家用电器电流需要做一个0.1A电流,0.95有功功率的电路,需要多大电阻,多大电感?

电机电流计算及额定电流计算公式,一次全部教给你!
低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。
1.三相电动机
电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。
具体计算公式为I=KP
式中I---三相异步电动机的额定电流(A)
P---电动机的功率(KW)K---系数
相关问答:
三相电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,cosΦ是什么,为什么有个cosΦ。
I=P/1.732/U这个公式是对的还是错的?什么情况下会用到cosΦ。
I=P/1.732/U这个公式是错的,正确应是I=P/(1.732*U*cosΦ)。
cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。
cosΦ=P/S中的S表示什么。
S表示有功功率,有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力。
计算三相电流,要考虑到用电单位的功率因数,所以功率因数用cosΦ表示。
如果cosΦ为1,公式中可以不考虑。
cosΦ(即是功率因数)析译:
电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的0.7到0.8提高到了现在的0.85到0.95,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取0.75,现在也常常是取0.85。
电流为144.34A,需要选择多大的铜芯电缆?计算公式是什么
需要50平方的览线。
记算口诀是:10下五,100上2;2535四三界;7095两倍半;穿管高温八九折;裸线加一半;铜线升级
2.单相电动机电流
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷
计算式为I=8P
式中I---单相异步电动机
的额定电流(A)P---电动机的功率(KW)
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流
这些公式肯定你很熟悉,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。
在实际三相负荷电路中,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流,因此均用第一个计算公式(根号3倍)。
如果有特殊情况,均为相电压和相电流,那么必须用第二个计算公式了(3倍关系)
额定电流的计算
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
当电机星接时:
线电流=相电流;
线电压=根号3相电压。
三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
当电机角接时:
线电流=根号3相电流;
线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式p=根号三UI乘功率因数是对的
用一个钳式电流表卡在ABC任意一个线上测到都是线电流
1、三相的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
单相的计算公式:P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
经验公式为:
380V电压,每千瓦2A,660V电压,每千瓦1.2A,3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。
3KW以上,电流=2*功率;
3KW及以下电流=2.5*功率
2、功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)
功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)
功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下)
视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q的平方)再开平方
而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S
3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器)另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么?
有功功率=I*U*cosφ即额定电压乘额定电流再乘功率因数
单位为瓦或千瓦
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
I*U为容量,单位为伏安或千伏安.
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高.
4、什么叫超前或滞后的无功功率?异步电动机运行时为什么从电网里吸收滞后的无功功率?
感性电流就是超前电流,容性电流就是滞后电流。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
5、三相电机11KW的电机标有电流22.6A,?还有单相0.75KW标有4.5A转速为2860rmin如何计算?
三相电动机功率计算P=UI*功率因数(0.75)
额定电流I=P/(U*0.75)/1.732=11/(0.38*0.75)/1.732=22.28A
0.75KW单相(220V)
计算为:0.75/(0.22*0.75)=4.54A
上面的0.22及第一条的0.38为电压的千伏,0.22KV=220V0.38KV=380V
2860r/min说的是电动机为二极电机每分钟的转速.
像1450转/分的为四极电机.主要是针对有不同要求转速情况下专门的电机的选型.
像二极电机用在轴流风机和一些需要较高速度的设备上,四极普通电机常配减速机用变通流水线上和一些玻璃磨边磨角机上等等
6、一台电机的瓦数如何计算。一台电机,它所拥有的信息如下:1430转速,380V,5分钟7.5A,那它是几千瓦?
根据三相电动机功率公式P=1.732UIcosφ可以计算出来
P——功率WU——电压VI——电流Acosφ功率因数一般取0.8
结果P=1.732*380*7.5*0.8=3948.96W约为4KW
还有一个经验公式,那就是380V三相电动机的电流为功率的2倍,也就是2KW的4A,3KW的6A,4KW的8A····50KW的100A
7、三相电机提高功率因数要用几个电容?
一般三相电机的自然功率因数是0.7左右,若想将功率因数提高到0.9,则补偿电容量为:Q≈0.5P,即电容器的补偿量是电机额定功率的一半左右。
断路器……
设计院……
变压器……
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点叠层电感可以用于升压电路吗(3.3V升5.0V),负载的电流大概0.1A。比起线圈的有什么影响吗?_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
叠层电感可以用于升压电路吗(3.3V升5.0V),负载的电流大概0.1A。比起线圈的有什么影响吗?
我有更好的答案
直流电阻小,扛得住电流!感量匹配,完全没问题!我经常这么做
采纳率:75%
直流电阻小就可以
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
高压线路带电检修(计算题).doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口以下试题来自:
问答题计算题将8Ω的电阻和容抗为6Ω的电容器串接起来,接在频率为50Hz电压为220V的正弦交流电源上。试计算电路中的电流I和所消耗的有功功率P为多大?
已知U=220V,f=50Hz,R=8&O,XC=6&O,则电路中电流电路消耗有功功率为P=I<sup......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
感抗XL=&L=2&fL,则
在99.5Hz时具有1500&O的感抗
可配置150/5的电流互感器
3.问答题 额定运行时的输入功率P1=Pn/&n=100/0.9=111.1(kW)因为UnIn=P1,则额定电流In=P1/Un=100/......4.问答题 R1与R2并联后的总电阻为与R3串联后的总电阻为R&S=R3+R1∥R2=28+16=44(&O)所以,通......5电动机P=20KW 电压220,功率因数0.8,50HZ 如果功率因数提高到0.95,求要并联多大电容多大的电容?
电动机P=20KW 电压220,功率因数0.8,50HZ 如果功率因数提高到0.95,求要并联多大电容多大的电容?
电动机的效率呢?要知道电动机上标的功率是转子轴上输出的机械功率,而不是其消耗的电功率.
与《电动机P=20KW 电压220,功率因数0.8,50HZ 如果功率因数提高到0.95,求要并联多大电容多大的电容?》相关的作业问题
你好:——★1、〖电动机空载,电流,电压和功率都减小时,为什么功率因数反而增大?〗.应该注意,当电动机空载时,额定电压并没有降低.只是电流减小、功率降低了.——★2、电动机的无功消耗,是铁心产生磁场的消耗.电动机空载运行时,有功功率下降、而建立磁场的无功功率并没有降低,所以无功功率所占的比例增大,功率因数也就降低了.
并联电容:C=P/(wU平方)x(tan屮1-tan屮2) =400/(314x220x220)x(1.33-0.33)=26.3微法.
是说他的标准工况,只有在标准工况下,才会有标准的机械功率输出.
并联加电阻可能较危险的做法,假设每个15mA,1000个=15000mA=15A的电流,又假设 LED电压3v 就=要降压217v ,电阻=217/15=14.5欧,瓦数 W=217x15=3.255千瓦的电阻.这个电阻相信要特别定造! 再问: 可以推荐一个比较常用的接法吗? 我现在手头上有36V,70W的一个变压器?
计算方法有很多,现给个比较好理解的:S = P/cosφQ =√ S^ - P^S:视在功率 Q:无功功率 P:有功功率 √:表示根号 ^ :表示平方 当cosφ = 0.6时,无功功率为Q1 = √( (10/0.6)^- 10^ )= 当cosφ = 0.9时,无功功率为Q2 = √( (10/0.9)^- 10^
设原来要骑x分钟0.5x=0.6(x-5)0.5x=0.6x-30.6x-0.5x=30.1x=3x=30答:原来要骑车30分钟
没法求.理由:Uk=4%,可以计算出漏抗,Rk=1%可以计算出额定损耗.但问题是励磁电流和励磁电抗,这个需要知道空载损耗、空载电流及其相角.不过你知道这么多参数,可以看看手册,是否有这个型号的变压器.
因为你不知道是否有根 这只是假设
额定功率40W日光灯,接入U=220V,频率F=50Hz的交流电源中,电流有0.65A吗?应该是0.18A吧!
1个百分点是指1%0.05%-0.04%=0.01%指的是 提高了 0.01个百分点
额定电流是41A.20KW除以效率0.87得到输入有功功率,再除以0.85便得视在功率,再除以3,除以220,得额定电流.(计算时KW需化成W算).
P总=P/0.85P总=根号3*U线*I线=根号3*380*I线I线=35.75安
并联电容前:有功功率 P1 = U*I* cosφ = 220*30*0.5 = 3300 W = 3.3 KW 无功功率 Q1 = U*I* sinφ = 220*30*(1-0.5^2)^0.5 = 5.72 Kvar并联电容后:cosφ = 0.9 φ = 25.84 tanφ = 0.484 Q2 = tanφ
1、消耗的电能=UIt=220*20*0J2、热量=I^2Rt=400*0.5*J 再问: 我对题目有点不理解,上面已经说电动机的电阻为0.5Ω,在它两端加220V电压,电流怎么会是20A呢?? 再答: 要注意,欧姆定律只能应用于纯电阻电路。这里的电动机不是纯电阻,不能用欧
首先W=P*t的前提是线圈没有损耗.但是线圈有0.5Ω的电阻,在20A电流的情况下,线圈的热损耗为:P损耗=I2*R=20*20*0.5=200W电机的输入功率:Pin=U*I=220*20=4400W输出机械功率:Pout=Pin-P损耗=0W因为:瓦特=焦耳/秒 所以每分钟输出机械能W=42
肯定比220VX0.5A低. 再问: 那么电表是如何判定所流经的电流是否要收钱呢?同样是1安培的电流流过了,有的计入耗电量而有的不计,是如何实现的? 再答: 有功电度表,只计量和电压同相的电流,所以得出的是有功功率。(家用电度表都是这样的,模拟的,数字的) 模拟的。是根据电压线圈和电流线圈的相位,在根据电流大小,转动铝
看来这哥们也是初入行,其实是这样的:你讲电机是220伏,应该是交流电机.他的功率与电流电压关系是:功率等于电压乘以电流乘以功率因数,即P=UIcosα,这样你能求出他的电流,(但电机电流与负载轻重有关)然后可以算出你说的电阻(实际此时是阻抗,即感抗与电阻合成的阻值),你用表测出的只是他的电阻,而感抗没法测量,另外电机工
(1)w总=uIt=220*20*00J=)Q=I*I*R*t=400*0.5*J(3)w=w总-Q=000(J)=J