1大多是遥控信号接收器或者是主控制板存在故障。建议把接收器和主控制板拆开检查,如果有积尘,吹干净积尘,检查有没有烧黑、短路的地方。如果有异常,请维修或者更换。
2.有可能是电子干扰。如电子节能灯、其他电器遥控器等。
3.空调操控面板的开关机按键被卡住。造成机器不定时开机或者关机。 还有一点,移机后重新安装时,无意间将内机面板信号线碰到,使信号线与主板间连接出现接触不良。
4.再有就是空调接地不良。将空调插头的地线端头不接,甩开地线,看看是否还有此现象,如果没有了,就是插座本身有问题
回答数:373
| 被采纳数:0
松下空调自动开关机
原因有(1)电源问题;(2)通讯故障;测电源电压AC208V,试用故障自诊断,显示故障代码“5”(通讯故障)测室内机端子板(2)—(4)之间直流电压,有规律波动,但幅度较小,可能为通讯信号不良。解决方法室内外机通讯电路为串行通讯,载波信号由室外的火线(L)滤波整流输出最后与室内零线(N)构成回路,故在系统连线时应注意室内外火(L)零线(N)应保持一致。通讯故障的检测,除注意零线与信号线的直流电压是否有规律地波动外,还应注意观察其波动的幅度(值)
希望我的回答可以帮到你。
回答数:15508
| 被采纳数:9
1.空调定时的设定是手动循环控制的,按一下是一个定时时间,再按是下一个设定时间。
2.直至按到最长定时时间后,再按一下就自动退出定时功能。||||||||||
||||||||||
查看: 1511|回复: 14
自动开关机故障
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
科龙空调自动开关机,应急开关已经调整了,过了十几天又出现了,自动开了又自动关了,遥控器没有定时,特向师兄们求解
阅读权限35
在线时间 小时
应急开关不要了不。
阅读权限15
在线时间 小时
求解,,,,,,,
阅读权限30
在线时间 小时
空调自动开关机先换应急开关,如果不行就换接收头,九成能修好
阅读权限30
在线时间 小时
多数是按键漏电的毛病,那只有换,要是心狠点没有后患就把应急按键取掉。一切就OK
阅读权限60
在线时间 小时
实在不行,把板子换了,。。。。
阅读权限40
在线时间 小时
你说的调整不知道是怎样调整的?估计还是应急开关的问题,以前遇到过,把应急开关的两条腿断开还是会自动开关机,最好是整个拿掉,或者换个好的。
在线时间 小时
一开始是应急开关下落了,碰到了电控盒,然后就调整了一下,过了十几天了,给我打电话说又自动开关机了,所以我纠结了,,,,现在还没解决,,,
在线时间 小时
制冷热闹师傅 发表于
多数是按键漏电的毛病,那只有换,要是心狠点没有后患就把应急按键取掉。一切就OK
客户刚才又打电话,回到家发现空调又自动开了,,。,,,看来只有换板子试试了,,,,
在线时间 小时
松下的也是,它是按应急开关5秒响一次,10秒两次,15秒三次马上松开即可!不知道是不是一样,试一下。。。。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有查看: 11557|回复: 18
格力小金豆空调关机后过一会自动开机
本帖最后由 动力车 于
21:00 编辑
亲戚家有台格力小金豆空调, 几年前开始出现关机后过若干小时自动启动的情况, 当时还没有过保, 但是没在意, 直到最近关机后几分钟甚至几十秒就又重新开机, 而且工作时也不时&滴&的叫上一声. 这下没法忍受了, 也过保修期了.
网上搜索都将矛头指向了应急开关漏电, 按照比较普遍的说法, 将应急开关 1, 3 脚短路, 可故障依旧. 在准备放弃维修拆下短路线时, 顺手将开关的几个引脚全部补焊了一次, 没想到故障就此消失了.
其实在一开始在增加短路线前就想过要试试补焊的, 但终究被 &漏电& 二字给吓住了, 认为既然是漏电, 当然是不该连的地方连上了, 只有 &清洗, 割断& 方能对付漏电, 补焊是万万不能的.&&现在仔细想来, &漏电& 可能只是对接触不良的另外一种说法. 也可以理解为本来应该连通的引脚与焊盘之间 &失连& 了.
<p id="rate_06" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 30 点
" class="mtn mbn">
<p id="rate_74" onmouseover="showTip(this)" tip="奖励一下 有图立马加精&经验 + 30 点
" class="mtn mbn">
本帖最后由 动力车 于
21:00 编辑
开关受潮了,你焊接的时候正好给它加热于是就恢复正常了,其实用电吹风吹下也可以,但是最好把它给拆了。
本帖最后由 动力车 于
21:00 编辑
开关受潮了,你焊接的时候正好给它加热于是就恢复正常了,其实用电吹风吹下也可以,但是最好把它给拆了。[/quote]
多谢指教.&&现在刚过去不到一天, 还看不出所以然.
等过几天同样故障逐渐再现, 就可以肯定这几天的改善是加热暂时干燥所致, 拆它没商量. 其实也不用拆, 只要连到开关上的几根线给焊下来用胶布裹上, 并保持 1, 3 两个引脚对应的线头相连就可以了.
EOKOK 发表于
给个链接,可能对楼主有用.
/thread--1.html
多谢指教. 确实在运行过程中也会不时发出 &滴& 的一声. 说来说去还是这个应急开关的问题.
话说这个开关实在是多余啊. 估计百分之99.99以上的用户是不会碰这个开关的. 另外开关状态的逻辑判断也有问题, 再潮湿数百欧姆的绝缘电阻还是有的, 莫非判断开关是否接通的电路部分都用了数百千欧的电阻?
先这么用吧.下次再出现问题立即拆线并拍照留念.
多谢无版加分鼓励, 加精不够格啊.
直接将这个开关换新的吧。
益斋 发表于
直接将这个开关换新的吧。
永远也不会用的开关换成新的感觉没有多大必要. 这就是一颗病牙, 等问题再现, 彻底拔除了更好.
& &我分折,开关的虚焊不可能引起自动开机的现象,如果是虚焊、接触不良等,那么在空调工作时也会自动关机,在非工作时会引起自动开机,根据空调的工作环境,开关受潮的可能性最大,当用电烙铁补焊时,由于焊接时的高温,把开关内部的潮气驱走了,开关的绝缘电阻恢复到正常值而故障得以排除。我曾处理过楼主所述类似故障多台,多为开关漏电所至。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
goodman269 发表于
我分折,开关的虚焊不可能引起自动开机的现象,如果是虚焊、接触不良等,那么在空调工作时也会自动关机, ...
嗯. 断开不良的可能性很大. 如果这几天正常, 过几天又不行了, 那么基本就可以断定是加热驱湿的结果了.
SGT 发表于
当你空调无法遥控的时候就会明白应急开关的作用了。我前个星期给自已家人修空调的时候才明白了。应急开关能 ...
红外遥控是无触点控制, 拨动开关是机械触点. 两者的可靠性相差很多. 为了难得一遇的遥控器损坏或丢失问题, 埋下这么一个高故障率的应急开关, 如用户有机会选择的话, 我想不会有多少人会选择保留这个开关的.
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SGT 发表于
其实应急开关可以不采用这种类型的轻触式开关,毕竟触点间距小在潮湿环境下日子久了很容易漏电引发故障。 ...
小金豆的应急开关是四档的拨动开关, 分别是&停止,运行,检测,自动& 这个空调大概是2007年购买的, 前两天按照网上的介绍才找到了这个零件. 要掀开内机前盖才能看见, 用圆珠笔可以拨动开关档位. 要拆卸必须将内机的外壳和电路板的半截盒子先拆下才能接触到这个开关.
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SGT 发表于
呵呵, 我还以为和格力的一样只是开和关呢。还有这种带档位的啊。嗯,第一次听说。
小金豆也是格力的. 同一品牌不同系列有些差异是难免的.
一般这种情况,我们直接把那个应急开关给去掉。基本都解决问题了。说句实在的。空调买来到报废。应急开关都没有用过一次的太多太多了。