家用空气开关多大合适漏电保护开关装多大的才合适?

我家楼下电表是10-40安的,空气开关是四十安的,进户线是四平方电线.我想问家里的配电箱总开关要装多大的?分了六个回路,其中打算用漏电开关控制三个回路,该用多少安的漏电开关?需要专业的回答,谢谢
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;家庭装修用电,是装空气开关还是漏电开关?你家装对了吗?强电
我的图书馆
家庭装修用电,是装空气开关还是漏电开关?你家装对了吗?强电
很多家庭在装修用电选择“空气开关以及漏电开关”上,存在一定的误解,两者差别巨大装错就毁了,所以要正确把握空气开关和漏电开关的区别,明确其工作原理,下面本文为大家详细讲解关于“家装到底该选择空气开关还是漏电开关”,方便大家能够正确选择,物尽其用。1空气开关空气开关也称为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。空气开关一般有单独的火线接入保护,还有火线,火线的连接作为家里电路的同时保护系统。2漏电开关漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电开关的区别之一。34空气开关和漏电开关之间的区别区别一:除了前面讲到的两者原理,是空气开关和漏电开关的区别之一,也是唯一的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。56区别二:空气开关和漏电开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。空气开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。7区别三:在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。8空气开关好还是漏电开关好呢?两者可以互相替代吗?答:首先两者都是开关,并且是在发生电路负载、漏电的时候可以及时断电,用来保护人和家庭的安全。不同的是,漏保要在有人触电的时候才会断开,主要是保护人的人身安全的。而空开则是家里整个电路出现故障或者短路的时候断开,用来保护整个电路和电器。两者有相同,但其实是完全不同的。空气开的电流值可大可小,但漏电开关的就要很小了,空气开关的电流大小是接受大的也可以接受少的容量,然而漏电保护开关的电流容量就要相对的少很多,因为人体不能承受太多的电流,会导致人体机能出现损坏。所以说,这两个用电开关的功能是各不相同的,更加不可以互相替代。空气开关与漏电开关并不能混淆,一般是空气开关作为总开关,因为空气开关可以保护过,或者可以选择漏电保护功能的空气开关,这类开关即有过载、短路保护作用,又有漏电保护功能。所以,家庭的电路装修一般是将空气开关和漏电开关结合起来使用。9目前空气开关的选配一般有两种:第一种:使用带有漏电保护的空气开关作为总开关,不管是照明/普通插座/厨卫插座/空调插座,都是使用1P空气开关!10第二种:使用普通2P空气开关作为总开关,除照明与空调使用1P空气开关外,插座均使用带有漏电保护的空气开关!11使用第二种空气开关配置的人数较多,一套房子七八个回路都是比较正常的,不更改开发商电箱大小的,第二种基本就够用了!第一种配置的使用较少,使用这样配置的,基本都是回路超十个以上的。一套房子没必要那么多的回路,十个以上回路的基本都是装修公司的做法了!就因为回路多了,才使用总开带漏电保护的空气开关!12理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且插座,卫生间单独安装漏电开关有利于判断漏电线路的范围,对于排查故障也有好处。所以现在家庭的总闸都不带漏电保护,通常插座开关和卫生间的开关使用漏电保护开关,灯的线路在因为人体基本接触不到,所以也不用漏电保护开关。总开不带,个人觉得就失去了保护作用。如不带漏电保护。出问题的话只有电表那里会动作。
馆藏&217950
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢推荐这篇日记的豆列
&&&&&&&&&&&&家用配电箱应装多大尺寸的空开和漏电开关?
90千瓦的三相电机,星三角启动,要配置多大的导线和漏电开关?问题详情:推荐回答:90KW的三相电动机,星三角启动,要配置多大导线和漏电开关?这个问题我来回答。电动机星三角启动是我们常见的降压启动,有六根线启动器接到电动机上面,也就是说接到电动机的导线它承受的电动机的相电流,90KW电动机铭牌给定的是线电流,根据电工经验,它的电流应该是180A一下,那么相电流就是I相=180/1.732=104A知道了电流导线就好选择了,根据经验到星三角启动器进线用50-70平方的铜芯线,连接启动器到电动机用25平方铜芯线即可。导线漏电开关用总制型的漏电开关,按照电动机额定电流的1.25倍选用,既:I=1.25*180=225A就是用225A的漏电开关。以上只是我个人见解,不足之处请留言斧正,欢迎关注我,点赞,收藏和转发我,谢谢!家用的空气开关和漏电保护器寿命到底是多久?感觉每年都在坏,然后更换?问题详情:家用的空气开关和漏电保护器寿命到底是多久?感觉每年都在坏,然后更换。推荐回答:
漏电断路保护器的机械寿命为6000次,电气寿命为4000次。按每天自行试验一次算,机械寿命超过16年,电气寿命近11年。据此,可以在接近使用寿命末期时更换。
任何物品到了使用寿命期都要更换,这不是产品的问题,这是人的问题。传统的保险丝融化就要更换,漏电保护器只须再推上去就行,简单。漏电保护器就是在用电回路中有漏电时就会跳闸,这是别的电器是不能代替的。保险丝和断路器只有在电流超过额定电流时才会有反映。家装的漏电开关和空气开关要怎样装才正确?问题详情:推荐回答:一、根据装接用电负荷选用总开关。设:15千瓦内总电流一般在70A。10千瓦总电流约46A。5千瓦总电流约23A。选用的总电源开关是2极2p型的额定电流分别是80A、60A、32A。如果用漏电开关为总电源开关则必须选用防雷击冲击电压不动作型的漏电开关其他类型的漏电开关不适用作为总电源的开关。漏电开关的容量额定电流是100A、(没有所选的只能向上一个规格)。63A、32A。漏电开关的额定动作电流选中位数。选用30毫安的。如选10毫安的与支路所选用的重复一旦出现漏电电流故障会总开关断总电源支路不断的现象。如选上一个规格50毫安太大会不起作用。选用漏电开关的额定动作时间是0·4s。二、15千瓦的支路用开关的选择:设为空调三个支路、照明二个支路。厨卫支路。卫浴支路。空调分三支路。选用2极2p型开关。每一支路的开关的额定电流是20A。照明二支路的开关选用1p型的单极开关。额定电流是5A。这两部分一般不需要装漏电保护。厨卫支路的开关必须装漏电保护。因为环境容易潮湿。选用漏电开关的额定电流是16A。额定动作电流是10毫安。卫浴支路必须选用漏电保护。选用额定电流是16A。额定动作电流是10毫安。厨卫、卫浴两支路的漏电保护开关根额定动作时间是0·2s。三、10千瓦的支路的选择:设为空调两回路、照明两回路、厨卫、卫浴共六回路。空调分两支路选用2极2p型开关各选用额定电流是20A。照明两支路选用单极1p型的额定电流是5A。这四个支路一般不需要装漏电保护开关。厨卫、卫浴支路均装漏电保护开关额定电流都应选16A。额定动作电流是10毫安。额定动作时间0·2s。四、5千瓦的支路的选择。分为空调、照明、厨卫、卫浴四个回路。空调选用2极2p型、照明也是选用单极1p的一般空气开关。额定电流分别是16A和5A。厨卫、卫浴都选用漏电保护开关。额定电流都选用10A,额定动作电流都选用10毫安。额定动作时间都是0·2s。忠告:凡是使用电加热电器的必须要安装漏电保护开关的额定动作电流是10毫安或6毫安。这是国标。是红线不能触犯的。电路中没装漏电保护开关,怎样测是否有漏电现象?问题详情:推荐回答:电路中没装漏电保护空开不跳闸怎样测是否有漏电现象?答:要测量这条低压供电线路中漏电电流,可断开这条线路的所有用电设备的分支断路器,也就是说只剩下供电线路的主干线(包括架空线或地埋电缆),在确保无电的情况下,先用500Ⅴ的兆欧表测量三根相线(L1
L3)与零线(N)的绝缘电阻有多少兆欧,再测三根相线(L1
L3)与保护地线(PE)的绝缘电阻是否达到低压供电线路的要求,还要测量L1
L3它们相线与相线之间的绝缘电阻,特别是地埋电力电缆。漏电电流:当电气设备的绝缘由于多种原因发生故障损坏,发生供电线路与线之间、线与地之间的正常工作状态时的电气设备与不带电的金属外壳、护罩、构架等形成电流通路称为漏电电流。漏电电流大小与线路敷设的长度、环境或地埋电力电缆的长度、质量电压等级有关。在上述用兆欧表检测后,可用数字钳型表进行线路通电测量。因为漏电电流都为毫安级别的,一般钳型表无法测量精准,这时可根据互感器工作的原理,用一根绝缘良好的1平方软导线在钳型表的钳型圈内绕几圈(比如钳型表的电流挡量小为10A)你可以用软导线圈10圈,这样你的钳型表的量程就为1A了,再把要测的线路断路器的下桩头分别断开,将相线和检测用的软导线串联接到断路器的下桩头,整个测点过程一定要有二人在场,这是安全规程上的要求,用笔纸记录所测量的结果,如有漏电不合格的要排查原因,彻底更除。用电安全大于天,小心使得万年船。个人见解,仅供参考,不妥之处批评指正知足常乐上海家用配电箱开关怎么进行外排法安装?问题详情:推荐回答:总空开→浪涌保护器→支路全用漏保家里装漏电开关还是空气开关好?问题详情:推荐回答:空气开关和漏电开关区别在哪?昆明电工师傅告诉你,装错太危险!作为装修中的重中之重,安装电路可以说是一个关键环节。当我们去买总闸(控制电路)的时候,老板都会问你,你要空气开关还是漏电开关?很多人被问就懵了,这开关都能用吧,还有什么区别吗?今天小博就跟大家讲讲这两个开关的区别及适用的场所。一、空气开关空气开关也可以称为空气断路器,它保证的是电路的安全,比如避免电路烧毁等,但是无法确保人体触电安全。空气开关的特征是会对额定电流进行标示,比如100A、16A、32A等,只要电流的负载异常增大超出标示的额定电流,空气开关就会自动切断回路,防止电线负荷过热而被烧毁。二、漏电开关漏电开关严格来说叫剩余电流动作保护器,俗称漏电保护断路器,它具备普通断路器的所有功能,主要作用是保护人体安全,防止触电发生意外。它能自动检测回路中的电流,一旦出现漏电(即电流超出额定值)就能立即切断回路,防止电流直接从人体经过,对人体产生伤害。三、该选哪个好两种开关都能切断电路,但是一个主要用来保护电路,一个用来保护人体安全,对于家里该安装什么开关还是要结合自己的实际来选择。电工师傅建议进线总断路器用漏电断路器,分路用普通断路器较合理。例如空调、冰箱等线路,建议装漏电开关,照明等普通插座电路,则装空气开关就可以。最后,电工师傅提醒大家,每个月最好检验一下漏电断路器是否处于良好运行状态,可以按一下漏电断路器的试验按钮,如果能自动跳闸说明它有漏电保护功能,否则最好请懂电知识的师傅给予更换,毕竟家庭用电安全第一!以上就是小博的回答,更多装修知识,欢迎关注微信公众号【云南博若森装饰】!三级配电箱的漏电保护开关大于二级配电箱的漏电保护开关正确不?问题详情:推荐回答:三级配电箱的漏电保护开关大于二级配电箱的漏电保护开关正确不?答:首先回答肯定是错误的!在三相五线制(丅N一S)的低压供电系统中,为了人身安全都装置有三级保护。特别是冶金、矿业、建筑、机械行业。由于这些行的生产现场经常伴有潮湿、高温、现场杂乱、移动式设备和便携带式用电设备多以及金属设备多等不安全,以致电击事故多。下面简单介绍一下剩余电流动作保护装置的工作原理
当电路中没有发生人身电击事故、设备漏电、接地故障或者三相对地泄漏电流平衡时,通过剩余电流动作保护装置零序电流互感器的电流矢量和为零,即剩余电流值为零,剩余电流动作保护装置正常运行。当电路中发生人身电击、设备漏电、接地故障或者三相对地泄漏电流不平衡时,通过剩余电流动作保护装置零序的电流互感器的电流矢量和不为零,即剩余电流值不为零,检测环节将采集到该剩余电流信号;信号处理环节对取样检测环节送来的微弱电信号进行放大、变换、运算处理后,与设定的额定剩余电流值进行比较,并把比较结果形成一个通断指令;执行机构根据指令信号控制被保护线路中开关的脱扣器,剩余电流动作保护装置就可以动作跳闸,或者使报警装置发出报警信号,切断被保护线路的电源,达到保护目的。剩余电流动作保护装置的分类、剩余电流动作保护装置按电气原理分,可分为二大类,一类是电子式;二类是电磁式。电子式——零序电流互感器采集到的微弱剩余电流信号要经过电子电路等一系列比较、运算、放大处理,需要用辅助电源。因此,也称“功能与电源电压有关的” 剩余电流动作保护装置。电磁式——零序电流互感器采集到的微弱剩余电流信号经过比较,经单向、双向可控硅或直接推动脱扣器,它采用的是灵敏度高的释放式脱扣器,也可称作“功能与电源电压有关的” 剩余电流动作保护装置。剩余电流动作保护装置按形式分,可分为三大类:剩余电流继电器:它需要配接一个主开关,由继电器、主开关、零序互感器三部分组成,也可称作“分体式”。它对应的国家标准是GB《剩余电流动作保护器的一般要求》和JB《剩余电流动作保护继电器》。剩余电流动作断路器:它的主体是一个断路器,把信号检测、信号处理、执行机构和试验装置都安装在一个壳架内,也可称作“一体式”。它有三极(380V)、四级(380/220V),对应的国家标准是GB1《低压开关设备和控制设备——低压断路器》和标准的附录B。还有二级(220V)分二种:一种是普通的漏电断路器,对应的国家标准是GB3《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)》;另一种是带过电流保护的漏电保护断路器,如DZ47型,对应的国家标准是GB3《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》。移动式剩余电流动作保护装置:就是是插头、插座,对应的国家标准是GB《电气附件—,家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流动作装置(PRCD)》。剩余电流动作保护装置的技术参数额定电流:(A)指的是剩余电流动作保护装置主回路的正常运行时的最大电流,在剩余电流动作断路器上,它与电流保护有关。在剩余电流继电器上,是配接的交流接触器的额定电流。如:沙洋鼎兴BDJ-I剩余电流动作保护控制盒的额定电流是400A,是指可以直接配接400V及以下的接触器或断路器,对于大于400A的接触器或断路器,配接BDJ-I剩余电流动作控制盒保护时,应加中间继电器或者交流接触器进行转换,这是因为BDJ-I剩余电流动作保护控制盒的控制输出继电器触点额定容量只有5A,而400A以上的接触器或断路器的工作电流较大,直接配接会导致继电器触点烧毛、烧死等合不上闸或者不能分断等严重现象发生。额定电压:(V)额定电压分额定绝缘电压和额定工作电压。额定绝缘电压是最大额定工作电压,最大额定工作电压不应超过额定绝缘电压。如果标注400V,一般指的是额定工作电压。我国国家标准规定:剩余电流动作保护器额定绝缘电压为660V。剩余电流动作值:(I△n)指的是制造厂对剩余电流动作保护装置依照国家相关标准规定的剩余电流动作值,达到该剩余电流值时,剩余电流动作保护装置必须可靠的动作跳闸。剩余电流不动作值:(I△n)指的是制造厂对剩余电流动作保护装置依照国家相关标准规定的剩余电流不动作值,小于该剩余电流值时,剩余电流动作保护装置在规定的条件下不许动作跳闸。分断时间分类:分断时间分为:1、一般型、选择型(S型)、延时型三种。一般型——分断时间不大于0.3s的灵敏度较高的动作特性。2、选择型(S型)——分断时间不大于0.5s,下一级保护装置动作了,上一级就不动作,下一级保护装置失灵了,上一级再动作,达到分级保护的目的,适合作总保或分支保护。3、延时型——在剩余电流动作断路器(一体式)上,分断时间大于0.3s和剩余电流继电路(分体式)分断时间大于0.5s的都属于延时型。它有最大分断时间和极限不驱动时间两类参数,制造厂一般在使用说明书中标明。极限不驱动时间:对剩余电流动作保护装置施加一个大于剩余电流额定动作值而不使剩余电流动作保护装置动作的最大延时时间,这个极限不驱动时间在选用过程中要特别注意,它是实现分级保护的必要条件。延时重合闸:指的是剩余电流动作跳闸后,到自动重合闸主回路闭合为止的时间。短路、过电流动作跳闸后不能有自动重合闸。分级保护为了避免发生越级跳闸或各级同时跳闸,有以下四个必要条件:一是各级保护的额定动作时间和不驱动时间差别。上一级的动作时间和不驱动时间要大于下一级的动作时间和不驱动时间,总保护应选用时间为0.5秒,不驱动时间为0.3秒剩余电流保护器;中级保护应选用动作时间为0.3秒(0.2秒),不驱动时间为0.2秒(0.15秒)的剩余电流保护器;末级保护应选用动作时间为≤0.1秒,不驱动时间为0.04秒的剩余电流动保护器。二是下一级的额定剩余电流动作值不应大于上一级。如果下一级的额定剩余电流动作值大于上一级,当发生剩余电流达到上一级保护的动作值而未达到下一级保护动作值时,就会发生越级跳闸。三是末级保护必须选用2P或4P的剩余电流动作断路器。若选用单级、二级或三级、四级剩余电流动作保护装置,这两种剩余电流动作保护装置的N线(零线)不能断开,始终与系统N线(零线)连接在一起,当该保护范围内的线路或者设备的相线与N线(零线)接地,该保护动作,但由于N线(零线)与负荷连接,接地故障便通过N线(零线)与系统N线(零线)连接在一起,造成系统N线(零线)重复接地,导致上一级保护动作。并会误认为该用户已断电,接地故障与他无关,造成故障点不容易查出。扩大了停电范围和停电时间,降低了供电可靠性。四是各分路出线开关的三相漏电或负荷平衡问题。也就是说各分路的最大漏电发生在同一相时段,会发生各分路未达到动作值,而总保护的剩余电流却由于各分路的叠加而达到额定动作值而动作,造成越级跳闸,剩余电流动作保护器在投运之前一定要做好每条分路出线的漏电电流的测试工作,尽量的让三相漏电电流的不平衡率小于10,并且要让每一相的漏电电流是剩余电流动作保护器额定剩余电流动作值的50%。否则就要进行三相漏电平衡工作,才能使剩余电流动保护正常运行,调整三相漏电电流平衡工作最常用也最有效的是:1、查找排除最大漏电相的漏电故障。2、以分路出线为单位尽量平均分配A、B、C、三相上的单相用户,如果三相漏电不平衡率仍较大,需再进行单相用电设备的三相漏电电流的平衡调整工作。大家在使用当中一定要搭配好,不然的话,就会发生越级跳闸或者同时跳闸的现象。分级保护应以末级保护为基础。末级保护规定选用一般型漏电保护器,动作值和动作时间都很小,是防止人身触电伤害事故最有效的一级后备保护,所以说住宅和末端用电设备必须安装剩余电流动作保护装置。目前,大多对末级保护的投运还未引起足够的重视,管理相对滞后。有的装了,有的没有装,特别是一些临时用电没有装末级保护,就是装了的损坏后也没能及时更换,以至经常发生触电伤害事故或引起总保护频繁跳闸。也就是说,事实上,剩余电流或触电事故大部分发生在末端用电设备上,而线路上主要是因为树障、断线或破瓷瓶等故障引起,这些故障我们可以通过加强设备巡视管理和缺陷处理来控制,因此故障发生相对较少,所以要减少总保护动作次数,提高供电可靠性,降低人身触电危险,就必须加强末级保护的安装运行管理。而实际工作中管理末级保护又是最难的,因为它的产权属用户,需要用户投资。上面部分内容是本人从事剩余电流多年著书中的章节的一小部分,百度上无法找到这些内容,由于篇幅问题只能写这些,希望对阅读者有一点参考价值。由于编写时间仓促,且本人人老眼花,文章中难免有疏漏之处,敬请阅者不吝赐教,本人在此谢过了。知足常乐魔都
郑重申明:本文内容来源于互联网,由人工智能大数据分析系统自动抓取筛选后自动生成,非人力所为,若有侵犯您的合法权益,请点击右上角[侵权举报]按钮维权,我们将立即进行处理。