地埋电线破皮了电表损耗费会损耗电吗

5被浏览1842分享邀请回答15 条评论分享收藏感谢收起12 条评论分享收藏感谢收起电线漏电而不跳闸会损耗电吗_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
电线漏电而不跳闸会损耗电吗
  漏电流会产生无用功率,这就相当于漏电带来的损耗  解决低压线路漏电损耗方法:  一.漏电产生原因:  漏电分两种情况:一种是导线(或电气设备)绝缘下降,支持导线的电瓷绝缘降等情况出现电阻性漏电.漏电量在毫安数量级.第二种为导体与大地有良好接触,如导线头扎入潮湿的地中,潜水泵或电动机内定子漆包线绝缘低于0.5MΩ,产生对外壳漏电,其漏电电流较大,可达安培数量级.称为金属性接地漏电.  二.漏电产生的损失:  1.电流没有通过电器就经大地流回配电变压器中性点,没有做功,白白损耗掉了,这势必增大低压线损率,给供电所造成了经济损失,减少了职工的工作收入.  2.用户的潜水泵.打稻机或电线漏电可能造人身触电伤亡和设备损坏事故,甚至引起不必要的法律纠纷. 三.用什么方法检测低压线路漏电点(及窃电户).  在电气维修工作中大多使用绝缘摇表检测电路的绝缘电阻.如国家规定:测量低压电器连同连接电缆及二次回路绝缘电阻值不应小于1MΩ;在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ.但这不能直接知道额定电压下因绝缘降低而致漏电电流是多少?如果用电流传感器(钳形表)来检测,那就能很快测出哪一相漏电?漏电电流是多少?漏电故障点在什么地方?还能用此法测出采取一线一地窃电的用户.检测过程不用登杆,操作简单,安全可靠.  1.用电流传感器判定线路漏电方法:在配电变压器低压侧配电屏  (柜)内将控制低压线路的主开关出线侧的相线和中性线(零线)断开.并将四根出线并在一起连接在出线侧的任一相上,此时合上开关用钳形表测量任一相及零线,所测值为该相的实际漏电电流,为防止有人采用一线一地方法窃电用电而引发大电流损坏仪表,检测前先将钳形电流表档位放在大档位上,再根据显示值再逐步转换到低电流档位检测.  2.确定了漏电的相线后,判定导线漏电位置的方法:在配变低压配电屏出线侧确定漏电相后,在配电屏主控开关把手上缠挂(线路有人工作禁止拉合开关)标示牌一块,到需检测线路的中部(约1/2处),用绝缘杆举起电流传感器钳住欲测架空导线,确定漏电部位是在线路的前半段还是后半段.以此逐步缩小检测范圃.最后,对确定的较小范围内的该相线上的接户线相线检测,以确定漏电的具体部位.  在低压线路正常送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压接户线用电流传感器进行检测.检测时,单相用户的相线和中性线要同时卡在电流传感器钳口内;三相用户的三根相线和中性线也要同时卡进钳口内,假如没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,钳形电流表指示为零.如有漏电,钳形电流表可检测出漏电电流.  3用电流传感器检测用户内部线路和设备有无漏电方法:在该用户的电源进户线处用电流传感器检测漏电电流,同时将用户的用电设备,灯具逐个投入退出,通过钳形表,检测漏电电流的变化来查找漏电的设备和灯具.假如所有的设备和灯具都是好的,或存在漏电设备都巳退出.但显示仍存在漏电电流,则有可能就是户内线漏电.对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法.  4.用电流传感器法查找(一线一地)窃电户非常有效,其特点是表头显示的漏电电流大,达到几百毫安至数安培.对未知的窃电户可按上述方法查找.对有此类窃电嫌疑的可直接到该户入户线用电流传感器检查.  现在窃电户窃电方法可能有以下几种:  (1.)从电度表前暗敷(地埋)一根相线(或中性线)进户.  (2)相线,中性线对调,同时中性线接地或接邻户的中性线,  (3.)进表中性线开路,出表中性线经电阻接地或接邻户.  (4.)相线,中性线对调与邻户联手窃电.   四.低压配电线路安装三级漏电保护器才能多供少损,安全,经济,可靠运行.
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
如何简单快速的找到地埋电缆的漏电点?
发表于&&5条回复&&15815次阅读&&&&&&&&
在一个工地上有工人赤脚挖沟时两脚底有麻电的感觉,初步判断是附近地埋电缆漏电所致(此处地埋电缆较多且有交叉),请大家谈谈有什么简单快速的方法找到地埋电缆的漏电点。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:27:22
&&发表于&&|&
1 根据电势降的原理,查出大概漏电的地点。就是用万用表的交流电压档,因为电势降呈球面状变化。2 挖开地面啦3 估计只能目测电缆破皮处了,或者对怀疑点用万用表的电源档,一碰就红红的那个大家都说说啦!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:26:52
点赞
&&发表于&&|&
好像电力公司有一种仪器可以测试。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:01:21
点赞
&&发表于&&|&
我看了一篇关于市政夜景路灯供电电缆故障的检测方法,有借鉴意义,大家看看。一、用钳形电流表检测
由于故障线路配电柜内配有相应容量的断路器、熔断器等安全保护措施,所以电缆短路、漏电故障不会对电缆造成大面积破坏性损伤,一般情况下只要找出电缆故障点,切断重新压接包扎电缆即可继续使用。
采用钳形电流表检测电缆的原理是:通过重新恢复烧坏的熔断器,对电缆进行瞬间(2-3秒)送电(注:短时的瞬间电流不会使电缆迅速发热,即不会对电缆造成新的损伤),根据故障点至电源的故障电流非常大,故障点往下的电流小的规律,当检测到的电流值变成正常值时,则电流值为正常值的灯位的前一档距即为故障点所在处。检测的顺序是:先将每盏灯处的检修门(或检修井)打开,把电缆暴露出来且每股分开,便于用钳形表检测电流(钳形表需打到电流档的最高档位);从第一盏灯打开始逐档检测电流,控制柜处的送、停电操作人员及现场检测电流人员均应配备对讲机,以便及时联系。在逐档检测时,必须先把钳形电流表卡到电缆做好准备后,才能开始通知送电人员瞬间送电。该方法无需人为切断主电缆及路灯负荷,不会对路灯电缆带来新的故障隐患点。我们通过多年的实践,认为该检测方法方便、快捷,检测仪器又为我们常备仪表,无须购置检测仪器。
三、用路灯电缆专用故障测试仪检测
目前有一种集路灯电缆路径检测、埋深测定和故障点定位三位一体的仪器。这一检测仪体积小,放在手提工具箱里,重量轻,单人即可轻松操作;由电池供电,无需220V电源,适合野外作业;电缆路径查找、埋深、故障点定位同步完成,效率高,不受外界干扰;不受电缆地下情况(分叉、接头扭曲、绕圈)影响,象探地雷一样,点对点去查找故障点,误差以厘米计;不受地面情况影响,如地砖、绿化带、水泥面等。该检测仪,由发射机和接收机组成,发射机可根据现场情况,采用单频发射或射频发射(音频适用于远距离,射频适用于近距离、有干扰的场合); 接收机通过感应磁棒感应信号确定地埋电缆的路径及故障点,轻松操作,对电缆故障点进行精确定位。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:42:30
点赞
&&发表于&&|&
以下是转贴,针对此题有一定的参考作用。浅议低压电缆故障的解决方法                  作者:崔录生  摘 要:随着电力、能源行业的发展,各种电缆越来越多地运用到生产生活的各个领域,而且一般都埋入地下,当电缆发生故障后,如何快速准确的查找故障点,尽快恢复供电,是长期困扰我们的难题。长期以来,人们对于电缆故障的认识往往是高压和低压电缆混淆在一起的,认为都是电缆,只要电缆发生故障以后,不管是高压电缆还是低压电缆,都采用传统的高压冲击“闪络法”来测试故障。这种方法(习惯上叫做“冲闪法”)一直沿用到现在,而且已被大家认可,到目前为止,无论国内外的产品都是按照这个原理生产的。   关键词:电力电缆 故障 解决方法   在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。该仪器测试电缆故障的方法有三个步骤:  第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。  第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。  第三步是根据测出的距离来精确定位。其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。  因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。  虽然有这样的不足之处,但以“冲闪法”原理设计成的电缆故障测试仪在很长一段时间内为企业解决了不少电缆故障,大家基本上是认可的,其贡献有口皆碑。目前已广泛运用到各个行业,随着各行各业的快速发展,电缆的用途越来越广泛,电缆的种类也不断增多,这样电缆故障不断发生就是一种必然。我们知道,各行业对所用电缆的等级、使用的环境、接线配电的方式、绝缘要求各不相同,不同电缆的电缆故障特征也有很大的不同之处,原因是使电缆发生故障的因素有许多方面,可目前人们由于以前养成的习惯,总想以一种方式解决所有的电缆故障,所以现在市场上还是以“冲闪法”为原理设计的电缆故障测试仪占主导地位。然而,在有些行业用“冲闪法”去解决电缆故障,根本就测不出故障,而且很有可能会产生严重后果,如路灯用的电缆和矿山用的井下电缆就不能直接用“冲闪法”去测试故障。同样其它行业用的电缆都有各自的特点,在此我们不能详细介绍。但是,随着科学技术的不断发展,我们应该能够找到更加简便的测试方法,把电缆故障进行分类,对症下药,具体问题具体分析,这样我们就会发现实际有些电缆的故障无须“冲闪法”的原理,解决起来也十分方便快捷。  在多年的实际工作中,我们发现高压电缆和低压电缆的故障各有许多不同之处,高压电缆故障多以运行故障为主,且大多数是高阻故障,而高阻故障又分泄露和闪络两大类型;而低压电缆故障只有开路、短路和断路三种情况(当然,高压电缆也包括这三种情况)。  另外,低压电缆在实际使用过程中还有以下特点:   ⒈敷设的随意性比较大,路径不是很明白。  ⒉敷设时不像高压电缆那样填沙加砖后深埋,相反埋深较浅,易受外 力损伤而出现故障。  ⒊电缆一般较短,几十米到几百米不等,不像高压电缆往往在几百米到几公里。  ⒋绝缘强度要求低,处理故障做接头时,工艺较简单。  ⒌绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。  ⒍所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。  针对低压电缆的以上特点和广大用户提出的建议以及我们对各个地方的实际使用情况等等因素的综合考虑,我**公司的研究人员又成功开发出了DW型低压电缆故障测试定位系统:该系统包括测距仪和定位仪两部分。DW型系统的测距仪是完全智能化、人性化的设计,它自动完成电缆故障点的测试,无须人工分析故障波形,直接报出故障点距离和故障性质。采用电池供电
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:12:47
点赞
&&发表于&&|&
好像看过一篇文章,有专门的仪器检测。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:16:14
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066如果家里电线老化,造成漏电。电表会多走字吗?_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
如果家里电线老化,造成漏电。电表会多走字吗?
我有更好的答案
三,表也会走字,脉冲电度表在长时间不用依然会走.二,不用电,即使不漏电,电容可以通交流电,只不过电流小,原因是两根线实际上就是一个电容,电送不出,不会走字,会走字,如果只在火线和零线漏,电可送出看情况:一,零线火线分别对地漏电时,漏电保护会关