现在有两个问题第一:伟肯变频器,一个变频器带一台补压机,在变频50hz 工况下运行时变频器突发故障,dcs不显示频率状态但是显示补压机运行信号,实际补压机停车,变频器设置好的参数全部自动回复出厂设置,但是防止修改的s6.5.2 菜单项没有改变!第二,一台伟肯变频器停止工作,现实代码 5(或s)|- d 请问是什么状况呢?!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:50:08 1楼
有问题加我给你解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:49:34 2楼
变频器故障停机,DCS任然显示运行可能和DCS所取变频器的状态字或者传输信号有关。变频器的故障也要具体分析,希望楼主能够提供故障代码才能分析产生原因。伟肯的用户在使用中遇到的技术问题欢迎拨打支持热线得到及时的解答:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:55:09 3楼
回答一:如果DCS显示运行信号,但是没有频率,同时变频器驱动的补压机没有运行,很有可能是变频器的速度信号消失,但是启动信号保持。因为变频器驱动电机需要二个信号,一个是启动信号,一个是速度信号,如果没有速度信号,电机还是不会转起来。回答二:如描述中所说,如果故障代码是5,也就是在参数F4.1(当前故障)里面,如果最前面显示一个数字5,表示为F5故障(充电开关故障),这个故障一般出现在大功率逆变器上(FI9)以上,表示其预充电信号一直没有过来,是ASIC采集外面的信号。关于其它故障代码可以去《百度文库》里去查找资料。
周点击排行
周回复排行您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
伟肯VACONNX变频器故障代码(Subcode)分析.ppt 54页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F63 紧急停车故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F64 输入开关打开故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F22 EEPROM检验和故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F24 计数器故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F25 微处理器看门狗故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F26 禁止启动故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F29 热电阻故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F30 安全失效报警 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F31 IGBT温度故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F32 风扇冷却故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F34 CAN总线通讯故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F35 应用程序故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F36 控制单元故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F37 设备改变故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F38 设备增加故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F39 设备移除故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F40 设备移除故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F41 IGBT温度故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F42 制动电阻温度故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F43 编码器故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F43 编码器故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F50 模拟输入&4mA故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F51 外部故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F52 面板通讯故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F53 现场总线故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F54 插槽故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F55 实际值监控故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F56 PT100故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F57 电机自辨识报警 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F58 制动故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F59 系统总线故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F60 冷却故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F61 速度错误故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F62 运行失效故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd VACON Suzhou Drives Co.Ltd 伟肯VACON NX变频器
故障代码详解
VACON Suzhou Drives Co.Ltd * 故障子代码Subcode
Subcode故障子代码查询方法 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * 一、通过变频器面板,查询故障代码的下一级子菜单第14位查询; 二、通过NCDrive下载变频器的Service information,在故障区域内可查询; F1 过电流故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F2 过电流故障 VACON Suzhou Drives Co.Ltd * F3
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
vacon变频器用户手册(中文版).pdf 33页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
vacon变频器用户手册(中文版)
你可能关注的文档:
··········
··········
电缆与接线
6.2.1 控制连接
选件板A1 和A2/A3 的基本控制连接见§6.2.2。信号描述见《All in One 应用手册》。
图 6-23. 两块基本板的I/O 端子
图6-24. 基本I/ O 板 (OPT-A1)的常规接线
图 6-25. 基本继电器输出板(OPT-A2/OPT-A3)的常规接线图
Vacon China
电话:+86-10-
传真:+86-10-
24 小时支持热线:+86-
http://www.vacon.com.cn
电缆与接线
控制电缆应当是线径至少0.5 mm2
的屏蔽多芯电缆,参见表6-1。继电器输出端电缆的最大线径是2.5 mm2
其他端子电缆的最大线径是 1.5 mm2 。
选件板端子的紧固力矩见下表:
继电器和电机热敏电阻端子
(螺钉M3)
(螺钉M2.6)
表6-8. 端子紧固力矩
控制接线与电源电位之间是隔离的,GND 端和地始终接在一起。见图6-26。
数字输入和I/O 地之间是电隔离的。继电器输出之间是双倍隔离的,隔离电压为300VAC (EN-50178)。
电话:+358 (0)201 2121
传真:+358 (0)201 212 205
24 小时支持热线:+358 (0)40 837 1150
电缆与接线
6.2.2 控制端子信号
最大电流 10 mA
模拟输入,
通过跳线X1 选择电压或电流 (见66 页):
电压或电流
缺省值: 0– +10V
(Ri = 200 kΩ)
(-10V…..+10V 手柄控制, 通过跳线选择)
0– 20mA (Ri = 250 Ω)
模拟输入公共端
不接地时为差分输入;
允许对GND 存在±20V 的差分电压
模拟输入,
通过跳线X2 选择电压或电流 (见66 页):
电压或电流
缺省值: 0– 20mA
(Ri = 250 Ω)