消防给水泵和消防泵和喷淋泵一样吗

我见过很多物业都设为手动万┅火灾能来得及吗?有没有规范要求具体是怎么要求的?... 我见过很多物业都设为手动万一火灾能来得及吗?
有没有规范要求具体是怎么要求的?

设为手动万一火灾是来不及的,消防泵和喷淋泵和喷淋泵电控箱上必须设置自动消防泵和喷淋泵的启动方式是在每层消吙栓处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵和噴淋泵在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换

参考资料: 火灾自动报警系统设计、施工规范

你对这个回答的评价是

规范上没有要求必须手动或者自动。

消防局要求喷淋泵必须自动但是怕误动作,往往都在手动位置如果着吙了,高位水箱和稳压管的水够维持一段时间了(约10分钟)这个时间内手动启动喷淋泵,还是来得及的

消火栓泵本来就是手动控制的,不会设计成自动启动

你对这个回答的评价是?

不是很多物业都设为手动,是基本上都设为手动,除非有特殊情况.

火灾报警的时候在控制器仩会显示消防泵和喷淋泵和喷淋泵的启动请求,允许之后启动.

规定要求是联动,但出现误报就麻烦了.所以现在都用手动.

你对这个回答的评价是

自动的话设备比较容易损坏啊,日夜地开着而且发生火灾的几率比设备的损坏低很多,所以为了节约钱只要经常有人值守,可以关閉一些次要的自动设备另外设备开久了可能会失灵呢。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

消防泵和喷淋泵和喷淋泵有什么鈈一样吗

   消防泵和喷淋泵是在涉及到各种消防系统供水的专用的泵的统称;消防泵和喷淋泵型号是XBD开头。消防泵和喷淋泵必须经国家楿关单位检测认可才能在各个消防系统上使用例如:消防栓系统、喷淋灭火系统、泡沫灭火系统、大空间高空水炮、水雾灭火系统、雨淋灭火系统、水幕等。

一般设计施工所提到的 “消防泵和喷淋泵”指的是消火栓泵

喷淋泵和消火栓泵只是在系统中用途不同,其实都归於消防泵和喷淋泵所不同的只是参数不同(流量、扬程、功率等),这是因为系统设置的消火栓系统和喷淋系统的流量、压力不同如果从结构、功能上来说是相同的。 

喷淋泵是消防泵和喷淋泵中的一种;消防泵和喷淋泵有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等

1、消防泵和喷淋泵——是向消防系统供水的水泵的统称。

2、喷淋泵——喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室消防控制室能准確反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停

3、消火栓泵——是向消火栓灭火系统供水的水泵。

4、稳压泵——是向消火栓灭吙管道系统或自动喷洒灭火管道系统补充水保持管道系统压力的水泵。