60kw380v用多大380v变压器器

pangzi2355881
功率因数不是0.8么。0.7是不是一个经验数据?
wangjiehua2
单台140KW水泵电机,如用软起或变频器启动的话200KVA就可以了,如用自耦减压启动的话200或者250KVA都可以的(自耦变压器抽头接在60%),至于有说考虑直接启动变压器选大点,我认为对机械设备冲击太大,就不考虑了。不管选多大变压器电容补偿是必须的,估计16KVA*5组,0.95功率因素没压力。个人意见,请同行指正
electricity
大家都是什么水平啊,还800KVA!楼主没有说清你这变压器是不是只带这一个140KW,如果是,功率因数按0.85算,那么200KVA变压器足够了!而且是电机全压启动,不需要什么变频软起。这就是变压器-电动机组的概念,一对一的概念。和降压启动一个道理。
刚才手残计算了一下,如果这台变压器只是接电动机,没有照明等其他负荷,用200KVA的变压器算下来,140KW电机直接启动的时候母线压降大概88.9%,电动机端的电压86%以上。
这是一个典型的变压器-电动机组的回路,只需要变压器的容量大于电动机容量就可以了,如果是经常启动或者重载启动,变压器的容量应比电动机容量大10~30%。这个在《工业与民用配电设计手册》第三版的P270可以找到依据。
楼上的朋友说得很好。