另一房间灯并联接线的电表是从我房间灯并联接线电表接线,并联或串联都可用能用我的电吗

查看: 9768|回复: 10
电源连接,能让电表不走字么?
主题帖子积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
从两户人家中,一家取火线,一家取零线(让回路不完全经过任意一个电表,而是从单一线路串联的2个电表进行导电)。
各位大虾,有没有尝试过的哦?本人有这个想法,但又比较害怕~~~~~
注意,灰常危险哦
主题帖子积分
学徒工, 积分 0, 距离下一级还需 100 积分
学徒工, 积分 0, 距离下一级还需 100 积分
还是不要试了吧,太危险了,电可不是小事
主题帖子积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
呵呵,要敢于尝试。
主题帖子积分
技工, 积分 137, 距离下一级还需 163 积分
技工, 积分 137, 距离下一级还需 163 积分
会跳闸吧。
主题帖子积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
我想也有可能会跳闸,因为在连电表是会连接一个&&漏电保护器&&他可能会断开电源。
此前,我也将火线连接电灯,直接从底线(相当于零线),这时,就马上出现了跳闸。
主题帖子积分
技工, 积分 1, 距离下一级还需 299 积分
技工, 积分 1, 距离下一级还需 299 积分
尽管这是好奇,可却是违规的操作,会有安全隐患的
主题帖子积分
一看,就知道楼主是“外行”。“不走字”的情况不会发生。
1、邻居家的“零线”和你家的是一条线。
2、电表计量的是两个参数,一个是“电流”(电表的电流线圈串联在“相线”中)。另一个是“电压”(电表的电压线圈并联在“相线”和“零线”之间)。
3、一般电表的接法是:
“相线”接(进)端子“1”,接(出)端子“2”;
“零线”接(进)端子“3”即可(端子“4”可以开路,也可以接“零线”)。
俗称:一三进、二四出。
097226.jpg (38 KB, 下载次数: 0)
21:04 上传
4、楼主兴趣这么高,应该去研究“永动机”,那样才是“低碳减排”、“造福人类”。
天气那么热,干点什么不好?动这个歪脑筋干什么?
好无聊.gif (7 KB, 下载次数: 0)
21:11 上传
主题帖子积分
引用第4楼jiangn458于 17:14发表的&&:
我想也有可能会跳闸,因为在连电表是会连接一个&&漏电保护器&&他可能会断开电源。
此前,我也将火线连接电灯,直接从底线(相当于零线),这时,就马上出现了跳闸。
1、那是漏电保护器发现进出不平衡,认为出现“漏电”,于是执行保护性“跳闸”。
2、一火一地、50年代农村常用,可以节省电线嘛,但是不安全,很快被禁止!
3、类似的,你今天可以去看看汽车电路,就是没有专门的“地线”,整个车身就是“地线”,俗称“搭铁”! 机床的低压照明也有采用这个方法的。
主题帖子积分
技工, 积分 1, 距离下一级还需 299 积分
技工, 积分 1, 距离下一级还需 299 积分
一看,就知道楼主是“外行”。“不走字”的情况不会发生。
主题帖子积分
电是商品,窃电违法!
主题帖子积分
技工, 积分 2, 距离下一级还需 298 积分
技工, 积分 2, 距离下一级还需 298 积分
我打酱油的,看起来很奥秘,但还是不懂。知道还是做人厚道些好
主题帖子积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
学徒工, 积分 1, 距离下一级还需 99 积分
大伙辛苦啊,夏日炎炎,也应该节节电哦
Powered by我想在两个房间分别安装两个电表,怎么串联_百度知道
我想在两个房间分别安装两个电表,怎么串联
我有更好的答案
要单独分别计两个房子的电量,应该将两个表并联。如果要用两个表同时计两个房间的合计用电量,把表接入主线串联起来就可以了。
采纳率:91%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。欢迎来到21世纪教育网题库中心!
用电流表和电压表测电流和电压时,通常并不考虑仪表本身电阻对待测电路的影响,而将其视为“理想电表”即认为电流表的内阻为零,电压标的内阻为无限大。实际上,电流表和电压表都有一定的电阻值,因而我们可以把电流表看成一个能显示通过自身电流大小的自身阻值很小的电阻;可以把电压表看成一个能显示自身两端电压大小的其阻值很大的电阻。所以,把电流表或电压表接入待测电路时,就相当于在待测电路中串联(或并联)一个电阻。这样,电流表两端就要有一定的电压,电压表中就要通过一定的电流,因此实际上很难同时精确的测出待测电阻两端的电压和通过待测电阻的电流。
(1)现有一个量程为0.6A,内阻为0.13Ω的电流表,能否用它测量某电路两端的电压?若不能,请说明理由。若能,请说明用它能测量的最大电压值。
(2)现要精确测量一个阻值约为8Ω的电阻Rx,实验室提供下列器材。
电流表A1:量程为100mA,内电阻r1=4Ω
电流表A2:量程为50μA,内电阻r2=750Ω
电压表V: 量程为10V,内电阻r3=10KΩ
变阻器R0:阻值约10Ω
定值电阻R1:阻值约10KΩ
电池E:两端电压约1.5V
开关S、导线若干
①选出你测量时所需的适当器材,并在虚线方框中画出电路图。
②需要测量那些物理量?根据所测量物理量,写出被测电阻Rx的表达式。
答案(1)能用该电流表测量电压.但测量的最大电压值仅为U=0.6A×0.13Ω=0.078V
(2)① 电路图如右图
②通过两电流表A1、A2的电流I1、I2,电流表A2的内电阻为r2。
由并联电路规律,(I1-I2)Rx=I2r2
解得 Rx=I2r2/(I1-I2)扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
为什么电能表要串联在干路上?家庭电路是并联接的~为什么要电能表串联呢?假如我只想测一个用电器的电能,那不就是要串联在支路上了吗?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
我们用的是220V的市电U,这时需要一个电流I,这样功率P=UI,电表的功用是测量所有用电器的总功耗,所以需要知道流过这些用电器的总电流,那么只有串连才能做到另,由上可知,电表应连在所有用电器的总接入线上,这样才能保证流过的电流是流过所需测量的用电器上的电流.是啊,如果只想测一个用电器的电能,那就是要串联在支路上,你可以把它当成一个测量电流的电流表,你想测哪的电流,那就连到哪去吧
为您推荐:
其他类似问题
这样会更精准一点
因为电能表测量的是你家所有电器一功消耗了多少电,串联电路中总电能等于各个支路电能之和。
哈哈,你挺幽默的。你串在支路上电力公司肯定不答应。你串在你家日光灯上,电能表就只记录日光灯的耗电量。一个月下来就耗了几度电,其它家电的耗电量都不算,那电力公司不倒闭才怪的……你想测那条线路的电能,就把电能表串联在那条线路上。...
串联在支线上电表只能计量支线上的电量了,那其你家他支线路上电量岂不是不能计量了?