我该换个多大已知流量和扬程求功率,多大扬程或功率的水泵求教下大神

在设计院干设计已经八九年了。但是还是深感水平不足,需要学习的东西还是很多。底子本
下班,你睡得心安理得么?
劳动是财富的源泉,不干活哪有钱拿?
劳动是幸福源泉,
查看: 21734|回复: 13
泵扬程流量与电机功率的关系?
阅读权限30
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
有一道计算题是这样的:某水泵的扬程是100m,流量为360立方/h,问该泵的功率是多少?&&答案是98kw 不知道是咋算出来的?!
阅读权限30
积分帖子主题
帕努里方程,请看化工原理
阅读权限90
积分帖子主题
功率P=水的密度*重力加速度g*扬程H=1000千克/立方米*9.8牛顿/千克*100米
阅读权限85
积分帖子主题
100*360*1000/()=98kw
阅读权限55
积分帖子主题
这个算得是有效功率 P=水的密度XgXQXH
阅读权限30
积分帖子主题
如果没有介质的密度和泵在该流量下的效率,是一定算不出来的,就算有个数据结果,也一定是蒙的。
阅读权限75
积分帖子主题
根据泵扬程流量,还得知道介质的密度,然后也只能推算出泵的轴功率,可以查样得出泵的效率,然后推出输入功率,一般乘以一个系数(1.05~1.2),才能得出电机功率
阅读权限65
积分帖子主题
如果没有介质的密度和泵在该流量下的效率,是一定算不出来的,就算有个数据结果,也一定是蒙的。
cqzhangbo 发表于
同意此观点
不知道效率是无法算出来的
阅读权限60
积分帖子主题
本帖最后由 luoheng116 于
08:38 编辑
& && && &楼主那不太对还有个效率因数没有除,泵有个效率因数的一般的离心泵的效率都在0.5左右,我们一般都除以0.5,得到泵的轴功率为196Kw。
Pa=QHρ/(102×η)&&Q为流量;H为扬程;ρ为密度;η泵的效率
Pn=K×Pa×η‘& && &K一般为1.05~1.3(泵的功率裕量系数);η‘为传动效率
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
这样的参数只能算有效功率
在线客服QQ&&
网站事务& 6& 广告咨询& &
直播大讲堂& 6& 大连总部& 6& 海川技术研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信电子信箱或在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&【图片】大神求指教,看看该换个什么水泵,谢谢,!【银龙鱼吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:37,595贴子:
大神求指教,看看该换个什么水泵,谢谢,!收藏
我得这种鱼缸,1.5米,40宽,90深,屏风款,1个鸭嘴出水。现在缸底的便便都不动,我这个自带的破水泵是希腾的60w2.5米扬程,2800的流量,我想换个水泵,还换多大的啊,鱼缸总共494升水,不太想用冲浪泵,换水泵能解决么,不想总清理便便。谢谢大家!
别沉,谢谢大家
换一个L/h的好些,小绵羊啊,宗正,德中,都很不错。
鸭嘴调整方向,斜着吹缸底
换泵应该没用,进出水都在同一侧,这么大的缸,放个造浪泵多好
简单点,别的牌子看了都是浮云,小绵羊6000的
养个黄头侧颈龟,专门吃鱼粪便
我的是左边下水口
右边进水口
右侧鸭嘴出水
也是很不给力
感觉下水的力度不够,根本就不往下吸,下水量很小
换泵没用,听我的。还是造浪吧。我的缸和你的差不多,用5800的水泵粪便照样吹不走。你可以看下吧里大型缸养的比较好的,哪一个没有造浪啊?
建议5000流量泵
登录百度帐号推荐应用水泵流量与压力、扬程、管径等参数的之间的公式关系
水泵流量与压力、扬程、管径等参数的之间的公式关系最好可以提供这些参数之间的公式关系……先谢谢大家了……3 Q
在选择水泵的时候,一般设计者需要做的,就是要先确定水泵的流量,并计算出其设计水管路的阻力,然后加上设备阻力.将你所需要的流量和阻力提供给水泵厂方,他们会替你选择相应需要的水泵,这其中牵涉到了各厂家用电机不同引起的功率变化,和气蚀余量的差别.每一台水泵都有其自身的特性曲线,你可以根据你管路中流量和压头的变化,查出水泵将处于什么工作状态点.另外水泵出入口管径厂方会提供给你,你只要复核主管中的水流速就可以了.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《水泵流量与压力、扬程、管径等参数的之间的公式关系》相关的作业问题
D=√{Q*4/(ν*3.14*3600)}Q-流量(h/m3);ν-流速(m/s);D-管道直径(m);√-开平方
水泵有用功率P0=QHg=18*12*10=KW假设电动机与水泵的综合机电效率为80%.电动机带两座水泵需输入功率P=2*2.16*0.80=5.4KW1.用220V单相电源供电时,线路电流I=P/U=.5A配线线径:铜线,24.5/3=8.2,留点裕量用10mm^2.铝线,2
相同圧力时,流速为定值,流量与管道横截面积成正比相同流量时,流速与管道横截面积成反比相同横截面积时,流量与圧力成正比
1MB = 1024 KB(1兆字节 等于 1024 千字节),1KB = 1024B,B是英文Byte,字节,是电脑处理数据的基本单位M是英文Million,百万,等于1000000,K是英文Thousand,千,等于1000
流量测量分为体积测量和质量测量. 体积测量分为:速度法、容积法.速度法测量的流量 有电磁、涡街、靶式、孔板 容积法测量的流量 有腰轮 质量测量分为:质量流量计
首先要确定“求50米处管道内压”,这管道是垂直向上的(垂直向上50米处压力为0米水柱压力)?还是水平敷设的?该处后是最后出口处还是后面还有多长管道(如有一定长度,则其压力为后管道的阻力)?最后管道是通向大气还是通向有一定压力的容器?但最终可能肯定:你的泵的扬程是50米,泵在正常运转下,其最大压力为50米水柱压力,这是在
《自动喷水系统设计规范》(GB,2005年版)第5.0.1条,按照160平方计算:喷水强度:8*160=/60=21.6L/S;故水泵选用流量:不低于21.6L/S,选25L/S;供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?水泵扬程=供水压力*1.01,
1.水泵功率与流量都不是固定的,你的管口放空的时候,泵的流量能达到最大值,也就是你测得的9吨每时.2.你的进水口压力应该是1.8公斤(泵出口压力)-0.25公斤(扬程2.5m)-0.2公斤(你的供水管弯头数量不知,估计值)=1.35公斤.(偏小)3.根据1.2两项你可以看出你的水泵应该能流量满足,扬程偏小,加之管内可能
扬程用H表示(单位为:m).泵的压力用P表示(单位为Pa),ρ为液体密度:H=P/ρ,即P=H*ρ*g=3*00pa
是离心泵么?出口变小之后流速增大,流量变化跟水泵的扬程有关.关于扬程,扬程是水泵的固有参数跟出口管路没有关系,但是你把出口减小之后相当于增加了水泵的 出口阻力,此时压力表的读数会变大.补充:对洗煤设备不了解,不理解煤的好坏跟水泵的出口压力有什么关系.不过在出口管路上加装阀门,人为地增加出口阻力会增加水泵的出口压力,当然
求扬程 轴功率 效率没有公式,这与泵的设计与制造相关.但你可找到泵的型号后,在泵的说明书上有泵的“性能特性曲线图”,你可根据流量、压力的交点,可找到泵的效率与轴功率. 如没有说明书,可向生产厂家要.
(1)水泵每小时有用功 P=pgQH=300X12/367=9.81KW/H5小时有用功为5X9.81=49.05KW(2)该水泵轴功率为 P有用功/效率=9.81/0.8=12.63KW附言:如果要配套电机,按配套系数1.15算最大输出功率=P轴功率X1.15=14.52KW所以配套15KW电机.(3)消耗的柴油量X
流量看你单个摇臂喷头流量以及数量.两者相乘,摇臂喷头一般要求工作压力是3公斤左右.管道太长的话扬程要大点.45 50米扬程.然后按照这个流量扬程规格选水泵.
你给的条件少了吧?原题有没有图的?应该在图上还有些数据比如Hst(地形高差). 轴功率即电机传给泵轴功率:N=N(电机)*η(电机)=79*0.92=72.68 KW 扬程H=Hst + ∑h(总水头损失),其中∑h=∑S*Q=(S吸+S压)*Q 又η(泵)=ρ * g * Q * H / N 把ρ=1000Kg/m3
压力点的设置要根据你的送水高度,通常十米为一公斤,然后加上20%左右管路压力损失,压力越低,管子越粗管路损失越少,这需要根据具体情况考虑.压力点设定已保证最高点有足够的供水压力为原则.这个节电效果很难估算,我们若只知道它半个月内的总流量却不知道它的流速仅靠这两个数据很难计算,节电效果最有效的还是用电能表进行测量,对比.
理论上可以直接串联,就像旋风分离器一样实际上不可能,也不现实,两台泵加上电机体积得多大?所以实际总是达不到理论值另外一个就是机械材料的问题了,即使强度刚度足够,由于压差会使叶轮轴向运动,造成极大的能量损失
应该是出水量多大吧?首先配的出口管径太小,最起码应该是DN50以上.采用DN20会造成很大的节流损失,流量达不到额定的50M3/h.如果仅仅是主管上唯一的分支是DN20,那么这个流量也就是10M3/h以下.
1) 没法计算,扬程是在出口负载为0的前提下的理论值,想计算需要很多参数,参考泵表设计制吧!2) 4台串联的型号一样的输油泵,好像很少有这么用的.一般泵站在一定距离压力下降后再串联下一个泵站.大多串联两个就行了.3)这个N/M^2就是Pa,1MPA=10^6PA,应该会算了吧!个人理解,不一定对(除最后一个):)||||||||||
||||||||||
查看: 1835|回复: 7
求教这些电机主线需要多大
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
160千瓦一台110千瓦二台85千瓦二台22千瓦二台,铜线多大,铝线多大,顺序起动后都在工作,求大师指点
阅读权限50
在线时间 小时
是普通电动机还是高压电动机、你说的那么大功率的电动机应该是上千伏的三项电动机。普通的好算,铝线是十下五(是平方毫米的电线每平方毫米的安全在流量是五个电流),百上二(一百平方毫米每平方毫米的安全载流量是两个电流),二五三五四三界(25和35平方毫米每平方毫米的安全载流量是四安培或三安培),七零九五两个半,铜线升级算(铜线2.5平方毫米的按铝线4平方毫米的算)。裸线加一半,穿管温度八九折。
阅读权限15
在线时间 小时
首先你确定所有的负载是否是满负载运行,你可以按照楼上师傅来计算。
阅读权限20
在线时间 小时
你按电机的额定电流加到一起,铜线按一平方10A,铝线一平方6A就可以了。
阅读权限60
在线时间 小时
进来看看,学习一下。
阅读权限25
在线时间 小时
是母线用多大的吗?
阅读权限30
在线时间 小时
幸福一家电讲解的真好!谢谢你师傅!我学习了!
阅读权限35
在线时间 小时
进来学习了,很好的论坛。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有后使用快捷导航没有帐号?
查看: 6887|回复: 11
求教大神,对于木工车床来说,多大瓦数的电机比较合适?
求教,我知道电机瓦数是越大越好,但是比较合适的功率是多大的?车硬木珠子用。要求不扰民哦~~谢谢!~
同问,新手学习中,望大神们指教
220V&&370W吗?有推荐的电机吗?给个链接看看呗,大神~
建议主电机550---750W,副电机不小于370W,个人意见,经供参考
建议主电机550---750W,副电机不小于370W,个人意见,经供参考
750W的声音是不是很吵?
750W的声音是不是很吵?
只要是正品,不会的
只要是正品,不会的
什么是正品?没懂?推荐一个链接看看呗~
功率大又要静音,直流电机值得一试,我用过电动车上面那种48V500W车大件的都没问题
同问.正准备做个小车床还没找到合适的电机
淘宝上1200W跑步机电机,动力强劲,声音小