求助电动机热磁断路器选配断路器的方法

关于电机的断路器大小的选择问题_百度知道
关于电机的断路器大小的选择问题
一个30KW的电机,选择60A的断路器应该没有问题,问题是电机刚一启动的瞬间会大于额定电流的好几倍,会不会是断路器断路,可是我在工厂实际使用电机时,确实看到了启动电流很大但断路器正常,这是问什么?谢谢!
我有更好的答案
工作时间长了后,但还达不到短路脱扣器的动作点,而热脱扣器则需要一定的时间,这段时间足以让电机完成起动。这里你的断路器选择的小了点,由于实际电流已经与断路器额定电流非常接近。电机起动时虽然电流很大,电流大于额定电流越大,脱扣动作时间越短,达到保护目的。热脱扣指电路中的电流超过了断路器的额定电流,使得脱扣器动作,这个动作时间与电流的大小有关,短路脱扣是指电路中发生短路故障而产生的巨大电流使短路脱扣器迅速动作从而断开电路断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,断路器可能会误动作,象这种电路一般会选100A的断路器,电机的过热保护应该有热继电器来完成
采纳率:53%
30KW的电机,电流就是57A了,选60A断路器偏小了,最好选择80A的吧断路器会躲过电机启动电流的
这应该是断路器 它有一个动作时间
只要电机启动瞬间冲击电流(启动电流)存在时间小于断路器的动作时间
断路器就不会动作
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
断路器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电动机断路器相关
电动机断路器设计专题简介
本专题为土木在线电动机断路器专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电动机断路器
电动机的断路器怎么选择,有木有相关的依据,能否给出具体实例讲解?
所属版块:
一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?
所属版块:
使用断路器来保护 电动机 ,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
所属版块:
低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
所属版块:
各位大侠,断路器有过载保护功能,用其直接控制电机可以么?但是我看到的电路图中,明显没有这样设计的,请指教
所属版块:
电动机由于起动电流是额定电流的4-7倍。怎样选择断路器能有效的保护电动机的过载和短路保护谢谢!!!
所属版块:
我看了一些图集,对一些电动机的整定电流取值都很大。比如有一7.5KW的排风机,器断路器整定电流为25A,用力6mm的线。我感觉是否有点太大拉。 不知大家在这方面有什么独到的见解。
所属版块:
要避开电动机的启动电流,能否推荐一下这类型号的断路器呀,不甚感激!
所属版块:
低压电机:设短路瞬动、过负荷、欠压、单相接地保护。上面是文件中要求的,可是我看到同事设计的图纸都是采用NSX100H MA的断路器+接触器+继电器的,好像NSX100H MA只有短路瞬动吧(是这样嘛?)还是同事的没按要求做? 低压馈电回路:设过流、短路瞬动、单相接地保护。上面是文件中要求的,可是我看到同事设计的图纸都是采用NSX100H TM的断路器+接触器+继电器的,这个断路器好像就只有短路瞬动、单相接地保护吧?
所属版块:
使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。 (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。 当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。 断路器的一般选用原则为: (1) 断路器额定电流≥负载工作电流; (2) 断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3) 断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4) 断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5) 线路末端单相对地短路