消防控制室防火门有什么要求?
提问者:万鸿轩| 地点:
| 浏览次数:
3792| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:18427
| 被采纳数:8
1、 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。
2、 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。
3、 高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。
4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。
5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。
6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。
8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。
7、 燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。
8、 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:
(1)变压器室位于高层主体建筑内;
(2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库;
(3)变压器室位于建筑物的二层或更高层;
(4)变压器室位于地下室或下面有地下室;
(5)变压器室通向配电装置室的门;
(6)变压器室之间的门。
回答数:94563
| 被采纳数:93
消防控制室防火门除应设普通的闭门器及顺序器外,特别要求设置防火门释放开关,当防火门任一侧的感烟探测器动作后,由联动模块接通防火门释放开关的DC24V线圈,释放被锁定的防火门,也可以用手强行拉出释放防火门,防火门在闭门器及顺序器的作用下自动关闭,从而阻断烟火,同时将防火门被关闭的信号反馈给消防控制室。
回答数:21312
| 被采纳数:10
为了保证消防控制室的安全,控制室的通风管道上设置防火阀是十分必要的。在火灾发生后,烟、火通过空调系统的送、排风管扩大蔓延的实例很多。如 1979 年,某火车站空调机发生火灾,由于通风管道上没有防火措施,烟火沿通风管蔓延到贵宾室及其他候车室,造成了不良的政治影响。又如某宾馆礼堂着火后,由于通风管上没有安装防火阀门,火灾沿通风管道蔓延,烧毁了通风机房、餐厅及地下仓库。为了确保消防控制室在火灾时免受火灾影响,在通风管道上应设置防火阀门。消防控制室门窗设计有什么规范?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
消防控制室门窗设计有什么规范?
提问者:盛闵雨| 地点:
| 浏览次数:
5836| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:13391
| 被采纳数:18
建筑设计防火规范:
一.甲级防火门窗:
1.防火墙上开门、窗时,应为火灾时自动关闭的甲级防火门、窗。
2.相邻建筑,较低建筑耐火等级不低于二级,较高建筑外墙开口为甲级防火门、窗(或防火分隔水幕,或按防火分配分隔的要求的防火卷帘)。其最小间距可为3.50米。
3.中庭:当上下层相连通面积超过一个防火分配允许面积时,应:房间与中庭相通的开口部位为能自行关闭的甲级防火门窗;与中庭相通的过厅通道等处,设火灾时能自行关闭的甲级防火门,或在火灾时能自动降落按防火分配分隔要求的防火卷帘。
4.地下商场总面积超过20000㎡,需局部相通:
用防火隔间方式的,连接门为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 用避难走道方式的连接处设火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 用防烟楼梯间的,楼梯间及前室的门为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
5.燃油、燃气、锅炉房、油浸电力变压器等,布置在民用建筑内,与其它部位间开门应为甲级防火门。
6.柴油发电机房在民用建筑内,与其它部位间开门应为甲级防火门。
7.二者的储油间应为甲级防火门。
8.防火分区间用防火卷帘代替防火墙时,耐火极限3.0h,应符合背火面温升的制定条件,若符合背火面辐射热的制定条件时,应设自动喷水灭火系统。防火卷帘尚应具有防烟性能。
9.消防电梯机房与其他电梯机房房间开门时应为甲级防火门。
二.乙级防火门窗:
1. 人员密集公共建筑封闭楼梯间门为乙级防火门,其他建筑可用双向弹簧门。
2. 封闭楼梯间首层门厅为扩大封闭楼梯间时,与其他走道部位间用乙级防火门。
3. 地下室楼梯间(无论是单独的还是与上部楼梯共用)在首层设乙级防火门。
4. 防烟楼梯间及前室的门为乙级防火门。
5. 防烟楼梯间首层扩大防烟前室与其他部分分隔的门为乙级防火门。
6. 消防电梯前室门为乙级防火门。
7. 室外楼梯疏散门为乙级防火门。
8. 防火墙两侧的门窗为固定窗或火灾时能够自动关闭的乙级防火窗时,此门窗 洞口之间最近边缘的水平距离可不限(在转角附近,内转角两侧墙上门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于4m,设有可以加防火窗的放宽条件)。
9.建筑内消防控制室、固定灭火系统设备室、消防水泵房、通风空气调节机房,门为乙级防火门。
10.通廊或居住建筑,超过两层想不设封闭楼梯间,户门应为乙级防火门。
11.除此之外的居住建筑超过6层,或任一层建筑面积大于500㎡时若户门或通 向疏散走道、楼梯间的门窗为乙级防火门、窗,可不设封闭楼梯间。
12.住宅中,电梯井与疏散楼梯相邻布置时,户门若为乙级防火门,可不封闭楼 梯间。
13.医院中的洁净手术室或手术部,在建筑中歌舞娱乐放映游艺场所、居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童活动场所、老年人建筑与其他场所分隔,开门时应为乙级防火门。
14.剧院后台辅助用房、一、二级耐火建筑的门厅,除住宅外其他建筑内的厨房隔墙上的门窗应为乙级防火门、窗。
15.歌舞娱乐放映游艺场所,在一、二、三层以外的其他楼层时厅室的疏散门应为乙级防火门。
16.舞台上部与观众厅闷顶之间隔墙上的门应为乙级防火门。
17.封闭楼梯间,防烟楼梯间和前室、消防电梯间前室、合用前室间不应设卷帘门。
回答数:19896
| 被采纳数:11
1、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或
其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信
息和消防管理信息,向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。
2、消防系统及其相关设备(设施)应包括火灾探测报警、消防联动控制、消火栓、自
动灭火、防烟排烟、通风空调、防火门及防火卷帘、消防应急照明和疏散指示、消防应急广
播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报警、电气火灾监控等全部或部分系统
或设备(设施)。
3、建筑或建筑群具有二个及以上消防控制室时,应符合下列要求:
3.1、上一级的消防控制室应能显示下一级的消防控制室的各类系统的相关状态。
3.2、上一级的消防控制室可对下一级的消防控制室进行控制。
3.3、下一级的消防控制室应能将所控制的各类系统相关状态和信息传输到上一级的消防
3.4、相同级别的消防控制室之间可以互相传输、显示状态信息,不应互相控制。
4、消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
5、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、
系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。
回答数:24746
| 被采纳数:55
附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。造价与管理
&&&&&&&&&&&&消防控制室设置要求是什么?
消防控制室设置要求是什么?
相关标签:
答:消防控制室设置要求1、消防控制室应设置在一楼或地下一层,其出口直通室外或距室外安全出口不超过20m;2、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明& &显标志;2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、严禁无关的电气线路及管路通过;4、在其周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防控制设& &备正常工作的设备用房。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识消防控制室门窗设计规范是什么
消防控制室门窗设计规范是什么
被浏览4327次
我来帮他解答
消防控制室门窗设计规范:1、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或 其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信 息和消防管理信息,向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。
流绪&回答:你好,谁有超高层住宅设计规范:
一、结构部分
1.1超长桩、
桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题
1.2深基坑支护
基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。
1.3、高标准人防工程
地下室面积较大,一般会做要求做人防工程,搞不好还会弄个核五级。
1.4、大体积混凝土
一般200多米的超高层,剪力墙厚度都会做到1米以上了,要考虑混凝土浇筑的问题。
1.5、高标号混凝土应用
底层的混凝土标号必然相当高,如何保证强度也是问题。
1.6、型钢混凝土应用
可能要涉及到型钢混凝土的问题,型钢混凝土节点的施工,相对也是比较复杂的。
1.7高层建筑抗风
风荷载取值,按照什么标准,尤其是300米以上部分的抗风设计
1.8超高层顶部位移控制
1.9抗震设计
北京:规范管理超高层建筑抗震设防审查
时间: 09:12   来源:建设部住宅与房地产信息网   阅读: 1038次
从3月1日起,北京新建的高层建筑、体型不规则的建筑等,都必须在项目初步设计阶段,进行抗震专项审查。日前,北京市建委下发通知对此进行了要求。
北京市建委表示,拟建重要建筑项目属于超限高层建筑工程的,其抗震设防应当满足《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》的相关要求,建设单位应当在项目初步设计阶段向该市建委提出专项报告。在接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起25个工作日内,市建委负责组织专家委员会提出书面专项审查意见,并将审查结果通知建设单位。对于不符合要求的项目,必须进行修改。
此外,通知还要求,拟建重要建筑项目需要采用的新技术、新工艺、新材料等,如果直接涉及建设工程质量安全、公共安全和人身健康、生命财产安全,且工程建设强制性标准没有规定又没有现行工程建设国家标准、行业标准和地方标准可依的,建设单位应当联合施工单位制定“三新”应用的施工技术方案,并请建设、设计、施工、监理等专家进行论证。
2.1风压与外窗
高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。
2.2消防设计
建筑高度超出250M的民用建筑采用的特别防火要求,要提交国家消防主管部分组织专题切磋论证。超高层建筑产生火警,扑救难度更大,成灾成果重要。在超高层修建防火设计历程中,随时会出现一些新的题目。于是正确运用规范,采取先进的防火技术,保证超高层建筑的防火安宁至关重要。
Andy421&回答:房间门窗设计的规范如下:
1.在满足房间通风要求及玻璃的可擦性的前提下,开启扇要尽量少设置,少设置开启会带来成本降低、气密、水密及保温性能提高、门窗大视野及通透性提高。
2.门窗分格的设计也要与整体建筑立面相协调,同一层的门窗高度分格须对应,同一立面位置的门窗宽度分格须对应,以提高门窗及建筑的里面效果。
3.门窗开启的设计要充分考虑开启位置周围房间结构及家俱的布局。要向墙的一侧开启,开启扇要对应门口,以使通风顺畅,是否便利开启,90度开启过程是否刮碰房内物体,开启后是否对人活动造成不便。例如,工程设计时经常遇到卫生间和厨房的水龙头及淋浴房等影响内开窗扇的开启,此时就需要对窗分格进行调整,平开及推拉窗要充分考虑开启扇左右撇的设计,推拉窗常开的扇要设计在室内滑道。
4.绘制门窗分格图时,要标注出门窗的水平标高,一般标注为门窗框下沿距室内成活地面高度。例如,P+900(P指室内成活地面高度)不同的房间室内成活地面有高度差时应做特别说明,以确定高窗是设计成上亮还是下亮,及上亮、下亮的高度,一般情况下,开启扇下横高度在900mm1100mm左右,开启扇的合适高度为mm左右。
5.在开启扇宽度设计方面,平开内倒窗应控制在650mm900mm左右,单内开窗应控制在600mm650mm左右,因为平开内倒窗开启以内倒状态为主,如果扇宽度太小,上悬张口小,影响通风。单内开窗开启方式为内平开,如果扇宽度太宽,平开后会占用室内空间,造成使用不便,且窗扇容易掉角,增加维修量。外平开窗扇宽宜控制在450mm-650mm左右,如果太宽,会造成外开开启不便及摩擦铰链承重不够,产生掉角。外平开窗高度应控制在1500mm以内。
6.门高度设计不宜超过2400mm。门扇宽度不宜超过950mm。门内外开的设计以方便使用为原则一般外平开门因不占使用空间,应用较多,但高层外门,一般为通阳台门,易被风吹引起摆动,且门铰链外置,有被腐蚀不安全的缺点。逃生用外门一定要设计为外开门。
7.窗上亮、侧亮与开启比例也要兼顾等分或黄金分割比例的原则,忌讳不等分,但分格尺寸又相近的设计。当设计有横向中挺时,一定要考虑横挺距地面的高度,以免影响人的观察视野。
8.在设计圆弧固定窗时,其中部,弧顶,尽量不要设计有竖挺,以免遮挡视线。
9.固定窗大小的设计,还要考虑玻璃的强度要求及加工、搬运、安装的可行性。一般5mm中空玻璃板面不宜大于1500mmX1600mm面积不宜大于2.5。
10.在内开扇及外开扇宽度设计上,要考虑五金的最小槽宽安装要求,平开内倒窗扇最小槽宽要求为400mm,ROTO,外平开扇最小槽宽要求为204mm。
11.在圆弧窗及圆拱窗设计方面,要注意塑型材的最小弯曲半径为400mm,同时圆弧型窗还要考虑玻璃是否能装配进去,是否需要外装压条。
12.在绘制分格大样图时,一定要按照比例绘制,包括框扇的线条尺寸,以便清晰的判断分格设计的美观性、合理性。
木子星生&回答:控制室防火设计规范要求如下;
 8、 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。
流绪&回答:要注意尺寸要标准,在大的立面使用固定位时,注意横料和竖料的受力点确定主料连接位平开窗或推拉窗(门)宽度尺寸较大的固定必须用工字隔成2个固定玻璃杜绝平开窗开启晃动及推拉窗(门)横料下垂导致窗(门)扇无法推动户外是过道的尽量采用推拉(不影响过道行走)户外为悬空的下面的固定位需采用夹胶钢化玻璃(针对落地窗保证安全)在山顶及海边当风的地方,窗户过大,须采用扁通内套框及加厚夹胶玻璃。(宽≧3500mm,高≧3500mm)卫生间淋浴房,采用磨砂玻璃;标明窗台的高度,注意执手位的高度(合理高度为完成面到执手1500mm-1700mm之间)
可爱的橙子&回答:1.0.1
为了防止和减少建筑火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
建筑高度小于等于24m的公共建筑;
建筑高度大于24m的单层公共建筑;
地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
甲、乙、丙类液体储罐(区);
可燃、助燃气体储罐(区);
可燃材料堆场;
城市交通隧道。
建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到
其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。
本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。
人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工企业、火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家现行标准时,宜从其规定。
建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()《消防控制室的门》100篇 第一文库网 www.wenku1.com
1. 消防控制室的概念?2. 消防控制室是设有火灾报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示,处理火警报警信号,控制相关消防设施的专门处所。3. 控制室的任务是什么?全天候监测各种消防设备的工作状态,保持系统的正常运行。一旦出现火情,它将成为紧急信…
关于消防控制室消防控制室是火灾扑救时的信息、指挥中心,也是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,因此在建筑物中的地位十分重要。为了保证消防控制室发挥应有的作用,便于消防人员扑救时联系工作,及时有效地扑灭火灾,减少人员伤亡和财产损失,根据《中华人民共…
消防控制室的管理 消防控制室的管理的目的是保证消防设备良好的运转及其功能的充分发挥,真正使其成为防灾的中心。 3.1消防控制室设备操作人员的配备 一、消防控制室设备操作人数的配备 由于各单位消防控制室规模不一,系统功能差异较大,因此在设备操作人数方面…
古代,每届元宵节,人们总要分曹射覆,引为笑乐。灯谜最早是由谜语发展而来的,起源于春秋战国时期。它是一种富有讥谏、规戒、诙谐、笑谑的文艺游戏。谜语悬之于灯,供人猜射,开始于南宋。《武林旧事·灯品》记载:以绢灯剪写诗词,时寓讥笑,及画人物,藏头隐语,及旧…
消防控制室的设置规定 消防控制室是火灾扑救时的信息、指挥中心,也是建筑物内防火、灭 火设施的显示控制中心,因此在建筑物中的地位十分重要。为了保证消防 控制室发挥应有的作用,便于消防人员扑救时联系工作,及时有效地扑灭 火灾,减少人员伤亡和财产损失,根据…
关于消防控制室 消防控制室是火灾扑救时的信息、指挥中心,也是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,因此在 建筑物中的地位十分重要。为了保证消防控制室发挥应有的作用,便于消防人员扑救时联系工作,及 时有效地扑灭火灾,减少人员伤亡和财产损失,根据《中华…
概述 消防控制室 ? 建筑设计防火规范: ? 消防控制室----设有火灾自动报警控制器和消防 控制设备,专门用于接收、显示处理火灾报警 信号,控制有关消防设施的房间。 主讲:张村峰 时间:2010 ? 我国消防法规规定: ? 消防控制室应该独立设置,…
消防控制室的基本操作 1、 2、 3、 4、 自检的操作:直接按下自检键,再按确认。目的是检查火灾报警控制器报警功能是否正常。 消音:按下消音键即可,目的是保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 复位:按下复位键再按确认,目的是使火灾报警系统恢复到正…
一消防控制室的设备(组成) (1)消防联动控制器 (2)火灾报警控制器 (3)图形显示装置 (4)消防电话总机 (5)消防应急广播系统 (6)控制器电源(直流24V) 二火灾报警控制器的开关机顺序及自振、消音、复位、锁键 1开机顺序:先主电开关,后备…
关于消防控制室的要求消防控制室是火灾扑救时的信息、指挥中心,也是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,因此在建筑物中的地位十分重要。为了保证消防控制室发挥应有的作用,便于消防人员扑救时联系工作,及时有效地扑灭火灾,减少人员伤亡和财产损失,根据《中华人…
消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室 的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时, 应有火灾时能迅速手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统给和联动控制的防火卷帘等防…
1 消防控制室?1.1 消防控制室设备的组成?消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成:火灾报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动灭火系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;电梯回落控制装…
《民用建筑设计通则》GB /8.3.4/2/2)规定: 消防控制室、安防监控中心宜设在建筑物的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和耐火极限或2h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。 《建规》GB50…
消防控制室 普通建筑的消防控制室要求: 1、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; 2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与…
《消防控制室技术要求》 1 内容摘要 本文阐述了GA767-2008《消防控制室通用技术要求》的主要编制目的和准则,分析了理解该标准的关键和要点,对部分要求给出了详细的解释,明确了该标准在消防领域中的地位,对有关人员正确理解该标准会起到指导作用。 2…
消防控制室 (计划工期11.18~12.10;实际工期11.23~12.6) 顶棚做法:1、打磨 2、2厚耐水腻子 3、封底漆 4、树脂乳液涂料两道 墙面做法:1、14厚M15砂浆 2、6厚M20砂浆压光 3、2厚耐水腻子 4、封底漆 5、树脂乳液涂…
消防控制室 一、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 二、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。 三、消防控制室的疏散门应直通室外…
附件1: 山西省消防控制室管理标准 (修改意见稿) 编 制 说 明 为进一步提高全省建筑消防设施和消防控制室的规范化管理水平,确保建筑消防设施完好有效,充分发挥其在火灾防控中的重要作用,预防和减少火灾危害,依据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业…
一、消防控制室 1、观察 1)设置位置及安全出口 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 2)有否无关线路 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。 3)门开启方向及标志 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的…
消防控制室 (1)识别 火灾报警控制器 总线制控制盘 多线制控制盘 消防电话总机 消防应急广播 图形显示装置 消防外线电话 (2)开关机顺序,自检,消音,复位 开机:主电开关———备电开关———控制器开关 关机:控制器开关———备电开关———主电开关…