德的DPN样本
那里说的很明白了
欢迎高手指教
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 1p 2p 3p 断路器 区别 的文章

 

随机推荐