漏电断路器越级动作问题
阅读权限150
积分帖子主题
hcwang12345个人头衔:海川资深技术人员
本帖最后由 hcwang12345 于
09:43 编辑
我们的一个建筑工程工地临时施工用电,投入使用以来,经常出现设备启动时,漏电保护越级动作,一天出现7-8次,而且目前负荷不大,总配电箱(一级箱)三相电流均不超过100A,
型号规格额定剩余动作电流I△n(mA)额定剩余不动作电流I△n0 (mA)总电源柜 断路器
DZ20LE 漏电断路器<font color="#0A≤150 mA≥75 mA二级配电柜断路器
DZ15LE 漏电断路器<font color="#0A≤100 mA≥50 mA请大师帮助看一下,一、二级配置的漏电保护动作值是否恰当,我查到的: 如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的进行估算:照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ&ISJ/2000;动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ&ISJ/1000.公式中:IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。按经验公式,一级配置的额定剩余动作电流I△n应达到630mA。施工现场总配电箱内安装总漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于配电线路和现场用电设备总泄露电流的两倍,额定动作时间应考虑有一定延时,否则会由于各分线路漏电电流小但其和较大而造成总配电箱跳闸而分配电箱和开关箱不跳闸的事故, 但根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-.11规定: 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。这就有矛盾了!有那个大师可以解释一下。
阅读权限55
积分帖子主题
楼主是爱较真的人啊。不要纠结。很正常的,不是每个问题都有标准答案的
恭喜你抢到了沙发~~
阅读权限150
积分帖子主题
本帖最后由 hcwang12345 于
19:00 编辑
<font color="# 发表于
楼主是爱较真的人啊。不要纠结。很正常的,不是每个问题都有标准答案的
不是我“爱较真”,由于频繁跳闸,根本就无法正常施工,而且过一段时间,就要使用塔吊了,如果工作时突然断电,危险就更大了!要求供货商更换漏电断路器,供货商不愿意,说这是根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005制作的。要我们找质监站!
阅读权限85
积分帖子主题
我只想说,换个开关吧。
阅读权限150
积分帖子主题
jsxiaoyuyao 发表于
我只想说,换个开关吧。
&换个开关&?不知应换多大的?而且安全检查也能过关?
阅读权限20
积分帖子主题
一级RCBO动作电流150ma偏小,
阅读权限20
积分帖子主题
另建议测量电源线的绝缘电阻是否达标
阅读权限60
积分帖子主题
造成该现象有两个原因:
1、系统肯定存在漏电,并且漏电强度能够触发一级漏报。
& &&&该情况表明,线路、接线或设备存在绝缘低、接触不良的情况;
2、一级漏保的规格小了。从提供的参数看到,一级漏报的不动作电流小于二级漏报的动作电流。
解决办法:
1、检查线路、测量绝缘电阻或更换线路,降低漏电电流;
2、更换一级漏保,在满足规程的情况下,提高动作参数。
3、如果更换一级漏保不行,那就必须要彻底仔细的检查线路问题了。
阅读权限150
积分帖子主题
本帖最后由 hcwang12345 于
14:06 编辑
lovelyghost 发表于
一级RCBO动作电流150ma偏小,
王厚余(著名工业与民用建筑电气技术专家,国际电工委员会IEC/TCC4中国归口委员会及全国建筑物电气装置标准化技术委员会顾问)在《剩余电流动作保护器“RCD”的应用》课件谈到: &多级RCD的选择性配合应使上级RCD的不动作时间~电流特性曲线位于下级RCD的全动作时间~电流曲线之上,以保证动作的选择性。上级RCD的I△n不应小于下级RCD的I△n的3倍.&
我二级I△n是100mA,那么一级I△n就应大于或等于300mA.
阅读权限55
积分帖子主题
塔吊吊车等还是别带漏电的好,保证做好接地。建议上级按照楼上说的调大。
网站事务QQ客服&&
联系电话&6&0& 推广投放& & & 海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:天化云&
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&如何选用漏电保护器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何选用漏电保护器
&&如何选用漏电保护器
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
&#xe64e;加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢4173浏览次数
动作电流不同的漏电保护开关要怎么选,要去哪找
在购买动作电流不同的漏电保护开关的时候要注意哪些事情,还有在哪里能买到
为保证漏电保护开关动作灵敏可靠,其整定值必须大于泄漏电流,即不动作电流,由原国家部《漏电保护器农村安装运行规程(SD219—87)》规定的GB6892—86《漏电电流动作保护器》标准来确定额定漏电不动作电流的优选值为额定漏电动作电流的1/2。在安装多级保护的漏电保护开关中,作为配电变压器总保护选用500(100)mA;作为主干线1级保护选用300(500)mA;作为分支路车间2级保护选用100(300)mA;作为自然村、分车间3级保护选用30(50)mA;作为末端后备直接保护的家电总保护,手持、移动电动工具、小水泵、机等选用15(30)mA;作为住宅使用的电源开关、插座选用6(10)mA的漏电保护开关;(注()括号中的数字作为梅雨、连阴雨电气选择值)。&&根据以上原则进行选型,漏电开关的额定动作电流和电器电流是没有直接关联的,有关联的是漏电开关的额定电流。
其他回答(共2条)
通常都是30mA的,因为超过30MA的电流可能致人死亡,所以漏电开关都是保护人不至于死亡的,而不是不会触电
漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电;退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验;漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动;在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关;为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。特性试验项目包括:测试漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间;
水电热门问题
相关套图推荐工厂机器总功率为50干瓦应该用多大的电线和漏电开关?_百度知道
工厂机器总功率为50干瓦应该用多大的电线和漏电开关?
我有更好的答案
380V的电力系统,接到50KW负载上,选择输入电缆和漏电开关的方法如下。一、选择电缆380V电源是三相四线制,所以要配置四芯电缆,即带有一根中性线的3芯动力电缆。因为电缆型号众多,这里仅以常用的VV聚氯乙烯绝缘电力电缆3+1铜芯电缆为例。1、计算50KW负载的电流值 I (设工厂负载功率因数为0,85)I = 50KW / (根号3 x 380V x 0.85)= 89A2、查阅VV聚氯乙烯绝缘电力电缆《电缆载流量》,确定电缆截面积经查,知截面积是35平方毫米的3芯VV聚氯乙烯绝缘电力铜电缆的载流量为95A(此值为空气中敷设,若在土壤中敷设为130A)。所以可以选择3 x 35 +1的电缆。二、选择漏电保护开关漏电保护开关选择的原则需满足以下条件:1、断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压;2、断路器的额定电流≥线路的负载电流;3、漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。根据上述原则,可选择额定参数500V、100A(或150A)漏电开关。至于开关的泄露电流的选择,因需根据现场情况,可参考下表选择。&注:以上是选择开关额定漏电动作电流的参考,根据线路客观存在的泄漏电流灵活选择,遵循选择的基本原则。总线路的泄漏电流是各分支线路的泄漏电流之和,对于各分支的缓变的泄漏电流一般不会引起总线路开关的漏电断路器的动作,因为总线路额定漏电动作电流大于各分支的漏电断路器额定漏电动作电流,又因是缓慢增加,必先使各支路漏电断路器动作,不会使总线总线路的漏电断路器动作,但对于人体触电是一个突变量,通过人体的触电电流是一个不确定量,可能大于总线路额定漏电动作电流,有可能使总线路漏电断路器动作,各发生触电的分支漏电断路器反而不动作,因此总线路的漏电断路器可根据实际情况选用S型(延时型)进行分级保护,以避免影响总线路后的各分支线路。
50千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为100A。漏电保护器按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择160A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*25+1*16平方的你好
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
漏电开关的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。漏电保护器的设置
查看: 7417|
摘要: 1.漏电保护器的分级设置施工现场临时用电实行至少三级配电(即要求设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱),并要求至少设置两级漏电保护器,以确保人身与设备线路的安全。开关箱(末级箱)中必须设置漏电保护器, ...
1.的分级设置施工现场临时用电实行至少三级配电(即要求设置或总、分配电箱、开关箱),并要求至少设置两级漏电保护器,以确保人身与设备线路的安全。开关箱(末级箱)中必须设置漏电保护器,另外一级漏电保护器应设在总配电箱。但由于漏电保护器设在总箱内时,一旦发生事故导致漏电保护器起保护作用跳闸时,停电的面积较大,导致一些正常运行的用电设备,无法得到正常工作,要等故障排除,正常送电后,方可投入运行,所以影响了工作效率。因此在保证总箱和开关箱设置二级漏电保护器后,在分配电箱内也加装漏电保护器,并选择好各级漏电保护器的参数,实现级间选择,保证分配电箱之后的线路或设备发生漏电事故时,不致引起总箱内漏电保护器跳闸。2.漏电保护器参数与型式的确定2.1漏电保护器的主要参数漏电保护器的参数除额定电压(Un),额定电流(In),额定频率(fn)这些基本参数外,其主要技术参数为漏电动作电流[额定漏电动作电流(I△n)、额定漏电不动作电流(I△no)]和动作时间(toff)。根据《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829-25)规定,额定漏电不动作电流(I△no)优先值为额定漏电动作电流(I△n)的一半。如一个额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器,其额定漏电不动作电流宜为15mA。即当线路和用电设备泄漏电流值≤15mA时,漏电保护器不应跳闸;当线路和用电设备泄漏电流≥30mA时,漏电保护器必须跳闸起到保护作用;当泄漏电流大于15mA且小于30mA时,这时漏电保护器可能跳闸,也可能不跳闸,但均属于正常状态。额定漏电动作电流的优先值为:0.006,0.01,0.03,0.05,0.1,0.3,0.5,1,3,4,10A。其中0.03A及以下为高灵敏度,0.03A以上至1A为中灵敏度。漏电保护器的动作时间(toff)由保护要求决定,分为以下三种类型:(1)快速型:toff≤0.1s;(2)延时型(toff优先值为:0.2,0.24,0.8,1,1.5,2.5s);(3)反时限型。2.2末级箱漏电保护器的参数确定末级箱漏电保护器,主要是为了保护人身安全,而且直接接触触电的概率较大,所以选择额定漏电动作电流值不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所或供电给Ⅰ、Ⅱ类手持电动工具(除塑料外壳Ⅱ类外)的漏电保护器,因手握式或移动式设备使用中经常挪动,绝缘容易破损而发生碰外壳接地故障,握持设备的手掌肌肉通电收缩使人无法甩脱外壳带电的设备,人体通电时间稍长即易发生心室纤颤致死,因此电击危险大,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。2.3漏电保护器的级间参数的选择性漏电保护器各级间应具有选择性,主要体现在漏电保护器额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的选择性。对具备过载与短路保护的漏电保护器,其热脱扣器与电磁脱扣器的级间选择同。(1)额定漏电动作电流之间的选择性如图1如示,为三级漏电保护器设置示意图。图1& 漏电保护器三级设置示意图图1中: QF1:一级箱总漏电保护器;QF2i:第i个二级箱总漏电保护器;QF3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器;I△n1: 一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电动作电流;I△no1:一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电不动作电流;I△n2i: 第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电动作电流;I△no2i:第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电不动作电流;I△n3i: 引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电动作电流;I△no3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电不动作电流。一级箱漏电保护器QF1与二级箱漏电保护器QF2i额定动作漏电电流之间的选择性配合应满足(1)式(忽略线路间的泄漏电流):同样二、三级额定漏电动作电流之间的选择性配合应满足(2)式:一级箱(总配电柜、箱)漏电保护器,应选择额定漏电动作电流偏大的中灵敏度(I△n为:0.3~1A)的延时型漏电保护器,同时考虑到防止电气火灾的产生,选择I△n等于300mA,较为安全可靠。二级箱(分配电箱)内设置的漏电保护器,该级基本作为间接接触保护,但也作为末级开关箱漏电保护器的后备保护,其额定漏电动作特性介于一级与末级之间,所以选择中灵敏度(I△n为0.1~0.3A)的延时型漏电保护器。(2)额定漏电动作时间之间的选择性末级箱采用快速动作型,其动作时间≤0.1s;分配电箱采用延时型,其动作时间可选0.1~0.4s;总配电箱也采用延时型,其动作时间选择在0.1~1s。每级宜相差0.2s。2.4漏电保护器型式的确定(1)使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器,应分别采用防溅与耐腐蚀型。(2)在强电磁干扰源附近,漏电保护器还可能受电网中高次谐波的影响而误动,所以应选择抗高频波、电磁干扰强的漏电保护器,即采用纯电磁式漏电保护器。因其是靠接地故障电流本身的能量使漏电保护器动作,因此动作较为可靠。(3)在装有漏电保护器的供电回路上若感应雷电脉冲电压,其波头也是高频波,也可引起漏电保护器误动,因此应选用带少许延时的脉冲电压不动作型漏电保护器。(4)施工现场由于尘埃多,多数配电箱安装在室外,所以应选择户外防尘型。(5)选型时还必须注意应选择能同时断相线与中性线的漏电保护器。(6)施工现场电焊机比较多,漏电保护器应按电焊机的额定电流选用,电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用较大额定电流的式漏电保护器。(7)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台,虽然启动过程采用了Y-△起动和转子回路串入电阻启动,降低了启动电流,但仍然会有较大的启动电流,这时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。因此应选用较大额定电流的电子式漏电保护器,减少频繁跳闸的几率。
上一篇:下一篇:
看过《漏电保护器的设置》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 漏电开关额定电流 的文章

 

随机推荐