11:15 提问者采纳
如有其它需要可以HI我。7.1.1 SBS改性沥青防水卷材(1)施工部位结构底板和结构侧墙采用双层4mm厚的SBS改性沥青防水卷材铺设,其中:迎水面一侧的材料可采用SBS Ⅱ PYPE4类材料;背水面一侧的材料必须采用SBS Ⅱ PYS4类材料,且砂面须面向结构外表面(2)基层处理要求1、混凝土垫层和围护桩表面不得有明水,否则应进行堵漏处理,待基层表面无明水时,再做找平层。2、找平层采用1:2.5的普通水泥砂浆,厚度不得小于20mm。3、找平层表面应平整,其平整度用2m的靠尺进行检查,直尺与基层的间隙不超过5mm,且只允许平缓变化。4、找平层表面、干燥,不得有明水流,允许出现局部潮湿部位,不得有酥松、掉灰、空鼓、裂缝、剥落和污物等部位存在。5、左右阴角部位均采用1:2.5的水泥砂浆做成50mm×50mm的钝角或R≥5cm的圆角。(3)铺设顺序及方法1、首先在达到设计要求的阴阳角部位铺设防水卷材加强层。加强层卷材采用单层SBS Ⅱ PYPE类材料,宽度为500mm,厚度同作为防水层的单层卷材的厚度,转角两侧各250mm。加强层卷材采用点粘或条粘法固定在基面上。2、当有管、件等穿过防水层时,应先铺设此部位的加强卷材,加强层卷材采用满粘法固定在基面上,大面防水层满粘固定在加强层表面。3、铺设底板大面防水层时,第一层均空铺在底板基面上,防水层幅面间的搭接宽度100mm,采用热熔满粘焊接。第一层防水层与阴、阳角部位的加强层热熔满粘。4、铺设第二层防水层,砂面向上。第二层防水层采用满粘法与第一层防水层热熔焊接。第二层搭接宽度为100mm,热熔满粘,第一层防水层与第二层防水层的搭接缝错开1/2~1/3幅宽。两层卷材不得垂直铺设。底板防水层铺设完毕后,应立即浇注C20的细石混凝土保护层,厚度为50mm。5、立面的第一层防水层采用点粘或者条粘法固定,第二层防水层与第一层防水层满粘粘贴,搭接要求同底板防水层。要求防水层甩槎的长度均应超过预留钢筋顶部至少200mm。如果现场无法满足此要求,则应将预留部分的防水卷材卷起后吊挂并采取措施进行有效的保护。6、防水层在底板施工缝部分的预留搭接部分(超出钢筋的部分)应采取临时措施进行保护(木板、聚苯板等硬质材料覆盖),避免后续施工过程中受到破坏。7、铺设侧墙防水层时,首先铺设第一层大面积卷材,但在变形缝部位两侧各150mm范围内空铺。第二层大面积SBS卷材与第一层满粘。侧墙防水层应连续铺设至顶板上表面400mm以上。8、施工缝和变形缝部位均应铺设防水加强层。施工缝防水加强层采用单层SBSIIPYS4类材料,加强层宽度为50cm,砂面应面向施工人员;变形缝顶板部位加强层采用厚1.5mm、宽1.0m的优质丁基橡胶双面冷自粘防水卷材,其中骑缝两侧各20cm(共40cm)范围内的隔离膜保留作为隔离层,外侧各30cm范围隔离膜撕掉与主体结构基面必须满粘,不得有空鼓及折皱,卷材加强层上表面隔离膜撕掉后涂刷“防水涂膜加强层,加强层厚1mm”,涂刷完防水涂膜加强层后,立即在加强层涂膜表面粘贴增强层,最后涂刷大面防水层。侧墙及底板均采用厚1.5㎜,宽1.0m的优质丁基橡胶双面冷自粘防水卷材用于大面防水层(SBS改性沥青卷材)与1.5mm厚宽1.0m的合成高分子预铺式冷自粘防水卷材之间,组成“复合防水加强层”。9、侧墙防水层分段铺设完毕后,除需要进行后续搭接的防水层外,均需要及时施做保护层,保护层采用1:2.5的水泥砂浆,厚度不小于15mm。但变形缝背贴式止水带即可代替保护层,更有利于适应变形。10、预留洞口(车站与出入口通道、车站与通风道、车站与区间接口)四周的防水层均需要采用厚度不小于10mm的复合板进行保护。7.2 单组份聚氨酯防水涂料
单组份聚氨酯防水涂料采用涂刷法施工,一级设防要求时的成膜厚度不小于2.5mm,二级设防要求时的成膜厚度不小于2.0mm。与聚氨酯防水涂料配套使用的产品包括聚氨酯密封胶和增强层材料,增强层可采用40~60g/ m2的聚氨酯无纺布或玻纤网布。7.2.1基层处理要求(1)顶板结构混凝土浇筑完毕后,应反复收水压实,使基层表面平整(其平整度用2m靠尺进行检查,直尺与基层的间隙不超过5mm,且只允许平缓变化)、坚实、无明水、起皮、掉砂、油污等部位存在。(2)基层表面的突出物从根部凿除,并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实;当基层表面出现凹坑时,先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗,待槽内干燥后,用聚氨酯密封胶压填充实;当基层上出现大于0.3mm的裂缝时,应骑缝各10cm先涂刷1mm厚的聚氨酯涂膜防水加强层,然后立即粘贴增强层,最后涂刷防水层。(3)所有阴角部位均应采用1:2.5的水泥砂浆做成3cm×3cm的钝角或R≥3cm的圆角,所有阳角部位做成1cm×1cm的钝角或R≥1cm的圆角,转角范围基层应光滑、平整。7.2.2防水层施工顺序及方法(1)基层处理完毕并经验收合格后,先涂聚氨酯专用底涂层(可采用专用稀料将聚氨酯防水涂料稀释后涂刷,用量约为0.1~0.15kg/m2),底涂层实干后,在施工缝等特殊部位涂刷防水涂膜加强层,加强层厚1mm;涂刷完防水涂膜加强层后,立即在加强层涂膜表面粘贴增强层,最后涂刷大面防水层,严禁涂膜防水加强层表面干燥后再粘贴增强层。变形缝部位先按图中做法粘贴防水卷材加强层,然后按施工缝做法涂刷涂料防水加强层。(2)涂刷大面的防水层,防水层采用多道(一般3~5道)涂刷,上下两道涂层涂刷方向应互相垂直,每道涂层实干后,才可进行下道涂膜施工。(3)聚氨酯涂膜防水层施工完毕并经过验收合格后,应及时施做防水层的保护层,平面保护层采用7cm厚的细石混凝土,在浇筑细石混凝土前,需在防水层上覆盖一层不小于350#纸胎油毡或厚度为4mm的PE泡沫塑料片材隔离层。立面防水层采用厚度不小于6mm的PE泡沫塑料片材进行保护。所有泡沫塑料片材的发泡率均为25~30倍。7.2.3闭水试验如涂膜防水层有闭水试验的要求时,可在涂膜防水层固化成膜36h之后,堵塞排水孔,进行闭水试验。放水高度和试水时间应符合国家相关标准要求。注满50mm深的干净水并保持24小时。检查是否存在漏水现象。若检查出现渗漏应马上修补,之后重新作闭水试验检查,直到不漏水。7.3防水保护层施工明挖结构的防水保护层采用细石混凝土做保护。1、细石混凝土的强度、配合比应按设计要求试配。强度等级为C20,每不大于500m3制作一组试件。2、铺设时用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处用细石混凝土填平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子抹平。3、撒水泥砂子干抹灰:砂子先过3mm筛子,用铁铲拌和(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土表面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,用木抹子找平,直至混凝土终凝前。4、养护:施工完成后,应及时洒水养护,每天至少2次,连续养护7天。7.4 接缝的防水7.4.1
施工方案(1)施工缝施工缝防水方案的选定应根据结构防水设防等级和不同部位确定,宜采表7-1的防水方案。也可选用其它经过实践检验、行之有效的施工缝防水方案。表7-1 施工缝防水方案防水等级 环向施工缝 纵向施工缝一级设防 钢边橡胶止水带+注浆管 双道止水胶+水泥基渗透结晶材料二级设防 钢边橡胶止水带 双道止水胶具体形式见后附图(2)变形缝变形缝防水方案的选定应根据结构防水设防等级和不同部位确定,宜采用表7-2的防水方案。也可选用其它经过实践检验、行之有效的变形缝防水方案。表7-2 变形缝防水方案防水等级 顶板变形缝 侧墙、底板变形缝一级设防 迎水面嵌缝中埋式钢边橡胶止水带背水面嵌缝 外贴式止水带中埋式钢边橡胶止水带背水面嵌缝二级设防
注:1、无条件嵌缝时,可局部取消嵌缝防水。2、顶、侧墙(拱)部有条件时,均应设置排水盒。具体形式见后附图(3)后浇带后浇带防水方案,对于防水等级为一级和二级的地下结构,后浇带的防水做法均采用预埋注浆管和设置单道止水胶的方法进行加固。7.4.2接缝防水材料施工技术要求接缝防水材料包括钢边橡校止水带、外贴式止水带、遇水膨胀止水胶、预埋注浆管、膨润土橡胶遇水膨胀止水条、嵌缝用密封胶等。7.4.2.1钢边橡胶止水带施工技术要求钢边橡胶止水带包括施工缝和变形缝两种止水带,其中变形缝用钢边橡胶止水带必须为中孔型,施工缝用止水带为平蹼型。止水带宽度均为35cm,橡胶厚度10mm,钢板为镀锌钢板,厚1mm。1、止水带采用铁丝固定在结构钢筋上,固定间距40cm,要求固定牢固可靠,避免浇注和振捣混凝土时固定点脱落导致止水带倒伏、扭曲影响止水效果。2、 水平设置的止水带均采用盆式安装,盆式开孔向上,保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。3、止水带除对接外,其它接头部位(T字型、十字型等)接头均采用工厂接头,不得在现场进行接头处理。对接应采用现场热硫化接头。4、止水带任意一侧混凝土的厚度均不得小于15cm。止水带的纵向中心线应接缝对齐,两者距离误差不得大于1cm。止水带与接缝表面应垂直,误差不得大于15度。5、浇筑和振捣止水带部位的混凝土时,应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正,避免止水带出现扭曲或倒伏。6、止水带部位的模板应安装定位准确、牢固,避免跑模、胀模等影响止水带定位的准确性。7、止水带部位的混凝土必须充分振捣充分,保证止水带与混凝土的咬合密实,这是止水带发挥止水作用的关键,应确实做好。振捣时严禁振捣棒触及止水带。7.4.2.2外贴式止水带施工技术要求1、 止水带设置在其它防水层表面时,可采用胶粘法等固定,严禁采用水泥钉穿过防水层固定。2、 橡胶止水带应采用现场热硫化对接,当无条件时,可采用未硫化的丁基橡胶腻子片粘贴搭接,搭接宽度不得小于50mm,搭接部位的齿条间应采用未硫化丁基橡胶腻子片或密封胶进行加强密封。接头两侧止水带的纵向轴线应对齐。塑料止水带的接头要求见分区系统防水施工技术要求。3、 止水带的纵向中心线应与接缝对齐,误差不得大于10mm。4、止水带安装完毕后,不得出现翘边、过大的空鼓部位,以免灌注混凝土时止水带出现过大的扭曲、移位。5、转角部位的止水带齿条容易出现倒伏,应采用倒角预制件。6、止水带表面严禁施做混凝土保护层,应确保止水带齿条与结构现浇混凝土咬合密实。浇注混凝土时,平面设置的止水带表面不得有泥污、堆积杂物等,否则必须清理干净,以免影响止水带与现浇混凝土咬合的密实性。7.4.2.3遇水膨胀止水胶
遇水膨胀止水胶均指聚氨酯遇水膨胀止水胶,为非定型产品,采用专用注胶枪挤出后粘贴在施工缝表面,固化定型后的断面尺寸为(8~10)×(18~20)mm。1、施工缝表面必须坚实、相对平整,不得有蜂窝、起砂等部位,否则应予以清除。2、止水胶任意一侧混凝土的厚度不得小于50mm。3、止水胶挤出应连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞。4、止水胶成型后,固化期内应采取临时保护措施,止水胶固化前不得浇筑混凝土。5、止水胶与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱落等现象。6、止水胶接头部位采用对接法连接,对接应密实,不得出现脱开部位。7、在止水胶附近进行焊接作业时,应对止水胶进行覆盖保护。8、止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位,应割除,并在割除部位重新粘贴止水胶。7.4.2.4注浆管施工技术要求 注浆管均指全断面注浆管,采用专用固定件固定在施工缝表面,并间隔5~6m两端各引出一根注浆导管。1、安装注浆管的施工缝表面应坚实、平整,不得有浮浆、油污、疏松、空洞、碎石团等,否则应予以清除。2、注浆导管与注浆管连接应牢固、严密。导管末端应临时封堵严密。3、注浆管宜设置在结构中线位置,任意一侧混凝土的厚度不得小于100mm。4、安装注浆管的范围的基层可不凿毛,并保持平整,必要时采用防水砂浆进行局部找平,以确保注浆管任何部位均与施工缝表面密贴,并确保注浆管不得有悬空部位。注浆管的固定间距宜为200~300mm,固定应牢固、可靠。5、注浆管采用搭接法连接,搭接宽度宜为20~30mm(即有效出浆段长度),搭接部位必须与基面牢固固定。6、注浆管的转弯半径不宜小于150mm,转弯部位应平缓,不得出现折角。7、注浆导管埋入混凝土内的部分至少应有一处与结构钢筋绑扎牢固;注浆导管引出混凝土外部的长度不小于150mm;注浆导管引出端应设置在方便的,易于接近的部位。注浆导管任意部位均不得出现挤扁或直弯,以免影响浆液的流动,导管开孔端应临时封堵,以免异物进入。8、注浆管破损部位应割除,并在割除部位重新设置已经安装好注浆导管的注浆管,并与两端原有注浆管进行过渡搭接。9、在注浆管附近绑扎或焊接钢筋作业时,应采用临时遮挡措施对注浆管进行保护。10、注浆管的注浆施工应符合下列规定:(1)应选用自流平水泥、超细水泥等无机注浆材料,也可选用环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸等化学灌浆材料。注浆应在结构施工完毕、停止降水后进行,所有预埋的注浆管均应进行注浆封堵。(2)注浆应从最低的注浆端开始,将材料向上挤压,为保证注浆效果宜使注浆液低压缓进。(3)注浆材料不再流入并且压力计显示没有或者几乎很少压力损失,应维持该压力至少2分钟。(4)注浆方案、注浆材料、注浆压力等应由施工、设计、监理单位根据现场具体情况共同制定,并对整个注浆过程进行检查分析,确保注浆效果满足防水要求。(5)需要重复注浆时,应确保使用经过核准的注浆材料;任何留在注浆通道内的注浆材料必需在其固化前清除干净。7.4.2.5膨润土橡胶遇水膨胀止水条膨润土橡胶遇水膨胀止水条属制品型产品,主要用于非迎水面结构的施工缝部位(楼板施工缝),断面尺寸为20×10mm。1、止水条应安装在施工缝表面预留的凹槽内,施工缝表面、凹槽底和侧面均应坚实,并保证凹槽平整、干净,无油污、疏松、掉砂、起皮等部位。2、止水条采用专用粘胶剂粘贴在施工缝凹槽内,粘贴应牢固,与基层地面密贴。粘贴不牢、空鼓部位用水泥钉固定。3、止水条采用对接连接,对接部位应密贴、不得出现翘边现象。4、已经遇水膨胀的要割除,并重新安装止水条。7.4.2.6水泥基渗透结晶型防水材料施工技术要求。 水泥基渗透结晶型防水材料涂刷在施工缝和桩头混凝土表面,用量1.5kg/m2。采用双层涂刷,两层之间的时间间隔根据选用材料的养护要求确定,一般宜为24~48h。1、基层处理(1)基层表面应坚实、干净,无浮灰,浮浆、油污、反碱、起皮、疏松部位。施工缝表面应按规范要求进行凿毛并清理干净。混凝土表面的脱落剂应清理干净。(2)基层过于光滑时,应打磨毛糙。(3)基层表面应无积水,涂刷前,基层表面应保持湿润。(4)施工缝表面如出现0.3mm的裂缝,应沿缝凿成U型槽,槽深不小于20mm,槽宽不小于20mm,然后用刚性封堵材料封严。2、施工工艺(1)水泥基渗透结晶防水材料可根据不同部位的施工缝(水平或垂直)可采用干撒法、涂刷法或喷涂法施工。(2)采用涂刷法或喷涂法施工时,应分两道均匀涂刷,两道之间涂刷方向宜垂直,每道涂刷后,应根据选用材料的使用说明进行养护。(3)采用涂刷法或喷涂法施工时,如基层干燥,则应进行充分润湿;如环境温度过高,涂层干燥过快时,会造成涂层材料缺水,水化反应进行不完全达不到相应的强度,甚至造成粉化。因此应及时适当喷雾湿润,使涂层水化反应充足,以提高涂层的粘结强度和渗透性。3、注意事项(1)涂层应均匀,不得漏涂。(2)雨前2h不得涂刷作业。(3)应尽量避免高温(宜为5~25度环境温度)施工。(4)涂层未实干前不得触碰或上人。7.4.2.7 密封胶结构顶板变形缝迎水面、变形缝背水面以及楼板变形缝上表面采用密封胶进行嵌缝处理时,应采用双组分聚硫密封胶。1)嵌缝前,应按照设计要求的嵌缝深度除掉变形缝内一定深度的衬垫板,并将缝内表面混凝土面用钢丝刷和高压空气清理干净,确保缝内混凝土表面干净、干燥、坚实,无油污、灰尘、起皮、砂粒等杂物。变形缝衬垫板表面无堆积杂物。2)缝内变形缝衬垫板表面应设置隔离膜,隔离膜可采用0.2~0.3mm厚的PE薄膜,隔离膜应定位准确,避免覆盖接缝两侧混凝土基面。3)注胶应连续、饱满、均匀、密实。与接缝两侧混凝土面密实粘贴,任何部位不得出现空鼓、气泡、与两侧基层脱离现象。4)密封胶表面应平整,不得突出接缝混凝土表面。5)嵌缝完毕后,密封胶未固化前,应做好保护工作。6)顶板迎水面嵌缝胶必须与侧墙外贴式止水带密贴粘接牢固。
提问者评价
非常感谢!
|采纳率51%
按默认排序|
其他1条回答
1、基层的浮灰浮浆要清理干净;阴阳角做成圆弧防止卷材弯拆角度过大造成断裂。2、涂刷基层处理剂时,采用长把滚筒进行涂刷,特殊部位(如防水收头的凹槽等)采用毛刷。3、雨落口处防水要卷进去。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢同类文章排行
最新资讯文章
推荐浏览资讯
房屋装修用硅酸钙板做的天花吊顶怎么样呢?
所在位置: >>
房屋装修用硅酸钙板做的天花吊顶怎么样呢?
出处:www.jiudejiancai.com&& 分类:新闻中心& 发布: 15:45:53
最近好多客户都问我可以做天花吊顶吗?天花吊顶可以用装修吗?硅酸钙板做要多少厚度的合适?等等好多类似的问题。我现在来说下这个硅酸钙板的知识:硅酸钙板吊顶经常会在办公室看到,如下图,是不是看起来很是高大上?什么是硅酸钙板?  硅酸钙板是以硅质材料,钙质材料,天然纤维按照一定的比例混合在一起,在进行一些特定的加工处理形成的一种新型无机建筑材,如模压,蒸压养护等。这种材料的性能优良,用途广泛。  硅酸钙板的分类  硅酸钙板根据其用途可以分为保温用硅酸钙板和装修用硅酸钙板两大类。  根据规格会把它分外大板(内墙板、外墙板、楼板等系列)和小板(吊顶板)  装修常用的是600mm×600mm的小板,在建筑行业中运用非常广泛。  硅酸钙板的性能  硅酸钙板被广泛的运用于建筑行业,主要是因为硅酸钙板的强度非常大,具有隔热隔音的效果,而且还具有良好的防火性能,及防水性能,为建筑本身的安全大大加分,它的使用寿命是非常长的,可以说一劳永逸。  硅酸钙防火板为阻燃性材料。火灾发生的时候,不仅仅是起火处,火势蔓延之处也会受到损坏,带来损失,因此外壁的阻燃性极其重要。硅钙板具有优异的阻燃性,并且不会因火造成暴裂,脱落和龟裂。  硅酸钙板常见规格  硅酸钙大板的规格是是国内常用的长宽规格。  4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm是市场上畅销的厚度。  而如前面所述,吊顶的硅酸钙板的常规规格是600×600。  硅酸钙板对于现在而言已经是一种很常见的建筑材料了,不论是在商用建筑还是工业建筑,住宅建筑,甚至是公共场所,它都被广泛的运用,而它主要是用来做墙体,吊顶,天花板,管道等。&&
上一篇: 没有了!!&&&&&&&&&&&&&&& 下一篇:
昆明华城兴建材有限公司
&&&版权所有 [滇ICP备号] &&&
销售电话:8;
网址:www.jiudejiancai.com &&&地址:云南省昆明市晋宁县晋城工业园区
主营产品:、、、
服务热线:
扫描二维码 关注微信卫生间做防水地面先要用混凝土收平吗?也就是刮平吗?_百度知道
卫生间做防水地面先要用混凝土收平吗?也就是刮平吗?
我有更好的答案
如果地面不够平整的话,是需要先用水泥砂浆找的,尽可能的平整、结实,然后再做防水。工艺流程1. 应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。2. 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。3. 阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。4. 找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。5. 找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。6. 防水层完成后,要进行成品保护,不得上人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。7. 防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
不管是涂料防水还是卷材防水,基层都要刮平,否则一是不方便施工,表明坑坑洼洼无法使卷材完全与地面贴紧,接茬部位会有缝隙,上面加上荷载后有坑的地方会下沉拉裂,起鼓或有颗粒的位置会把防水咯坏;其二是浪费材料,如果表面不平或比较毛渣,防水涂料要先填平细小的颗粒缝隙,然后才完全覆盖。如果基层不平或不光,可以用水泥净浆(水泥加水)满刮一遍,注意阴角要做2-3公分的八字,阳角要抹园,即基层不能见棱见角。
本回答被提问者采纳
如果是做卷材的,应该收平后铺。如果用防水混凝土,就直接收平。
我想知道,刷防水涂料,那种JS聚合物水泥涂料,我买的涂料是K11自己带粉料的,刷之前要先用混凝土收平吗?
不需要的。但关键是原地面是否有裂缝,结构层是现浇的吗?另外要特别注意落水口处的防水
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
卫生间的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。外墙用硅酸钙板是如何施工的?
外墙用硅酸钙板是如何施工的?
被浏览1746次
我来帮他解答
用已做好的水平平线及龙骨主干骨分线位置后。就可以做出吊杆的下面的高度。按做出龙骨分线以及设定了龙骨吊杆的挂钩距离。先把无螺丝的一边扣在已经布置好的钢条安置好。还未安置的好的螺丝可以先用一些膨胀的螺栓固定好,先选好吊杆的螺母。在主干骨安装好吊件、然后将设置好的吊件主干骨、按分线好的位置使用吊件挂入、把他穿越在相应的吊杆螺栓。弄好螺丝。在主干骨的相接处挂上吊件。连线调好高度。其接和平线接在龙骨洞口添加龙骨、观察好相应点的结构。同时也设置好链接卡的固件、然后就可以锁好固定边、用铁钉稳住位置、不过在稳住位置的同时也要分开出他们的距离~按着设置好的次骨分线、一对一的房号次干骨的吊件、安装次干骨要按照设计好的方案一一做出一定的距离、把次干骨吊件挂在主干骨上面、当次干骨需要多几根链接接长时。可以选着次干骨的链接接件、在安装次干骨的时候一起接上~
在安装天花板时,必须对顶棚内各种链接的固体管件进行验收,看是否出现一些较小的问题、如果遇到较小的问题必须及时跟进、而且要经一定打压试验后合格后才能进行安装天花板。在安装天花板的同时调整龙龟和边框的平直、同时在安装的过程都要注意到不同开启链接天花板的接口。在安装天花板时不能用力过大,已避免造成用力过大而形成的接口处裂缝、天花板在安装和运营的过程也要多多注意安全,避免出现天花板的破裂和受损、尽可能的做到避免这些事情的发生!
外墙碳酸钙板施工方案
一、 碳酸钙板安装方案 1、
材料准备和要求
(1) 碳酸钙板进场检查及加工,硅板进场时必须按照设计要求
(9MM),检查合格后按照排版对饰面加工备用
(2) 钢骨架:水泥压力板使用热镀锌方管(40×20×2MM)材质符合
(3) 按照现场情况及设计要求准备好锚栓、填缝胶等辅助材料 2、
施工机具准备:
主要有冲击钻、手枪钻、云石机、磨光机、水平尺、靠尺、白线、钢卷尺、铁锤、凿子、胶枪、壁板刀、小桶、钳子等 3、
施工工艺流程
放按制线→水泥压力板排版放线→加工水泥压力板→打膨胀螺栓→安装骨架→安装调节→水泥压力板安装 4、
施工技术措施
(1基层处理
墙面基层表面清扫干净,局部有影响骨架安装的凸出部份要剔凿干净,饰面基层构造层强度、密实度均符合国家规范要求 (2)放控制线
水泥压力板安装施工前必须按照设计标高要求在墙体上弹出50CM水平制线和水泥压力板标高线,并在墙上做上控制桩,拉白线控制墙体水平位置,控制和找墙面的规矩和方正。
(3)根据碳酸钙板分割图样线,确定金属胀管安装位置 (4) 打锚栓:按照设计的水泥压力板排版和骨架设计要求确定锚栓
的间距划好打孔点,间距一般控制在800MM左右
(5) 安装骨架:水泥压力板骨架采用40×20×2MM热镀锌做主次龙
骨形成骨架网,板与板交接处采用40MM宽做次龙骨,主龙骨间距不大于615㎜,次龙骨不大于1200㎜。局部可以直接采用挂件和墙体连接,骨架安装之前按照设计和排版要求的尺寸下料,要求焊接质量符合国家规范规定,涂去焊渣补刷防锈漆,按照板材分格缝尺寸的位置,弹好线后再行安装,安装骨架保证其垂直度和平整度,并拉线控制墙面方正
(6) 碳酸钙板安装:吊好垂直线,碳酸钙板与钢骨架采用自攻
钉固定,并做钉防绣处理
(7)碳酸钙板与其它材料交接须做打胶处理,胶缝在8-10MM
1、工艺流程
弹线找平→安装吊杆→安装大龙骨→安装中龙骨→安装横小龙骨→ 调平固定→安装硅酸钙板
2、施工方法及操作要点
a、弹线定位:根据设计要求确定吊顶标高,在四周墙上或柱子上弹出标高线,边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上;
b、安装吊杆:在现浇板或预制板缝中,按设计要求设置预埋件或者布置φ10膨胀螺栓,要求间距1m以内,固定铁件,并焊上φ8带螺纹钢筋,吊杆应通直并有足够的承载能力,当预埋的吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满;
c、安装主龙骨:按设计选择主龙骨吊顶间距,要求间距1m以内,房间较大的,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高;
d、安装中龙骨、横撑小龙骨:根据板材布置的需要,应事先准备尺寸合格的中龙骨,用连接件将其两端连接通长中龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长中龙骨的间隙不得大于1 mm;
e、全面校正主、次龙骨的位置及其水平度,连接件应错开安装,明龙骨应目测无明显弯曲,通长中龙骨连接处的对接错位偏差不超过2mm,校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧。
f、硅钙板安装:硅钙板上不得放置其它材料,防止板材受压变形,房间内湿度大时不宜安装,安装时,应使硅钙板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;采用搁置法安装,应留有板材安装缝。
青春奋斗者&回答:用硅酸钙板好,因为硅酸钙板与水泥压力板的区别主要是生产过程中硅酸钙板经过高温高压处理,所以在使用中不会变形,而水泥压力板在生产过程中是自然养护的,未经过高温高压处理,所以你做外墙最好用硅酸钙板,如果实在非要用水泥压力板也一定得预先做好封闭处理才行!
倒叙_7629&回答:硅钙板吊顶施工工艺:
根据设计需要,分别对墙四周顶棚标高水平线,并沿着水平线在墙四周画出龙骨的位置线。
(2)安装吊杆
打孔后安装主龙骨吊杆,首先确定吊杆下端标高,安装吊杆,它们间距是900到1200mm。
(3)安装主龙骨
安装主龙骨、主龙骨间距为900到1200mm,主龙骨应用配套的吊杆安装,吊杆离主龙骨边缘不大于 300mm。
(4)安装烤漆主龙骨,主龙骨间距为600mm,龙骨与吊杆之间用专用的吊件连接。
(5)安装烤漆副龙骨,副龙骨安装应在主龙骨之上,安装完成后,调整水平线,中间拱起高度按 短向距离的1/200起拱。
(6)安装龙骨完成后,安装硅钙板。
  硅钙板是一种是高复合板,主要由天然石膏粉、白水泥、胶水、玻璃纤维符合而成,具有防火、 防潮、隔音、隔热等性能,是天花吊顶的常用材料,也是隔墙板的主要材料。
Hzl_8542&回答:你好,硅钙板又称石膏复合板一般由天然石膏粉、白水泥、胶水、玻璃纤维复合而成。硅酸钙板是一种新型绿色环保建材,除具有传统石膏板的功能外,更具有优越防火性能及耐潮、使用寿命超长的优点
deng6671&回答:硅酸钙板吊顶龙骨在施工的时候没有什么特别需要注意的,在施工安装的时候和普通的合金龙骨一样,需要先进行定位,然后按照预先预留的位置吧吊顶龙骨依次安装就可以了。在安装吊顶之前要先检查下龙骨是否安装无误了。
Eternally&回答:1、工艺流程
弹线找平→安装吊杆→安装大龙骨→安装中龙骨→安装横小龙骨→
调平固定→安装硅酸钙板
2、施工方法及操作要点
a、弹线定位:根据设计要求确定吊顶标高,在四周墙上或柱子上弹出标高线,边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上;
b、安装吊杆:在现浇板或预制板缝中,按设计要求设置预埋件或者布置φ10膨胀螺栓,要求间距1m以内,固定铁件,并焊上φ8带螺纹钢筋,吊杆应通直并有足够的承载能力,当预埋的吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满;
c、安装主龙骨:按设计选择主龙骨吊顶间距,要求间距1m以内,房间较大的,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高;
d、安装中龙骨、横撑小龙骨:根据板材布置的需要,应事先准备尺寸合格的中龙骨,用连接件将其两端连接通长中龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长中龙骨的间隙不得大于1
e、全面校正主、次龙骨的位置及其水平度,连接件应错开安装,明龙骨应目测无明显弯曲,通长中龙骨连接处的对接错位偏差不超过2mm,校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧;
f、硅钙板安装:硅钙板上不得放置其它材料,防止板材受压变形,房间内湿度大时不宜安装,安装时,应使硅钙板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;采用搁置法安装,应留有板材安装缝。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写