这个三百六十千瓦的配电系统负荷计算应配多大的漏电保护器

30个千瓦用电负荷配多大的漏电保护开关_百度知道
30个千瓦用电负荷配多大的漏电保护开关
我有更好的答案
ISJ为电路中的最大电流。①三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA。漏电断路器的选型原则一。②三相三线制380V电源供电的电气设备,不同场所应安装不同的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,动作时间在US之内的漏电断路器,可按照下面的经验公式进行估算:照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ&gt,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2,对电动工具。二,动作时间在US之内的漏电断路器,动作时间在0.1s之内的漏电断路器,应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备;1000.公式中IDZ为漏电断路器动作电流,动作时间在0.19之内的漏电断路器,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA:根据电路和设备的正常泄漏电流来选择①主干线或全网总保护的漏电断路器。②间接接触触电防护不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA;ISJ&#47.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍;2000;动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ&gt.5倍。②单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。③用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0,应安装动作电流为6mA。三,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器:根据使用目的和电气设备所在的场所来选择①直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器30个千瓦额定电流约60A,可以选择100A的漏电保护器;ISJ&#47:如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业)
三相380V供电用100A漏保。
为您推荐:
其他类似问题
漏电保护开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问30个千瓦的负荷要用多大的空开_百度知道
请问30个千瓦的负荷要用多大的空开
30个千瓦的负荷要用多大的空气开关?
因为用电负荷用途不同,使用的空气开关工作电流也不同。30kw是照明负荷220v的用150A的空气开关,因为照明负荷是热阻性负荷,10A的空气开关可控制2.2kw。而30kw是三相电动机电感性负荷的用75A空气开关。因为三相电动机1kw工作电流2A,为了防止超载运行可用100A空气开关。
采纳率:90%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
负荷 空开的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三百千瓦左右的功率,需要按装多大的电缆线才合理_百度知道
三百千瓦左右的功率,需要按装多大的电缆线才合理
我有更好的答案
三相不平衡,电流太高,所以,360平方还不够。
用乾行表测量是平衡的哟
那就无法解释了。猜想:钳形表不可能同时测量三根相线,不同时间测量刚好读数差不多,所以,误以为三相是平衡的。
采纳率:88%
来自团队:
距离有多远?
架空布设的,可用240平方的铜芯电缆,入线槽布设的,则应用300平方的了
如果按照三相380V电压120KW计算,当功率因数0.8时电流=120÷1.732÷0.38÷0.8≈228A国标单根多股铜芯电缆70平方的安全载流量为265~285A,完全可以满足负荷要求(在空气中敷设,环境温度25℃时允许工作温度为65℃)。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三匹空调和大约三仟瓦的家用电器应配多大漏电保护器和空气开关_百度知道
三匹空调和大约三仟瓦的家用电器应配多大漏电保护器和空气开关
我有更好的答案
三匹空调大概两千五百瓦,一共就是五六千瓦,就是大概三十安培电流,留点余度,买个四五十安培的开关
采纳率:71%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。