施耐德变频器故障代码71变频器,在给输出的时候就报警,控制控制故障,代码BLF,求大师指点分析。

施耐德71变频器中FLU与DCB两个功能冲突么?_百度知道
施耐德71变频器中FLU与DCB两个功能冲突么?
我有更好的答案
不冲突啊。flu为电机预磁设置。预磁的目的,是为了获得更高的启动扭矩,而dcb是直流制动
建议去百度文库下载说明书
FLU如果设置为连续的,就需要屏蔽DCB
为您推荐:
其他类似问题
施耐德的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 1585|回复: 6
求高人指点电机过载和变频器故障
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
显示电机过载和故障,电机的确热过载但变频器上无报警,复位后不久又报同样警,换和热继电器后还就一样,想撞墙!求路过大神高手大师指点,感激涕零
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
你先检查一下变频器故障输出点嘛,要是变频器没故障也可能是控制器程序错了呢。
汗颜!这故障修了一天,对班同事才修好。是中间继电器线圈24V直流电压只有16V左右,原因可能是24V线路串其它继电器太多而造成压降,虽然中间继电器灯亮,但常开常闭触点没动作,导致接触器线圈吸合或断开不够,电机可能瞬间缺相而检测不到。同事重新引一根24V直流电后,电机不再过载变频器不再故障。鄙人深刻反省,必当知耻而后勇!
该用户从未签到
你先检查一下变频器故障输出点嘛,要是变频器没故障也可能是控制器程序错了呢。
建议你检查下电机或者机械方面看看。&
签到天数: 355 天[LV.8]以坛为家I
牌子和型号都要上传呀& && &&&
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
接触器和热继电器是施奈德的
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
此设备整体系统断电5分钟后再送电,试试看
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:【施耐德变频器故障代码】_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
【施耐德变频器故障代码】
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢施耐德变频器ATV312/ATV71故障报警BLF【烟台自动化吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:7贴子:
施耐德变频器ATV312/ATV71故障报警BLF
ATV31系列施耐德变频器维修故障代码故障现象/类型故障原因解决对策  bLF制动顺序 未达到制动器松开电流 制动器接合频率阈值bEn=nO(未设置),制动器控制bLC已赋值  检查电机/变频器连接 检查电机绕组 检查FUn-菜单中的Ibr设置(见79页) 设置bEn(见79页) CrF电容器负载电路 负载继电器控制故障或充电电阻损坏 更换变频器 EEFEEPROM故障 内部存储器故障  检查周围环境(电磁兼容性) 更换变频器 InF内部故障 内部故障 直流10V电路出现短路故障 检查周围环境(电磁兼容性) 检查直流10V电路 检查AI1、AI2和RJ45的连接情况  施耐德变频器维修方法更换变频器 OCF过电流 SEt-菜单和drC-菜单中的参数不正确  惯性或负载太大 机械阻滞 检查SEt-菜单和drC-菜单中的参数 检查电机/变频器/负载的大小  检查机构状态 SCF电机短路 变频器输出短路或接地 当几个电机并联使用时变频器输出有严重的接地泄露电流 检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘性  减小开关频率 串联连接电机与扼流圈 SOF超速 不稳定 驱动载荷太大 检查电机,参数的增益与稳定性 加一个制动电阻 检查电机/变频器/负载的大小 tnF自整定失效 特殊电机或电机功率与变频器不配套  电机与变频器没有连接 使用L或P比例(见29页的Uft) 在自动调节期间检查有无电机  如果下游有接触器,在自动调节时须使其闭合 COFCANopen总线故障 CANopen总线通信中断 检查通信总线 请参考产品说明文件 EPF外部故障 按照用户要求 按照用户要求 LFF4-20mA损失 输入AI3上的4-20mA给定值损失 检查输入AI3的连接 ObF减速期间过压 制动太突然被再生型负载驱动 增大减速时间  必要的话安装制动电阻 如果brA功能与应用兼容,激活它(56页) OHF变频器过热 变频器温度太高 rSC参数设置不对 检查电机负载,变频器通风情况与周围环境 在重新起动之前须等变频器冷却下来  重新设置rSC参数 OLF电机过载 电机电流过大触发此故障 检查ItH设置(电机热 保 护 )(20页) 检查电机负载,在重新起动之前须等变频器冷却下来 OPF电机缺相 变频器输出缺相 下游接触器打开 未连接电机或电机功率太小 电机电流瞬时不稳定 检查变频器与电机间的连接情况 如果使用下游接触器,设置OPL为OAC(89页的FLt-菜单) 在低功率电机上测试或进行无电机测试 在工厂设置模式,电机缺相检测为激活状态(OPL= YES)   为了在测试或维护环境中检查变频器(用不着切换到与变频器额定值相同的电机,这在大功率变频器的情况下特别有用),使电机缺相检测功能失效(OPL=no)   检查并优化参数UFr(21页),UnS与nCr(26和27页),使用参数tUn(28页)进行自动整定 OSF过压 线电压太高 电源受干扰 检查线电压 PHF线路相位故障 变频器电源不正确或有保险丝熔断 一相故障 3相ATV31使用单相电源 负载不平衡 此功能仅用于带负载的变频器  检查电源连接与保险丝 复位 使用3相电源 通过设置IPL=nO(90页的FLt-菜单)禁止故障 SLF总线故障 Modbus总线通信中断 设定远程终端控制有效(LCC=YES,第40页),但远程终端没有连接  检查通信总线 请参考产品说明文件 检查是否连接了远程控制面板 CFF配置故障 电流配置不合理 返回出厂设定或调用备份配置(在其有效的情况下) 见I-O-,drC-,CtL-或FUn-菜单中的FCS   参数 CFI通过串口的配置出现错误 无效配置通过串口载入的配置不合理 检查先前载入的配置 载入合理的配置 故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 USF 欠电压 电源电压输入过低 瞬时电压下降 负载电阻损坏 检查电压和电压参数 更换变频器 USF 下限电压  施耐德变频器维修几个关键参数  序号 功能 设置 参考页面  1 输入输出设置 2/3线控制 2线控制 P79   2 输入输出设置 2线控制 0/1电平 P79   3 电机控制 电机额定参数 P63   4 电机控制 电机控制类型 SVC V P66   5 命令 给定1通道 AI2给定 模拟输入 P116   6 输入输出设置 AI2设置 AI2类型 电压 P85   7 电机控制 自整定 P65上一篇:施耐德变频器维修用ATV71系列故障代码详表下一篇:施耐德变频器故障代码对照表
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴施耐德变频器ATV71 故障INF8如何复位?_百度知道
施耐德变频器ATV71 故障INF8如何复位?
我有更好的答案
com/zhidao/pic/item/86df070861eed22eeb24b899a901f231.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/a20a42d30c4eed0f6://d;键进行复位2.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=4a2ce741bb766/a20a42d30c4eed0f6.jpg" />1,你可以按面板上的& STOP/RESET&nbsp.baidu.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=ffd6f7edfb/86df070861eed22eeb24b899a901f231.baidu.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://d.hiphotos你可以看看故障复位这个参数连接那个端子.jpg" esrc="http.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=ce36d3a6bf/86df070861eed22eeb24b899a901f231.baidu,<a href="http://b.hiphotos.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=c8dfb1c78fc/a20a42d30c4eed0f6.jpg" esrc="http://d.hiphotos
采纳率:43%
INF8 内部控制电源故障。你的控制卡是单独供电了?变频器1上电就出现了么,有无接故障复位按钮复位1下试试,启动停止是否是干接点?甚么情况下出现的?如果是新的刚上电就那样断电屏幕黑了在重新上电试试如果不行估计就是控制卡坏了。